Перейти к содержанию

Вопрос о вилках и розетках


Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте, джентльмены! Помогаю кузнецу в качестве сварщицы, и назрел вопрос: имеется вот такой аппарат(фото прикрепляю). Возможно ли подключить его к бытовой розетке 220В? Буду весьма признательна за содержательные ответы.

photo_6_2024-04-15_14-45-38.jpg

photo_5_2024-04-15_14-45-38.jpg

photo_4_2024-04-15_14-45-38.jpg

photo_3_2024-04-15_14-45-38.jpg

photo_2_2024-04-15_14-45-38.jpg

photo_1_2024-04-15_14-45-38.jpg

Изменено пользователем Nibiru
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте!

Подключить можно. Нужна вилка с номиналом тока не менее, чем указан на шильдике, и соответствующая проводка. Видно плохо, но, по-моему, I1  указан 35 А. Т.е. вилка должна быть на 35- 40. Проводка- лучше кинуть к автомату отдельную линию (удлинитель), к которой ничего больше не будет подключено. Диаметр жилы кабеля- 3 мм.

Изменено пользователем Струня
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

58 минут назад, Nibiru сказал:

Возможно ли подключить его к бытовой розетке 220В? Буду весьма признательна за содержательные ответы.

Покупаете самую обычную вилку на 16А и все. На больший ток вилок на 220В с огромной вероятностью не найти. И подавляющее большинство аппаратов типа тех, что на фото, подобной вилкой и оснащаются. 

Либо заморачиваться и покупать комплект из 32А вилки и розетки и подключать на отдельную линию. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 месяца спустя...

Смотрим на шильдик и видим 220в 38А. кагбэ надо брать номиналом выше 63А, но это дорого громоздко да и не выдаст этот китаец столько.

Гуглим 

Вилка 220 переносная 32А 2P+PE

Покупаем комплект вилка+розетка , автомат 1/2х фазный + провод 6мм.кв.

 

А что будет если подключить всё на обычную 16А розетку и такой же автомат? Варить будет?

Будет но только на небольших токах. толщину 3-4 мм короткие швы потянет. Иначе постоянно будет отрубать автомат. 

Собссно я бы с этого и начал. Только нормальный удлинитель взять.

 

MAGNUM Вилка перенос. ССИ-023 32А-6ч 220В 2P+PE IP44 IEK - 855.54 ₽/шт -  PSN01-032-3

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 15.04.2024 в 14:52, Nibiru сказал:

Возможно ли подключить его к бытовой розетке 220В?

смотря что вы хотите из нее вытянуть. Если работать на максималках, то жрать он будет знатно, если у вас реально и кабель достаточный и вводной автомат это позволит. Поэтому тут больше вопрос к тому, что будете вытягивать из аппарата и следовательно из розетки. 

А так, посмотрите, какого сечения у вас вводной кабель (я про аппарат). Если надписей нет, то уберите термоизоляцию и замерьте диаметр кабеля. Из этого посчитайте сечение. Из полученного сечения у вас получится максимальный ток, в интернете полно табличек. Заодно чиркните ножиком, реально ли это медь. От значения тока и можно будет шагать по выбору вилки с розеткой. Если реально у вас 35А и жарить будете на максималке, то бытовые ни розетки ни кабели у вас не подойдут (с одним но, о котором ниже опишу). Только промышленного исполнения. Но и заодно надо уделить внимание подводящему кабелю и автомату.  

Из опыта и документаций, если вы хоть и планируете использовать максимальный ток, но в работе вы не будете использовать робот, то и потребление не будет носить постоянный характер, а следовательно и нагрев: вилки, розетки, кабель будет распределяться во времени. Иногда реально хватает не китайского исполнения вилки с розеткой на 16А, типа Legrand и т.п. . И при протянутых зажимах кабелей, ни вилка ни розетка не плавятся и если есть нагрев то не существенный. Поэтому места крепления проводов в вилке и розетки должны быть уверенно сделаны по уму и протянуты в два, три захода. 

Из-за слабой протяжки, я не раз встречал и промышленные вилки, и розетки, подплавлены. Иногда даже не вытаскивается одно из другого. Если провод подгорит, то его надо удалять до места где не было нагрева.    

Вводной автомат например на 25А возможно будет тянуть ваш аппарат (если он реально столько кушает). Если и сработает автомат то скорее по перегреву. Поэтому смотрите что за кабель на аппарате и дальше делайте выводы. Если есть токовые клещи, то можно замерить реальный ток потребления. Тогда еще понятнее станет. Или доп информация будет для само успокоения.   

Изменено пользователем copich
  • Like 1
  • Upvote 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий