Если принять во внимание

старт от 50.000
1) «В какой стране мира минимальная заработная плата равняется $ 42 в месяц?»

, то даже боюсь комментировать, особенно после "волжских" 17 т.р. в месяц.

Edited by АВН
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

А-а, нарисовался... мои деньги зара-рабатывать... Как могю так и варю, а чо - не ндравитца? Не смотри... Ну и что, что лектрод немного тупой - дуга-то горить... раскосыним-пнём-неотвалица!

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...

Подслушанный утренний разговор коллеги-сварщика с и.о. мастера:

М. (мастер) - Олег, с утра надо фланец приварить...

К. (коллега) - Электроды  - то есть?

М. - Есть!

К. - А закаливать их поставили?

М. - Их не надо закаливать!

К. - Почему это?

М. - Потому, что они ИМПОРТНЫЕ!

К. и я - :blink:, :crazy:

  • Upvote 5
Link to comment
Share on other sites

 прочитал третий раз и только :fool:    :crazy: заметил-

 

под ступеньками видны "технические отверстия" в пенопластовой отделке....

интересно,как это согласуется с пож. безопасностью и ПДК ? если пенополистирол-то так-сяк, *экологию* пройдет...остальные белые пенопласты-по формальдегиду/стиролу-ппц..

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

@Ioann, Электроды видимо самозакаливающиеся!=))

@svarnoi69, пено или просто полистерол, не знаю. Евронормам соответствует, остальное не колышит.

@Piratwar, бессмысленная и беспощадная?! =)) .

Link to comment
Share on other sites

@supoplex, там скорее всего причина была в уклоне, вначале в проэкте один уклон а потом подумали надо другой сделать, а про ограждения забыли. Там постоянно так.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Эти ребята не перестают меня радовать.Гипермаркет Магнит.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20150902_114954.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20150902_115007.jpg

Вся X5 retail group - известнейшая скотобаза. Поражена той же болезнью, что и все крупные ретейлеры и прочие большие компании в РФ - уредилы не вникают в то, что твориться внизу, а жирная ленивая прослойка между ними и пехотой ни в коем случае не допускает никакой утечки информации снизу-вверх.

"Экономят" на всём кроме своих зарплат и бонусов, любой ценой, доводя до маразма. Даже не вникая в то, что происходит, как в армии.

Особенно на зонах административных помещений, где работает персонал. Ни кондюшников, ни нормальной вентиляции, ни освещения...

Работая пару раз по соседству видел, как сварочные работы выполняются малярами! 

  • Upvote 7
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Варил двутавр шириной 355мм.  Два стыка.

post-8695-0-01430800-1445208566_thumb.jpg

post-8695-0-60900400-1445208567_thumb.jpg

Балка должна держать балки помельче, на них в свою очередь профлист, и гипс в 2 слоя. Но если подумать, вес небольшой, вторые концы балок лежат на несущих стенках. Вот опорную перегородку разобрали, посередине, понадобилась балка. Целиком её не смонтировать, порезали на 3 части, по месту надо сварить. Сначала план был варить П\А, но консультант  безапеляционно завил: тока электрод, тока 5ка!!! Я такую работу никогда не делал. Сначала вообще на неё другого человека хотели поставить, который сделал разделку, с которой монолитом не сварить. Потом наш гениальный начальник, сказал частично наварить накладки, которые создали определённые трудности при монтаже. Собирал я, по незнанию, практически без зазоров, о чём потом сильно жалел. Там под потолком, как меня на сварку определили, как мог, делал зазоры. Когда почти сварил первый стык, пришла инфа, мол накладки мешать будут ультразвуку. Промучал день 5ку, плюнул, сказал, чтоб дали нормального размера электроды, 5кой только в нижнем положении нормально заполнять. 

post-8695-0-88507200-1445208570_thumb.jpg

post-8695-0-45982900-1445208572_thumb.jpg

post-8695-0-47955400-1445208573_thumb.jpg

post-8695-0-58727500-1445208575_thumb.jpg

post-8695-0-93333400-1445208576_thumb.jpg

post-8695-0-94441600-1445208578_thumb.jpg

post-8695-0-07461600-1445208580_thumb.jpg

Приступая, ко второму стыку, срезал частично наваренные накладки. Учитывая, что разделка делалась под двухсторонюю сварку, накладки сильно мешали, сварил не так как надо. Вторую уже навроде как получше. Шлифонул всё, под накладки, проверяющий мне за это спасибо не сказал, ему шов для ориентации нужен. На втором стыку он проверил все, нижняя полка, очень длинный непровар. На втором стыке, только низ и смог посмотреть, там тоже частично непровар. Вскрывал нижние полки, преваривал в потолок.

post-8695-0-42998700-1445210018_thumb.jpg

post-8695-0-42998700-1445210018_thumb.jpg

post-8695-0-97762000-1445210019_thumb.jpg

post-8695-0-09363000-1445210021_thumb.jpg

post-8695-0-13536100-1445210022_thumb.jpg

post-8695-0-25190500-1445210023_thumb.jpg

post-8695-0-66314500-1445210024_thumb.jpg

post-8695-0-77394600-1445210025_thumb.jpg

post-8695-0-26053500-1445210027_thumb.jpg

Непровары, думается обусловлены узкой разделкой, дуга до дна могла недостать, била в стенки. Завтра опят проверка.

  • Upvote 9
Link to comment
Share on other sites

Проверили. Первый стык, с неснятыми накладками, нормуль. Второй, оформленый по сварочному феншую, небольшой непровар, по ходу с того слоя до которого "докопал" при переделке. Это считай верхняя плоскость нижней полки, УШМкой только снизу разделать можно, сверху в углу нереал. Там толщина полки 17 мм, непровар от низа на 14 мм, 40мм длина. Начальство проконсультировалось, сроки поджимают. Порешили, фиг с ним. Там снизу идёт накладка 20мм, заварить покрепче, верхняя полка без дефектов, стенка тоже, дублировки (накладки) со всех 4х сторон. Проектеровщик сказал, ему главное накладка, основной металл его не интересует. Такой вот опыт. А вообще с ночальством сошлись на том, что быстрее варить П/А, только проволоку правильную подобрать.
  • Upvote 5
Link to comment
Share on other sites

Такой вот опыт.

Это вечная тема. На тебе какашку придуманную какашкой, из нее при помощи другой какашки надо сделать кусок золота!!! А как, никого не колышет, но проверять будем на всех стадиях превращения. Мутная какая то конструкция. Сколько вся балка если не секрет длинной? И почему целиком нельзя поставить было?

Link to comment
Share on other sites

@saper24,три части, общая длинна в сборе чуть менше 15ти метров. Место установки- ремонтируемое помещение в аквапарке, второй этаж, там какой то центр с разного вида саунами и даже камином. Запихиволось всё в окно с дальнейшим разворотом на 90°. От окна метров 15. Ставится на место сломаной стенки. Потолки на временных подпорках. В окно поднимали манипулятором грузовика. На место тащили вручную всемером. По месту поднимали роклой с мачтой, она поднимает на 1600 мм 1т груза. Поднимали до упора, подставляя козлы. Потом на опущенные лапы крепили раму и с ней поднимали под потолок. Подпирали подпорками строительными. Edited by supoplex
Link to comment
Share on other sites

Странно как то, балка таким сечением на такой длинне сама себя еле нести может. А не то что бы что то держать. Когда стойки снимут- не ходите там.
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

балка таким сечением на такой длинне сама себя еле нести может.

 

Угу, глюк какой-то.  Или плохо обьяснили. По фоткам нифига не понятно.

Edited by Sakhalin_Cat
Link to comment
Share on other sites

@Георгий 11, да про 5ку я и сам недопонял, в нижнем положении заполнял ими. П/А тоже не знаю почему не пошёл. Там консультант какой то старомодный попался. Начальство наше само не сечёт настолько в сварке, спрашивают на стороне, вот. Я с ними уже говорил на тему подбора проволоки и увеличения скорости сварки.

 

@saper24, на счёт сечения я видимо неправильно указал. Высота двутавра 455, ширина порядка 200. Полки по 17, стенка 8ка вроде. Опятьже дублировки, нижняя из 20ки. Со своей задачей железяка вполне справится.

 

P.S. Уточнил габариты двутавра. 550*210. Полки как и писал 17 с лишним, стенка 10ка. Всё заварил, в том числе и накладки. Подпорки убрали. Если и прогнулась, то незаметно.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Шел тут на работе по территории завода, смотрю стоит не знаю как правильно электрический трансформатор вроде, с виду новый, не мог пройти мимо не сделав пару фото

post-8529-0-86834200-1446321011_thumb.jpgpost-8529-0-92901800-1446321023_thumb.jpgpost-8529-0-64396500-1446321029_thumb.jpgpost-8529-0-92537800-1446321034_thumb.jpgpost-8529-0-83848400-1446321039_thumb.jpg

 

  • Upvote 8
Link to comment
Share on other sites

  • Мастер

А потом такие работники кричат - почему у него зарплата маленькая? Тьфу!

Да руководство от завода до президента корит. А на себя глянуть не хотят.

Edited by tehsvar
  • Upvote 4
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...