boroda0585 Опубликовано 17 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 Добрый день уважаемые форумчане. Есть возможность завести в гараж 3 фазы, но 380 мне не нужно, а хотелось бы переключать между ними питание гаража в случае просадки (бывает до 190в на той фазе что есть сейчас), поставить 3 вольтметра и выбрать где больше напряжение. Также я хочу сделать питание для сварочных аппаратов с одной фазы, а освещение и розетки с другой. Подскажите пожалуйсто каким образом осуществить задуманное ( если можно, то в виде схемы). И ещё вопрос: потребление св. аппарата 6,1 кВ ток 30 А - сечение кабеля и номинал автомата для безпроблемного использования? Зарание спасибо всем ответившим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 17 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 Здравствуйте! Реализовать это возможно на контакторах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SvarkaRezka23rus Опубликовано 17 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 (изменено) Добрый день уважаемые форумчане. Есть возможность завести в гараж 3 фазы, но 380 мне не нужно, а хотелось бы переключать между ними питание гаража в случае просадки (бывает до 190в на той фазе что есть сейчас), поставить 3 вольтметра и выбрать где больше напряжение. Также я хочу сделать питание для сварочных аппаратов с одной фазы, а освещение и розетки с другой. Подскажите пожалуйсто каким образом осуществить задуманное ( если можно, то в виде схемы). И ещё вопрос: потребление св. аппарата 6,1 кВ ток 30 А - сечение кабеля и номинал автомата для безпроблемного использования? Зарание спасибо всем ответившим. Не специалист, но руководствуюсь не богатыми остатками школьных/университетских знаний и страшно могучим Гуголом(пока без промахов). Мощность(мгновенная во всяком случае) зависит от напряжения тока и его силы, то есть для вычисления необходимых величин у вас все, а в интернете есть уже и готовые таблички. http://www.stroikaural.ru/img/kat/dop210110316.jpg http://xn----7sbbagdse0ablcifct7a2difd2hn3f6a0c.xn--p1ai/images/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.jpg Один нюанс. По собственному опыту могу сказать, что там, где изначально проектировалось 6кВт, будут все 10. Я думаю найдутся те, кто смогут это подтвердить. И, да, не забывайте про заземление, у нас, в России, почему-то принято им пренебрегать, а это не шибко хорошо. И, еще один момент, скупой заплатит дважды, это факт, не берите ТУ кабель и дешевые автоматы попросите ГОСТ и хорошие(только не дифференциальные). Изменено 17 декабря, 2016 пользователем SvarkaRezka23rus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 17 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 (изменено) Добрый день уважаемые форумчане. Есть возможность завести в гараж 3 фазы, но 380 мне не нужно, а хотелось бы переключать между ними питание гаража в случае просадки (бывает до 190в на той фазе что есть сейчас), поставить 3 вольтметра и выбрать где больше напряжение. Также я хочу сделать питание для сварочных аппаратов с одной фазы, а освещение и розетки с другой. Подскажите пожалуйсто каким образом осуществить задуманное ( если можно, то в виде схемы). И ещё вопрос: потребление св. аппарата 6,1 кВ ток 30 А - сечение кабеля и номинал автомата для безпроблемного использования? Зарание спасибо всем ответившим.если делать всё по правилам, а по другому у вас не получиться, тозаявление в энергоснабжающую организацию, на подвод к вашему дому, трех фаз, в заявлении указываете, для чего - не отопление, а подключение станков з-х фазных до трёх кВт (про сварку ни слова)Ответ организации, может быть разным, скажут линия загружена (раз напряжение 190 Вольт), большая протяжённость, ну ...(хотя по закону обязаны), могут сослаться на скорую реконструкцию в следующем году, короче палки в колёса, в этом случае заявление в прокуратуру, обязательно предупредите эту организацию хватает порой устного предупреждения.Всё сложилось нормально, и вам завели три фазынужен щит учёта в щите по порядкувводной автомат (не знаю вашу нагрузку и многих параметров, сказал бы точнее, а так пока из опыта) ампер 40потом щётчик трёхфазный(лучше день - ночь, может не проканать, раз станки до трёх кВт значит тариф тех.цели, и день -ночь ни кого не волнует)потом автомат 40 Амперпотом узо 40 Амперное для вашей безопастностии тут же в щите ОПС на три фазы защита от грозы(требование правил и той же организации)с этим щитом учёта закончилиставится другой щиток рядомзаводится три фазы с УЗО из первого щита и рабочий нольэти фазы каждая , на свой однополюсный автомат, тоже ампер 40ставиться три вольтметра(это удобнее, чем ставить один и переключать пакетником , подыскивая фазу с нормальным напряжением, вся информация сразу по трём фазам)фаза пройдя через автомат, посетив вольтметр, уходит на пакетник,и пакетником ВЫ выбираете какую фазу отправить в вашу розеточную сеть гаража( на пакетник должны зайти три фазы и фазный провод с розеточной сети гаража) рабочий ноль - с ним всё понятно напрямую в розеточную сеть гаражану и защитное заземление( это контур заземления, его подключение к корпусам щитков(если они металлические) к необходимому оборудованию и заход на УЗО)Да совсем забыл, таблицы сечения проводов вам парни отправили это всё верно, если сильно точно хочется вот формула расчёта автоматаавтомат(это сила тока) А= Мощность оборудования(это кВт)/ на напряжение , а это 220 или380 Вольт( 6100Вт/220Вольт=27,7 Ампера)не забывайте добавить на болгарку, наждачёк ну и ..... Изменено 17 декабря, 2016 пользователем Виктор 69 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda0585 Опубликовано 17 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 Одна линия будет только для сварочных аппаратов , самый мощный 6.1 кВ 30 А кос. фи 0.93 по паспорту. Арматура ф10-12мм вбитая в землю на 1.5-2 метра в качестве заземления пойдет, или надо что-то более сложное? Видел что заземление прикручивали просто к воротам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda0585 Опубликовано 17 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 если делать всё по правилам, а по другому у вас не получиться, тозаявление в энергоснабжающую организацию, на подвод к вашему дому, трех фаз, в заявлении указываете, для чего - не отопление, а подключение станков з-х фазных до трёх кВт (про сварку ни слова)Ответ организации, может быть разным, скажут линия загружена (раз напряжение 190 Вольт), Спасибо за развёрнутый ответ, но всё гораздо проще. Дома у меня нет, а гараж стоит в ГСК в ряду таких же. По наружной стене идёт 4-х жильный кабель ( 3ф и 0 ), от него делаем ввод ( электрик ГСК мой хороший друг, ни каких проблем). Счётчик не нужен , т.к. электричество грубо говоря бесплатное ( заплатил годовой взнос и пользуйся , счётчиков ни у кого нет). А 190в в сети и даже 180 бывает из-за кучки таксистов, которые тусуются через несколько гаражей ( не знаю что они там делают, но если машины стоят у ворот то к бабке не ходи 190в в сети, причём и зимой и летом). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 17 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 Есть реле выбора фаз. Подключаете его к трехфазной сети, оно замеряет напряжение на фазах и выбирает оптимальную. На выходе получаете однофазную сеть всегда подключенную к наиболее лучшей по параметрам фазе. Время переключения мизерное, не вы не инструмент не заметите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexanec Опубликовано 17 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 @boroda0585, Хочу задать Вам вопрос, у Вас ИП открыто? Если открыто получение промсети в гараж реально. Если нет можете даже не пробывать(если конечно у Вас начальник электоросети не находиться в родственниках или должен Вам по гроб жизни).И не вздумайте начинать беседу с электриками в тоне как тут Вам подсказывают(пугнуть прокуратурой) Промсеть не увидите вообще как собственных ушей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 17 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 но 380 мне не нужно, Нужно! хотелось бы переключать между ними питание гаража в случае просадки (бывает до 190в на той фазе что есть сейчас), поставить 3 вольтметра и выбрать где больше напряжение. Зачем так сложно? хочу сделать питание для сварочных аппаратов с одной фазы, а освещение и розетки с другой. Не спасёт!@boroda0585, Вам надо изыскать трансформатор 380/220, килловат на 10 мощностью, лучше 3х фазный и цеплять свою нагрузку через трансформатор на два фазных провода. И это решит Вашу проблему. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 17 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 А 190в в сети и даже 180 бывает из-за кучки таксистов, которые тусуются через несколько гаражей ( не знаю что они там делают,Точно батарейки заряжают, к бабке не ходи , понакупали себе электромобилей и пользуются. Какие продвинутые у вас таксисты!!! :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanec Опубликовано 17 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 (изменено) boroda0585, Вам надо изыскать трансформатор 380/220, килловат на 10 мощностью, лучше 3х фазный и цеплять свою нагрузку через трансформатор на два фазных провода. И это решит Вашу проблему.Поддерживаю, это будет лучшее решение проблемы. Изменено 17 декабря, 2016 пользователем sanec Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 17 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 (изменено) Одна линия будет только для сварочных аппаратов , самый мощный 6.1 кВ 30 А кос. фи 0.93 по паспорту. Арматура ф10-12мм вбитая в землю на 1.5-2 метра в качестве заземления пойдет, или надо что-то более сложное? Видел что заземление прикручивали просто к воротам.Лучше три штыря по 2 метра, и полоса 20*4 мм вертикальные на 2,5метра в землю, а горизонтальный на 0,5 метра , это в идеале, а так на штык лопаты обычно копают.Бесплатное электричество, только один взнос это не плохоВы пишите, 190 Вольт, 4-х жильный кабель( какого его сечение и какова его протяжённость не от опоры к которой он подключен, а от ТП(трансформаторной подстанции) до его конца, на нём могут быть отпайки(ответвления, их протяжённость))прежде, чем делать , что либо надо собрать информацию(это вы к знакомому электрику),первое напряжение по фазам(может оказаться на всех фазах 190 Вольт) на выходе из ТП и на конце линии(определите потери напряжения в линии и примерно с учётом расстояний сможете прикинуть потери напряжения и определить ориентировочно напряжение напротив вашего гаража.) второе нагрузка по линии в часы минимум и максимумтретье померять это напряжение на трёх фазах на против вашего гаража, как не знаю технически вам на месте видней.четвёртое mehanik1102 дело говорит, но возникает не большой вопрос, транс 380/220, на 10 кВт хорошая штука , если он получает 380 то и выдаёт 220 , если получает меньше то и выдаёт меньше, электроники сейчас много выпускают на любой вкус, есть автотрансформаторы, которые следят что получили и что выдали, выбирайте правильно, если решитесь на транс обладая полной информацией по линии вы сможете принять правильное решение.Может получиться так что , электрики раскидывали фазы на гаражи, и на вашей фазе большое потребление, и у вас 190 Вольт, другие не пользуются гаражами или редко, и на другой фазе к примеру 200 Вольт,а на третьей фазе, нормальные 220 Вольт, сделав замеры да не за один раз (два три дня, часы мин. и мак. не только напряжения но и амперы на линии) вы увидите что, копья не стоит ломать ,вычисляете менее загруженную фазу и перецепляетесь на неё( не транса, не других лишних дёрганий) Изменено 17 декабря, 2016 пользователем Виктор 69 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 17 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 Вы пишите, 190 Вольт, 4-х жильный кабель( какого его сечение и какова его протяжённость Это конечно определить надо, НО! - сечение нулевого провода обычно меньше фазных и на нём происходит наибольшее падение напряжения. как следствие - перекос фаз и гибель некоторых потребителей, включенных в сеть. Напряжение в сети просто так - ни о чём, его надо под нагрузкой измерять. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda0585 Опубликовано 17 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 @boroda0585, Хочу задать Вам вопрос, у Вас ИП открыто? Если открыто получение промсети в гараж реально. Если нет можете даже не пробывать(если конечно у Вас начальник электоросети не находиться в родственниках или должен Вам по гроб жизни).И не вздумайте начинать беседу с электриками в тоне как тут Вам подсказывают(пугнуть прокуратурой) Промсеть не увидите вообще как собственных ушей.ИП у меня нет и промсеть подключать не надо, ввод сделается от кабеля идущего снаружи по гаражу без проблем. Проблема как переключать 2 линии нагрузки между 3 фазами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 17 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 электрик ГСК мой хороший друг, ни каких проблем).Извините, тогда Ваш вопрос здесь мне вообще непонятен. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 17 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 (изменено) Это конечно определить надо, НО! - сечение нулевого провода обычно меньше фазных и на нём происходит наибольшее падение напряжения. как следствие - перекос фаз и гибель некоторых потребителей, включенных в сеть. Напряжение в сети просто так - ни о чём, его надо под нагрузкой измерять. Согласен напряжение меряем под нагрузкой, в часы максимума и минимума(желательно в конце линии), а нагрузку на входе в ТП(общию на эту линию)на ВЛ-0,4кВ идут спуски повторного заземления, а на кабеле тю-тю., тоже не мало важно.(это про нулевой провод меньшим сечением) Изменено 17 декабря, 2016 пользователем Виктор 69 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waha Опубликовано 17 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 (изменено) Я драл сети, как сидорову козу, при содействии ФАС и прокуратутры. Больше всего сих достойных мужей из карающих органов веселила фраза, записанная на диктофон /есть в каждом телефоне/- " Если там что то Вова с Димой написали-вы думаете все исполнять кинулись?!" Императрица трансформаторной будки вместе с канцлером рубильников изучали 861-е постановление правительства РФ на 32 листах, после отпаивались корвалолом. После приходили с поклоном, рвали выданные техусловия и просили-ВОЗЬМИ!!! ПОЖАЛУСТА ВОЗЬМИ ТРИ ФАЗЫ!!! по теме- падение напряжения может быть при паршивом нуле. Повторный контур заземления к нулю помогает, хотя и не по фен-шую... Изменено 17 декабря, 2016 пользователем waha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 17 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 а гараж стоит в ГСК @waha, Ваш пример не из той оперы. Потому как клиентом у сетей является ГСК. А ТС решает свои проблемы внутри ГСК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 17 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 Извините, тогда Ваш вопрос здесь мне вообще непонятен.может электрик только корочки получил, провода соединить может, а правильно к проблеме подойти .... опыт не наработал., не судите строгоа может быть электрик одно говорит, а хозяин думает дайка на форуме спрошу, может что умнее предложат, всяко бывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda0585 Опубликовано 17 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 Извините, тогда Ваш вопрос здесь мне вообще непонятен.Электрик такой что только подключить-отключить и лампочки-розетки менять, на мой вопрос ничего толкового сказать не смог. Но зато у него есть ключи от распред. ящиков и ввод он сделать может, а что дальше будем решать исходя из советов участников форума. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 17 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 может электрик только корочки получил, провода соединить может, а правильно к проблеме подойти .... опыт не наработал., не судите строгоВиктор посчитай, сколько раз использовал слово "может".Пусть сам скажет.Осуждать его никто не собирался. Просто явное несоответствие. В барахолке сейчас тоже человек задает вопрос, но ответ заведомо знает. Вот мне и интересно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda0585 Опубликовано 17 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 может электрик только корочки получил, провода соединить может, а правильно к проблеме подойти .... опыт не наработал., не судите строгоа может быть электрик одно говорит, а хозяин думает дайка на форуме спрошу, может что умнее предложат, всяко бываетИстину глаголите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda0585 Опубликовано 17 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 Что скажите? а-автомат в-вольтметр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanec Опубликовано 17 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 Что скажите? Если ввод сверху, то напряжение надо измерять у потребителя, смысл его измерять на вводе, если только как индикатор наличия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexanec Опубликовано 17 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2016 (изменено) @boroda0585, То что я назвал промсеть и есть 380 3ф или 0.4kv 3ф. А за подобное самовольство при очередной проверки Вашего ГСК произойдет следующее. 1. Будет выписанно предписание и весь Ваш ГСК будет отключен.2.Председатель ГСК вместе с виновником торжества и "хитрым" электриком раскрутятся на солидный штраф.3.Дружно молча Вы все оплатите повторное подключение.И самое интересное за это время пока не будет света у Вас в ГСК Вы и Ваш электрик выслушаете много "лестных" слов в Ваш адрес от соседей и узнаете много нового о своем уме и сообразительности (и молите Бога что бы кто то из соседей не надавал Вам еще и поджопников) Изменено 17 декабря, 2016 пользователем Lexanec Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться