kabaakaba Опубликовано 25 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2023 Имеется четыре винтовых сваи Ф108 на расстоянии 3,2м на них опирается угол трассы. Из-за большого уклона под террасой два с половиной метра пространства по высоте. В этом пространстве хотят сделать теплый погреб. С большой нагрузкой, суммарно насчитали около тонны(скорее всего будет больше) Предполагаю использовать швеллер #10 приварив его между парами столбов и к ним уже приварит швеллер #8 поперек заподлицо. Вопрос как лучше крепить #10 к сваям. Нужны ли доб подпоры предварительно приваренные к столбам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 25 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2023 К сваям приварить фасонки, а уже к фасонкам швеллер 10. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 25 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2023 7 часов назад, kabaakaba сказал: Предполагаю использовать швеллер #10 приварив его между парами столбов и к ним уже приварит швеллер #8 поперек заподлицо. Вопрос как лучше крепить #10 к сваям. Нужны ли доб подпоры предварительно приваренные к столбам. Добрый день! У вас довольно странный запрос. Тут просто так ничего делать нельзя. Давайте от печки. Что за трасса? Вода, газ, нефть? Чертёж. Нагрузка на сваи. Предполагаемая конструкция обрешётки. Нагрузка на сваи и расчёт дополнительной нагрузки. Расчет устойчивости балок. А потом будем обсуждать способ крепления балок к столбам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 25 сентября, 2023 Модератор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2023 18 минут назад, Струня сказал: У вас довольно странный запрос. Тут просто так ничего делать нельзя. Там по ходу–частное домовладение и частник на подряде.Для них расчёты и сопромат–реалии параллельного мира.Очень готов ошибиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 25 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2023 20 минут назад, welderman сказал: Там по ходу–частное домовладение и частник на подряде.Для них расчёты и сопромат–реалии параллельного мира.Очень готов ошибиться. Но при обрушении выставят их на совершенно реальные бабки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 25 сентября, 2023 Модератор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2023 1 минуту назад, Струня сказал: Но при обрушении выставят их на совершенно реальные бабки. Очень надеюсь, что у kabaakaba девиз по жизни иной, нежели "Слабоумие и отвага!" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kabaakaba Опубликовано 25 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2023 57 минут назад, Струня сказал: Добрый день! У вас довольно странный запрос. Тут просто так ничего делать нельзя. Давайте от печки. Что за трасса? Вода, газ, нефть? Чертёж. Нагрузка на сваи. Предполагаемая конструкция обрешётки. Нагрузка на сваи и расчёт дополнительной нагрузки. Расчет устойчивости балок. А потом будем обсуждать способ крепления балок к столбам. как ниже писали частное домовладение. нагрузки на сваи нет. это угол настила. чертеж попробую изобразить. 22 минуты назад, welderman сказал: Очень надеюсь, что у kabaakaba девиз по жизни иной, нежели "Слабоумие и отвага!" иной, иначе бы уже заварил как хотел хозяин из 40-го уголка с сэндвич панелью в качестве пола Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 25 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2023 4 минуты назад, kabaakaba сказал: как ниже писали частное домовладение. нагрузки на сваи нет. это угол настила. чертеж попробую изобразить. 8 часов назад, kabaakaba сказал: Имеется четыре винтовых сваи Ф108 на расстоянии 3,2м на них опирается угол трассы. ТРАССЫ или ТЕРАССЫ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kabaakaba Опубликовано 25 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2023 (изменено) пардон. террасы конечно террасы. с телефона писал. мрак. К трассе, с любыми трубами, я не подойду без человека который будет за это сидеть Изменено 25 сентября, 2023 пользователем kabaakaba Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kabaakaba Опубликовано 26 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2023 чертеж делал из того что было( из 9 классов образования). будет такая конструкция держать? или лучше делать усложненную клетку настила? опоры.dwg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 26 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2023 56 минут назад, kabaakaba сказал: чертеж делал из того что было У меня на компукторе нет автокада. Можно картинку выложить? Конвертируется прямо с автокада. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kabaakaba Опубликовано 26 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2023 в компасе делал. опоры.cdw Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 26 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2023 В принципе, швеллер- достаточно жёсткая штука. При пролёте 3,2 м прогибаться не должно. Просто можно к свае приварить вертикальной стенкой. Если нагрузка будет порядка 100 кг на 1 кв м, то около тонны как раз выходит. И обшивка ещё и пол утеплённый... Вот и получается, на защемлённую с двух сторон балку воздействует распределённая нагрузка от стен, от пола и от полезной нагрузки. То есть надо прикинуть вес обшивки одной стены, вес пола делённого на 4, и прибавить 250 кг- это будет распределённая нагрузка на балку. В инете куча программ для расчёта балки на прогиб и на потерю устойчивости. Если не проходит- надо стенка к стенке приварить швеллер. Можно восьмёрку- она сильно увеличит устойчивость. Швеллер восьмёрка для решётки- тоже вполне прилично- тоже приваривается стенка к стенке вертикалом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 26 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2023 10 минут назад, kabaakaba сказал: Нормальное крепление. Ничего больше мудрить не надо. размер пластины немногим более швеллера, ибо нет смысла делать один шов намного больше другого- прочность меньшего шва будет наименьшим пределом прочности всей конструкции. А напряжения в трубе от большой косынки только увеличатся. а это не комильфо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kabaakaba Опубликовано 26 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2023 Спасибо, нужно ли делать скос швеллера с нижней(на картинке) стороны, что бы шов плавно переходил в полки? Или это уже будет излишним? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 26 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2023 1 минуту назад, kabaakaba сказал: Спасибо, нужно ли делать скос швеллера с нижней(на картинке) стороны, что бы шов плавно переходил в полки? Или это уже будет излишним? Это уже будет пижонством. Не стоит делать лишнюю работу. Чем обшивать хотят- деревянный каркас или сэндвич- панели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kabaakaba Опубликовано 26 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2023 панели, будем смотреть. спасибо за помощ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 26 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2023 (изменено) 4 часа назад, kabaakaba сказал: При соединении фасонки со швеллером (и не только)-сварочные швы выполняются Вдоль швеллера: угловой лобовой шов . Можно ещё и фронтальный проварить,но это будет лишним (ИМХО). Изменено 26 сентября, 2023 пользователем Serge75 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 26 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2023 И немного в догонку : нагрузочная величина сваи сколько кг? Для фундаментов допустимая величина 1,5-2 кг/см*2 (ЕМНИП). Площадь лопастей сваи посчитать ... Это к тому ,чтобы не перегрузить сваю и она не начала тонуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kabaakaba Опубликовано 26 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2023 4 часа назад, Serge75 сказал: При соединении фасонки со швеллером (и не только)-сварочные швы выполняются Вдоль швеллера: угловой лобовой шов . Можно ещё и фронтальный проварить,но это будет лишним (ИМХО). Вроде бы на чертеже как раз лобовой и изображён. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться