Из 4 квадратов можно смело делать переноску метров на сорок, а на 13 это ваабще шикарно.
Я столкнулся с неожиданной проблемой. Поскольку переноска подразумевает хотя бы пару розеток на другом конце, для трехфазного аппарата у меня розетка 3Р+Е (32А), а для обычных хотел присобачить еще обыкновернную розетку 220 В. У меня был кабель 4х4 ГОСТовский. Оказалось, что его совсем непросто раздваивать. Розетка 3Р+Е не помещает 2 жилы 4 мм2. Надо думать, как из него сделать переноску. Пока что ничерта не выходит. (Хоть сжимы отводящие ставь!).
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 Сойдёт. Но заземления не будет. Можете пользоваться на свой страх и риск.

Из 4 квадратов можно смело делать переноску метров на сорок, а на 13 это ваабще шикарно.

 

А почему на свой страх и риск ? что без заземления током шибануть может?

Изменено пользователем taras8114
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@taras8114, на 14 метров сойдёт. 

  

 

что без заземления током шибануть может?
 

Может. Я поэтому и сказал, 5Х2,5. А вы не поняли, о чём речь. По  две жилы впаралель, это будет по 5 квадратов, оставшуюся - на землю. Ещё УЗО на входе ставить надо. Если о своей безопасности думать. Если не думать - то всё сойдёт  :pleasantry:

  • Upvote 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

Да у нас все без заземления варят О чем вы говорите

Я говорю о соблюдении норм электробезопасности. А как варят у вас, да и почти повсеместно, я прекрасно знаю. Вольному - воля, личный выбор никто не отменял. Нравится - хоть фазой из розетки через балластину варите  :pleasantry:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

Вольному - воля
 Des Menschen Wille ist sein Himmelreich.

Своя воля доведет до царствия небесного. :) У них там пока не свирепствуют никакие пожтехнадзоры. Наверняка, до сих пор действует советская двухпроводная система 220 В.

@taras8114, какая там у вас электропроводка? Стандарты есть?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

Наверняка, до сих пор действует советская двухпроводная система 220 В.

И что с того? Кто мешает поставить УЗО , для себя лично, и сделать хоть какое нибудь заземление? С УЗО даже плохонькое заземление в несколько десятков ом со своей задачей справиться, у УЗО ток срабатывания 30 миллиампер. И стоит не самое паршивое чуть больше тысячи.  На  крайний случай, хоть вилку удлинителя прямо в УЗО засунуть, она как раз по межцентровому подходит, и хвост с вилкой на вход. Не эстетично, но своё дело сделает.  И землю, хоть метр уголка вбить или к какой нибудь  железяке заземлённой прицепится. У меня  и дома и в гараже  УЗО стоят. 

  • Upvote 4
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

С заземлением отдельная тема. Что заземлять, корпус инвертора или свариваемую деталь? А может и то и другое? Заземление не поможет, если нарушена изоляция питающего кабеля. Может быть не стоит заморачиваться с заземлением, если уже стоит УЗО?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Кто мешает поставить УЗО , .... И стоит не самое паршивое чуть больше тысячи.

Вы совершенно правы. Но там другая специфика. Чтоб было нагляднее, пришлось написать с иллюстрациями.

Это просто интересно.

Ответ получился большеватый. Идем смотреть его тут.

Изменено пользователем serga01net
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@taras8114, устройство защитного отключения реагирует на ток утечки.  То есть, на разницу токов в проводах . Как только разница превышает установленное значение, как правило, 10, 30 или 100 миллиампер, оно разрывает оба провода. Тем самым, исключает возможность поражения электрическим током. Технику тоже спасает, если внутри утечка на корпус появилась. Не даёт процессу дальше развиваться, предотвращает возгорание.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0

 АВВ получше, но дорогие. Я  DEKraft использую. Пока не подводили.   http://gidrolux.ru/494/

Изменено пользователем SergDemin
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@taras8114, устройство защитного отключения реагирует на ток утечки.  То есть, на разницу токов в проводах . Как только разница превышает установленное значение, как правило, 10, 30 или 100 миллиампер, оно разрывает оба провода. Тем самым, исключает возможность поражения электрическим током. Технику тоже спасает, если внутри утечка на корпус появилась. Не даёт процессу дальше развиваться, предотвращает возгорание.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0

 АВВ получше, но дорогие. Я  DEKraft использую. Пока не подводили.   http://gidrolux.ru/494/

Спасибо за совет , но я не пойму куда эти устройства подсоединяются ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

но я не пойму куда эти устройства подсоединяются ?
В щиток, вместо стандартного автомата. Только через них оба провода 220 В надо подключать (ноль и фазу), которые идут на группу розеток. Таких устройств можно ставить несколько, на разные группы розеток. Если проводка старая, то их лучше вообще не применять. Будет много ложных срабатываний.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В щиток, вместо стандартного автомата. Только через них оба провода 220 В надо подключать (ноль и фазу), которые идут на группу розеток. Таких устройств можно ставить несколько, на разные группы розеток. Если проводка старая, то их лучше вообще не применять. Будет много ложных срабатываний.

Понял спасибо 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

УЗО это зло. Дифавтомат ставить надо. УЗО в отличии от дифавтомата не защищает сеть от перегрузки и короткого замыкания.

http://electricvdome.ru/uzo/chem-otlichaetsya-uzo-ot-difavtomata.html

  • Upvote 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Kondor416, Мне сайт ваш понравился. Уже много значит.

По сайту я сужу о компании. Если сайт сляпан кое-как, то с такими компаниями нефиг и связываться. А если нет сайта вообще, то даже и говорить не о чем.

 

А если чел поставит УЗО вдогонку к уже имеющемуся автомату - так лучше будет? А если автомата нет, то нефиг вообще париться с узо. 


И еще вопрос - а почему дифавтомат дешевле УЗО? Или он только дешевле комбинированного УЗО? Есть УЗО, которые стоят от 3,5 тыр - это нормальные УЗО?

  • Upvote 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

УЗО это зло. Дифавтомат ставить надо. УЗО в отличии от дифавтомата не защищает сеть от перегрузки и короткого замыкания.

УЗО срабатывает при оборванном 0. То есть, гарантированно защищает человека.  Не все дифавтоматы  так себя ведут.  Тогда надо выбирать  дифавтомат, выбор не всегда есть. Я предпочитаю УЗО  и отдельно автоматы для токовой защиты. Тем более, дифавтомат не всегда удобен, зачастую после него стоят несколько автоматов и функция защиты по току становится избыточной.   

  • Upvote 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

C УЗО напляшетесь как шаман с бубном. И если сейчас оно работает нормально, то напляшетесь потом.

@serga01net, Сайт еще работать и работать, руки не доходят. Раньше интересно было им заниматься, сейчас что то забил, давно не обновлял. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

C УЗО напляшетесь как шаман с бубном. И если сейчас оно работает нормально, то напляшетесь потом.

Не знаю, не приходилось  :pardon: . Дома пара стоит, в гараже одно, одно так валяется, я его на удлинитель вешал.  В коробчёнку собрать руки так и не дошли.  Иногда особо хорошим клиентам проводку делал, ставил.  Выручали, было дело. А чтобы наплясаться, да ещё и с бубном  :pleasantry: , это наверное надо ИЭК брать. Так у них всё - дерьмо, не только УЗО.

Как вот здесь работать без УЗО на удлинителе http://websvarka.ru/talk/topic/10874-budni-svarschika-s-illiustratciiami/?p=330351 ?

Изменено пользователем SergDemin
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

Так у них всё - дерьмо,

Это Вы зря так про них. У ИЕК есть много того, чего в наличии никогда нет у других производителей, особенно мелочевка. Да и постоянно продукция улучшается по качеству.

Сегодня соседям пришел пилорамный станок небольшой. Смотрю два движка по 7,5 кВт, а пускателей нет. Есть два блока с кнопками, ИЕК. Я думаю, ну блин обманули их, но кнопку разобрал. Оказывается они придумали кнопку, внутри три контакта с механическим фиксатором. Вот хитрые какие.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

У ИЕК есть много того, чего в наличии никогда нет у других производителей, особенно мелочевка. Да и постоянно продукция улучшается по качеству.

Ассортимент - да. А насчёт качества - я из личного опыта исхожу. Пока ничего путного не видел. :pardon:  

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@SergDemin,Ну не хуже Дыркрафт это точно. А в сфере промышленных АВ (имею в виду от 100 ампер и выше) и пускателей по характеристикам цена/качество конкурентов вообще нет. Хотя нет, немного наврал - дыркрафт по автоматам примерно одинаково.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да уж,нагрузили человека).Началось все с кабелей,а конца края не видать,он такими темпами не скоро за держак возьмется))).Кстати держак то у него наверняка комплектный,да и масса наверное тоже.В общем тоже все под замену).
  • Upvote 3
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...