Виталий78 Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 Тогда еще момент, если взять на пику 162, 16 квадратов а можно не 4 а 5 метров погонных на держак и массу или нежелательно, пойдет потеря по мощности? все таки 4 метра оптимально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihasik Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 Тогда еще момент, если взять на пику 162, 16 квадратов а можно не 4 а 5 метров погонных на держак и массу или нежелательно, пойдет потеря по мощности? все таки 4 метра оптимально.Потери будут незначительны и примерно до 15 метров Вы с трудом их сможете заметить.В Вашем случае лучшим вариантом будет увеличение сечения кабеля массы до 25 кв. мм. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 @Виталий78, не надо гадать, ответ на ваши вопросы дедушка Ом дал ещё в позапрошлом веке. Если лень считать вручную, есть онлайн калькуляторы. http://electe.blogspot.com/2012/11/blog-post_24.html10 метров провода 26 квадратов имеют сопротивление примерно 0,01 ом . Соответственно при токе 160 ампер это 1,6 вольта падение. В работе это не заметно. Если надо больше, В Вашем случае лучшим вариантом будет увеличение сечения кабеля массы до 25 кв. мм. и Вы получите такое же падение на 15 метрах. Это общая длина, держак +масса. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Попадалась такая таблица. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihasik Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Вы получите такое же падение на 15 метрах. Это общая длина, держак +масса. Чем больше сечение кабеля, тем меньше сопротивление. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 @Виталий78,у меня 12 м держак и 5 м масса,масса 25 кв.,держак 16 кв.,похоже потеря тока значительная на такой длине.На эл-д 3 мм ток ставлю 120А по крутилке,что довольно много,планирую поставить на держак 25 кв.5 -7 метров,посмотрю что изменится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonidd Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 И вот такая еще масса у меня нашлась медная наверное Проверьте магнитом и узнаете медь или нет. если взять на пику 162, 16 квадратов а можно не 4 а 5 метров погонных на держак и массу или нежелательно, пойдет потеря по мощности? все таки 4 метра оптимально. До 10 метров общей длинны держак+масса вообще не заметите потерь.Для небольшого инвертора достаточно 4-5 метров на держак и метра три на массу. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serga01net Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Извольте пример сварочного кабеля. Там, где написано "сварочный". Да, да... Наши с вами кабели КГ - совсем не для сварки. А для техники. Для сварки у нас есть КОГи, а за бугром - H01N2-D. И баста.Надо понимать, что "особая гибкость" там обеспечивается очень тонкими жилами - 0.21 мм в диаметре и особым составом резины изоляции. Про КОГ вам уже написали, а вот про H01N2-D. Он единственный позиционируется "для сварки". Application: These cables are used as a connection to welding robots in the automotive industry, shipyards and for manually/automatically operated lines and spot welding. The robust cable structure makes them resistant to low and high temperatures, ozone and radiation, oils, acids, fats and petrols. Ну нам с вами никто не мешают юзать КГ для сварки, потому что раздобыть КОГ, также как и H01N2-D, у нас проблематично даже в большом городе. Да и переплачивать нет желания. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 раздобыть КОГ, также как и H01N2-D, у нас проблематично даже в большом городе. Есть вариант ПЩ засунуть в силиконовую трубку, как для TIG. Хотя бы метра 2 - 4, дальше можно и КГ пустить. Или через байонет или просто припаять. ПЩ кто то на форуме покупал у производителя, когда шланг -пакет делал. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serga01net Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 ПЩ че такое -ПЩ ? о_О Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 (изменено) @serga01net, http://strumok.kiev.ua/provod-schetochnyj-psch-4-mednyj-bez-izoljacii-mnogozhil-nyj-gibkij.html он очень мягкий, а есть ещё ПЩС- особо гибкий. У меня из на TIG горелке ПЩ в силиконе, примерно 16 - 20 квадратов, без усилий на палец могу намотать. Изменено 21 января, 2019 пользователем SergDemin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 неужели на вебсварке нашествие тролей и ботов? зачем такие меры предосторожности. Это вопрос в этот раздел: http://websvarka.ru/talk/forum/8-po-forumu-i-sajtu/ кстати там есть чего почитать для ознакомления с жизнью форума. блин одобрите мне 5 сообщений что бы эта порнуха с ограничениями ушла. Туда же, но уже отвечу вам здесь. Ботов и троллей тут почти не бывает, зато приходят иногда слишком самоуверенные товарищи, с завышенной самооценкой. Ограничения дают им возможность остыть, подумать, почитать ответы форумчан.Делать кому-то исключение я не вижу оснований. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий78 Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Это вопрос в этот раздел: http://websvarka.ru/talk/forum/8-po-forumu-i-sajtu/ кстати там есть чего почитать для ознакомления с жизнью форума. Туда же, но уже отвечу вам здесь. Ботов и троллей тут почти не бывает, зато приходят иногда слишком самоуверенные товарищи, с завышенной самооценкой. Ограничения дают им возможность остыть, подумать, почитать ответы форумчан.Делать кому-то исключение я не вижу оснований. Ну как вам сказать самоуверенность разная бывает, как правило самоуверенные знают чего хотят и цели ставят повыше и вопросы посложнее, но дело не в этом просто у меня опыт интернет общения большой по разным тематикам но такого рода предосторожности там где политика, всегда, но здесь то у вас ремесленников неужели то же пригожинская фабрика лютует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AskerKo Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Тогда еще момент, если взять на пику 162, 16 квадратов а можно не 4 а 5 метров погонных на держак и массу или нежелательно У меня в инструкции на китайский "Бригадир" было написано, какой длины кабеля допускаются на массу и держак. По давности уже не помню, да и инструкция ... того...((( Вроде на держак до 7 метров 16 мм2, масса 4метра 16мм2. Могу ошибаться. Всем доброго! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 неужели то же пригожинская фабрика лютует? Ещё раз вам говорю -- нет.Приходят иногда "яркие личности" уверенные в том, что им все должны сразу рассказать то, что они хотят услышать. На авторитетные советы начинают слюной брызгать, разводится флейм, и кончается это всё приходом модератора, и уходом обиженного новичка.Поэтому -- помедленнее. Зарегался, спросил, ему ответили, почитал, подумал. Таким образом ограничения помогают новорегу оставаться в русле конструктивной беседы, а то ведь у нас тут и инженеры настоящие есть, и смежные специалисты, а их мнение редко нравится человеку никогда не сталкивавшемуся со знаниями такого уровня, и начинается... Все помнят плату сопротивления?Приходил тут товарищ, рассказывал что за моторесурс инвертора отвечает специальная плата сопротивления. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihasik Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 @Виталий78,у меня 12 м держак и 5 м масса,масса 25 кв.,держак 16 кв.,похоже потеря тока значительная на такой длине.На эл-д 3 мм ток ставлю 120А по крутилке,что довольно много,планирую поставить на держак 25 кв.5 -7 метров,посмотрю что изменится.Если заметили большую просадку, в первую очередь проверте соответствует ли сечение кабеля заявленному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Daniil Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 Добрый день. Как можно брать 8 мм сечение для сварки, при токе инвертора 190 ампер максимальном. Будет греться, да еще и как. Минимум 16 мм для китайских чудо-инверторов, а лучше 25 мм сечение брать. По длине для держака 10-15 метров потери мощности не будет, для массы можно метров 5 оставить если не сильно большая рабочая зона нужна, ну как там в боксе или на складе. Обычно если работы на полу, без высотных то применяем 10-15 метров 25-35 мм для инверторов до 250 ампер - все работает отлично и просадок нет и стабильная дуга и провар нормальный без "соплей!". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий78 Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 25 мм сечение брать. это вообще круто, но как работать с такой кабелюкой, она же тостая и неповоротливая и не разу не мобильная, а я строитель мобильный, у меня одни передвижения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 это вообще круто, но как работать с такой кабелюкой, она же тостая и неповоротливая и не разу не мобильная, а я строитель мобильный, у меня одни передвижения. В начале 90 у меня был трансформатор с армейской МТО, к нему мостик и дроссель. Поскольку всё это не шибко подъёмное, кабелей метров 50, в общей сложности. На держаке 50 квадратов, правда советский, очень мягкий. И ничего, работал как то, и не за верстаком. Тогда все так работали. А нормальный 25 квадратов, он лёгкий и мягкий, и 10 метров уж никак мобильность не снижают. Ну, а если 10 метров двадцатьпятого - это тяжело и толсто, тогда надо профессию менять . Или кабель нормальный на держак поставить. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serga01net Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 Как можно брать 8 мм сечение для сварки, при токе инвертора 190 ампер 8 мм2 сечения в реальности не существует. Бывает только 6, 10 или 16. Потом, редко какой чудак использует 190А с инвертора. Да и для чего? Редко какой однофазный инвертор дает 190А. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midtower Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 Вот про кабеля: https://www.forumhouse.ru/threads/196485/Вот про толщину: Для сварочных кабелей, горелок, электрододержателей и вообще всей расходки, через которую проходит сварочный ток, применимы термины ПВ(продолжительность включения) и Допустимый длительный ток (ПУЭ7, п 1.3.10-1.3.11). Если ПВ был уже описан выше, то допустимый длительный ток зависит от сечения проводника, материала, оболочки и достаточно нелинеен, поэтому лучше пользоваться таблицами навродеhttp://www.topeng.ru/pue-part1-chapter1.3_c.html и вникать в температурные коэффициенты: http://electrik.info/main/school/1175-dlitelno-dopustimyy-tok-kabelya.html 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihasik Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 8 мм2 сечения в реальности не существует Существуют дюймовые сечения и так же сечения выполненные по специальным требованиям. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serga01net Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 сечения выполненные по специальным требованиям Вы чего имеете в виду? Пример можно? (Кому нужны сечения "по специальным требованиям", и не хватает стандартных?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihasik Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 Вы чего имеете в виду? Пример можно? (Кому нужны сечения "по специальным требованиям", и не хватает стандартных?) В большинстве случаев сейчас такие кабеля и выпускают (с заниженным сечением).ГОСТовские кабеля сейчас редкость. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexofarada Опубликовано 2 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 Есть тут темка по кабелям КГ?Какого производителя лучше брать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться