Перейти к содержанию

Сварка отопления


Рекомендуемые сообщения

То есть вертикальный стояк должен заканчиваться небольшой катушкой более толстой трубы, в которую будут вварены оба плеча.

 

post-8607-0-75520700-1578976777_thumb.jpgpost-8607-0-86001600-1578976771_thumb.jpg

и с обраткой так же 

post-8607-0-27535200-1578976765_thumb.jpgpost-8607-0-87751000-1578977238_thumb.jpg

  • Upvote 4
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

Желательно в том месте, где у вас расходятся плечи от вертикального стояка, сделать расширение.

Саня, поверь, оно там на фиг не нужно.  Скорости в самотёчке очень маленькие, выравнивать там не чего. Система саморегулирующаяся, и если с диаметрами конкретно не накосячить, все прекрасно работает.  Каких я только вариантов самотёчки не делал, только один раз прокололся немного, когда подача и обратка под полом проходили.   Предпоследняя батарея поток с последней перехватывала.  Но это экзотический вариант,  а с верхней подачей никогда никаких проблем не бывает.  Никакие регулировочные краны там не нужны. На батареи поставить краники с американками стоит, чтобы батарею легко снять было.  Пыль за ней иногда убрать, покрасить.  

  • Upvote 2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Isperyanc, я это проще делал, конец толстой вертикалки кувалдочкой  плющил немного, чтобы он в более тонкую трубу аккуратно врезался. Только и всего. А эти переходы - излишество, только вид портят.   

  • Upvote 2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Биметалл ставят с центральным отоплением, алюминиевые с поквартирным. Алюминий не выдерживает агрессивную среду центрального отопления.

Что то я раньше не видел этого. Простите, но это бред. Биметалл ставиться только из-за давления, там где это необходимо. Никаких агрессивных сред нет в системах центрального отопления, наоборот, теплоноситель - вода, вода подготовленная, прошедшая через натрий-катионитовые фильтры, деаэрированная.

  • Upvote 3
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

если с диаметрами конкретно не накосячить.

  Диаметр должен быть строго одинаковый? а как тогда протяженность кольца и количество регистров батарей, это же все считается сопротивлением для теплоносителя? Одинаково не подсчитать ведь.  :sorry:
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Виталий Виталий, не одинаковый. Главное - не заузить конкретно. А насчёт конкретно не посчитаешь - можно и посчитать. Я как то раз, как говорит мой друг - из вредности,  посчитал отопление.  Причём, довольно халявно, так, в первом приближении.  Разница температур подачи и обратки у котла 10 С по расчёту.  Измерил - 11 С. Так это ещё вся подача на чердаке без чехлов была,  дополнительные теплопотери.  С чехлами уже не мерил, некогда было. Но думаю, около 10 и получилось. 

  • Upvote 3
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

теплоноситель - вода, вода подготовленная, прошедшая через натрий-катионитовые фильтры, деаэрированная.
Если бы так оно и было . Увы  :pardon: . Кусок стояка  с полметра вырезаешь, его на просвет не видно. Лет через 10 после того, как дом построили.  У нас во дворе маленькая котельная, видимо всё по уму. Дому 60 лет, кое где ещё родные стояки стоят.  Подача и обратка  почти вся родная. А там, где километры текущих теплотрасс- какая водоподготовка? Подпитка прямо из водопровода, а у нас кислорода в воде очень много, так же, как извести.  Метров со 100, если не глубже, воду качают. 
  • Upvote 3
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

какая водоподготовка?

Если кто то не соблюдает требования ПТЭ ТЭ это не значит, что везде так и что это правильно. За весь мой период работы только одна котельная в небольшом населенном пункте встретилась мне без водоподготовки и та уже не работает.

  • Upvote 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 9 месяцев спустя...

 

 

Биметалл ставиться только из-за давления, там где это необходимо

вопрос 1 : где необходимо - где дикое давление в радиаторах отопления ?

вопрос 2 : какая прочность полностью собранного , скрученного радиатора ? - какое самое слабое звено в этой скрутке ?

вопрос 3 : чугун сертифицирован всего на 9-12 атм. очень много стоит на старой вторичке в хрущах и сталинках - хоть кто нибудь видел его разрывы из-за избыточного давления ? 


намекаю ? кран Маевского - воздухоотводчик сертифицирован всего на 10 атм - вкручен в каждый радиатор в квартире на центральном отоплении.

 

Какая суммарная прочность радиатора ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 месяца спустя...
  • 5 месяцев спустя...

Мужики помогите советом, а может и делом.

Есть печь бренеран, в ней трубы для возжушного отвода тепла внутренний диаметр 74мм, толщина стен 3мм сталь. Хочу заглушить эти отводы оцинковоной шайбой диаметром 72мм оцинковка(т.к. более подходящих не нашел) и к шайбе на внутринний диаметр приварить водопроводную трубу. Будет ли эти недостающие 2мм играть большую роль для сварщика? Или можно будет приварить их?

Я в поиске хорошего сварщика территориально нахожусь в краснодаре, нужен совет тк такие шайбы надо заказывать заранее.

Вот пример о чем я говорю если я остался непонятым, с 1:40 смотреть

И сколько за такую работу по сварке уместно платить?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

играть большую роль для сварщика?
 Хе хе,оцинковка ооочень сварщику понравится.Сами только рядом стойте при их приварке и вдыхайте глубже. :bad:
  • Upvote 2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Fisherman1, зазор в 1 мм по периметру не вреден, а даже где-то полезен. Больше вреден цинк, а раз шайбы не в свободном доступе, то проще изготовить их из куска листа металла. Достаточно УШМ и ступенчатого сверла, у сварщика обычно это всё есть в наличии.

По видео, я бы полипропиленом начал чуть дальше от "выхлопной" трубы, пусть пропилен и с водой будет, но он очень легкоплавкий и не любит высоких температур.

  • Upvote 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 11 месяцев спустя...

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...