@EfremovAnton,На давление в 8кгс\см2 болтов нужно в два раза больше. А так при таком давлении и толшины крышки не трудно посчитать сколько кило приходится на крышку. Ее просто выгинает в местах между болтами.
- 5
-
Первый чвах жидкости в компрессор для компрессора последний. Компрессор холодильный качает газ.Главное чтоб жидкость
Георгий. все просто. Во первых Вы качаете воздух а он предназначен под фреон который ходит по системе с парами масла. Второе часть фреона прошедшего испаритель возвращается в компрессор в жидком виде где в корпусе компрессора испаряясь охлаждает егоон греется сильно- 7
-
Так что из этого следует что всем сварным всякие болезни нипочем!Озоном мы продезинфицированы снаружи а спиртом внутри! (шутка да простит меня модератор)
-
@gonta, Ну вообще то в инструкции к озонатору написано что при включенном озонаторе находиться в помещении категорически запрещено. И лампы кварцевые в больницах включают только в отсутствии больных.
- 1
-
Чем опасен ОЗОН - переводит при попадании в кровь холестерин в нерастворимую форму
Самое опасное это озон! Но к стати холестерин жизненно необходим нам тоже. И озон к холестерину никак не относиться. а Озон опасен тем что формула озона О3 очень неустойчив и который разлагается на О2 и О- то есть атомарный кислород А вот О- как раз и опасен так как кровь человека да и не только человека а любого организма которая содержит гемоглобин ( а гемоглобин содержит Fe+ то есть железо) И вот когда Вы вдыхаете озон кровь вернее гемоглобин крови соединяясь с О- и Fe+ образует оксид железа и кровь перестает переносить кислород к клеткам ткани организма. И Вы попросту можете задохнуться даже не заметив это самим.
Озон в Российской Федерации отнесён к первому, самому высокому классу опасности вредных веществ. Нормативы по озону:
- максимальная разовая предельно допустимая концентрация (ПДК м.р.) в атмосферном воздухе населённых мест 0,16 мг/м³[17];
- среднесуточная предельно допустимая концентрация (ПДК с.с.) в атмосферном воздухе населённых мест 0,03 мг/м³[17];
- предельно допустимая концентрация (ПДК) в воздухе рабочей зоны 0,1 мг/м³.
При этом, порог человеческого обоняния приближённо равен 0,01 мг/м³[18].
- 2
-
крутилка тока и баланса в минимуме
Ну с током понятно. А вот баланс -он бывает либо положительный либо отрицательный либо "0". Минимум баланс не встречал....Разьясните мил человек что сие значит и с чем минимум баланс едят...
-
Если он там вообще остался....проходной диаметр заузил- 1
-
ну в автомобилях электроника спокойно живёт
Согласен,но в автомобилях все электроника закрыта герметично. И влаги(конденсата) там в принципе не может быть)взять те же мозги машины датчики всякие и прочее.В сварочном куча всяких дырок в корпусе(вентиляторы и прочее)+ пыль которая всякая от дорожной до металлической от болгарки. И все это может сыграть очень злую шутку.
Я могу продуть его тепловентилятором перед включением это поможет?А вот это делать вообще не желательно. Тепловентилятор поверхностный нагрев а вот в воздухе есть влага и она как раз сядет на поверхности плат(простой пример когда с мороза домой в очках заходишь сразу запотевают)
в среднем всю зиму -5-10 в гараже без отопления, с тепловентилятором будет вообще комфортно.Ну да для Вас да а вот оборудование прогреть до комфортной температуры порядка +10 что бы уйти от точки росы(=+ 2-5градуса) в аккурат можно и целый день прогревать гараж в особенности если он не утеплен...
А самое страшное это вот Вы включили аппарат и начали работать и вот наступает момент когда все внутри аппарата прогревается до точки росы и вот в этот момент может и произойти все что не хочешь что бы произошло
- 2
-
Я не знаю как сварочный аппараты(хотя сегодня все они содержат элементы микропроцессорной электроники) но, все микроэлектроника температурную шоковую терапию не любит. В связи с особенностями работы p-n переходов (транзисторы и микросхемы в основе которых лежат те же элементарные транзисторы). Вся микроэлектроника работает надежно только тогда когда она тремостатирована. И поливать водой сыпать снегом и прочее это не более чем рекламный ход. В жизни все не так. По закону бутерброда в лаке окажутся микротрещены и вот мы поехали за новым аппаратом. Так что не стоит верить рекламе....
- 3
-
Ну у нас такие морозы зимой и на улице редкость. Не пробовал я зимой гараж буржуйкой топлю.Так что даже в морозы у меня в гараже +20 потому как с водой работаю А в малярке +25бывает -20- 1
-
И почем?Всяко дешевле было бы -
Так и есть. Возле гаража забил в землю три куска арматуры(в том месте где у меня с крыши желоб водяной выходит) сварил их между собой и на корпус аппарата.Заземлил в штатный разъём земли?На счет аппарата присматривался к Grovers wsme 200 P AC\DC но у нас такой от 75000р и то под заказ.
- 1
-
@Mikhailsvarka, На постоянке варить алюминий это геморойно но можно. Хомутик маленький который фиксируется щипцами. Аппарат разбирал. Проблема была в том что начал прокручиваться штуцер выхода газа.Контрогайка не была затянута.А так пока работает. От этого тоже лупит током и довольно здорово. Заземлил аппарат перестало. Убить то не убьет (хотя смотря какое сердце у человека) Я мерил напряжение между землей и корпусом аппарата получилось около 105 V. А бьет потому что в аппарате стоит защита сети от побочных колебаний ВЧ которые возникаю в аппарате вернее в его инверторах. Там стоят два кондесатора по 1,5 мкфХ600V включенных параллельно с питающей сетью и средняя точка на корпусе аппарата. Вот и щипет
- 2
-
@Mikhailsvarka, Собрать разобрать горелку проблем нет. А на счет хомутика,я поставил что бы потом не чесать репу где идет подсос воздуха потому как горелку крутишь во всех направления при работе...
- 2
-
@Mikhailsvarka, 20А бывает и много, например труба 6.35мм (1\4) там и 10 А только с отрывом варить. Или соты радиатора конденсора. По поводу горелки. Заделка кабеля(руки бы по отбивал за такую заделку)половина жилок кабеля подрезаны были...Если бы сразу 180А дал бы отгорела бы в руках.. Трубка газовая в горелки просто без хомутика одета. И кнопка запаяна такое ощущение что олово у завода по цене золота....... Разьем подключения к аппарату тоже перебрать нужно и там ж......... Остывал аппарат сам пока лампочка не потухла перегрева вентиляторы работали.....
- 3
-
Азот да будет Вам известно назвать инертным газом можно с трудом. Вам для сведения азота в атмосферном воздухе 79%. Азот используют те кто не может себе позволить купить нормальный двуступенчатый компрессор с фильтрами-осушителями. Ну а поскольку из всех видов сжатых газов азот самый многочисленный и дешевый и как правило при производстве кислорода его просто сбрасывают на свечу Вы и используете азот, таскаете баллоны. Это удел всех мелких мастерских и начинающих. Инертный газы это несколько другое аргон ксенон неон гелий и так далее.... Но работать даже аргоном или гелием.....И вот как раз сушить системы лучше компрессором с системой подогрева и сушки воздуха....Ну и судя по Вашим познаниям занимаетесь Вы только бытовкой.....Системы никто и никогда не прессует компрессорами и воздухом, их прессуют инертными газами- 1
-
По проекту опрессовывать нужно было на 45 бар,
опрессовывать можно магистрали. Компрессор прессовать опасно.Потому что корпус компрессора может и не выдержит 45 килограмм. А вот если рванет то мало не покажется....У нас рвало баллон с СО2 в 30 метрах стояла машина ПТО так вот осколки пробили кунг с обоих бортов хорошо внутри никого не было....
Я когда шланги на кондиционер резиновые прессую то делаю это только в воде. У нас по технологии пневмоаккумуляторы ВВД заряжались только под водой в большой бочке на глубине два метра. И стенки бочки 10 мм нержавейка. При взрыве пневмоаккумулятора ВВД под водой осколки не вылетят и никого не убьет.
- 6
-
А вот тут Вы любезный бред несете, это компрессор работает с R410a, он опрессовыввается давлением 38 бар
Как в том анекдоте- " Вот уже час,в кабинете Мюлера, Штирлиц порол чушь,чушь тихо повизгивала".
Во первых то что находиться вокруг компрессора (корпус) это контур низкого давления или проще сказать всас а там даже на составном фреоне R410А(R125+R32 50\50%) давление всего около 8 кс\см2....Высокое давление там в контуре конденсора и до каппиляра.....И никто никогда 38 кс/см2 на испытывает из соображения безопасности-раз Во вторых у Вас врятли найдется компрессор (одноступенчатый) который можно без труда носить в сумке и качать системы.Да и одноступенчатым Вы 40 килограмм не накачаете (если на входе не будет килограмм 10 давления. Можно конечно с баллона азотом но если где то оторвет трубопровод при таком далении Вам просто отобьет голову или руку(как повезет).По этому на заводе давят гидравликой.... А вот тупо перегрев и растрескивание изоляторов в силу или времени или неправильной заправки системы(на "глаз" по давлению) Вот это ближе к истине....
Я не хозяин этого сплита и мне глубоко до фени что Вы протерли по ушам хозяину сплита...Но причина проста и банальна.И не как не электропроводность фреона и масла...
А на счет ВВД(воздуха высокого давления) Был у меня случай на службе.
Была у нас машина которая заряжает пневмоаккумуляторы ВВД там 400кс\см2. Установлен на машине 6-ти ступенчатый компрессор. И вот на второй ступени компрессора (там давление от 35 до 40) на теплообменнике отрывает трубопровод. Прапора моего от смерти а меня от трибунала спасло то что даже при температуре летом в тени +45 я заставлял всех работать в средствах защиты и в касках. Удар трубки пришелся в сколзь по верху каски. Каска (верхушка стала ровной) а прапор ушел в глубокий нокаут....И 38 кс\см2 это очень серьезное и опасное давление....
- 7
-
@Mikhailsvarka, Говорить что Вам все понятно по особенностям Тиг сварки данного аппарата очень рано.Потому как у Вас данного аппарата пока нет( у меня данный аппарат уже 3 года).А в работе данного аппарата есть много нюансов которые не оговорены производителем. данный аппарат вот его характеристики
Технические характеристики INTER TIG 200 AC/DC PULSE:
Начнем:
1.Заявленный ток от 10 до 200 А на постоянке может быть(постоянкой работаю редко но работаю) на переменке полное вранье! Реально от 20А!
2. Режим работы 60%- в реале на 180 А при температуре на улице +15 Варил я лично блок на праворукую нерусь типа Тойота Вилл защита вырубила аппарат через 10 минут работы.Курил минут 30 и того блок я варил часа 4. Педаль фирменная(если будите работать с ней) гоуноу полное начинает работать и то коряво после полной реставрации и дороботке.
Горелка которая идет в комплекте SR 26(прежде чем начать ей работать нужно перебрать устранить все косяки(ну в принципе это не Бензель а подвальный Китай).
ММА- обычный инвертер которому цена 5000рс теми же возможностями .
Ну за остальное типа пульса и прочего -вообщем Но учитывая его цену в 38000р В принципе а что вы хотели??? Я лично брал его для сварки трубопроводов кондиционеров и мелких деталей на переменке. Для постоянной и длительной работы этот аппарат не подойдет.
-
с последующим пробоем контактов
И не только это! А так же на сплитах есть еще проблема это перегрев с последующим разрушением изоляторов выводов компрессора.Как правило из за плохого контакта или короткого или виткогвого замыкания в рабочей обмотке в следствии нагрев и разрушения!
Вы совершенно правы! Фреон и масла практически полностью не электропроводны.
@Dmitry1962, Дмитрий, я совершенно спокоен. Вы подскажите мне где Вы видели сплиты бытовые на аммиаке? Да раньше были бытовые конвекционные холодильники на аммиаке но там компрессора в помине нет. Там нагревательный элемент.
А на счет фреона (R12-Дифтордихлорметан СF2Сl2) или (R22 Дифтормонохлорметан СHF2Сl ) у нас на службе применялся и тот и тот в интересных устройствах для охлаждения магнетронов. Так вот там анодной напряжение 10Kv. И ничего не пробивало и все работало. А пробивало анодное когда компрессору подходил конец и он начинал гнать пыль металлическую. Вот тогда были проблемы.
- 1
-
@MrBoriska13, Два балла Вам по физике! Масло фреоновое (ГФ и PAG) Диэлектрики. Фреон тем более. Например R134 тетрофторэтан. И Вы хотите сказать что если смешать два диэлектрика то получится проводник??? И что же там получаются за молекулярные связи???? Ладно давайте проще (это опыт может повторить даже пятиклассник) Он и безопасный и потом употребить можно. Спирт этиловый С2Н5ОН-диэлектрик вода дистиллированная тоже диэлектрик. Берем и смешиваем в отношении 40% спирт 60 вода. Берем батарейку и лампочку и проверяем.....Полученный напиток используем по назначению
Так что батенька из двух диэлектриков даже полупроводник получить невозможно....Учите физику! Здесь на форуме народа очень много с высшем техническим образованием!
Никогда 22 фреон как и все остальные не проводили электрический ток! Аммиак тем паче! NH3 -это аммиак а вот аммоний(производные аммиака)NH4+ это уже соли они электропроводны но не все. Хотя если смотреть гипотетически то электрический ток проводит все но Вашими бытовыми приборами типа омметра или цэшки этих значений не поймать!а вот некоторые хладоны (например, R22) и аммиак - вполне себе проводят электрический ток.- 6
-
@lisovin161, Да,у Вас в Семираскоряках крахоборы сидят,это точно! Я себе менял котел настенный был Дэу Стал Бакси так же 1500р за документы.Менял сам. За дымоход ВДПОшники правда еще 300р содрали за акт(отдал просто так написали бумажку и все)Блата у меня в Горегазе нет.
-
@Георгий 11, Без газа. К газу я не касаюсь. Это расценки замены котла( отопление+вода) Старый снять новый поставить.
@uda76, Счетчик газовый поставить у нас в Красном Сулине газовики за работу берут 2000р. Изменение проекта как кому повезет я теще за все про все делал за 3500 р (2000 вварить счетчик+1500 за бумажки в горгазе июнь 2017 года)
А котел обвязать у нас это (без газа) от 7-9 тыс стоит
- 1
-
@BAN, У нас обвязка котла полная от 7-9 тысяч.
- 2
Посоветуйте компрессор для опрессовки автомобильных трубок кондиционера
в Советы в выборе
Опубликовано · Изменено пользователем Lexanec
Всем доброго здравия!
Я тоже по началу "сучки сопетку" городил потом поумнел приобрел набор и с 2016 года работаю этим набором и голова не болит.