@alexofarada,

Сегодня жарил Pico 162, четверкой УОНИ 13/55 и ЛБ-52TRU, понятно, что аппарат дерьмовый и вообще его сварочником трудно назвать, кабель КГхл-16 квдрат длина метров 15 где то. Ощущения великолепные. Есть второй комплект кабелей по 5 м к нему , разницы не заметил.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

@Kondor416,че у вас за аппараты,мой пико не хочет четверку тянуть,мне в общем то она пока без надобности,но терзают смутные сомнения.В чем может бы ть причина?

Ненаю( 140 ампер ставлю и тянет...
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

У меня кабель держака 12 м, массы 3, 25 кв, правда современных, варил Кемппи 150 4 вертикалы УОНИ, 120 А, есть кабеля по 3 м, разницы не заметил.
Link to comment
Share on other sites

@Георгий 11, это при 120 амперах  вольта 2 - 3 падение будет.  Не особо критично, % 7 -10 лишней нагрузки на инвертор.   А если на больших токах работать, лучше поменять.

Link to comment
Share on other sites

@Luza,у меня кабеля 12 и 5 м.,сечением 16 кв.не гостовские,может в них дело,попробовать на 25 кв.заменить и держак поменьше длину сделать?

Скорее всего Ваши кабеля имеют сечение 10 мм. кв.

Их нужно заменить, если Вы работаете часто на токах выше 100 а. , то лучшим вариантом будут кабеля 25 мм. кв.

  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

Скорее всего Ваши кабеля имеют сечение 10 мм. кв.

Это легко проверить. Замерить диаметр токоведущей жилы,  посчитать сечение, с учётом коэффициента заполнения 0,7.  Если не поленится, можно точно замерить диаметр одной проволочки и посчитать их количество. 

Можно падение напряжения на кабеле измерить .

 

е у вас за аппараты,мой пико не хочет четверку тянуть,мне в общем то она пока без надобности,но терзают смутные сомнения.В чем может бы ть причина?

 

Вряд ли дело в сварочном кабеле. Чем Вы его кормите?  :pleasantry:  Какое напряжение на входе аппарата под нагрузкой?   Может падение напряжения на удлинителе большое? 

160 ампер для четвёрки вполне достаточно.  Я к трубе с водой резьбы варил на 150, четвёркой. Так ещё и резьбы специально  из болванки заказывал, стенка миллиметров пять. 

 

Edited by SergDemin
  • Upvote 4
Link to comment
Share on other sites

Это легко проверить. Замерить диаметр токоведущей жилы,  посчитать сечение, с учётом коэффициента заполнения 0,7. 

 

 

 

А коэффициент на что умножать, на диаметр или площадь сечения?

Link to comment
Share on other sites

@alexofarada,

Посчитайте так:

 

 

Если не поленится, можно точно замерить диаметр одной проволочки и посчитать их количество. 

Одну проволоку меряете микрометром, вычисляете площадь и умножаете на кол-во проволок. 

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

 

 

Одну проволоку меряете микрометром, вычисляете площадь и умножаете на кол-во проволок. 

Это самый точный расчёт из возможных (всё остальное только в спец. лаборатории). 

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

А коэффициент на что умножать, на диаметр или площадь сечения?

  Если провод одножильный, то нужно замерить его диаметр и по формуле

S = п х d2/4  или  S = 0,785 х d2  где:
S — площадь сечения провода в мм.кв.;
п(пи) — 3,14;
d — диаметр провода в мм.
определяем его сечение.
 
Например: диаметр проволоки d = 0.4мм., тогда его сечение S = 0,785х d2 = 0,785 х 0.4 х 0.4 = 0.1256 мм.кв.
    Если провод многожильный -то сечение проволочки которое мы высчитали выше умножаем на количество жилок.Например в нашем проводе 126 проволочек,умножаем на высчитанное выше сечение: 126х0.1256=15.8256мм2
Edited by Leonidd
Link to comment
Share on other sites

С кабелями более менее понятно, а разводку массы кто нибудь делал в своей мастерской, это когда кабель массы со сварочника заканчивается и начинается железный стол из квадратной трубы. Интересно, насколько теряется напряжение в конце такой цепи?! Например через 10 метров обычного профиля 40/40. Если кто в курсе отзовитесь.
Link to comment
Share on other sites

@BAN,Ну вот типо того,полет нормальный.Правда полоса http://websvarka.ru/talk/topic/11770-budni-svarschika-s-illiustratciiami/page-13 Однако это касается ручника и ПА,как аргонник поведет себя неведомо.Да и с ручником наблюдал один раз,что два источника марки Джасик ( на 380 В) вышли из строя от работы на общей массе.В чем мулька не знаю.
  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

@BAN,Да не за что.Единственное полистайте ТБ ,насколько помню шина ещё заземлена должна быть.Ну и от тока отталкивайтесь,я работаю в основном до 300А,редко когда больше.
  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

Интересно, насколько теряется напряжение в конце такой цепи?! Например через 10 метров обычного профиля 40/40.

Товарищ интересуется  :pleasantry: . Труба 40 Х 40 стенка 2 мм  (площадь сечения 320 мм Х мм )  длиной 10 метров имеет сопротивление примерно 0,005 Ом.  Соответственно, при токе 100 ампер -0,5 вольта. При 300 - 1,5.   Но стол - это не прямая труба. Во первых, длина меньше, во вторых, там несколько ветвей впаралель получается. Можете не заморачиваться. Больше будет теряться за счёт плохого контакта детали со столом.

Edited by SergDemin
  • Upvote 3
Link to comment
Share on other sites

@SergDemin, Спасибо, значит при настройке п/а по рекомендованным значениям, остается добавить полвольта! Насчет длинны трубы, это я так, для лучшего образного восприятия. В общем длинна что-то около 10 метров и выходит.
Link to comment
Share on other sites

@serga01net,Типо так,только контакт был.Помню,что электрики починили источники и ставили диод по низкой стороне,но опять таки не знаю всю глубину глубин- источники потом обратно сгорели и их выбросили,ну туда им и дорога.
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...