#201 serga01net

serga01net
  • Участник
  • Cообщений: 981

Отправлено 05 Октябрь 2017 05:20

уйти хотя бы на ток сварки в 200А и поварить минут 10
А зачем? Кто бытовым аппаратом реально варит током 200А в течение 10 непрерывных минут? 

Чего можно в деревне варить 200А целых 10 минут?


  • 4




#202 Глобул

Глобул

    Шарообразное вещество

  • Супермодератор
  • Cообщений: 3 364
  • Город:Краснодарский край

Отправлено 05 Октябрь 2017 06:29

хотя бы на ток сварки в 200А
...хотя бы... мамадарагая. Вы себе представляете что такое 200 ампер вабще? Это средний ток для пятёрки. Это ток, который может выдать либо советский стационарный трёхфазный аппарат, либо очень брендовый инвертор на очень хорошей сети. И то желательно трёхфазный. Подавляющее большинство народа работающего сваркой никогда в жизни не видели воочию этого тока.
  • 7

#203 Kondor416

Kondor416

    Младший сектант Форсаж

  • Модератор
  • Cообщений: 1 794
  • Город:Орск

Отправлено 05 Октябрь 2017 08:03

Глобул, Я как то экспериментировал  врубил на 4-ке триста(пятерки не было), через 5 секунд расплавился и каплями потек электрод)))


  • 0

#204 Leonidd

Leonidd
  • Новичок
  • Cообщений: 77
  • Город:деревенька в Торопецком районе

Отправлено 05 Октябрь 2017 11:08

Кстати, а вот если всеже уйти хотя бы на ток сварки в 200А и поварить минут 10

Аппарат раньше уйдёт в защиту чем оплавятся провода.Да и вряд ли вы в быту будете вести непрерывные метровые швы на таком большом токе.


Сообщение отредактировал Leonidd: 05 Октябрь 2017 11:11

  • 0

#205 Dgan1

Dgan1
  • Гость
  • Cообщений: 9
  • Город:Тульская область-Москва

Отправлено 06 Октябрь 2017 13:46

Парни, спасибо за конкретные ответы, а по сути, жизнь научила никогда не зарикатся от того что, что то не произойдет.
А я потому и спрашиваю, что да на таком токе в 2)00А не представляю. Вернее теоритически понимаю, но теория и практика порой разные вещи. А будет в деревне или не будет необходимость, одна судьба ведает. Меня учили- дурак не тот кто боится спросить, дурак тот кто считает, что все знает. :) и не боги горшки обжигают :)

#206 Dgan1

Dgan1
  • Гость
  • Cообщений: 9
  • Город:Тульская область-Москва

Отправлено 06 Октябрь 2017 21:21

Внутрянка Интерсколо ИСА 250/10,6
image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg [image.jpeg

Прикрепленные изображения

  • image.jpeg

Сообщение отредактировал Dgan1: 06 Октябрь 2017 21:24


#207 gonta

gonta
  • Участник
  • Cообщений: 508
  • Город:Вологодская обл

Отправлено 07 Октябрь 2017 11:38

Dgan1,

Многострадальные розетки....Хотя я всеж считаю что 250А бытовые сварочные не выдают.

 

Прикрепленные изображения

  • алесс.jpeg

  • 0
Ко мне обращаться на ты.

#208 serga01net

serga01net
  • Участник
  • Cообщений: 981

Отправлено 07 Октябрь 2017 12:01

Хотя я всеж считаю что 250А бытовые сварочные не выдают.
Это потому, что нам просто трудно поверить в то, что какая-то "коробочка весом 5-7 кг" способна вообще давать ток для сварки.
Скрытый текст

Просто в быту инверторные сварочники с током более 160-200А нафиг не нужны, потому их и нет. Когда понадобятся (в кажном дворе будут варить танковую броню электродами 5 мм :D или обшивку подводных лодок ) тогда появятся. Да, на этикетках у Интерсколов показывают токи 48А от сети. Это 10.5 кВт. 250А на том аппарате может быть только для хотстарта. 

Мое ИСА-200/9.4 способно выдавать на хорошей сети 200А, но чаще 190, а начинает он на 210А. (Форсаж-200 может давать 200А без проблем, люди нам это показали). Но мне и 190 от него никогда не было нужно. 60-90 честных А - самые ходовые. От "своих щедрот" Интерскол и так накидывает лишнего, что практически запретило сварку в отрыв. Вот это бесит. Когда немного разживусь, возьму че-нить другое, попроще. :)


  • 2

#209 gonta

gonta
  • Участник
  • Cообщений: 508
  • Город:Вологодская обл

Отправлено 07 Октябрь 2017 12:44

Это потому, что нам просто трудно поверить в то, что какая-то "коробочка весом 5-7 кг" способна вообще давать ток для сварки.

Я не про то.Я могу поверить что коробочка выдает.Я не могу поверить что люди которые это выпустили не подумали что бытовая сеть на такие токи не рассчитана.Да и приврано скорее всего в большую сторону-маркетинговый ход.


  • 2
Ко мне обращаться на ты.

#210 serga01net

serga01net
  • Участник
  • Cообщений: 981

Отправлено 07 Октябрь 2017 15:07

gonta, Самое интересное, что да. Те же Форсажи и Интерсколы берут из сети близко к тому, что у них на шильдиках написано. Таки 42 А - запросто! Спасает только, что никто не варит током 150-200А (нечего во дворе варить такими токами). А на сварке на 60-80А оно мало жрет из сети, да и сварка идет в быту не непрерывно. Да и стремно включать его в обычную розетку.... :) 


  • 0

#211 Leonidd

Leonidd
  • Новичок
  • Cообщений: 77
  • Город:деревенька в Торопецком районе

Отправлено 07 Октябрь 2017 22:41

Таки 42 А - запросто! Спасает только, что никто не варит током 150-200А (нечего во дворе варить такими токами).

Я живу в деревне и у некоторых соседей по улице есть трактора с набором сельхозорудий которое периодически ломается.Толщина метала которую приходится сваривать в среднем 10мм так что токами в 200А есть что варить,только "гнилая" сельская сеть не даёт такой возможности.Приходится варить тройкой на небольших токах в несколько проходов.


Сообщение отредактировал Leonidd: 07 Октябрь 2017 23:03

  • 2

#212 gonta

gonta
  • Участник
  • Cообщений: 508
  • Город:Вологодская обл

Отправлено 08 Октябрь 2017 09:04

живу в деревне и у некоторых соседей по улице есть трактора с набором сельхозорудий которое периодически ломается.Толщина метала которую приходится сваривать в среднем 10мм так что токами в 200А есть что варить

Я на работе работаю с тракторами и побольше МТЗ)))))Но чето не помню чтоб больше 160 ставил на баластнике, а резать резаком надо)))))


  • 1
Ко мне обращаться на ты.

#213 Dgan1

Dgan1
  • Гость
  • Cообщений: 9
  • Город:Тульская область-Москва

Отправлено 08 Октябрь 2017 22:12

Dgan1,
Многострадальные розетки....Хотя я всеж считаю что 250А бытовые сварочные не выдают.

Dgan1,
Многострадальные розетки....Хотя я всеж считаю что 250А бытовые сварочные не выдают.

250 не выдает, крутилка имеет предел 225, но это не далеко от 250. Розеткам и викам будет пофигу, т.к на 130А он будет подключатся черкз розетки расчитанные на 40А.
Меня и интересовал вопрос выдержит ли внутряка идущяя от автомата аппарата и имеющяя сечение 2,5 квадрата. Но похоже надежда только на то, что аппарат будет уходить в защиту, на перекуры чере два электрода, короткие швы.

Это потому, что нам просто трудно поверить в то, что какая-то "коробочка весом 5-7 кг" способна вообще давать ток для сварки.

Скрытый текст

Просто в быту инверторные сварочники с током более 160-200А нафиг не нужны, потому их и нет. Когда понадобятся (в кажном дворе будут варить танковую броню электродами 5 мм :D или обшивку подводных лодок ) тогда появятся. Да, на этикетках у Интерсколов показывают токи 48А от сети. Это 10.5 кВт. 250А на том аппарате может быть только для хотстарта.
Мое ИСА-200/9.4 способно выдавать на хорошей сети 200А, но чаще 190, а начинает он на 210А. (Форсаж-200 может давать 200А без проблем, люди нам это показали). Но мне и 190 от него никогда не было нужно. 60-90 честных А - самые ходовые. От "своих щедрот" Интерскол и так накидывает лишнего, что практически запретило сварку в отрыв. Вот это бесит. Когда немного разживусь, возьму че-нить другое, попроще. :)

Я примерно понимаю, то такое сварка в отрыв. Но немогли бы вы попоробней, тем более аппараты одной фирмы и похожи.

Сообщение отредактировал Dgan1: 08 Октябрь 2017 22:14


#214 gonta

gonta
  • Участник
  • Cообщений: 508
  • Город:Вологодская обл

Отправлено 09 Октябрь 2017 06:19

Но немогли бы вы попоробней, тем более аппараты одной фирмы и похожи.

Форсаж дуги не от ума сделан.В отрыв и варят чтоб успевала сталь кристализоваться.


  • 1
Ко мне обращаться на ты.

#215 Глобул

Глобул

    Шарообразное вещество

  • Супермодератор
  • Cообщений: 3 364
  • Город:Краснодарский край

Отправлено 09 Октябрь 2017 06:26

Меня и интересовал вопрос выдержит ли внутряка идущяя от автомата аппарата и имеющяя сечение 2,5 квадрата.
 Вот так мы в своё время чинили плавкие предохранители. Обратите внимание какие токи выдерживают короткие медные проволочки. То есть чем короче участок провода, тем больший ток он выдерживает.

plavkie-predohraniteli-sechenie-provolok


  • 2

#216 Kondor416

Kondor416

    Младший сектант Форсаж

  • Модератор
  • Cообщений: 1 794
  • Город:Орск

Отправлено 09 Октябрь 2017 06:38

250 не выдает, крутилка имеет предел 225, но это не далеко от 250.

А Вы уверены сколько он выдает? Замерили?
Вот аврора замерять для примера

Или у моргмейл на канале гляньте все для сварки и самоделок.
  • 0

#217 serga01net

serga01net
  • Участник
  • Cообщений: 981

Отправлено 09 Октябрь 2017 10:03

Я примерно понимаю, то такое сварка в отрыв. Но немогли бы вы поподробней, тем более аппараты одной фирмы и похожи.

Да, вы правы. Аппараты похожи. Надеюсь, в вашем хотстарт реализован с бОльшим умом.

На моем хотстарт просто огромный. +150-200% (!) от установленного тока. К примеру, я ставлю 80 А (честных), он мне выдает для начала 130-140А, потом сбавляет до 80А за 2 сек! Это очень много. Вначале я ничего не мог понять- стараюсь варить в отрыв, а получаются постоянные прожоги. Потом замерил ток клещами и все понял.

 

Конечно, с таким хотстартом все поджигается без проблем. Но потом (спустя пару секунд) ток падает на глазах и дуга обрывается, либо электрод прилипает.

Потому что форсаж дуги у этого аппарата практически отсутствует. (Лучше бы все было наоборот :)). Исправить ничего нельзя. Аппарат не годится для сварки в отрыв. Сварка труб очень и очень геморна. Ну и что проку с его мощности? Рельсы варить? :) ВАХ у него больше подходит для ТИГ, нежели для ММА. Дуга не эластичная, при оттягивании быстро гаснет. Основные электроды горят плохо на малых токах - гаснут или липнут. С рутилом проблем меньше, но невозможный "в отрыв" все портит. На малых токах  (20-30А) с тонкими рутилами (2 мм) тоже неважная сварка. 

 

В общем, если бы я варил отломанные плуги и бороны, зубья у экскаваторных ковшей, было бы терпимо вполне. Для тонкой работы оно малоподходяще. 

Жду ваших впечатлений от Интерскола.


Форсаж дуги не от ума сделан.
В моем его как раз нет совсем. (А ВАХ такая, что без него практически нельзя нормально варить). А "для компенсации" :D сделали чрезмерный горячий старт... И ничего нельзя изменить. Уроды... :D  

Сообщение отредактировал serga01net: 09 Октябрь 2017 09:58

  • 0

#218 gonta

gonta
  • Участник
  • Cообщений: 508
  • Город:Вологодская обл

Отправлено 09 Октябрь 2017 18:10

В моем его как раз нет совсем. (А ВАХ такая, что без него практически нельзя нормально варить). А "для компенсации" :D сделали чрезмерный горячий старт..

Извиняюсь.Не так выразился.Имел ввиду как раз про то что вы описали, ибо пробовал сей девайс.


  • 0
Ко мне обращаться на ты.

#219 Dgan1

Dgan1
  • Гость
  • Cообщений: 9
  • Город:Тульская область-Москва

Отправлено 09 Октябрь 2017 19:11

Вот так мы в своё время чинили плавкие предохранители. Обратите внимание какие токи выдерживают короткие медные проволочки. То есть чем короче участок провода, тем больший ток он выдерживает.
plavkie-predohraniteli-sechenie-provolok

Спасибо! Хорошо забытое, неплохо регулярно обновлять. :)

Да, вы правы. Аппараты похожи. Надеюсь, в вашем хотстарт реализован с бОльшим умом.
На моем хотстарт просто огромный. +150-200% (!) от установленного тока. К примеру, я ставлю 80 А (честных), он мне выдает для начала 130-140А, потом сбавляет до 80А за 2 сек! Это очень много. Вначале я ничего не мог понять- стараюсь варить в отрыв, а получаются постоянные прожоги. Потом замерил ток клещами и все понял.

Примерно понял, будем мучит подарочный предмет или он меня будет мучит. А отчет, скорее будет в виде вопросов. :)
А потом уже осознано.
Парни, спасибо за ваши ответы!

#220 Leonidd

Leonidd
  • Новичок
  • Cообщений: 77
  • Город:деревенька в Торопецком районе

Отправлено 09 Октябрь 2017 20:32

Старым Интерсколом(трёхэтажкой) поварить не довелось,а вот новый(одноплатник на 200А) опробовал на малых токах.Рутил зажигается и горит хорошо,дуга тянется,в отрыв тоже нормально.Показалось что мало тока -выставлял большее значение по крутилке,может конечно сеть плохая,не знаю.Аврора в тесте подобного аппарата на 160А заявила что ток заявленный выдаёт и что нет горячего старта.Вот их ролик    

Задал им вопрос по поводу гор.старта и вот что ответили:

"Leonid K

4 месяца назад
В ролике сказано что у Интерскола нет горячего старта,я пробовал варить -холодный электрод поджигается без проблем,значит всё таки он есть.Интерскол ИСА-200/...ну в общем такойже как в ролике только на 200А.
 
Aurora Online Channel
4 месяца назад (изменено)
На протестированном нами аппарате ИНТЕРСКОЛ - функции HOT START - нет. Нормальный поджиг "холодного" электрода, может быть реализован и без участия горячего старта, достаточно на этапе проектирования источника задать  требуемый наклон ВАХ, и обеспечить достаточное напряжение холостого хода"