  1. @папаша, да, такая штуковина на котле есть. Но она лишь помогает не торчать возле котла постоянно, а отлучаться на пару часов. То есть немного стабилизирует температуру. 

     

     

     

    Ну и на всякий случай все равно пару предохранительных клапанов спасут положение.
    Ну, Павел, неужели вы думаете что я со всем своим багажом в голове не озаботился клапаном? Вы же умный человек, как вы могли предположить такое.

    Расчёты говорят что клапан должен иметь входной и выходной диаметр не менее 40. Именно такой и был куплен, и будет установлен внизу на обратке, когда мы подведём к котлу трубу с регистра.

     

    Ну давайте сразу расскажу почему на обратке.

    Во первых она внизу, где давление столба воды максимально. Во вторых там вода имеет меньшую температуру, и следовательно при выходе в атмосферу меньше вероятность образования пароводяной смеси (пены) ибо она выходит плохо, потому что из за резкого увеличения объёма, при превращении воды в пену, она сама тормозит выход, да ещё и плеваться начинает на большие расстояния. Барботаж городить для неё неохота.

    • Upvote 1
  2.  

     

    Ошибаетесь,
     Не согласен я с вами. Я себе переделал шланг-пакет, потому что при нагреве шланг обретал излишнюю эластичность и начинал заламываться. Поставил обычный кислородный с внутренним диаметром 8мм, и сварочный кабелёк на 25 квадратов.

    По поводу эластичности и лёгкости шланг-пакета -- я считаю что это миф. Пакет который я получил используя стандартные сварочные кабель и шланг ничем не мешал, и прекрасно ощущался. Возможно даже его жёсткость где-то и помогала лучше ощущать движение горелки, а где-то её можно напрямую использовать как дополнительную мягкую подпорку.

  3.  

     

    Треп  нужно еще уметь пропускать сквозь себя не замечая и не обижаясь,выделяя нужное и прощая болтунов.
     Оно примерно так и получается, от этого никуда не денешься. И если бы Штурман был повинен лишь в этом... 

    Поверьте, с ним беседовали, и предупреждали, и просили, и многое прощали, и подчищали регулярно. Так продолжалось не один год. То есть всё что вы предлагаете сейчас -- уже было. Вам просто этого всего не видно. У него наказаний -- на страницу не помещается, кто-нибудь может похвастаться подобным списком? Публичное обсуждение действий модераторов было не один раз, и всё остальное вплоть до нецензурщины.

     

    МодераторЫ, пять штук, задолбались бегать за ним по форуму, и то скрывать его сообщения, то переносить в курилку, в конце концов вабще выделили его с Кустарём в отдельную тему, в Отдельную Тему перенесли их беседу из профильной темы, куда ещё больше снисхождения, но ему и этого было мало. Он ещё решил рассказать нам что мы не правы. Причём публично. И уже не первый раз.

    Спасибо дарагой.

     

     

     

    Саша,я не в обиду высказался .Извини ежели чего не так сказал.
    Наоборот. На основе твоего сообщения я сформулировал ответ не только лишь всем.
  4. Мне хорошо запомнилась история моего посещения форума Ubuntu.ru. Проблема у меня была компутерная, и её там решили быстро... и скучно. 

     

    (я установил себе на комп вместо винды линукс, и не смог подружить эту операционную систему со своим принтером)

     

    Правда я обратился сначала Не на убунту.ру с этой проблемой, ибо это форум большой, там премодерация для новичков, а решил я посетить чонить помельче. Думал что маленький форум будет попроще, и атмосферка потеплее.

    Таки не ошибся, очень тепло приняли, и общения живого было много. На мою проблему сразу слетелась стайка местных завсегдатаев, развели трёп на три страницы, но проблема за три дня не решилась. Нет, они пытались и помочь тоже, но больше обсуждали подобные случаи которые когда-то где-то происходили, причём не приводя примеров решения, и случаи явно не мои. Да, похожие, но не мои. И, повторюсь, без решений, просто стоны по поводу что такое случается.

     

    И вот когда меня это стало уже накалять не по детски, и когда появилось стойкое желание обматюкать скудоумных засранцев в особо изощрённой форме, меня спас один мой друг. Он сказал мне что я лох пичальный, и что по этим помойкам шариться не надо. А надо идти на главный форум. На Главный Форум.

    Вот там то, на убунту.ру всё решилось быстро и скучно. И теперь я знаю куда идти с проблемами такого характера. Я знаю где сидят профи к которым я, как полнейший дилетант в линуксах, всегда могу обратиться и получить Правильный ответ.

     

    Вспомните что вы устроили в моей теме недавно. Я спрашивал очень простую вещь, и хотел услышать ответ от людей которые уверены, и имеют подобный опыт. А получил только нервы и желание поискать сообщество профессионалов.

    А сколько человек получили здесь тоже самое?

    И вот это у вас называется живым общением? @папаша, вы это хотите здесь видеть вместо вашего "хзч"? Или вы думаете что человек, который ищет информацию будет читать пустопорожний трёп Штурмана с Кустарём? Нет, не будет. Он пойдёт искать более информативный ресурс, это сейчас сделать очень просто. А мы с вами будем тут разводить живое общение. Ты, да я, да мы с тобой, тут останемся, а профи сбегут, как уже сбежали с чипмейкера, так что не надо нам про параллельные форумы. 

    • Upvote 2
  5.  

     

    Как бы вы не относились к штурману 001, он к форуму относится неуважительно.
     А по моему просто сам человек такой. Он не плохой, и к форуму относится хорошо, но вот не может он не высказаться.

     

    Все мы люди, и все мы общаемся. И в профильных темах мы отходим от направления, но моя обязанность поправить это. И причём не в момент общения, а потом. Ибо модератор (см. Вики) не должен вызывать раздражение, ибо об него, как об волнорез, должно всё стихать. Мне приходится приводить темы в порядок для их читабельности, для того чтоб человек пришедший к нам за информацией не копался в мусоре. 

    Приводя в порядок темы, двигаясь от страницы к странице, я вычленяю начала и концы ненужных диалогов, редактирую сообщения с цитатами из скрытых мной сообщений, просматриваю в другом браузере тему от неавторизованного лица чтоб всё было стройненько, и без смысловых разрывов, и знаете что я вижу -- основным зачинщиком этих отступлений является штурман. От его высказывания идёт цепочка бесполезного трёпа, и он ни как не может и не хочет этого понимать.

    Я склоняюсь к мысли, что это даже не его вина. Это его беда, с которой он сам ничего поделать не может. Вы все свидетели как долго мы это терпели, но когда-то должен был наступить конец, и он наступил. Это естественный ход событий, к этому шло, и к этому пришло. 

    • Upvote 5
  6. ждем обзор и сравнение с Selco.

     @Mavritanets, это будет редкой информацией, владельцев Таких Аппаратов реально мало, а чтоб ещё и было у них с чем сравнивать, так и вобще днём с огнём не сыщешь. Так что надеемся и уповаем. Отдельной темой пойдёт.

    • Upvote 3
  7. @gonta, мы в таких работаем http://websvarka.ru/talk/topic/2278-svarochnye-roby-kto-v-chyom-rabotaet/?p=273409

     

    Мы себе ездили выбирали ткань, ну и мерки с нас сняли живьём, хотя это не обязательно было. Нам главное было не попасть на удушающий класс защиты, ибо работа у нас настольная на хороших полуавтоматах, и в выбранной нами ткани потолки электродами лучше не варить -- она долго не протянет. То есть если пападробнее, то помимо классов защиты костюмов у них ещё есть разные "миксы" самой арамидной ткани. Есть у ткани такой параметр как воздухопроницаемость, в этой теме Андрей (замдиректора) всё это рассказывал. Если ты пройдёшь в его профиль (@Андрей1979) и посмотришь его сообщения то много чего интересного узнаешь. Он пишет только в этой теме, поэтому так тебе будет удобнее его почитать. Так вот мы себе выбрали ткань довольно жиденькую. А на костюмах со стандартными классами защиты там накладки брони в нужных местах, а не весь костюм.

     

    Ну а так-то вобще роба пошита очень грамотно: естественный сгиб рукава, штатные вставки наколенников, карманы, вентиляционные отверстия, всё присутствует. Можешь даже отдельной опцией попросить карман для электродов -- смотри следующее сообщение от того где мы одеваемся. Наш форум давно уже участвует в разработке этого костюма, так что там всё хорошо. Да и муж у главной модельера-закройщика тоже сварщик. И тестировали их костюмы наши форумчане не один год, и даже не два. Так что мы знаем всё, даже то что ткань не садится от стирки это доказанный факт.

     

    (проси карман для электродов отдельно, по моему без требования они его не нашивают)


     

     

    И что стоит к примеру куртка и полукомбинзон летнего типа?
    Тысяч десять-двенадцать. И заметь -- это прямо от производителя.

    Вот же прайс на ихнем сайте: http://www.termopro.com/upload/price_01_01_2017__.pdf

  8. @pasha_d, я всё это знаю и понимаю. ТА был первым предложением по модернизации отопления, и был отвергнут, как в наших условиях не решающий наших задач.

    Всё остальное тоже понятно и посчитано. Остаётся один вопрос -- дать регистру елозить на 16 мм, или ограничить до восьми? Есть у вас подобный опыт? Что можете посоветовать? 

  9.  

     

    плазма у нас для раскроя листового метала,
     Ну а закладывается в неё что? А эти чертежи берутся где?

    Конечно что-то простое можно и в 2D начертить и отдать на резку, а более сложное строится в 3D, чтоб не был там никакой фокус, а потом с модели снимаются плоские эскизы деталей для резки. 

    Программы разные, я согласен. Но принципы работы в 3D моделировании довольно схожи.

  10.  

     

    моя зона ответственности плазменная резка, но по тихой осваиваю и 3D моделирование.
    Почему по тихому? Это напрямую связанные вещи. Вы берёте тридэ модель, и снимаете с неё чертежи деталей на резку. Это самый минимум связи.
  11. Давно присматриваюсь к Сварог MIG 200 Y (J03), но пока не тяну

     Ну пока собираетесь, потихоньку курите темы по выбору: http://websvarka.ru/talk/forum/35-sovety-v-vybore/

    Там много чо интересного всплывает.

     

    По нашему форуму, ознакомьтесь пожалуйста, это не займёт много времени:

    Как правильно цитировать сообщения на форуме

    Изучаем редактор

    И желательно заполнить профиль. Укажите имя, возраст, город или область проживания. Это избавит вас от возможных подозрений в ваших намерениях, и расположит к общению форумчан. Все люди взрослые в основном.

  12.  

     

    Очень хочется похвастаться, послушать мнение профессионалов, намотать на ус объективную критику.
     Ну вы как раз по адресу. Шо касается сварочных и сопутствующих технологий, то нас иногда называют сборищем параноиков, то есть "и так сойдёт" и подобные выражения у нас крайне редки.

     

    Я посмотрел ваш пост на живом журнале, и вот первые замечания: 

    • Никто не мешает вам накидать столько же фотографий и сюда тоже, с удовольствием посмотрим.
    • Обзаведитесь чертилкой, тогда ваши резы болгаркой станут гораздо точнее.
    • Профиль для точной резки надо размечать по кругу, или пилить на лентопилке. Никакой абразивный станок вам его ровно не отрежет -- или режете каждую сторону трубы по разметке чертилкой, или лентопильный станок -- другие варианты весьма спорны.
    • Для зачистки сварочных швов используйте лепестковые или фибровые диски (подробнее гугл подскажет что это такое) а не твёрдый абразивный диск. От него страдает всё: и изделие которым его пашут, и болгарка которая его крутит, и руки которые её держат

    По сварке -- всё у вас хорошо, и лучше не будет пока не купите полуавтомат. Выбрать поможем, использовать научим.

    • Upvote 5
  13. @pasha_d, в чём же преимущёство теплоаккумулятора? Я их не вижу, всплывает лишь главный недостаток -- он не отапливает помещение. При любой значимой аварии, к примеру поломка насоса, или калориферов на потолке мы напрочь лишаемся отопления.

    Второй недостаток -- если мы в него накопили тепло, то нам его надо использовать. Это невеликий труд, но он отвлекает всё равно.

    Третий недостаток -- мы не можем оставить котёл без присмотра всё равно. У нас в цеху пока что всего пять квалифицированных рабочих. Отвлекать их на слежение за котлом, это ни в какое кпд не укладывается. Пусть лучше оно съедает на пол куба больше каждый день, но не морочит нам голову.

     

    Павел, я понимаю что управлением занимается автоматика, и поверьте мне, я насмотрелся на это. Я не одну котельную в своей жизни сварил, и не в одной действующей котельной поработал. Я знаю точно что автоматика облегчает работу оператора, но у нас нет оператора. Нам надо чтоб работало само.

     

    И не беспокойтесь за офтоп, вечером будет зачистка темы, и я прекращу этот балаган. А пока что можно ещё покумекать на около отопительные темы.

  14.  

     

    Или только когда эл-во пропадет нужно быстро быстро бежать нужные кранники открывать?
     Спокойно идём и открываем один шаровый кран. 

     

     

    Каждый раз впустую греть 2т воды в регистре,
    Впустую? 

     

     

     

    Я думаю что нужно правый край регистра закрепить к колоне пожестче
    Ну вот примерно и я так думаю. Только не правый край регистра, а трубы которые с него будут уходить вправо заневолить к следующей колонне. К той которая красным кирпичом обложена.

     

    Если компенсаторы ставить, то левый край регистра будет выезжать на 8 мм. Если не ставить, то на 16 мм. Вот и весь вопрос.


     

     

    такие проблемы принято решать посредством теплоаккумулятора
    Ну как бы окей -- хорошо. Давайте посмотрим на теплоаккумулятор который сможет часа четыре отводить тепло с 200 киловаттного котла.
  15. @Кустарь, я имею опыт работы с такими трубами. Я знаю что и как надо делать. какие должны быть хомуты, скользячки, кронштейны, фланцы, прокладки. Я знаю какие использовать вентиля, как их монтажить. Я знаю что труба с водой на опорах через 6 метров это минимум 159-я стенка 6, иначе опоры нужны чаще. Я знаю что манометр выше 2 метров должен быть диаметром 100 мм. То же самое и с термометром. Я знаю что если не видно что показывает манометр. то считается что он не работает. Я знаю зачем трёхходовой краник под манометром, и ещё много чего об этом хозяйстве знаю. И я не задаю этих вопросов.

    Я решил спросить то, в чём не уверен, у тех, кто в этом уверен. Остальных прошу пройти мимо. Завтра тема будет зачищена в ноль. Начнём с начала и будем на мне учиться отвечать в такие темы.


     

     

    не заводился только когда бензина не было, даже в -25
     И за вас я тоже очень рад.

    Ваш единичный пример доказывает абсолютную надёжность этого метода? Или нет?

    А вот в моей жизни был пример когда не завёлся абсолютно новый бензогенератор в паровой котельной. Представляете что там началось?

    • Upvote 2
  16.  

     

    Чтобы сделать сразу и по уму имхо выбран заранее неудачный план.
     Ну да. Еслиб он был вобще, то об этом можно было бы поговорить.

     

     

    И всё работает  
    Я за тебя ужасно рад. Но там в первом посте есть вопрос. Прочитай его как-нибудь на досуге. Пожалуйста.
  17. @Кустарь, опуск обратки вниз не спасёт. Там получиться полтора метра опуск, а надо минимум три чтобы скомпенсировать такое удлинение. Есть расчёт, понимаешь? http://www.ktto.com.ua/calculation/z_kompensator

    Верхнюю трубу нельзя опустить вниз, а потом поднять на два с половиной и завести сверху в котёл, потому что мы строим систему которая должна работать сама по себе, как старое отопление без насосов работающее на уклонах. 

    Поднять выше весь регистр тоже нельзя, потому что он перекроет возможность установки подкрановых путей для кранбалки. В проекте здания она предусмотрена, и я не могу убить её.

     

    Место под врезку насосов будет, конечно, предусмотрено, но этот контур должен иметь возможность работать без них.

    • Upvote 1
×
×