Оливер Перри Posted August 28, 2012 Share Posted August 28, 2012 Ну ведь это же инвертор, там у них немного по другому. Я меня в гараже проводка только еще держится по тому, что птицы ее засрали. а напряжение гуляет как Бог на душу положит, и ничего варит, и счетчик не вырубает, и лампа даже не мигает. Link to comment Share on other sites More sharing options...
blazen79 Posted August 28, 2012 Share Posted August 28, 2012 (edited) Оливер, может это подможет чем?http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1338&st=0Блин ссылку забыл вставить)) Edited August 28, 2012 by blazen79 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Миротворец Posted August 29, 2012 Share Posted August 29, 2012 Кто может сказать,- Будет ли инвертор Сварог ARC250W работать на миниэлектростанции номинальной мощьностью 2,0 кВт(мах 2.5 кВт) при условии его использования на токах до 120А?Нет не будет. У аппарата максимальная мощность при 250 А 8,8Квт. Даже на 120А ему нужен генератор от 5 Квт. Лично я иногда варю таким же генератором 2,2 Квт но п/а Фубаг ин миг 160. Тянет не более 80 А.(жесть) Link to comment Share on other sites More sharing options...
zokko Posted August 29, 2012 Share Posted August 29, 2012 У меня генератор на 4,5 квт. Сварочник ТСС САИ 200. Если подключать без удлинителя, то на токе 90-100А варит без проблем. С удлинителем 3х2,5 50метров идёт небольшая просадка. Тот же шов идёт на 110-115А. Ещё пришлось правильно выставлять обороты генератора под нагрузкой. Я подключал сварочник, удлинитель, просил помощника тупо варить железяку и отвёрткой регулировал обороты так, чтобы под нагрузкой напряжение резко не колебалось. С удлинителем дошёл до 170А-180А. Дальше срабатывала защита генератора. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мастер tehsvar Posted August 29, 2012 Мастер Share Posted August 29, 2012 Ну ведь это же инвертор, там у них немного по другому.Энергия в дуге одна и та же, что на трансе, что у инвертора. Другое дело потребление на себя. У инвертора меньше. Но Вам дали расчёт только энергии дуги. Даже её не хватает для нормальной работы . Да ещё запас , как тут правильно сказали, 50%, для обеспечения нормальной работоспособности инвертора. Вот и весь расклад. Link to comment Share on other sites More sharing options...
дмитров Posted August 29, 2012 Share Posted August 29, 2012 Энергия в дуге одна и та же, что на трансе, что у инвертора. Другое дело потребление на себя. У инвертора меньше. Но Вам дали расчёт только энергии дуги. Даже её не хватает для нормальной работы . Да ещё запас , как тут правильно сказали, 50%, для обеспечения нормальной работоспособности инвертора. Вот и весь расклад. да еще если генератор инверторный вообще не известно как он себя поведет(хотя знакомый от такого варил только генератор потом сдох.Причину не узнавал, да и генератор был на 7квт) Link to comment Share on other sites More sharing options...
иван Posted September 2, 2012 Share Posted September 2, 2012 Тоже думал такую вещь замутить. Но ума хватило проконсультироваться с грамотным электриком. Ответ был конкретным:Спалишь сразу либо генератор либо инвертор. Я сильно не вдавался в подробности,но суть в том что во время зажигания дуги происходит мощный скачок тока. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mpp181 Posted September 8, 2012 Share Posted September 8, 2012 Кроме всего прочего, инвертор весьма чувствителен к частоте. Link to comment Share on other sites More sharing options...
fubag68 Posted September 20, 2012 Share Posted September 20, 2012 Всем добрый день! Тоже нужда появилась в гене для сварки и всего остального. У меня Fubaq IN 170 (160А максимум), гену тоже с такой фамилией хочу на 5,5 кВА, варить троечкой до 100 А, как считаете, потянет? По поводу больших бросков тока при зажигании дуги, на инверторах это сглаживается большими емкостями по цепи питания (ИМХО) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Миротворец Posted September 20, 2012 Share Posted September 20, 2012 гену тоже с такой фамилией хочу на 5,5 кВА, варить троечкой до 100 А, как считаете, потянет?Возьмите на 6 Квт и можно будет работать во всём диапазоне данного аппарата. Link to comment Share on other sites More sharing options...
fubag68 Posted September 20, 2012 Share Posted September 20, 2012 Спасибо, МИРОТВОРЕЦ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
kuznezs Posted September 24, 2012 Share Posted September 24, 2012 Наблюдаю картину уже второй год.Местные жековцы ходят с генератором и сварочником сварог 200.Все заборчики поменяли-переварили,все перила,пандусы и куча всего.Генератор помоему 3.6кВт,подходил смотрел,но точно не помню.Всё работает,ни чего не сгорело почемуто. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wlad309 Posted September 26, 2012 Share Posted September 26, 2012 Основная проблема совместной работы автономного генератора и инвертора - вовсе не броски тока при зажигании дуги.Основная проблема - в том, что с инвертором генератор работает практически на емкостную нагрузку (входной фильтр инвертора), что приводит к искажению синусоиды и возникновению перенапряжений на выходе из-за резонансных явлений в цепи "генератор-емкостной фильтр инвертора".Впрочем, практический совет из вышесказанного такой же, как и общепринятый - для нормальной работы берите генератор, по мощности в 1,5-2 раза больший мощности инвертора. И, кстати, запас по мощности нужен только для инверторов, 50-герцевые трансформаторы и выпрямители прекрасно работают без всякого запаса. Link to comment Share on other sites More sharing options...
LamoBOT Posted October 8, 2012 Share Posted October 8, 2012 инвертору относительно пофиг на частоту. Link to comment Share on other sites More sharing options...
LamoBOT Posted October 8, 2012 Share Posted October 8, 2012 думаю, если завести обратную связь на регулятор напряжения генератора с выпрямителя инвертора, поддерживая на выходе выпрямителя 250-300в, а не с выхода генератора, то можно будет использовать генератор впритык по мощности. но это только предположение. Link to comment Share on other sites More sharing options...
LamoBOT Posted October 8, 2012 Share Posted October 8, 2012 проблема - в тупорылых регуляторах напряжения, неспособных нормально работать на выпрямитель с большой ёмкостью. в принципе, в генератор можно встроить выпрямитель с кондёром и переключатель режимов - первый режим - обычный, второй - ОС по напряжению берется с выхода этого выпрямителя, поддерживая 250-300в постоянки. инвертор втыкать прямо в постоянку. но это годится только для тех инверторов, в которых нет маломощных вспомогательных трансформаторов питания электроники и вентиляторов 220в переменного тока. я бы так сделал себе, если бы нужда была. Link to comment Share on other sites More sharing options...
valek Posted October 10, 2012 Share Posted October 10, 2012 Всем здрасте..Строю бокс предстоит сварочные работы.В наличии 3 сварочных аппарата но не один из них не тянет мой генератор.Что можно подключить к генератору KIPPOR 6500Это генератор 3-х фазный 5.0-5.5кв на одной фазе 220в -2.0кв Link to comment Share on other sites More sharing options...
LamoBOT Posted October 10, 2012 Share Posted October 10, 2012 таки даже 2мм электрод не тянет? Link to comment Share on other sites More sharing options...
valek Posted October 11, 2012 Share Posted October 11, 2012 Пробывал инвертоным однофазным 5-10 сек и защита по генератору срабатывает на электроде 2.5.Нужен 3-х фазник на 380 а вот какой мне 3-й за глаза хватит Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мастер AMBIVERT42 Posted October 14, 2012 Мастер Share Posted October 14, 2012 Здесь можно посоветовать искать однофазный генератор на 6-6,5 кВт.Не инверторный.Тогда сварка,хоть и не шибко масштабная,но будет возможна.2 кВт на 220 В-не просто мало...нереально мало для сварки.Трёхфазный сварочник с потребляемой мощностью 6 кВт-нонсенс...Попробуй обменять свой генератор на однофазный.Сдаётся мне,что это будет проще,чем к твоему генератору подобрать трёхфазный сварочник... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
LamoBOT Posted October 14, 2012 Share Posted October 14, 2012 кстати, 3-фазный инверторный сварочник вполне может проканать. А ещё попробуйте догрузить свободные фазы по 0,5-1квт, например. электроплитками/кипятильниками/прожекторами. но всё равно, 70-80 реальных ампер, а не по крутилке, сварочного тока будет предел, даже если заработает. при большем токе реально сжечь генератор. лучше варить электродами 2мм, если есть возможность. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мастер AMBIVERT42 Posted October 15, 2012 Мастер Share Posted October 15, 2012 Если ориентироваться на сварку бокса,как вскользь упомянул автор темы,то электродами ф 2 мм там много не наваришь...Да и сварочные инверторы на 380 В всё как-то больше от 10 кВт начинаются.Попробовать варить хотя бы ф 2,5 мм можно.Но,всегда будет желание "поддать газу". Как на сие желание среагирует генератор?Можно только гадать...Но,всё же,более оптимальным мне видится вариант "генератор 6 кВт на 220 В + инвертор 165 А и тоже на 220 В".Хотя и этот вариант больше подходит для разовых монтажных работ малой продолжительности.На стройке как-то больше видится сварочный генератор.Всё вышеизложенное основывается на личном опыте. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
LamoBOT Posted October 15, 2012 Share Posted October 15, 2012 6квт - это 200а в дуге, примерно. если на 3фазном инверторе написано 10квт, это не значит, что он столько жрёт при сварке 2-3мм элкектродами. это значит, что он столько МОЖЕТ жрать на макс. режимах. есть вариант выпрямить все 3 фазы с генератора и запитать инвертор от постоянки, только ОС для регулятора напряжения генератора брать с выхода выпрямителя, поддерживая 300в и запитать от постоянки инвертор. без переделки там более 500в будет. много слишком. я бы так сделал, но для автора это, похоже, не вариант. если там вообще синхронный генератор. и не абсолютно все инверторы будут работать от постоянки.если автору варить много - таки пусть купит свар. генератор. станет ненужен - продаст. Link to comment Share on other sites More sharing options...
gmoh Posted March 20, 2013 Share Posted March 20, 2013 Есть желание взять бензогенератор и похалтурить весной летом на выезде,благо живу в сельской месности. По какому параметру выбирать генератор? Был опыт-поехал варить к знакомым,у них генератор на 4 квт. решил-хватит с головой,у меня инвертор тельвин ,по паспорту максимальное потребление 1,2 квт. Вобщем вышел хрен,даже 2 мм электрод не разжечь было. Я так понимаю что по току генератор не тянул? по каким параметрам подбирать тогда? и для какого аппарата (трансформатор,инвертор,П/а) вариант с генератором более приемлем ?спасибо! Link to comment Share on other sites More sharing options...
SergDemin Posted March 20, 2013 Share Posted March 20, 2013 1,2 киловатта, это ошибка. Это 40 ампер на выходе при 100% кпд. Реально 35. Наверное 4,2. И не каждый инвертор нормально от генератора работает. А так, по расчётам, 200 ампер на выходе - генератор 7 квт. И не каждый генератор не убъёт инвертор выбег напряжения при резком снятии нагрузки, при обрыве дуги. Хотя, и то и другое в наличии есть, вопрос конкретной модели и цены. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now