Извиняюсь конечно но я сам КРЕТИН!!!! Вчера уже поздно вечером это всё проверял и не повесил на вторичку транса силового нагрузку, и у меня так проявилось. Сегодня подцепил лампочку 36В 40Вт и вроде всё ОК и осцилки в норме и ток холостого хода тоже. Или так не должно быть? Только вот напряжение на вторичке начинает уменьшаться где то с 73 это нормально? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Завтра попробую выложить но могу сказать что при вращении регулятора до от100 до 73 картинка не меняется


При 100 красивая синусоида и остаётся такой до 73 где то

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Может быть причина в цепи детектора перехода через ноль, контролер не видет переход( или плохо видит ) попробуйте еще там осцилом посмотреть.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

При 100%, полная синусоида?? Вы писали что от 73%, напряжение уменьшается! Можете снять осциллограмму , на 80% подсоединить щуп к УЭ тиристора, при включенном трансформаторе .

Смотрел осциллографом на фотоприемнике , в обоих оптопарах выходит чистый синус!

Изменено пользователем Colin7795
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вы меня наверное не правильно поняли. При 100% нормальная синусоида а при уменьшении резистором до 73% не чего не происходит а ниже нормально регулируется

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А как в обще качество сварки ПА с регулировкой на симисторах или тиристорах, читал на форуме электриков то там сильно говорят хуже стаёт, появляться треск в дуге и лишние брызги, ну и нагрузка на сеть возростает за счет лишней гоняемой реактивной мощности. Стоит ли оно того. Просто у меня есть трансформатор с самодельного ПА, на нём завышеные напруги на вторичке, стоит вопрос или перематывать транс, или пытаться делать регулировку на симисторе.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я, к этой схеме подключаю аргон, дуга нормально держится. Полуавтомат , варит изумительно, главное правильно рассчитать силовой дроссель и конденсаторы . Александр на своем ютюб канале выложил видео настройки и сварки данной управлялки.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У меня тоже работал контроллер с пол года пока не разобрал на запчасти, Работал только в режиме П(А , в режим спотера пару раз переключал лиж удостовериться что он работает . Хотел опробовать схему антибороды на разных температурах тоесть летом и зимой но не получилось так что о данной функции по температурной стабильности сказать не могу. Работал без конденсаторов  .
Насчет регулировки тока то конечно переключение обмоток для П(А лучше чем симистором или тиристорами но если в небольших пределах то разницы вообще не заметно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

В общем та-же проблема , подключил для пробы контроллера трансформатор 1 кВт , на выход лампу 500вт 50 В. 10-75...80% регулировка нормальная,  выше и до 100% один тиристор перестает открываться.Тиристоры ТС122-25.   Кто-нибудь как-то  решил проблему? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Подключал лампу на 220 вместо трансформатора, на 100% синус практически полный на первой ноге moc, а вот при подключении трансформатора,синус искаженный. На выходе детектора все в норме, грешу на помехи создаваемые трансформатором. Длина шлейфа управление, сила примерно 15 сантиметров попробую ферит поставить. А да подозрительно маленькое напряжение на первой ноге оптики moc, 1в - 400мв.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...
Александр, вы можете переписать прошивку по индикации тока , 66% сделать как 100%? И что бы светодиод автоимпульса светил при замыкании электродов ,и при нажатии кнопки пуск,и тухнул при окончании импульса. К нему хочу подключить электромагнитный пускатель, для получения максимального тока на трансформаторе. Изменено пользователем Colin7795
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

для получения максимальной мощности на трансформаторе наверное лучше будет управлять МОС постоянным напряжением, без фазо-импульсной регулировки. Купил и поставил симистор ВТА40-600, короче китайское г-но - не выключается. пришлось вернуться на тиристоры, но  корректной работы транса на них нет, после 60% уходит в насыщение. То-же просьба к Александру если возможно, отключить фазоимпульсное управление МОС, и управлять постоянкой, и в режиме споттера тоже, все равно по первичке отводы все делаем, когда мотаем. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

собрал я с этим экземляром ВТА40-600 (который не выключается) простой динисторный регулятор, так вот, от 0 до 100% плавно регулирует ненагруженный трансформатор с током ХХ 10А, и не залипает, как залипал в схеме, так что на счет г-на китайского может я поспешил, надо разбираться.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

с симистором в схеме происходит тоже самое что и с тиристорами  - после 60%  пропускает только в одну сторону , транс в насыщение  и все вытекающие, не понятно 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@alek956, и в режиме ПА и в режиме Споттера . Пробовал менять на ходу в реж споттера  , доходит до 61 и начинает гудеть транс и сеть просаживается, не отпуская кнопку старт уменьшаю до 50-55% симистор начинает снова работать в обоих направлениях,  но при 100% я его всетаки ушатал, его пробило 

Изменено пользователем alexshtrik
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Жалко неначем мне проверить , нет собраной схемы, покопаюсь в программе может и найду косяк какой .

Осцилограф есть у вас ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

нашел на время осцилограф,  не включается мос(нет сигнала на УЭ тиристора), при этом импульсы на входе мос есть,  при чем не включается то в одну сторону, то в другую. какие мысли, либо мос затыкается от индукции, либо что-то с привязкой к нулю, и еще, пробовал кто нибудь подключить в схему дрель или болгарку - у меня ни в какую не регулируется, сразу срывается на максимум

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...