Lohus Опубликовано 24 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2015 Где-то видел табличку, про тепловое расширение и увеличение объёма воды при нагревании. По ней, при нагревании воды с 10°С до 100°С объём воды увеличится на 4,34%, это вроде для давления в 1 атмосферу. Считаем 1500*0,0434=65,1л.Выходит - 65 литров, это очень грубый расчёт для самых неблагоприятных условий с запасом. В открытой системе ведь всё равно будет "переливная трубка", трубы/котёл не разорвёт давлением.Если надо точнее, там дебри, надо по диапазонам температур брать свой коэффициент теплового расширения, плюс коэффициент заполнения и т.д. и т.п. Пусть специалисты и практики поправят меня, если ошибаюсь. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Airborne Опубликовано 24 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2015 Для открытых систем:dV=P10*V/P100-V 64,8=999,7*1500/958,3-1500 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sakh999 Опубликовано 25 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 Еще сильно зависит от типа теплоносителя, если антифриз - то можно почти умножать на два...Я бы взял(сделал) бак как минимум 10% от объема.И на мой взгляд лучше уйти на закрытую систему отопления, не будет гемора с испарениями и выходом воздуха... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Airborne Опубликовано 25 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 50% раствор этиленгликоля увеличится в объеме на 87,5л. Увеличение на 10% справедливо для закрытых систем и то не для всех систем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 29 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 в системе примерно 1500 литров . Система открытого типа . Сотни во всей системе не будет никогда, поэтому 5% вполне достаточно, это 75 литров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 30 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2015 (изменено) никогда Never Say Never Again. Да и ничего страшного, в открытой системе всего лишь чуток кипяточка через край выплеснется. Изменено 30 декабря, 2015 пользователем Lohus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
хороший друг Опубликовано 30 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2015 Самое основное,будет ли циркуляционный насос в системе?Вообще чем меньше объем воды в системе тем лучше.чем лучше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei2912 Опубликовано 31 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2015 Нееее, малый объем это очень плохо.А почему?А вообще Новый год на носу,а вы о работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 А почему? У малого объёма теплоносителя маленькая инертность. При больших холодах/теплопотерях газовый котёл будет часто включаться-выключаться. При твёрдотопливном котле, малый объём теплоносителя очень сложно контролировать. Котел только растопился, а теплоноситель уже закипает. То ли дело большой объём, разогрел его, вбухал в него кучу калорий и котёл можно гасить, а потом сутки этот объём будет отдавать тепло для обогрева, только гоняй его по системе или принудительно или естественным путём. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 У малого объёма теплоносителя маленькая инертность. При больших холодах/теплопотерях газовый котёл будет часто включаться-выключаться. При твёрдотопливном котле, малый объём теплоносителя очень сложно контролировать. Котел только растопился, а теплоноситель уже закипает. То ли дело большой объём, разогрел его, вбухал в него кучу калорий и котёл можно гасить, а потом сутки этот объём будет отдавать тепло для обогрева, только гоняй его по системе или принудительно или естественным путём. добавлю что батарей становятся не выносимо горячими . это очень вредно для здоровья и опасно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Airborne Опубликовано 5 января, 2016 Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 Нельзя однозначно говорить какое кол-во теплоносителя лучше, кол-во теплоносителя должно быть оптимальным для системы в целом. Например котел с модуляционной горелкой способен непрерывно работать при низкой теплоотдаче. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 5 января, 2016 Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 Нельзя однозначно говорить Однозначно - нельзя, но в большинстве случаев лучше иметь запас объёма. Обычный газовый котёл, обычный твёрдотопливник. Электрокотёл, который нагревает в часы "льготной" цены на электроэнергию, а потом отдыхает. Имея запас теплоносителя и естественную циркуляцию не страшны отключения электроэнергии. У нас электрики додумались в отопительный сезон отключать электричество днем, часиков на 6, для каких-то полу-профилактических работ. Хорошо минус был небольшой, а так "здравствуй разморозка" водопровода и отопления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 Кто подскажет правильную схему расширительного бака открытой системы если он приварен в обратку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 (изменено) сейчас у меня так ( не смейтесь над рисунком) что то лень рисовать . Изменено 6 января, 2016 пользователем m4shaman1980 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 @m4shaman1980, зачем расширительный бак подключать как радиатор? К расширительному баку, расположенному в самой высокой точке, идёт от системы отопления одна труба снизу, а вверху бака или просто отверстие или вварена трубка для перелива излишков/забора воздуха. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 @Lohus, нет он не как радиатор . вода же полностью его заполняет. а трубка для выхода воздуха. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 @Lohus,Вспоминаем автомобильную систему охлаждения.@m4shaman1980,Я думаю система работоспособна: расширяться есть куда, воздуху(пару) есть куда уйти, слив тоже есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 но систему почему то воздушит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 Верхняя труба(красная) должна иметь подключение к трубке зеленого цвета в самой высокой своей точке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 @gonta, ну это понятно (рисунок схематичный-не точный) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 Ну завоздушивание как известно имеет причины:Неверный отвод воздуха(я упоминал)Имеются области заниженные относительно точки отбора воздуха в бак.Слишком высокая производительность котла по отношению к сечению магистралей-типа вскипание теплоносителя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cimon Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 (изменено) но систему почему то воздушит. Вам необходимо расширительный бак установить в подачу,тогда воздух будет удаляться из системы.А по вашей схеме ему куда деваться? Изменено 6 января, 2016 пользователем cimon 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 @cimon, так и хочу сделать как мороз упадёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 нет он не как радиатор . вода же полностью его заполняет Видно нет у меня абстрактного мышления, зелёная к подаче, синяя к бирюзовой обратке. Кто есть зелёный краб? Циркуляционный насос? Я описывал то, что изобразил @cimon. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 7 января, 2016 Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 Кто есть зелёный краб? Циркуляционный насос? да насос . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться