Jump to content

Правила изготовления отопления


Recommended Posts

формула расчета d=10^3*корень квадратный из 4Q/(c*p*dt*пи*v)?

 

"Просто в каждом случае надо подходить индивидуально." - золотые слова.

 

И все-таки откуда взялись три диаметра? Отвечу сам из рекомендаций De Dietrich, сделано это чтобы сбить скорость, но и расстояние между Т1 и Т11 должно быть 3Ду. Если они будут на одном уровне и стрелка Ду90 то воздух эффективно удаляться не будет.

 

Чем коллектор отличается от трубы с тройниками уменьшающейся в сечении от первого до последнего тройника?

 

стрелка на 200кВт без смешения и со смешением.

 

http://i57.fastpic.ru/big/2014/0106/64/683bdbd7b77e4c7fcd482c5b4d963764.jpghttp://i58.fastpic.ru/big/2014/0106/b6/d035abfa6475074ecbd6b092fc68e0b6.jpg

 

P.S. если дадите размеры гидрострелки из 61 поста с нагрузками то покажу что там происходит

Edited by Airborne
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

@Airborne, De Dietrich под этим подписался?: "Пар конденсируется и его скрытая теплота добавляется к теплоте сгорания. Таким образом, достигается КПД выше 100 % и" , это режет слух (опять изобрели вечный двигатель).  http://www.dedietrich-otoplenie.ru/nashi_sovety/ekonomiya_energii/kondensaciya_garantirovannaya_ekonomiya

Link to comment
Share on other sites

@Isperyanc, Это про конденсационные котлы с доп теплообменником, они действительно дают небольшой процент (7-15%) , как пишет производитель, и добавляют его к 90-92 % основной работы котла, и получается типа больше 100%, но при его начальной стоимости этот мизерный процент будет окупаться лет 10-15

 

 

@Airborne,Не три диаметра , а три диаметра по объему.

 

Как то по этой картинке не очень понятно че куда течет и с какими скоростями, должно быть два насос , а значит и два потока.

Edited by Reankor 2002
Link to comment
Share on other sites

@Airborne, De Dietrich под этим подписался?: "Пар конденсируется и его скрытая теплота добавляется к теплоте сгорания. Таким образом, достигается КПД выше 100 % и" , это режет слух (опять изобрели вечный двигатель). http://www.dedietrich-otoplenie.ru/nashi_sovety/ekonomiya_energii/kondensaciya_garantirovannaya_ekonomiya

Просто КПД так называемых газоконденсаторных котлов про которые идет речь,исчитываются производителями в максимально возможных значениях и при добавлении значений от эффекта газоконденсации(тоже максимальных)получается больше 100%.На самом деле 96-98%.
Link to comment
Share on other sites

Лохотрон. На образование пара используется теплота сгорания, а они потом к теплоте сгорания но уже без учёта затрат на парообразование добавляют "впитанную" энергию от газоконденсации ... . Дурилово + запах конденсата.

Link to comment
Share on other sites

Раньше при расчете КПД котла за основу брали значение низшей теплотворной способности, при конденсации паров воды добавляется энергия водяного пара. Реально выше 100% я пока не видел, но в районе 98% они выдают. Если интересно могу выложить данные.

 

теплогенератор слева, потребители справа

 

http://i58.fastpic.ru/big/2014/0106/d8/58f70d651a853f1759af72ceee6b34d8.jpg

http://i57.fastpic.ru/big/2014/0106/7a/c646580d137085fea2bc81224225677a.jpg

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

 

 

теплогенератор слева, потребители справа

Объясните мне пожалуйста, почему на картинках разные скорости в трубах теплогенератора?

Link to comment
Share on other sites

Isperyanc, на Т2 влияет поток Т21.

 

на потребителе 40кВт

http://i59.fastpic.ru/big/2014/0107/a0/bbdb619e4955be0369d37eb6522f95a0.jpg


объясните мне или лучше опишите формулой выражение "три диаметра по объему", а то я никак не пойму как это?

Edited by Airborne
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

 

 

Три диаметра по объему это очень просто , труба диаметром 50 мм, площадь 19.63 (http://ru.onlinemsch...es_area/circle/) Диаметр 90 мм, площадь 63.61, то есть при входе 50 мм основная труба коллектора 90 мм, этого достаточно для раздачи любого количества воды, и не обязательно в гидрострелке, а просто в коллекторе ...
Link to comment
Share on other sites

Isperyanc, на Т2 влияет поток Т21.

 

Хорошо было бы подписать, где Т1 и остальные.

 

объясните мне или лучше опишите формулой выражение "три диаметра по объему", а то я никак не пойму как это?

 

@Reankor 2002, я честно и сам вначале притормозил с вашей формулировкой, у вас размерности различаются. Что я смог понять, так это что площадь сечения коллектора должна втрое превышать площадь сечения подводящего трубопровода.

Sкол ≈ 3*Sтруб

После приведения получим:

 

три квадрата диаметров подводящей трубы должны примерно равняться одному квадрату коллектора - так будет понятнее.

Link to comment
Share on other sites

Дак это три диаметра по площади (сечению), а то я думаю по объему цилиндра что ли :)

 

http://i57.fastpic.ru/big/2014/0108/d4/a9c985f53274f765193652d80d57b9d4.jpg

 

 

Isperyanc, или вы имели ввиду почему скорость в Т2 и Т11 выше чем в Т1 и Т21 соответственно? Edited by Airborne
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

@Airborne, в посту http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=2447&p=75910 цвет потоков Т1 и Т2 отличается, причём эти потоки ламинарные. Я имел в виду то, что как из котла может медленнее выходить теплоноситель и быстрее входить в него? Котёл же не находится в режиме раздувания ... , или он имеет свой циркуляционный насос и гидроаккумулятор?

Link to comment
Share on other sites

поток турбулентный.

 http://i59.fastpic.ru/big/2014/0108/e0/059745c685b3ca5be11fd03dadf4e2e0.jpg

 

Массовые расходы в Т1 и Т2 равны.

 

Т1 - http://i58.fastpic.ru/big/2014/0108/c7/b827ef7fa6d5a4e005c790295a4e5dc7.jpg

Т2 - http://i57.fastpic.ru/big/2014/0108/c5/a24fec8981d6e5cda37b8577785e28c5.jpg

  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

Пример гидрострелки выполненой по правилу 3-ех диаметров ,мощность до 20кВтpost-9592-0-47559900-1389198292_thumb.jpg,другая схема - в основном применяется при установки более мощных насосов ,чем штатныеpost-9592-0-57308300-1389198365.jpg

Link to comment
Share on other sites

На нижнем диаметр баллона равен диаметру штуцера умноженного на три, на верхнем три диаметра по сечению.

 

Откуда все-таки взялись эти три диаметра по сечению? :wacko: 

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

 

 

формула расчета d=10^3*корень квадратный из 4Q/(c*p*dt*пи*v)?

Опишите пожалуйста, что это, кто в этом и их размерности?


... и вообще, прошу изложить принципы расчёта гидрострелки, кто как это делает. Я пока ничего такого не делал, но интересу.сь.

Link to comment
Share on other sites

За счет чего достигается такая экономия? Поясните пожалуйста. Стоит к примеру у меня КЧМ, расход 600 кубов газа в месяц, я добавляю насос и получаем 300?

В котлах с автоматикой насос позволяет сократить время прихода горячей воды со стороны обратки. И в зависимости от установок автоматики котел либо прекращает нагрев и ждет задонного падения температуры. Либо переходит в режим поддержания заданной температуры значительно снижая мощность пламени. В котлах без автоматики после нагрева теплоносителя, для поддержания его температуры, мощность пламени так же можно уменьшить без опасений что теплоноситель сильно остынет.

В обоих случаях получаем одинаковую температуру на всех участках системы отопления. А сколько конкретно удастся экономить зависит от системы и состояния стен жилища. Как то так. 

Edited by saper24
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...