Перейти к содержанию

Врезка под давлением


Рекомендуемые сообщения

Через несколько лет ухнул приличный мороз и её прихватило. Так мы 2 недели её потом драконами грели.Сделали в нее паровую врезку и стали отогревать., потом чепики забиваешь и гайки привариваешь . Режешь отверстие, потом через метров 5 еще одно и греешь маковку между ними, пока не брызнет.Почти 5 км- вот водки попили, а иначе начальнику смены, который проворонил тюрьма
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@schkaliki,

Был у нас такой же начальник , экономист хренов , доприжимал теплоноситель , весь завод в морозы без отопления оставил , хорошо

что резервная система была , правда вся как решето , тоже сутки на пролет ее шаманили и тоже ни слова про перегар не сказал нам .

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Кстати есть ещё один способ прокола под давление и он весьма распространен среди населения, только его почему-то забыли. Все прекрасно знают что такое хомут. Так вот он и используется для врезки не только в стальные, но и в чугунные трубы. К хомуту заранее приваривается короткая резьба, потом труба идет в обжим и сваркой или дрелью через резьбу делается отверстие. У многих по улицам, где есть колонки, сделаны такие "врезки"
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот и про резину правильно сказано- Если прихватило отопление, многие не заморачиваются- ставят шланги от гидравлики с сельхозтехники. Временно типа. ......Ну может лет на пять. :crazy:
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот и про резину правильно сказано- Если прихватило отопление, многие не заморачиваются- ставят шланги от гидравлики с сельхозтехники. Временно типа. ......Ну может лет на пять. :crazy:

нахлобучил на хомуты и порядок!
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Начнём с того что система жко -жкх сказочная организация . многие законы физики и химии чему нас в школе .учили как и в любом сказочном государстве не работают .

По порядку . тема врезки газа давно применяеться сварщиками горгаза . они не небожители . в этом нет ничего как мне думается сложного с чем не мог бы справится и любой другой сварщик . Но нос они заворачивают очень сильно к верху . как и расценки . почему -до сих пор гадаю .

  • Upvote 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

нахлобучил на хомуты и порядок!

Хомуты не считали . но на погонном метре 76 трубы . вернее полтора метра примерно . как ёж утыкана . В основном Деревом Липа А с хомутами легче бывало . У нас целый завод пока возможность была на года вперёд под все диаметры сделал . я по незнанию сначала домой стал брать . хомуты эти . их там ящика два наверное стояло . но после того как чуть ногу не сломал в гараже . стал больше о здоровье заботится . перестал всякую не нужную дрянь в домой волокать . .

  • Upvote 3
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Разговор был о газовых трубах.

Мне аж плохо стало . думаю снова тему попутал . название темы чётко и ясно -Врезка под давлением . правда не сказано чего и чем .

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Про врезки под давлением слышал только на газопроводе, называли "горячая врезка". Так у нас подключали потребителей к газовой магистрали. Сам не видел, но слышал, что там замазка какая-то на стык мажется и расплавляя её варят шов.

Врезка под давлением на водопроводе вряд ли возможна.

Я много раз врезался под давлением в водопровод. Ничего подобного - все реально, но опасно. Я вваривался в водопроводную магистраль. Сосок 20мм труба магистрали 400мм . Один дачник вроде попросил врезку сделать, заварил сосок этими электродами. И ими же прожег. Вода хнынула фонтаном. Старался сделать как можно больше дырень. Все, заворачиваем краник и готово. За врезку взял тогда 2000р . Мне 500 и остальным . Работы на 10-15 минут. Вся опасность в том, что если тебя полностью промочит, то шибануть может не по-детски. :crazy:

Изменено пользователем АВН
  • Upvote 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну не знаю, я с остаточным давлением, как-то давно еще дело было, не мог прожечь, фонтан был в несколько метров, а труба куда меньшего диаметра. Пришлось пробивать дыру при помощи пики отбойника и кувалды. А Вы под давлением в 400 сотку прожгли электродом. И сколько давление в трубе было?
  • Upvote 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Arsen4,

сваркой нормального проходного сечения не получится , если есть хоть какое то давление . Максимум воздух стравить если где то мешок образовался.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 год спустя...

Врезался в чугунную сотку через седельник и шаровый кран дюймовый. Дырку сверлил эл. дрелью, сверло на 19 с расточенным хвостовиком под 16 патрон.  Разрезал по горизонту 5 литровую баклашку с водой, в пробке сделал отверстие на 16, баклашку крышкой вверх одел на хвост сверла, сверло в патрон.   Сверлил в колодце, супруга стояла на верху, на стреме, с розеткой в руках. Когда просверлил, по комманде отключила электричество и вытащила дрель. Я в это момент закрыл кран. Даже не намок. Опасность была большая, но только в том, - пойди что не так оставил бы поселок без воды на пару дней, а у всех огороды неполиты. Убили бы!!! :))))

  • Upvote 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 11 месяцев спустя...

Отлично врезаются у нас, почти такой же  штукой что в посте №7 показанна. 

Крутые слесаря и сварной. А под ними сжиженный бутан. А рядом ропан и пропан-бутан. 

Потом мы редукторы (фото 3) ставим для КИП оборудования. 

post-2020-0-94214500-1419876963_thumb.jpg

post-2020-0-38367000-1419876998_thumb.jpg

post-2020-0-54089600-1419877072_thumb.jpg

  • Upvote 2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 года спустя...

Про врезки под давлением слышал только на газопроводе, называли "горячая врезка". Так у нас подключали потребителей к газовой магистрали. Сам не видел, но слышал, что там замазка какая-то на стык мажется и расплавляя её варят шов.

Врезка под давлением на водопроводе вряд ли возможна.

на газопроводе врезка под давлением происходит иначе. варится патрубок с фланцем к газопроводу на него устанавливается шиберная задвижка, а на задвижку прикручивается типа сверлильного станка.сверлится отверстие и после  этого закрывают задвижку и демонтируют станок.

на газопроводе врезка под давлением происходит иначе. варится патрубок с фланцем к газопроводу на него устанавливается шиберная задвижка, а на задвижку прикручивается типа сверлильного станка.сверлится отверстие и после  этого закрывают задвижку и демонтируют станок.

прошу прощения, не шиберная, а типа клиновой

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 месяца спустя...

Самый простой способ врезки водопровода под давлением - приваривается к врезаемой трубе патрубок, проверяется герметичность соединения(воздухом или водой под давлением), после чего прикручивается шаровый кран, через шарик просверливется отверстие.

Но так как шаровые отличаются низкой надежностью, лучше сделать соединение через вентиль. Конструкция собирается так как показано на рисунке, только заглушку прикручивают после сверления отверстия. Кроме того, к вентилю временно надо прикручивать ёршик и надеть шланг, другой его конец бросить вне колодца, вентиль открыть настежь(чтобы напор воды не мешал закручивать заглушку).

post-11818-0-30119400-1507021823.png

Изменено пользователем MDA1967
  • Upvote 3
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 6 месяцев спустя...

Обычно такой метод используют на чугунные трубы, но все же: есть метод врезки классический - приваривают муфту для корневого крана и потом механизмом сверления, предварительно закрепить на муфту, постепенно врезаться. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 год спустя...

А когда космические корабли бороздят просторы вселенной можно ли сделать вот что. 

Дом, трёхэтажка. Система отопления... ну без мата не скажу. То есть, система отопления проходит через не известное количество квартир последовательно. Входит в квартиру, проходит все комнаты и идёт в другую. 

Котельная мощная, отапливает пром базу, кучу каких то организаций и дома. Про регулировку температуры "эти" не знают. 

У всех в этом доме болят глаза и горло от пересыхания. Особенно у детишек. Спасаются так, на батареи мокрые полотенца (2 часа и они аж хрустят) закупились увлажнителями и спят с полностью открытыми окнами. На улице +10 +15. Это коллега сегодня рассказал про своё жильё. 

"Эти" в неизвестно который раз говорят- ждите весны там краны поставим на каждую квартиру.

Ток про год не говорят, то ли 2020 то ли 3020... 

Вопрос. В нашем 21 веке можно как то с помощью проф сварного по тихому "запаралелится" в течении нескольких часов в трассу под давлением кипятка? Без шуму и пыли... 

примерно так. Кранов нет. Это они показаны как бы хотелось что б было.

post-2020-0-70772900-1572119453_thumb.png

Изменено пользователем Лепило
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Лепило, не слив воду, не получиться  поставить перемычку и краны. До отопительного сезона у вас было вагон времени позаботиться о решении этой проблемы. Тем более не в отопительный сезон договориться о сливе воды не проблема, а в отопительный сезон уже сложно, вы соседей оставляете без отопления, что естественно никому не нравиться и все сразу начинают звонить в соотв. инстанции.

  • Upvote 4
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

сделать можно, но придётся ставить два шаровых крана

... была такая тема , такое проделывал , Валера (Selko ) даже зарисовал для наглядности .  П.С давно такое проделывал , без кранов  :sorry: , повторить  уже не заставят под любым предлогом ...Патоновцы такой финт производили с помощью взрыва в Иркутске  городских сетях в 80-х годах  :pardon: .

Изменено пользователем Фунтик
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Самый простой способ врезки водопровода под давлением - приваривается к врезаемой трубе патрубок, проверяется герметичность соединения(воздухом или водой под давлением), после чего прикручивается шаровый кран, через шарик просверливется отверстие.Но так как шаровые отличаются низкой надежностью, лучше сделать соединение через вентиль. Конструкция собирается так как показано на рисунке, только заглушку прикручивают после сверления отверстия. Кроме того, к вентилю временно надо прикручивать ёршик и надеть шланг, другой его конец бросить вне колодца, вентиль открыть настежь(чтобы напор воды не мешал закручивать заглушку).

 метод подходит только для разводки в снт наверно, если давление воды будет более 3 атм, то заглушку поставить будет очень мокро и проблемно.

Несколько лет назад у меня был бизнес по врезке под давлением на теплотрассах, врезались при т воды до 100с и давлении до 12 атм.

Технология проста и тут уже описана не раз, приваривается патрубок к трубе, мы еще воротник клали с проваром, приваривается шаровая задвижка (надежность шарика кстати намного выше обычной клиновой задвижки) сверху ставили спецсверлилку с коронкой, сквозь открытый шар высверливали отверстие, самое большое что сам сверлил 120мм, потом поднимался шток сверлилки, закрывается кран, сбрасывается давление в сверлилке и она снимается, высверленные пятски на пямять отдовали гл инженеру района

А когда космические корабли бороздят просторы вселенной можно ли сделать вот что. 

Дом, трёхэтажка. Система отопления... ну без мата не скажу. То есть, система отопления проходит через не известное количество квартир последовательно. Входит в квартиру, проходит все комнаты и идёт в другую. 

Котельная мощная, отапливает пром базу, кучу каких то организаций и дома. Про регулировку температуры "эти" не знают. 

У всех в этом доме болят глаза и горло от пересыхания. Особенно у детишек. Спасаются так, на батареи мокрые полотенца (2 часа и они аж хрустят) закупились увлажнителями и спят с полностью открытыми окнами. На улице +10 +15. Это коллега сегодня рассказал про своё жильё. 

"Эти" в неизвестно который раз говорят- ждите весны там краны поставим на каждую квартиру.

Ток про год не говорят, то ли 2020 то ли 3020... 

Вопрос. В нашем 21 веке можно как то с помощью проф сварного по тихому "запаралелится" в течении нескольких часов в трассу под давлением кипятка? Без шуму и пыли... 

примерно так. Кранов нет. Это они показаны как бы хотелось что б было.

можно, но будет не красиво, два крана в горизонт через врезку под давлением, потом вертикальная перемычка, в целом конструкция получиться в форме буквы П
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 года спустя...
Как приварить патрубок к трубе, труба 89, патрубок ду25? Ток?, Зазор?, С отрывом или без? Состояние 89-й неизвестно, думаю чопик приготовить на случай прожога. И про воротник что посоветуете?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий