Отправлено 17 Ноябрь 2010 11:36

Вопрос по заземлению сварочных источников. Раздела по ТБ нет, тем не менее вопрос мне кажется очень важный (и не только по заземлению а о ТБ в целом )открываю тему тут. Я вижу многие варят без заземления, особенно на монтажах, в квартирах вообще не понятно что творится с электричеством: заземление, зануление, все перепутано, заземление бог знает как выполнено, да и кто будет особо разбираться в чужой электроразводке. Тем не менее, насколько я знаю в каждой инструкции по источникам прописаны строжайшие рекомендации по заземлению источников. Как вы решаете подобные вопросы?
  • 2




#2 Evgen

Evgen
  • Участник
  • Cообщений: 595

Отправлено 17 Ноябрь 2010 16:26

30 просмотров, всего пара человек проголосовали... А все остальные просто не знают ничего по этому поводу, или просто по жизни нейтральное отношение к электробезопасности?
  • 0

#3 tig

tig
  • Супермодератор
  • Cообщений: 1 453
  • Город:португалия-в прошлом. Уже дома

Отправлено 17 Ноябрь 2010 17:23

Evgen, знаеш лично мне просто нечего сказать. На фабрике где я работал электробезопасность была обеспечена при монтаже.
В домашних условиях о заземлении и занулении просто особо не задумывался.
К стати, а ты не хочеш поделится своим опытом по электробезопасности, как ты ее решаеш. Уверен тогда и другие не просто просматривать тему будут.
  • 0
я не знаю что такое "кемпомат" и "болгарка"-Я знаю П/А и УШМ

#4 Evgen

Evgen
  • Участник
  • Cообщений: 595

Отправлено 17 Ноябрь 2010 18:00

На фабрике где я работал электробезопасность была обеспечена при монтаже.

когда я работал на предприятии. то там также всеми подключениями занимались электрики, поэтому я также особо вопросами монтажа электрооборудования не интересовался, да и не мой это профиль, так, в общих чертах, но без заземления не работал.

поделится своим опытом по электробезопасности

Сейчас я этот вопрос решаю так: пока источник в сети, я не касаюсь токоведущих частей. Электроды правда меняю в крагах. Год назад приобрел источник домой, пока все слава богу. Сварщиком как таковым я не работаю, дома ни заземления ни УЗО нету, вот и озадачился, попутно прочитал много о несчастных случаях, но наряду с этим и видел и вижу много сварочных постов не оборудованных заземлением. Лежат на готове железяки под заземляющий контур, но проводить не спешу по той причине. что я на 100% не уверен в том, что я сделаю это правильно. Все электрики говорят по разному, при этом если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам. Получается что и довериться я не могу кому-то на 100% и сам толком не могу сделать. Может кто-то делал у себя. А может кто-то идею какую-нибудь подкинет. А чем руководствуются те. кто работают вообще без заземления. может я чего не знаю. Вот собственно что побудило меня создать тему.
  • 0

#5 tig

tig
  • Супермодератор
  • Cообщений: 1 453
  • Город:португалия-в прошлом. Уже дома

Отправлено 17 Ноябрь 2010 18:23

http://el-line.ru/ar...ontur_zaz.shtml
не уверен что самое лучшее решение, просто первое что попалось при запросе "устройство заземления дома"-это для часного дома
http://electrik.info...anovke-uzo.html
это применительно к многоквартирному дому.
  • 0
я не знаю что такое "кемпомат" и "болгарка"-Я знаю П/А и УШМ

#6 Evgen

Evgen
  • Участник
  • Cообщений: 595

Отправлено 17 Ноябрь 2010 21:17

tig, Это все я уже видел и читал. В том то и дело, что кого не спросишь из электриков, никто не в чем не уверен.

Просьба к модераторам: переименуйте пожалуйста тему в "заземление сварочных источников"
  • 0

#7 tig

tig
  • Супермодератор
  • Cообщений: 1 453
  • Город:португалия-в прошлом. Уже дома

Отправлено 17 Ноябрь 2010 21:42

Я уже предложил создать раздел "ТБ" с подразделами(заземление, вредные пары и газы и тд) . Просто нужно немного продумать структуру этого раздела. Пожалуста подожди.
К стати, может кто то предложит эту структуру? Негативных факторов ведь много. Пары, электрика, излучение(световое, тепловое, УФИ, ИК....
  • 0
я не знаю что такое "кемпомат" и "болгарка"-Я знаю П/А и УШМ

#8 Evgen

Evgen
  • Участник
  • Cообщений: 595

Отправлено 17 Ноябрь 2010 21:58

К стати, может кто то предложит эту структуру?

Я думаю не стоит сейчас структурировать на мелкие подразделы, пока темы наберутся, подразделы сами образуются, будет видно на что делить, а пока все темы в один раздел
  • 0

#9 alek956

alek956
  • Участник
  • Cообщений: 1 230
  • Город:Владимирская обл. имя Александр

Отправлено 17 Ноябрь 2010 22:24

Я работаю в металлическом гараже - его я заземлил , незнаю нормально ли - в двух углах вбил трубы примерно на глубину около метра . При сварке моими полуавтоматами , если деталь заземлена , и аппарат - ток сварки резко падает и вдруг если проволока коснется корпуса внутри аппарата происходит пережег проволоки , а один раз както выкинул пол 15 -и кг. катушки изза этого . .......Поэтому ПА варю на незаземленном столе и без заземления .
А вообще приходится постоянно перевозить аппараты поэтому и не подключаю землю . 
  • 1

#10 Evgen

Evgen
  • Участник
  • Cообщений: 595

Отправлено 17 Ноябрь 2010 22:46

если деталь заземлена

а деталь -то зачем заземлять? никогда такого не видел.
А земля случайно с нулем не объединена?
  • 0

#11 alek956

alek956
  • Участник
  • Cообщений: 1 230
  • Город:Владимирская обл. имя Александр

Отправлено 17 Ноябрь 2010 23:10

Стол у меня один заземлен (приварен к гаражу) на нем ПА не варю . Да и бывают случаи - Ворота не боксе подварить у кого , отопление - обычно заземлено .
А земля случайно с нулем не объединена? Точно - ноль проводки подключен к стене гаража . :huh: 
  • 1

#12 alek956

alek956
  • Участник
  • Cообщений: 1 230
  • Город:Владимирская обл. имя Александр

Отправлено 17 Ноябрь 2010 23:23

Так получается у меня вся аппаратура 380 В заземлена через ноль ? Может нехорошо это ?  :mellow:
  • 0

#13 hau

hau
  • Участник
  • Cообщений: 260
  • Город:Симферополь

Отправлено 18 Ноябрь 2010 08:57

Так получается у меня вся аппаратура 380 В заземлена через ноль ? Может нехорошо это ?

Это - правильно. Другой вопрос - качество заземления.

При сварке моими полуавтоматами , если деталь заземлена , и аппарат - ток сварки резко падает и вдруг если проволока коснется корпуса внутри аппарата происходит пережег проволоки

Проволока и должна в этом случае перегореть - на ней висит положительный потенциал источника, минусовой - на корпусе. В результате - короткое замыкание. А чтобы проволока не касалась корпуса ПА, существуют вводные изолированные каналы и тормозные устройства на размотчике. Кстати, тормозное устройство должно быть надежно изолировано от корпуса.


  • 0

#14 Evgen

Evgen
  • Участник
  • Cообщений: 595

Отправлено 18 Ноябрь 2010 12:51

Это - правильно

а если на линии отгорит ноль?вся нагрузка сядет на эту землю?
  • 0

#15 hau

hau
  • Участник
  • Cообщений: 260
  • Город:Симферополь

Отправлено 18 Ноябрь 2010 12:55

Зато вас током не убьет. А проблемы линии должны решать электрики. Кстати, насколько я помню, ноль должен заземляться чуть ли не каждые 50м.
  • 1

#16 Evgen

Evgen
  • Участник
  • Cообщений: 595

Отправлено 18 Ноябрь 2010 13:13

А проблемы линии должны решать электрики.

Пока электрики почешутся. возможно проблему уже придется решать пожарникам...
в случае объединения земли с нулем мне кажется нужно ставить ограничивающий автомат
  • 2

#17 hau

hau
  • Участник
  • Cообщений: 260
  • Город:Симферополь

Отправлено 18 Ноябрь 2010 14:10

Функция заземления источника - защитная. В случае пробоя питающего напряжения на заземленный корпус источника, срабатывает автомат аварийного отключения на самом источнике, или в месте подключения источника к питающей сети. В общем случае ноль и земля - практически одно и тоже.





  • 0

#18 alek956

alek956
  • Участник
  • Cообщений: 1 230
  • Город:Владимирская обл. имя Александр

Отправлено 18 Ноябрь 2010 18:49

Кстати, тормозное устройство должно быть надежно изолировано от корпуса.

Значит это одна из причин родного пластикового механизма в моих ПА. !  :unsure:
Э... самодельный свой придется изолировать . :o
  • 0

#19 hau

hau
  • Участник
  • Cообщений: 260
  • Город:Симферополь

Отправлено 18 Ноябрь 2010 21:07

самодельный свой придется изолировать

Обязательно. И тормозное - тоже...

Значит это одна из причин родного пластикового механизма в моих ПА

Не только. Мы используем и металлические, но - через изолирующую прокладку. Кстати, поэтому и ток падал при заземлении детали и полуавтомата..





  • 0

#20 АВН

АВН
  • Banned
  • Cообщений: 0
  • Город:С.-Пб

Отправлено 22 Декабрь 2010 21:03

У нас в кАнторе два противоположных варианта.Первый-заземление выпрямителя по кабелю в щит на ноль(полосатый провод).Второй вариант-кабель трехжильный(старый),но выпрямители заземлены с корпуса на палубу.Беда в том,что старые сварщики поставили себе розетки для заряда "кому ляторов"-чайников-микроволновок-магнетол по системе "фаза-ноль" с фазы А на корпус будки.Теперь постоянно слежу,чтобы не забывали "землить" будки сразу после перевозок.Пару раз немного "штормило"-вроде прониклись...