32 минуты назад, Dmitry1962 сказал:

И при чем здесь насосы?

А при чем здесь заявление про  разделительные трансформаторы поголовно во взрывоопасных производствах?

34 минуты назад, Dmitry1962 сказал:

правильности реализации IT - сети....

читая твои ,вообще сомневаюсь в твоих знаниях электротехники. и при чем здесь ИТ сеть? это ты её приплел сюда.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 минуту назад, Serge75 сказал:

при чем здесь ИТ сеть? это ты её приплел сюда

УУУУУ!!! Точно ПУЭ хоть раз открывал?

 """Согласно IEC 60364–7–710. 2002, в зависимости от вида медицинских процедур, проводимых в помещениях, предусмотрена следующая классификация помещений:
Гр 0 – медицинские помещения, где не используются электроприборы
Гр 1 – медицинские помещения, где приборы используются внешне или внутренне, но авария силового питания не может привести к гибели или серьезному ущербу для жизни пациента.
Гр 2 – помещения, где первичная неисправность в цепи питания не должна приводить к отказу аппаратуры жизнеобеспечения.
К помещениям группы 2 относятся: операционные, помещения интенсивной терапии, анестезионные, комнаты подготовки к операции, комнаты послеоперационного восстановления, искусственного сердца и помещения с детьми, родившимися недоношенными.

Для питания электроприборов в помещениях медицинских учреждений группы 2 с целью обеспечения максимальной электробезопасности предписывается использование разделительных трансформаторов с системой контроля изоляции сети (режим изолированной нейтрали или IT–сеть).""""

"I" - от французского "isole" - изолированный

"T" - terre - земля....

Двойка! :unsure:

  • Upvote 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, tehsvar сказал:

Вы вдумайтесь в то, что Вы сейчас написали !

Два случая питания одного и того же потребителя. Уверен что конструктив  однофазного и трехфазного трансформатора знаете, так что направление токов в первичных,вторичных обмотках разрисуете. Извините за перевернутое фото.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Мастер
18 часов назад, Serge75 сказал:

Потребитель -однофазный, нагрузка-двухфазная...

Потребитель и нагрузка это одно и тоже. Любой потребитель электричества априори является нагрузкой. Хоть мультиметр, осциллограф, хоть трансформатор.

Потому эти слова и утверждение абсурдны.

  • Upvote 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Мастер
14 часов назад, Serge75 сказал:

Уверен что конструктив  однофазного и трехфазного трансформатора знаете, так что направление токов в первичных,вторичных обмотках разрисуете.

Куда Вас понесло ??? Ну Бог с ним, с темы про ремонт перепрыгнули на питание этого плуавтомата, а это то к чему ?

Но ладно. На вашем рисунке (там где в квадрате буква Н - т.е. нагрузка в двух из трёх рисунков), везде подключение однофазное ! Я уже выше писал, что напряжение тут не играет роли ! Просто размах синусоиды будет в 220 и 380 вольт. Вот и вся разница.

  • Like 1
  • Upvote 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Просьба к модераторам - снести весь этот флуд.... Могу открыть тему "Электротехника для любознательных" :crazy:

Боюсь, что вся эта дискуссия пагубно влияет на неокрепшие умы....

  • Upvote 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, tehsvar сказал:

везде подключение однофазное

Уточните : а по какой фазе подключение однофазное-А или С (во втором случае)? А в первичной обмотке по какой фазе ток течь будет?  Дальше: печь,три ТЭНа ,каждый ТЭН на 380 Вольт, подключение соответственно АВ, ВС,СА. Один ТЭН отключили за ненадобностью по температуре. Потребитель скольки фазный стал? А нагрузка?

2 часа назад, tehsvar сказал:

Просто размах синусоиды будет в 220 и 380 вольт.

 U * √2 не? если про синусоиду говорить

Изменено пользователем Serge75
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Мастер

Вы путаете тёплое с мягким. Фаза - не фазный провод. Один провод не даст разности потенциалов. Гипотетически, вися в воздухе и коснувшись провода вы будете под тем же потенциалом, что и провод, но никакой разности потенциалов не будет. Току течь некуда. Фаза - разность потенциалов со сдвигом относительно других фаз на 120 градусов.

То, что Вы выше написали трудно разобрать. Надо видеть и бамажку перед собой, а у меня это никак не получится.

Трёхфазный источник и подключение оборудования тоже совершенно разное понятие.

Фаза это А-В, В-С и С-А на 380.  Либо А-ноль, В-ноль, С-ноль. На 220. А не выходные концы А-В-С проводов.

23 минуты назад, Serge75 сказал:

U * √2 не?

Вы прекрасно поняли что я имел ввиду. И то, что 310 и 540 я знаю.

11.jpg

  • Upvote 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот поэтому и нет ни какого смысла, спор в данном случае глухого со слепым. Если бы было желание понять и разобраться, то вопросов не было бы. 

Главная мысль, берешь осциллограф ( @tehsvar  так и сказал) и смотри, что будет ,220В 6кВ 110кВ ... это только амплитуда сигнала, возьми 12В 3-и фазы и ни кого не покусает ТОК :) . И если фаза это 1 !!!! ОДНА!!! синусоида, то если у нас нагрузка двух фазная, то должно прийти две синусоиды. Но как получить 2 синусоиды между двумя проводами? Тут и сказке конец, а кто понял - молодец! 

16 часов назад, ляпкин сказал:

Второй вариант- так же 3-х фазное подключение.

нет. Это если кратко. См. выше, что я описал с использованием осциллографа, а то так до бесконечности обсуждение будет. Общая, результирующая синусоида будет одна, результат будет - результат сложения двух синусоид, поэтому 220 + 220 не дают 440В. 

В 08.04.2026 в 11:48, Serge75 сказал:

U * √2 не? если про синусоиду говорить

это вообще не понятно к чему... Тут не идет речи о DC . Мы говорим про фазу, которая состоит из синусоиды и которая имеет размах амплитуды 220В. А вот как получается из двух синусоид, одна, вот тут берем миллиметровку, рисуем две синусоиды, после делаем их сложение и получаем одну :) и о чудо, будет амплитуда стремиться к 380В :) , не больше, не меньше :) 

Напряжение между двумя фазами в трёхфазной сети составляет 380 В, а не 440 В (что было бы при арифметическом сложении напряжений двух фаз), из-за особенностей работы трёхфазной системы

Причины такого распределения напряжений

  1. Сдвиг фаз между напряжениями фаз. В трёхфазной системе три синусоидальных напряжения сдвинуты относительно друг друга на 120°. Это означает, что в один момент времени напряжения в фазах не совпадают по фазе, и их нельзя просто сложить арифметически. 
  2. Геометрическое сложение векторов. Напряжения фаз можно представить в виде векторов, расположенных под углом 120° друг к другу. Геометрическая сумма двух таких векторов, равных фазному напряжению (например, 220 В), даёт линейное напряжение (380 В). 
СТАТЬИ
 
 
  1. Формула расчёта. Линейное напряжение (U_л) в трёхфазной системе рассчитывается по формуле: U_л = √(3) · U_ф, где U_ф — фазное напряжение. При фазном напряжении 220 В линейное составит примерно 380 В. 

Дополнительные сведения

  • Фазное напряжение — это напряжение между фазой и нейтралью (нулевым проводником). В стандартной трёхфазной системе оно обычно составляет 220 В. 
  • Линейное (межфазное) напряжение — напряжение между двумя фазами. 
  • Трёхфазные сети принято характеризовать значением линейного напряжения. Для сетей, обслуживающих население, часто указывают оба значения: линейное и фазное (например, 380/220 В). 
Таким образом, разница в значениях объясняется не арифметическим сложением, а геометрическим характером сложения векторов напряжений с учётом фазового сдвига.
  • Like 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, Dmitry1962 сказал:

(220+220)*sin60 (град)=380 (точнее - ближе к 381)))

мы в техникуме рисовали все это, занимались этим непотребством. Математика не дает понимания, почему так (она дает быстрый и точный ответ ну или в зависимости от разряда после запятой -> приближение). А вот когда начинаешь складывать используя циркуль, точка за точкой :) ... Следующий шаг, уже математическая формула с Excel графиком. Т.е. делаем решение задачи и далее проверяем полученный результат одним, двумя методами... 

В институте было сложнее, мы делали программу на С+, для построения графика, например для затухающих колебаний. Но без базы знаний и понимания как проверить, не получилось бы достоверного результата. Выдал калькулятор цифры, а вот почему такие?  

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, Dmitry1962 сказал:

(220+220)*sin60 (град)=380 (точнее - ближе к 381)))

мы в техникуме рисовали все это, занимались этим непотребством. Математика не дает понимания, почему так (она дает быстрый и точный ответ ну или в зависимости от разряда после запятой -> приближение). А вот когда начинаешь складывать используя циркуль, точка за точкой :) ... Следующий шаг, уже математическая формула с Excel графиком. Т.е. делаем решение задачи и далее проверяем полученный результат одним, двумя методами... 

В институте было сложнее, мы делали программу на С+, для построения графика, например для затухающих колебаний. Но без базы знаний и понимания как проверить, не получилось бы достоверного результата. Выдал калькулятор цифры, а вот почему такие?  

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...