Спасибо. Откусил старый кусок кабеля 2 км который не паялся. Свежие концы залудились и припаял скрутками к клеме по кругу по частями. Если отлетит на скорую руку под две шайбы широкие и на крокодил.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Смотрим кино с момента 2:55. Суммарная длина сварочных кабелей 100 метров. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vCDD_X7iB-Y

 

 

Конечно, вызывает сомнение целесообразность применения сварочных кабелей, масса которых значительно превышает массу самого аппарата, но занятно. 

Изменено пользователем Рудольф Шнапс
  • Upvote 3
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@gonta, я Форсажем не работал, но почти уверен в том, что в этом аппарате нет ничего особенного и специализированного для целенаправленной работы сварочными кабелями такой длины. Есть уверенность у меня, что любой мало-мальски приличный сварочный инвертор может тянуть сварочный контур метров 30-50 с сечением кабелей 25мм2 безо всяких хлопот, только силу тока надо побольше выставить. 

  • Upvote 4
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я пробовал его-аппарат субъективно понравился.А так в остальном ваша правда: смысла варить кабелями такой длины нет.

Маркетинговый ход однако.

  • Upvote 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@gonta, я и написал про это сразу под видео. Какой смысл ставить длинющие кабеля, которые весят больше самого маленького аппарата. Если это и маркетинговый ход, то весьма хороший. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

Для инверторов однозначно длина влияет. Если для транса или ВДшки хоть сто метров можно, то тут ограничено. 

Я затрудняюсь даже придумать название закона объясняющего этот эффект. Давление тока штоли. Видимо инвертор не может продавить длинный кабель, а мощный аппарат запросто проталкивает ток. 

Щас пойду манометр для этого дела придумаю, проверю, и можно в Стокгольм за премией собираться.

  • Upvote 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

парни случай из жизни , когда инверторов не было варили в основном трансформаторами(я их на продажу штук 30 сделал, во времена перестройки), приезжаю в один колхоз, а у сварного там метров 100 кабеля 50 кв.мм  , отдай говорю не греши, куда тебе столько, фокус  он  мне показал, выставил транс на средние токи, и кабель( сто метровый) вокруг транса намотал , сидит жестянку варит, потом снял кабель и намотал его в другую сторону, и рельсу для показа давай резать, а к трансу не притрагивался(силу тока не трогал), я сразу понял в чём дело , но кабеля он так и не дал.

во круг инвертора этот номер не пройдёт.

  • Upvote 3
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

Мужики, подскажите как мне сделать быстросъемное соединение,  кабеля на массу и держак с хорошим плотным контактом.Сразу скажу, что в магазинах у нас нет никаких заводских штучек. Только самому ну или с услугами токаря.

Изменено пользователем pavel83
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Бомбандил, в интернет магазинах всё для этого найти можно, не стоит изобретать велосипед. Да и на форуме люди есть, кто с торговлей связан. @Илария@tehsvar,  Вы с ними пообщайтесь, может чем помогут. А токарка и фрезеровка на заказ, дело, по нынешним временам, не дешёвое. 

  • Upvote 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

скажите люди добрые есть ли какой секрет по очистке кабеля на держак или массу.

я изоляцию резиновую кое как очистил, но все равно  в резине куча проводов залито, я уже пробовал жечь, не горит эта резина, пробовал в серную кислоту, тоже не берет, только медь очищается.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Бомбандил,чтож за кабель то такой?Обычно нормально все зачищается и резины в кабеле нет,если он сварочный конечно,а не из под силовых крановых.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Парни привет, что вы хотите от человека, он живёт в узбекистане (это почти как в России во время престроики),, надо просто учитывать что живет он,  тем что есть под руками и просит совета, в тех или иных вопросах, вы люди опытные вспомните перестройку, поможем советом,

паяльная лампа  конец 15 см на растерзание выжигаешь и облагораживаешь под самую изоляцию, сгоревшие жилки выкусываешь, зачищаещь от ....в  медную трубку (от тормозной ссистемы или гидравлики, молотком хорошенько,) сверлишь дырку ну как то так.

  • Upvote 6
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

понятно, я  так и делаю.

просто подумал что есть какой-то секрет.

вечно мне секреты мерещатся.

@Виктор 69,спасибо.

Вы сказали для меня не новое, но зато утвердили во мне то, что делаю я - так оно и делается.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...
  • 2 недели спустя...
  • 7 месяцев спустя...

Тоже заинтересовался темой - а формула для расчета сварочного кабеля не подходит разве? 

 

По стандартам ISO максимальная длина рассчитывается по максимальному падению напряжения на кабелях, которое не должно превышать 6 %.
 
Также есть эмпирическая формула, согласно которой:
Lmax=Sk/k , где:
Sk – максимальное сечение медного кабеля
Lmax – максимальная длина кабеля
k – коэффициент. При токах 200-500А равен 2. При токах менее 200А – ток, деленный на 100.
 
Полученная цифра - общая длина обоих кабелей.
Изменено пользователем landco
  • Upvote 2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

Тоже заинтересовался темой - а формула для расчета сварочного кабеля не подходит разве? 

 

По стандартам ISO максимальная длина рассчитывается по максимальному падению напряжения на кабелях, которое не должно превышать 6 %.
 
Также есть эмпирическая формула, согласно которой:

Lmax=Sk/k , где:

Sk – максимальное сечение медного кабеля

Lmax – максимальная длина кабеля

k – коэффициент. При токах 200-500А равен 2. При токах менее 200А – ток, деленный на 100.

 
Полученная цифра - общая длина обоих кабелей.

 

Вы пробовали по ней считать? Пойдем от обратного: при необходимой длине кабеля в 20 м "Lmax – максимальная длина кабеля" и из "При токах менее 200А – ток, деленный на 100.". Считаем Sk=Lmax*k=20*100=2000 вопрос чего?? Там где вы брали есть пример:

 ПРИМЕР

Рассмотрим сварочный инвертор NEON ВД-180. Максимальный ток у аппарата равен 180 А. Коэффициент к=180/100=1.8 Найдем максимальную длину кабеля сечением 16 мм2: Lmax=16/1.8=9 метров.

И пример считается совсем по другому. И почему берут ток на выходе, а не потребляемый аппаратом при работе?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Мужики, вы вообще о чём? Есть закон Ома, удельное сопротивление меди -  величина тоже известная. Какие эмпирические формулы?

 

 

По стандартам ISO максимальная длина рассчитывается по максимальному падению напряжения на кабелях, которое не должно превышать 6 %.
 

6% от чего? От НХХ или от напряжения горения дуги?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6% от чего? От НХХ...

 

Напряжение на сопротивлении возникает при прохождении через него тока. 

Изменено пользователем Глобул
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...