Перейти к содержанию

Немножко о ТБ при газоопасных работах.


Рекомендуемые сообщения

В числе прочего в предстоящем проекте предстоит изготовить емкость из нержавейки на 5 кубов, практически замкнутую. Внизу есть труба ду 150 вверху люк метр на метр. Есть опасность накопления в ней аргона с нехорошими последствиями. Отсюда вопрос.

Кто-нибудь пользовался изолирующей системой подачи воздуха от компрессора? Например клинэйр?

http://invertika.ru/components/com_jshopping/files/img_products/thumb_cleanair.jpg

Стоит заморочиться с покупкой, или это фигня и лучше просто поставить осевой вентилятор на вытяжку в нижнюю трубу? При этом в емкости будет сквозняк и может пострадать газовая защита.

Шланговый противогаз не предлагать )

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Рабиндранат Кагор,  недавно эту тему обсуждали, кто то в бочке варил. Маска с блоком вентиляции и удлинённым шлангом, забор воздуха снаружи бочки. Не могу вспомнить, где? Но человек очень доволен остался.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Листы обшивки то же изнутри варятся? Их потом приварить нельзя? Стремно как то в бочке сидеть с газом который для дыхания не пригоден. А видимость как при аргонодуговой в замкнутом пространстве?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@saper24,Да всё внутри варится. И верхние лаги к верхнему листу изнутри провариваются. Особенно смущает наличие переборок внутри, даже сквозняк нормальный трудно создать.
Конечно по максимуму будем использовать возможность кантовать емкость, но закрывать-то все равно придется. Для видимости придется делать внутреннее освещение, светодиодный прожектор туда запихаем.

Изменено пользователем Рабиндранат Кагор
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Рабиндранат Кагор, недавно эту тему обсуждали, кто то в бочке варил. Маска с блоком вентиляции и удлинённым шлангом, забор воздуха снаружи бочки. Не могу вспомнить, где? Но человек очень доволен остался.

Это кажется в Наших мастерских у кого-то.Бочку варили на жаре,а прохладный воздух поступал через адфло из вне.Кажется Вы и посоветовали на стройрынке гофру купить и удлинить.Только вот найти не могу,у кого именно эта запись.

Нашел

http://websvarka.ru/talk/topic/1966-vybiraem-masku-khameleon/page-49?hl=гофра

972 пост.

Изменено пользователем kot_obormot
  • Upvote 2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@kot_obormot, точно, вот отзыв о результате. http://websvarka.ru/talk/topic/1966-vybiraem-masku-khameleon/?p=223347

Я бы ещё посоветовал на такую гофру чехол из плотной ткани сделать, чтобы от острых углов её защитить.

  • Upvote 2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@SergDemin,тут еще у пользователей адфло надо узнать,является ли маска с адфло изолирующей,что-то мне кажется,что нет.А с аргоном шутки плохи,у нас на ЗММК в кислородке трубы лет пять назад перемерзли,аргон запустили в трубопровод и полезли вдвоем в колодец,ну и крякнули.Третий полез спасать их и тоже крякнул,утечка там была.Ее ведь без прибора не учуешь,просто кислородное голодание и все,конец.Мастера посадили,кажется,не помню точно.Всем троим и тридцати лет не было.
  • Upvote 3
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Рабиндранат Кагор, в любом случае внутри сосудов работают с двумя наблюдающими, в обвязке (поясе) со страховочным канатом. Двое , что бы легче было вытаскивать за веревочку. Я стараюсь по возможности канат заводить через блок, что бы тянуть не вверх а вниз. Наблюдающий периодически проводит опрос или за веревочку дергает,если ответа нет - вытаскивают. Наиболее продвинутые начальники для страховки держат рядом резак и резчика соответственно. В сосудах люки узкие . Если у работающего внутри комплекция богатырская, то внутрь он сам с трудом протиснется, а без сознания извлечь его практически не возможно. Тогда сосуд или барабан котла под нож. Ну и конечно же одновременно в сосуде больше одного человека держать нельзя. Исключение большие резервуары с двумя лазами, тогда количество страхующих увеличивается, а внутри перемещаются так, что бы веревки не запутались. Изменено пользователем keria
  • Upvote 5
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Есть ещё вариант баллон гелия надыбать, но проще ПШ-1.

 

ЗЫ оказалось нифига не проще, а то на то и выходит  по цене.

Так что при сварке внутри будет только  гелий.

Изменено пользователем Рабиндранат Кагор
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

Всем троим и тридцати лет не было.
Не совсем про сварку, и ёмкость специфическая... но 6 человек! из них 2 спасателя...

http://news.tut.by/society/502476.html

Берегите себя!

  • Upvote 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

Водолаза сварщика, им не привыкать.
понравилась идейка  :good: .Легководолазное (или как там оно называется) снаряжение в аренду взять? Дыхательная маска под сварочную влезет? 
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Мастер

 

 

Чувствую придется таки в шланговом противогазе работать...

Плотность у аргона выше ,чем у воздуха,следовательно,он тяжелее и будет иметь максимальную концентрацию в нижней части емкости ..установите  канальный вентилятор так,чтобы он отбирал газ из  нижней части емкости

Изменено пользователем Точмаш 23
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...