@alexofarada,

Сегодня жарил Pico 162, четверкой УОНИ 13/55 и ЛБ-52TRU, понятно, что аппарат дерьмовый и вообще его сварочником трудно назвать, кабель КГхл-16 квдрат длина метров 15 где то. Ощущения великолепные. Есть второй комплект кабелей по 5 м к нему , разницы не заметил.

  • Upvote 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Kondor416,че у вас за аппараты,мой пико не хочет четверку тянуть,мне в общем то она пока без надобности,но терзают смутные сомнения.В чем может бы ть причина?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Kondor416,че у вас за аппараты,мой пико не хочет четверку тянуть,мне в общем то она пока без надобности,но терзают смутные сомнения.В чем может бы ть причина?

Ненаю( 140 ампер ставлю и тянет...
  • Upvote 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У меня кабель держака 12 м, массы 3, 25 кв, правда современных, варил Кемппи 150 4 вертикалы УОНИ, 120 А, есть кабеля по 3 м, разницы не заметил.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Luza,у меня кабеля 12 и 5 м.,сечением 16 кв.не гостовские,может в них дело,попробовать на 25 кв.заменить и держак поменьше длину сделать?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Георгий 11, это при 120 амперах  вольта 2 - 3 падение будет.  Не особо критично, % 7 -10 лишней нагрузки на инвертор.   А если на больших токах работать, лучше поменять.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@SergDemin,тогда ни че не понимаю,по идее тройкой на 90А нормально должно варить,хотя авророй заводской 380В варю на 110-115А тройкой рутилом.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Luza,у меня кабеля 12 и 5 м.,сечением 16 кв.не гостовские,может в них дело,попробовать на 25 кв.заменить и держак поменьше длину сделать?

Скорее всего Ваши кабеля имеют сечение 10 мм. кв.

Их нужно заменить, если Вы работаете часто на токах выше 100 а. , то лучшим вариантом будут кабеля 25 мм. кв.

  • Upvote 2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Скорее всего Ваши кабеля имеют сечение 10 мм. кв.

Это легко проверить. Замерить диаметр токоведущей жилы,  посчитать сечение, с учётом коэффициента заполнения 0,7.  Если не поленится, можно точно замерить диаметр одной проволочки и посчитать их количество. 

Можно падение напряжения на кабеле измерить .

 

е у вас за аппараты,мой пико не хочет четверку тянуть,мне в общем то она пока без надобности,но терзают смутные сомнения.В чем может бы ть причина?

 

Вряд ли дело в сварочном кабеле. Чем Вы его кормите?  :pleasantry:  Какое напряжение на входе аппарата под нагрузкой?   Может падение напряжения на удлинителе большое? 

160 ампер для четвёрки вполне достаточно.  Я к трубе с водой резьбы варил на 150, четвёркой. Так ещё и резьбы специально  из болванки заказывал, стенка миллиметров пять. 

 

Изменено пользователем SergDemin
  • Upvote 4
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Это легко проверить. Замерить диаметр токоведущей жилы,  посчитать сечение, с учётом коэффициента заполнения 0,7. 

 

 

 

А коэффициент на что умножать, на диаметр или площадь сечения?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@alexofarada,

Посчитайте так:

 

 

Если не поленится, можно точно замерить диаметр одной проволочки и посчитать их количество. 

Одну проволоку меряете микрометром, вычисляете площадь и умножаете на кол-во проволок. 

  • Upvote 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

Одну проволоку меряете микрометром, вычисляете площадь и умножаете на кол-во проволок. 

Это самый точный расчёт из возможных (всё остальное только в спец. лаборатории). 

  • Upvote 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А коэффициент на что умножать, на диаметр или площадь сечения?

  Если провод одножильный, то нужно замерить его диаметр и по формуле

S = п х d2/4  или  S = 0,785 х d2  где:
S — площадь сечения провода в мм.кв.;
п(пи) — 3,14;
d — диаметр провода в мм.
определяем его сечение.
 
Например: диаметр проволоки d = 0.4мм., тогда его сечение S = 0,785х d2 = 0,785 х 0.4 х 0.4 = 0.1256 мм.кв.
    Если провод многожильный -то сечение проволочки которое мы высчитали выше умножаем на количество жилок.Например в нашем проводе 126 проволочек,умножаем на высчитанное выше сечение: 126х0.1256=15.8256мм2
Изменено пользователем Leonidd
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

С кабелями более менее понятно, а разводку массы кто нибудь делал в своей мастерской, это когда кабель массы со сварочника заканчивается и начинается железный стол из квадратной трубы. Интересно, насколько теряется напряжение в конце такой цепи?! Например через 10 метров обычного профиля 40/40. Если кто в курсе отзовитесь.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@BAN,Ну вот типо того,полет нормальный.Правда полоса http://websvarka.ru/talk/topic/11770-budni-svarschika-s-illiustratciiami/page-13 Однако это касается ручника и ПА,как аргонник поведет себя неведомо.Да и с ручником наблюдал один раз,что два источника марки Джасик ( на 380 В) вышли из строя от работы на общей массе.В чем мулька не знаю.
  • Upvote 2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@BAN,Да не за что.Единственное полистайте ТБ ,насколько помню шина ещё заземлена должна быть.Ну и от тока отталкивайтесь,я работаю в основном до 300А,редко когда больше.
  • Upvote 2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Интересно, насколько теряется напряжение в конце такой цепи?! Например через 10 метров обычного профиля 40/40.

Товарищ интересуется  :pleasantry: . Труба 40 Х 40 стенка 2 мм  (площадь сечения 320 мм Х мм )  длиной 10 метров имеет сопротивление примерно 0,005 Ом.  Соответственно, при токе 100 ампер -0,5 вольта. При 300 - 1,5.   Но стол - это не прямая труба. Во первых, длина меньше, во вторых, там несколько ветвей впаралель получается. Можете не заморачиваться. Больше будет теряться за счёт плохого контакта детали со столом.

Изменено пользователем SergDemin
  • Upvote 3
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@SergDemin, Спасибо, значит при настройке п/а по рекомендованным значениям, остается добавить полвольта! Насчет длинны трубы, это я так, для лучшего образного восприятия. В общем длинна что-то около 10 метров и выходит.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@serga01net,Типо так,только контакт был.Помню,что электрики починили источники и ставили диод по низкой стороне,но опять таки не знаю всю глубину глубин- источники потом обратно сгорели и их выбросили,ну туда им и дорога.
  • Upvote 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...