  1. Всем доброго здравия!

    Я тоже по началу "сучки сопетку" городил потом поумнел приобрел набор и с 2016 года работаю этим набором  и голова не болит.

    http://websvarka.ru/talk/topic/7687-zhenam-vkhod-vospreschen/?p=232606

    • Upvote 1
  2. @EfremovAnton,На давление в 8кгс\см2 болтов нужно в два раза больше. А так при таком давлении и толшины крышки не трудно посчитать сколько кило приходится  на крышку. Ее просто выгинает в местах между болтами.

    • Upvote 5
  3.  

     

    Главное чтоб жидкость
    Первый чвах жидкости в компрессор для компрессора последний. Компрессор холодильный качает газ. 

     

     

    он греется сильно
    Георгий. все просто. Во первых Вы качаете воздух а он предназначен под фреон который ходит по системе с парами масла. Второе часть фреона прошедшего испаритель возвращается в компрессор в жидком виде где в корпусе компрессора испаряясь охлаждает его 
    • Upvote 7
  4. Чем опасен ОЗОН - переводит при попадании в кровь холестерин в нерастворимую форму

    Самое опасное это озон! Но к стати холестерин жизненно необходим нам тоже. И озон к холестерину никак не относиться. а Озон опасен тем что формула озона О3 очень неустойчив и который разлагается на О2 и О- то есть атомарный кислород А вот О- как раз и опасен так как кровь человека да и не только человека а любого организма которая содержит гемоглобин ( а гемоглобин содержит Fe+ то есть железо) И вот когда Вы вдыхаете озон кровь вернее гемоглобин крови соединяясь с О- и Fe+ образует оксид железа и кровь перестает переносить кислород к клеткам ткани организма. И Вы попросту можете задохнуться даже не заметив это самим. 

    Озон в Российской Федерации отнесён к первому, самому высокому классу опасности вредных веществ. Нормативы по озону:

    • максимальная разовая предельно допустимая концентрация (ПДК м.р.) в атмосферном воздухе населённых мест 0,16 мг/м³[17];
    • среднесуточная предельно допустимая концентрация (ПДК с.с.) в атмосферном воздухе населённых мест 0,03 мг/м³[17];
    • предельно допустимая концентрация (ПДК) в воздухе рабочей зоны 0,1 мг/м³.

    При этом, порог человеческого обоняния приближённо равен 0,01 мг/м³[18].

    • Upvote 2
  5. крутилка тока и баланса в минимуме

    Ну с током понятно. А вот баланс -он бывает либо положительный либо отрицательный либо "0". Минимум баланс не встречал....Разьясните мил человек что сие значит и с чем минимум баланс едят...

  6. ну в автомобилях электроника спокойно живёт

    Согласен,но в автомобилях все электроника закрыта герметично. И влаги(конденсата) там в принципе не может быть)взять те же мозги машины датчики всякие и прочее.В сварочном куча всяких дырок в корпусе(вентиляторы и прочее)+ пыль которая всякая от дорожной до металлической от болгарки. И все это может сыграть очень злую шутку.

     

     

    Я могу продуть его тепловентилятором перед включением это поможет?

    А вот это делать вообще не желательно. Тепловентилятор поверхностный нагрев а вот в воздухе есть влага и она как раз сядет на поверхности плат(простой пример когда с мороза домой в очках заходишь сразу запотевают)

     

     

    в среднем всю зиму -5-10 в гараже без отопления, с тепловентилятором будет вообще комфортно.

    Ну да для Вас да а вот оборудование прогреть до комфортной температуры порядка +10 что бы уйти от точки росы(=+ 2-5градуса) в аккурат можно и целый день прогревать гараж в особенности если он не утеплен...

    А самое страшное это вот Вы включили аппарат и начали работать и вот наступает момент когда все внутри аппарата  прогревается до точки росы и вот в этот момент может и произойти все что не хочешь что бы произошло

    • Upvote 2
  7. Я не знаю как сварочный аппараты(хотя сегодня все они содержат элементы микропроцессорной электроники) но, все микроэлектроника температурную шоковую терапию не любит. В связи с особенностями работы p-n переходов (транзисторы и микросхемы в основе которых лежат те же элементарные транзисторы). Вся микроэлектроника работает  надежно только тогда когда она тремостатирована. И поливать водой сыпать снегом и прочее это не более чем рекламный ход. В жизни все не так. По закону бутерброда  в лаке окажутся микротрещены и вот мы поехали за новым аппаратом. Так что не стоит верить рекламе....

    • Upvote 3
  8.  

     

    Заземлил в штатный разъём земли?
    Так и есть. Возле гаража забил в землю три куска арматуры(в том месте где у меня с крыши желоб водяной выходит) сварил их между собой и на корпус аппарата.

    На счет аппарата присматривался к Grovers wsme 200 P AC\DC но у нас такой от 75000р и то под заказ.

    • Upvote 1
  9. @Mikhailsvarka,  На постоянке варить алюминий это геморойно но можно. Хомутик маленький который фиксируется щипцами. Аппарат разбирал. Проблема была в том что начал прокручиваться штуцер  выхода газа.Контрогайка не была затянута.А так пока работает. От этого тоже лупит током и довольно здорово. Заземлил аппарат перестало. Убить то не убьет (хотя смотря какое сердце у человека) Я мерил напряжение между землей и корпусом аппарата получилось около 105 V. А бьет потому что в аппарате стоит защита сети от побочных колебаний ВЧ которые возникаю в аппарате вернее в его инверторах. Там стоят два кондесатора по 1,5 мкфХ600V включенных параллельно с питающей сетью и средняя точка на корпусе аппарата. Вот и щипет 

    • Upvote 2
  10. @Mikhailsvarka, 20А бывает и много, например труба 6.35мм (1\4) там и 10 А только с отрывом варить. Или соты радиатора конденсора. По поводу горелки. Заделка кабеля(руки бы по отбивал за такую заделку)половина жилок кабеля подрезаны были...Если бы сразу 180А дал бы отгорела бы в руках.. Трубка газовая в горелки просто без хомутика одета. И кнопка  запаяна такое ощущение что олово у завода по цене золота....... Разьем подключения к аппарату тоже перебрать нужно и там ж.........  Остывал аппарат сам пока лампочка не потухла перегрева вентиляторы работали.....

    • Upvote 3
  11.  

     

    Системы никто и никогда не прессует компрессорами и воздухом, их прессуют инертными газами
    Азот да будет Вам известно назвать инертным газом можно с трудом. Вам для сведения азота в атмосферном воздухе 79%. Азот используют те кто не может себе позволить купить нормальный двуступенчатый компрессор с фильтрами-осушителями. Ну а поскольку из всех видов сжатых газов азот самый многочисленный и дешевый и как правило при производстве кислорода его просто сбрасывают на свечу Вы и используете азот, таскаете баллоны. Это удел всех мелких мастерских и начинающих. Инертный газы это несколько другое аргон ксенон неон гелий и так далее.... Но работать даже аргоном или гелием.....И вот как раз сушить системы лучше компрессором с системой подогрева и сушки воздуха....Ну и судя по Вашим познаниям занимаетесь Вы только бытовкой..... ;)
    • Upvote 1
  12. По проекту опрессовывать нужно было на 45 бар,

    опрессовывать можно магистрали. Компрессор прессовать опасно.Потому что корпус компрессора может и  не выдержит 45 килограмм.  А вот если рванет то мало не покажется....У нас рвало баллон с СО2 в 30 метрах стояла машина ПТО так вот осколки пробили кунг с обоих бортов хорошо внутри никого не было....

    Я когда шланги на кондиционер резиновые прессую то делаю это только в воде. У нас по технологии пневмоаккумуляторы ВВД заряжались только под водой в большой бочке на глубине два метра. И стенки бочки 10 мм нержавейка. При взрыве пневмоаккумулятора ВВД под водой осколки не вылетят и никого не убьет.

    • Upvote 6
  13. А вот тут Вы любезный бред несете, это компрессор работает с R410a, он опрессовыввается давлением 38 бар

    Как в том анекдоте- " Вот уже час,в кабинете Мюлера, Штирлиц порол чушь,чушь тихо повизгивала".

    Во первых то что находиться вокруг компрессора (корпус) это контур низкого давления или проще сказать всас а там даже на составном фреоне R410А(R125+R32 50\50%) давление всего около 8 кс\см2....Высокое давление там в контуре конденсора и до каппиляра.....И никто никогда 38 кс/см2 на испытывает из соображения безопасности-раз Во вторых у Вас врятли найдется компрессор  (одноступенчатый) который можно без труда носить в сумке и качать системы.Да и одноступенчатым Вы 40 килограмм не накачаете (если на входе не будет килограмм 10 давления. Можно конечно с баллона азотом но если где то оторвет трубопровод при таком далении Вам просто отобьет голову или руку(как повезет).По этому на заводе давят гидравликой.... А вот тупо перегрев и растрескивание изоляторов в силу или времени или неправильной заправки системы(на "глаз" по давлению) Вот это ближе к истине....

    Я не хозяин этого сплита и мне глубоко до фени что Вы протерли по ушам хозяину сплита...Но причина проста и банальна.И не как не электропроводность фреона и масла...

    А на счет ВВД(воздуха высокого давления) Был у меня случай на службе.

    Была у нас машина которая заряжает пневмоаккумуляторы ВВД там 400кс\см2. Установлен на машине 6-ти ступенчатый компрессор. И вот на второй ступени компрессора (там давление от 35 до 40) на теплообменнике отрывает трубопровод. Прапора моего от смерти а меня от трибунала спасло то что даже при температуре летом в тени +45 я заставлял всех работать в средствах защиты и в касках. Удар трубки пришелся в сколзь по верху каски. Каска (верхушка стала ровной) а прапор ушел в глубокий нокаут....И 38 кс\см2 это очень серьезное и опасное давление....   

    • Upvote 7
  14. @Mikhailsvarka, Говорить что Вам все понятно по особенностям Тиг сварки данного аппарата очень рано.Потому как  у Вас данного аппарата пока нет( у меня данный аппарат уже 3 года).А в работе данного аппарата есть много нюансов которые не оговорены производителем. данный аппарат   вот его характеристики

    Технические характеристики INTER TIG 200 AC/DC PULSE:

     

     

    Напряжение питающей сети 220 В Потребляемая мощность 4.5 кВт Рекомендуемая мощность генератора 6.2 кВА Потребляемый ток (TIG/MMA) 28.2 А Напряжение холостого хода 44 В Сварочный ток 10 - 200 А Степень защиты IP21   Режим работы при 40° 60 % Температурный диапазон работы -20 ; +50 °C Габаритные размеры 498x328x302 мм Вес 20 кг Производитель Aurora

     

     

     Начнем:

    1.Заявленный ток от 10 до 200 А на постоянке может быть(постоянкой работаю редко но работаю) на переменке полное вранье! Реально от 20А!

    2. Режим работы 60%- в реале на 180 А при температуре на улице +15 Варил я лично блок на праворукую нерусь типа Тойота Вилл защита вырубила аппарат через 10 минут работы.Курил минут 30 и того блок я варил часа 4. Педаль фирменная(если будите работать с ней) гоуноу полное начинает работать и то коряво после полной реставрации и дороботке.

    Горелка которая идет в комплекте SR 26(прежде чем начать ей работать нужно перебрать устранить все косяки(ну в принципе это не Бензель а подвальный Китай).

    ММА- обычный инвертер которому цена 5000рс теми же возможностями .

    Ну за остальное типа пульса и прочего -вообщем :sorry: Но учитывая его цену в 38000р В принципе а что вы хотели??? Я лично брал его для  сварки трубопроводов кондиционеров и мелких деталей на переменке. Для постоянной и длительной работы этот аппарат не подойдет.

  15. с последующим пробоем контактов

    И не только это! А так же на сплитах есть еще проблема это перегрев с последующим разрушением изоляторов выводов компрессора.Как правило из за плохого контакта или короткого или виткогвого замыкания в рабочей обмотке в следствии нагрев и разрушения!

    Вы совершенно правы! Фреон и масла  практически полностью не электропроводны.

    @Dmitry1962, Дмитрий, я совершенно спокоен. Вы подскажите мне где Вы видели сплиты бытовые на аммиаке? Да раньше были бытовые конвекционные холодильники на аммиаке но там компрессора в помине нет. Там нагревательный элемент.

    А на счет фреона (R12-Дифтордихлорметан СF2Сl2) или (R22 Дифтормонохлорметан СHF2Сl ) у нас на службе применялся и тот и тот в интересных устройствах для охлаждения магнетронов. Так вот там анодной напряжение 10Kv. И ничего не пробивало и все работало. А пробивало анодное когда компрессору подходил конец и он начинал гнать пыль металлическую. Вот тогда были проблемы.

    • Upvote 1
  16. @MrBoriska13, Два балла Вам  по физике! Масло фреоновое (ГФ и PAG) Диэлектрики. Фреон тем более. Например R134 тетрофторэтан. И Вы хотите сказать что если смешать два диэлектрика то получится проводник??? :blink: И что же там получаются за молекулярные связи???? Ладно давайте проще (это опыт может повторить даже пятиклассник) Он и безопасный и потом употребить можно. Спирт этиловый С2Н5ОН-диэлектрик вода дистиллированная тоже диэлектрик. Берем и смешиваем в отношении 40% спирт 60 вода. Берем батарейку и лампочку и проверяем.....Полученный напиток используем по назначению :good:

    Так что батенька из двух диэлектриков даже полупроводник получить невозможно....Учите физику! Здесь на форуме  народа  очень много с высшем техническим образованием!


     

     

    а вот некоторые хладоны (например, R22) и аммиак - вполне себе проводят электрический ток.
    Никогда 22 фреон как и все остальные не проводили электрический ток! Аммиак тем паче! NH3 -это аммиак а вот аммоний(производные аммиака)NH4+ это уже соли они электропроводны но не все. Хотя если смотреть гипотетически то электрический ток проводит все но Вашими бытовыми приборами типа омметра или цэшки этих значений не поймать!
    • Upvote 6
  17. @lisovin161, Да,у Вас в Семираскоряках крахоборы сидят,это точно! Я себе менял котел настенный был Дэу Стал Бакси так же 1500р за документы.Менял сам. За дымоход ВДПОшники правда еще 300р содрали за акт(отдал просто так написали бумажку и все)Блата у меня в Горегазе нет.

  18. @Георгий 11, Без газа. К газу я не касаюсь. Это расценки замены котла( отопление+вода) Старый снять новый поставить.


    @uda76, Счетчик газовый поставить у нас в Красном Сулине газовики за работу берут 2000р. Изменение проекта как кому повезет я теще за все про все делал за 3500 р (2000 вварить счетчик+1500 за бумажки в горгазе июнь 2017 года)

    А котел обвязать у нас это (без газа) от 7-9 тыс стоит

    • Upvote 1
×
×