Перейти к содержимому

  • Вебсварка в социальных сетях

Низкое напряжение в сети


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 47

#1 Антон AG

Антон AG
  • Новичок
  • Cообщений: 5

Отправлено 28 Октябрь 2014 08:59

Здравствуйте все и каждому, уважаемые! Сразу скажу - я не сварщик. Основные принципы усвоил, почитал, посмотрел. Нужда обязала. Одолжил аппарат Blue Weld Gamma 2160 и маюсь. Делаю забор на даче. Делаю все лето и теперь уже осень)). Все осложняется низким напряжением в сети. Колеблется от 235В до 135В. Среднее (постоянное) значение 185-190ВВ.

Сидел на одной фазе. Пару недель назад кинули еще две. Т.е в итоге заменили провод от столба и имеем трехфазное питание. Напруга на них прыгает непредсказуемо (линии старые а садоводство заселили и навтыкали кругом бойлеров). Так вот. Свариваемый материал: Трубы 102,108, уголок, проф труба, арматура 10. Толщина металла от 2 до 3мм. Электрод все время залипает, дуги нет - просто искрит как зажигалка и все. Пробовал и ток менять на сварочнике и прокаливать в печке электроды... Временами когда напруга есть - варится нормально(это очень рано утром). А теперь вопрос. Что делать и как быть? Думал купить трехфазный аппарат Blue Weld Gamma 2162, он 220/380.    http://technopoint.r...ma-2162?sserv=3

 

 Будет ли в этом смысл. Если на всех трех фазах идут просадки. Большое спасибо за ваши ответы, советы и комментарии.


  • 0




#2 мутный

мутный
  • Участник
  • Cообщений: 539
  • Город:Славянск-на-Кубани

Отправлено 28 Октябрь 2014 09:44

Что делать и как быть?
Купить сварочный генератор,или взять напрокат,если есть контора предоставляющая такие услуги.Можно также купить просто генератор подходящий по мощности к Вашему сварочному аппарату,в хозяйстве пригодится не только для сварочных работ. 
  • 0

#3 Isperyanc

Isperyanc
  • Участник
  • Cообщений: 1 474
  • Город:Каратуз

Отправлено 28 Октябрь 2014 09:44

Этот должен вывезти, BLUEWELD PRESTIGE 228 CE/GE PRO. Проверено на себе.


  • 0

#4 Tester

Tester
  • Новичок
  • Cообщений: 11

Отправлено 28 Октябрь 2014 10:02

Я так понимаю, что для проверки сети нужно замерить вольтметром напряжение, потом начать варить и попросить кого-нить замерить напряжение в момент горения дуги и тогда точно станет величина просадки напряжения? Какие значения напряжения считать нормой в сети перед сваркой и во время горения дуги?


  • 0

#5 G_Kar

G_Kar

    IDDQD

  • Участник
  • Cообщений: 718
  • Город:Томск (звать свистом)

Отправлено 28 Октябрь 2014 10:25

Все решается покупкой пром. стабилизатора напряжения, зачем еще один аппарат-то? :)


  • 0

#6 Георгий 11

Георгий 11

    Просьба не хамить мне,а не то буду жмать кнопку жалоба

  • Участник
  • Cообщений: 4 341
  • Город:Орел

Отправлено 28 Октябрь 2014 10:26

Tester,http://www.youtube.c...h?v=SrwazLTl_Q8
  • 0

#7 svarnjuk

svarnjuk

    Не ошибается тот, кто ничего не делает

  • Участник
  • Cообщений: 913
  • Город:п.Орловский, Ростовская область

Отправлено 28 Октябрь 2014 10:44

А электроды какого диаметра Вы используете ? Не пробовали использовать вместо 3 мм ->2,5 мм, или вместо 2,5 -> 2-ку ?
И какой вид электродов используете ?


Сообщение отредактировал svarnjuk: 28 Октябрь 2014 10:51

  • 1

Опыт всегда приходит сразу после того, как он был нужен.


#8 дмитров

дмитров
  • Участник
  • Cообщений: 582
  • Город:АБАКАН

Отправлено 28 Октябрь 2014 12:11

Думал купить трехфазный аппарат Blue Weld Gamma 2162, он 220/380. http://technopoint.r...ma-2162?sserv=3
только он не трехфазный
  • 0

#9 saper24

saper24
  • Участник
  • Cообщений: 1 752

Отправлено 28 Октябрь 2014 12:47

Инвертор с корректором коэффециэнта мощности вам нужен( ККМ). По цене они правда под двадцатку, но в вашем случае выход.
  • 0

#10 Klez

Klez
  • Banned
  • Cообщений: 139
  • Город:Подольск

Отправлено 28 Октябрь 2014 16:11

Инвертор с корректором коэффециэнта мощности вам нужен( ККМ). По цене они правда под двадцатку, но в вашем случае выход.

http://www.esva.ru/p...products_id/583

http://www.tiberis.r...rog-arc-160-pfc

http://www.aurora-on...inverters/4126/

http://www.aurora-on...inverters/4127/


Сообщение отредактировал Klez: 28 Октябрь 2014 16:16

Инэм200Т


#11 morgmail

morgmail
  • Участник
  • Cообщений: 2 637
  • Город:Приморский край.

Отправлено 28 Октябрь 2014 17:05

Инвертор с корректором коэффециэнта мощности вам нужен( ККМ)
Он посадит сеть ещё сильнее, чем обычный сварочник, сколько будет на выходе, мне неизвестно. Видео на ЛАТРе, это кино для доверчивых.
  • 4
Бесполезное видео +18. - https://www.youtube....KV7hUiDg/videos

#12 Klez

Klez
  • Banned
  • Cообщений: 139
  • Город:Подольск

Отправлено 28 Октябрь 2014 18:01

Он посадит сеть ещё сильнее, чем обычный сварочник, сколько будет на выходе, мне неизвестно
 

Посадить-посадит,но варить будет..хотя бы 2мм электродом.

Поэтому лучше аппарат на 380v 3ф,или "линейные" 380 2ф..


Инэм200Т


#13 chdv1971

chdv1971
  • Участник
  • Cообщений: 609
  • Город:Гомельская область

Отправлено 28 Октябрь 2014 18:47

Думаю что нужно варить в этой ситуации половинками электродов как это не смешно(настоящие сварщики по понедельникам варят половинками). Либо сварочный генератор. Если есть конечно достут к нему. А стабилизаторы особо не помогут при мма.

Сообщение отредактировал chdv1971: 28 Октябрь 2014 18:48

  • 0

Сварщик-старовер :) .


#14 Георгий 11

Георгий 11

    Просьба не хамить мне,а не то буду жмать кнопку жалоба

  • Участник
  • Cообщений: 4 341
  • Город:Орел

Отправлено 28 Октябрь 2014 19:55

chdv1971,если нет напряжения,то и огрызки не помогут,тогда уж и половинками кабелей.
  • 0

#15 Cactus78

Cactus78
  • Участник
  • Cообщений: 148
  • Город:Пятигорск

Отправлено 28 Октябрь 2014 20:14

Одолжил аппарат Blue Weld Gamma 2160

Это не аппарат,а г..но с маленьким трансформатором. Одолжите у кого нибудь дешовый китайский инвертор,на попробовать. Может всё нормально и будет. 


  • 0

#16 saper24

saper24
  • Участник
  • Cообщений: 1 752

Отправлено 28 Октябрь 2014 20:40

Он посадит сеть ещё сильнее, чем обычный сварочник, сколько будет на выходе, мне неизвестно. Видео на ЛАТРе, это кино для доверчивых.

http://websvarka.ru/...ic=4804&p=99414


  • 0

#17 tehsvar

tehsvar
  • Участник
  • Cообщений: 1 536
  • Город:Нижний Новгород

Отправлено 28 Октябрь 2014 20:59

Он посадит сеть ещё сильнее, чем обычный сварочник, сколько будет на выходе, мне неизвестно.

Геннадий, на выходе будет ровно 71 вольт на ХХ, при любой просадке, в пределах  заявленных. Тянуть из сети он будет больше ток, так как напруга ещё упадёт (P=I*U), из-за того, что он стабилизирует сварку на заданном уровне, что весьма комфортно для работы. Потому, если его подключать через тонкие переноски, то греться они будут не по-детски из-за низкой пропускной способности по току и в связи с этим увеличенным сопротивлением, по отношению к более толстым проводам. У последних, само собой понятно -  сопротивление более низкое.

У аппаратов без ККМ сварочный ток на длинных тонких переносках будет плавать, т.к. начинается автоколебательный процесс. Кодёры зарядились, сеть при минимальной нагрузке держит - начали сварку. Напруга упала, т.к. сеть не держит возросшие нагрузки - выход снизился, соответственно снизилась нагрузка - поднялось напряжение. И так по кругу.


  • 2

#18 Trag090

Trag090
  • Участник
  • Cообщений: 284

Отправлено 30 Октябрь 2014 04:55

И опять никто не сказал про переноску..

ТС, через какую переноску аппарат подключаете? Сечение? Длина?


  • 0
Я уйду из зоопарка

#19 Гефест

Гефест
  • Участник
  • Cообщений: 195
  • Город:Новомосковск, 71й регион

Отправлено 31 Октябрь 2014 09:56

У мена "Ресанта" и исполнение ПН (Пониженное Напряжение) - на древнем алюминии не испытывал, но честное заявление о работе с 170В вроде как реально. за 50 000 есть универсальник (РАДС ПА РДС) в нём есть его коронная фишка - от 120 В (по паспорту от 70В источника, естественно по вольтажу должна и мощность быть согласована). 

 

Эта ситуация мне известна по дядиному (честно унесенному со стройки) аппарату "Феникс" (древний переносной заплечевого исполнения). В деревне было где то 140 В и варить 3йкой было не айс, но айс стало когда я удлинял дугу почти до обрыва (это дядя показал) - брызги и проплав - почти что брак, но этим "Макаром" сварена лестница из швеллеров и перила (до сих пор не оторвались). 

 

Так что длинная дуга может помочь, но процесс крайне капризен и любой промах гробит весь шов (если это вообще можно назвать швом) 

 

А для Вас - арендуйте ИИПС (инвертор) с низким порогом (70-120 В) перевода энергии на низкий вольтаж, это поможет сразу, также поможет уход на низкий диаметр электрода.

 

По таким условиям как у Вас проверяют "отсыревание" покрытия - только качественный электрод на низком напряжении сети варит сносно, остальное брызгает и гуляет дугой.

 

"Чем дешевле аппарат и ниже вольтаж сети - тем дороже электроды и цена работ" (С) Жизнь...


Сообщение отредактировал Гефест: 31 Октябрь 2014 10:00

  • 1

http://websvarka.ru/...ic=1507&page=11;http://websvarka.ru/...1600#entry16949"talk/index.php?showtopic=1937&page=3#entry29364"


#20 Klez

Klez
  • Banned
  • Cообщений: 139
  • Город:Подольск

Отправлено 31 Октябрь 2014 21:49

А для Вас - арендуйте ИИПС (инвертор) с низким порогом (70-120 В) перевода энергии на низкий вольтаж, это поможет сразу, также поможет уход на низкий диаметр электрода.
 

В таком случае лучше будет арендовать сварочный генератор..

Но ТС что то заглох,может уже проблема решена?


Инэм200Т




Похожие темы



Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Наверх