Чемпион210 Опубликовано 9 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 Вот пока роботы по котельным нет,решил подработать на стройке,и столкнулся с проблемой ванной сварки арматуры,об таком методе не разу не слышал(Может есть у кого то видео или фото такого способа сварки или кто может объяснить более подробно!За ранее благодарю) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чемпион210 Опубликовано 9 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 Или если можно нарисуйте как и что) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rust_eze Опубликовано 9 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 Видео есть и в инете...https://www.youtube.com/watch?v=xZfmtdaCIkM 3 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 9 февраля, 2015 Мастер Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 столкнулся с проблемой ванной сварки арматуры,об таком методе не разу не слышалСудя по Вашему вопросу, на стройплощадке инженера-технолога сварочного производства-нет, как такового. Да и прораб, поди, тоже, "не копенгаген"... Сообщите, ванная сварка арматуры каких классов, диаметров и в каких пространственных положениях предполагается? Что будет за ванну, стальные скобы, или же съёмные подкладки? Какое сварочное оборудование есть на площадке, какие электроды? Ответите на эти вопросы-будут более конкретные ответы. А так, печатать длинные опусы по ванной сварке, в попытках максимально охватить предмет вопроса, мало у кого найдётся столько свободного времени. Всё же, тут-не преподаватели, бесплатно вычитывающие курс лекций, а практики, у которых есть ещё масса других дел. Тем более, что азы данной темы можно нарыть в любом поисковике интернета. Если же вкратце, то суть данного метода соединения арматурных стержней состоит в том, что стык торцов стержней формируется внутри подкладки скобчатой формы. Подкладка может быть как медной толстостенной (съёмной), так и стальной остающейся. Предполагаю, что в Вашем случае будет сварка покрытыми электродами на остающихся стальных скобах. Обычно такую сварку ведут электродами диаметром 5-6 мм на токах 250 А и выше (до 450А) так называемой "погружённой" дугой. Данные диаметры и токи-для одноэлектродной сварки. При многоэлектродной сварке, соответственно, токи ещё выше. Это-если в общем. Частности обычно отражают в проекте на данную металлоконструкцию, где изложены материалы, технология монтажа и сварки, как одной из операций проекта. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 9 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 http://www.gosthelp.ru/text/RTM39394Rukovodyashhietex.html, Вот тут есть немного информации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 9 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 @Чемпион210, примерно так. и так http://www.zaopkti.spb.ru/services07_414_8.html 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 9 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 @AMBIVERT42,Флуд, но по теме--шлак ложечкой отчерпывают в нижнем ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чемпион210 Опубликовано 9 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 @Чемпион210, примерно так. http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif7-416-5.jpg и так http://www.zaopkti.spb.ru/services07_414_8.htmlсПАСИБО) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 10 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 (изменено) Из справочной литературы: Изменено 10 февраля, 2015 пользователем Менгон 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 10 февраля, 2015 Мастер Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 @AMBIVERT42,Флуд, но по теме--шлак ложечкой отчерпывают в нижнем ? @blazen79, не-не-не, ни в коем разе не флуд. Нормальный вопрос. Особенно, для тех, кто работает с трубами и в малоамперном диапазоне.По теме. Процесс избавления от излишков шлака зависит от пространственного положения и типов форм. Проще всего выгнать шлак, если скоба расположена боком и варится вертикальный шов. Тогда излишки шлака сами вытекают. Ток при этом-минимально необходимый. Но, такая лафа бывает далеко не всегда. Чаще-скобы повёрнуты зоной сварки к верху.. В этом случае-ток подаётся максимально возможный для данного диаметра электрода и сварка ведётся погружённой дугой, чтобы максимально исключить непровары и шлаковые включения. Излишки шлака выгоняются через отверстия, прожигаемые в стенке формы. Далее, по мере подъёма высоты сварочной ванны, эти отверстия завариваются. Это-справедливо для достаточно больших толщин арматурных стержней. Всякую мелочь, типа ф 18-20 мм-варят без особых ухищрений в борьбе со шлаком. Если вести одноэлектродную сварку таких диаметров электродом ф 5 мм и током порядка 280-300 А, то шлак попросту поднимается над погружённой дугой и разбрызгивается. Чтобы повысить производительность сварки горизонтальных арматурных стержней больших диаметров и, при этом, не изголяться с удалением шлака, применяют многоэлектродную сварку. Понятно, что и ток и держак для такой работы-значительно больше. Сам не варил двуручным держаком, но, со стороны двуручный держак с гребёнкой из 3-4-х электродов выглядит монстроидально, а процесс сварки-феерично.В вертикальных конических формах-также прожигаются шлакоотводные отверстия. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 10 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 Подшабашить В Ростове на такой вид работ необходима аттестация НАКС, в свое время атестовался, но работы так и не нашел. Очередь стоит из высококлассных мастеров и только по блату. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Урий Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Интересная тема, скажите , вот есть технология,понятно нарушать ее не гуд. Но если нарушать то до каких пределов? Критерий -должны сохраниться характеристики самой арматуры после сварки ? (изгиб,разрыв,провар в пределах нормы ) Или еще что есть кроме характеристик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Там еще нюанс такой. После перекрытия каждого этажа, сварщик варит образцы и их везут на экспертизу, если проходят, то сварщика допускают к работе на следующем этаже.Не помню уже точно, изгиб и разрыв однозначно проверяют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metalist Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Там еще нюанс такой. После перекрытия каждого этажа, сварщик варит образцы и их везут на экспертизу, если проходят, то сварщика допускают к работе на следующем этаже.Не помню уже точно, изгиб и разрыв однозначно проверяют. Неуже - ли на наших стройках действительно такое существует.!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 12 февраля, 2015 Модератор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 В бытность свою работы на стройке ,на рубеже 90-00 гг., в конторе , где имел честь трудиться(старейшее городское домостроительное предприятие) так и было... вообще способ контроля оговаривается в проектной документации, а вот соблюдение оной подрядчиком-большой вопрос, хотя технадзор тоже не всегда хлеб даром ест... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Урий Опубликовано 12 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 Ванная сварка . 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Урий Опубликовано 15 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 (изменено) Пока интерес к кухни MMA (варим ведь ) представляет еще интерес, хочу немного развеять дым с темы о проблемах. Некоторые подводные камни все же имеются. Есть моменты которые надо иметь в виду, чтобы видеть картину объемней. Для меня красной чертой идет некая линия ,объединяющая многие виды сварки -это термовлияние на околошовную зону .Известно ,что всякое влияние сварки на металл изменяет характеристики околошовной зоны на зернистость, хим. состав, появление деформаций и т.д. Не без помощи этого основания выбирается та или иная технология, режим сварки и т.д. Есть термомеханически упрочненная арматура, вроде так ее называют. Делали образцы сварки уонями 13/55 и полуавтомат в СО2 разные сварщики . Человек 7 на мма и столько же других сварщиков на полуавтоматах в СО2,не помню толи 1.2 или больше применяли диаметр проволоки на МИГ сварку. Выявили ,что полуавтоматом образцы прошли испытания а уони на этой арматуре привели к разрыву в зоне сплавления электродного металла с основным арматуры. Вывод такой, что надо не допускать перегрева околошовной зоны ,с чем и справился полуавтомат на данном виде арматуры. Если данный вид арматуры кто варил уони, сообщите в теме способ ,как уменьшили температурный режим в зоне сплавления? Изменено 15 февраля, 2015 пользователем Урий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 15 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 (изменено) Да ненужно там ничего уменьшать, если у вас по техпроцессу арматура вариться ванной сваркой, то так расчитали и спроектировали и скорее всего стык следующего прута отнесен на 20-100Ф арматуры. А уони на этой арматуре привели к разрыву в зоне сплавления электродного металла с основным арматуры.вызванно скорее всего неопытным сварщиком который допустил нарушения процесса. Либо в центр лодочки искрил, либо отвод шлака не обеспечил.А скорее всего класс арматуры не тот Вместо А500С варили A III. Изменено 15 февраля, 2015 пользователем Sakhalin_Cat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 15 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 Арматура АIII и А500С. Важные различия http://www.sibelektrod.ru/_si/0/s78141939.jpg Побудили меня написать эту заметку ситуации, которые произошли на двух разных стройках. Сразу замечу, что закончились они всё-таки благополучно. В первом случае во время приёмочного контроля армирования было обнаружено, что строители вместо указанной в проекте арматуры A5OOC применили арматуру А-III (она же А400). На другой стройке заказчик сменил компанию,осуществляющую строительный контроль. К этому моменту фундамент здания был сделан на 70%. Я с удивлением увидел, что выпуски из фундаментов сделаны из арматуры А-III вместо указанной в проекте A5OOC. В первом случае были удалены не проектные стержни А-III и заменены на предусмотренные проектом A5OOC. Во втором случае после долгих консультаций с проектировщиками с облегчением выяснили, что фундамент всё-таки можно не переделывать. http://www.sibelektrod.ru/_si/0/s64640971.jpg Как показывают выше приведённые примеры, оказалось,что не только арматурщики, но даже многие ИТР не в состоянии отличить эти два класса арматуры друг от друга. Более того, приходилось слышать мнение, что А-III и A5OOC это одно и то же. Меж тем, они отличаются не только по внешним признакам, но и по техническим характеристикам. Об их внешних и внутренних отличиях и пойдёт речь ниже. На строительных площадках случаются моменты, когда приходится применять сварку. Арматура, которая не требовательна к условиям сварки,- настоящий подарок для строителей. Большим плюсом арматуры A5OOC является отсутствие хрупких разрушений сварных соединений, выполненных ручной дуговой сваркой. Именно такая сварка и применяется на большинстве строительных площадок, поэтому выбор A5OOC вполне оправдан. О том, что арматура является свариваемой, нам говорит буква «С» в её обозначении. Следует пояснить, почему же удалось добиться такой хорошей свариваемости арматуры A5OOC. Дело всё в том, что A5OOC изготавливают из стали с низким содержанием углерода, а для свариваемости это - самый важный показатель. Что же касается арматуры А-III (А400), то она была разработана ещё в 50-е годы ХХ века. Изготавливается А-III из стали с высоким содержанием углерода (0,2 - 0,37%), что накладывает серьёзные ограничения по использованию. Такая арматура является ограниченно свариваемой. Поэтому применение А-III вместо A5OOC при определённых обстоятельствах может быть опасным для возводимых объектов. http://www.sibelektrod.ru/_si/0/s87108929.jpg http://www.sibelektrod.ru/_si/0/s58000571.jpg Кстати, некоторые зарубежные стандарты строительства вообще не допускают сварки арматуры с содержанием углерода выше 0,22%. Чем ещё хороша A5OOC? Она позволяет экономить без потери качества. Арматура A5OOC имеет предел текучести равный 500 Н/мм 2 (смотри письмо Госстроя России от 11.03.1998 г. № ОФ-132/13 «0 применении в железобетонных конструкциях арматурной стали класса A5OOC»), в отличие от 400 Н/мм2, которым обладает А-III. Получается, что при тех же расчётных нагрузках применение арматуры A5OOC выгоднее. Как показывают не только расчёты. но и практика - экономия на металле составляет в среднем 20%. Не удивительно, что при таком раскладе многие отечественные заводы, выпускающие металлопрокат, перешли на более востребованную строителями арматуру A5OOC. Правда, первые годы её выпуска не обошлись без затруднений. Например, одно время классы арматуры А-III и A5OO поставлялись с одинаковым профилем, то есть визуально были неотличимы. Заводская маркировка часто тоже отсутствовала, поэтому для определения класса арматуры приходилось проводить лабораторные испытания. Сейчас такой проблемы нет. Взглянув на фото, вы не вооружённым взглядом увидите внешние различия между А-III и A-5OOC. Надеюсь, что если у вас и были какие - то затруднения в определении этих классов арматуры, то после прочтения моей заметки вам всё стало ясно. http://www.sibelektrod.ru/_si/0/s72791017.jpgСергей Кокшаров, инженер по надзору за строительством.Кирпич №1. 2012г. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Урий Опубликовано 15 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 (изменено) допустил нарушения процессаSakhalin_Cat на сколько помню вертикал 32 й той арматуры варили середину в начале на всех образцах. Далее по диагоналям вертикала, низ левый - верх правый ,затем правый низ и левый верх. Варили не послойно и 4мм уони были. Хотя по технологии 5 мм должно быть. Диаметр электрода повлиял? (Хотя если поперепутали виды армары ,то все и этим можно объяснить) Изменено 15 февраля, 2015 пользователем Урий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 15 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 (изменено) Я не помню всех тонкостей процесса, лет 20 с лишком прошло уже после последней моей ванной сварки. Насколько помню, последовательность наложения там не регламентируется, лишь бы включений не было и провар полный. Изменено 15 февраля, 2015 пользователем Sakhalin_Cat 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Урий Опубликовано 16 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 (изменено) Может кому пригодится файл. (по теме)n1.pdf Изменено 16 февраля, 2015 пользователем Урий 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться