Перейти к содержанию

Ремонт/соединение медных кабелей.


Рекомендуемые сообщения

Не уверен что создал там где надо, но пусть так. Есть два кабель сечением 10 квадратов, нужно сделать один. Задался вопросом, вот по ТБ скрутка кабелей и ремонт их изолентой строжайше запрещен, в реальности же не всегда есть возможность менять сразу весь кабель. Поэтому стало интересно, как все же более-менее правильно починить перебитый кабель. Очевидная пайка контактной сваркой невозможна, в ввиду отсутствия таковой. Видел как просто зачищают два конца, засовывают в трубочку медную, обстукивают чтоб плотно прилегало и обматывают изолентой. И просто скрутки видел, идет кабель и вбок из него такой "отросток" торчит. При долгой сварке греется сильно, кстати. Кто как ремонтирует? Скрутить и паяльником большим пройтись с припоем хорошенько?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Наиболее просто самому действительно в медную трубку завести и простучать,но не просто молотком,а тупым зубилом ,положив трубку в какой-то желобок.Пропаять тоже нормально,маленькой газовой горелкой.Если есть электрики знакомые,у них есть гидравлическая обжимка и медные гильзы.На крайняк болт с шайбами и гайкой.Но точно не скрутка,это фуфло.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Наиболее просто самому действительно в медную трубку завести и простучать,но не просто молотком,а тупым зубилом ,положив трубку в какой-то желобок.Пропаять тоже нормально,маленькой газовой горелкой.Если есть электрики знакомые,у них есть гидравлическая обжимка и медные гильзы.На крайняк болт с шайбами и гайкой.Но точно не скрутка,это фуфло.

Скрутки греются так что термоусадка вместе с изолентой плавится, их даже не рассматривалал. Да, неправильно сказал, стучали именно "острой" стороной молотка, и потом загибали. Маленькой горелкой, это те что в магазинах для походов продаются? А паяльник в 200ватт не даст нужной температуры? Про болт впервые слышу, если честно. Просто зажать между шайб кабеля и гайкой прижать?

Изменено пользователем Не кот а хлеб
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да,просто зажать,предварительно сделав кольца на конце кабелей.Но соединение такое довольно габаритное и лучше его не применять.Паяльник 200-250 Вт должен прогреть 10 квадратов.Пайка,обжимка,клемма- соединения допускаемые ПУЭ,их можно все применять.Горелка такая.

post-25281-0-18025600-1612123778_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да,просто зажать,предварительно сделав кольца на конце кабелей.Но соединение такое довольно габаритное и лучше его не применять.Паяльник 200-250 Вт должен прогреть 10 квадратов.Пайка,обжимка,клемма- соединения допускаемые ПУЭ,их можно все применять.Горелка такая.

Решено, буду обжимать. Спасибо за информацию. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Можно вообще по суровому- обжать и пропаять.Це вже на вирочку.Так немцы в строгачах делают( строгачи канавок Бинцель).Удачи.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А что мешает поставить байонеты. А по поводу скрутки, тут зависит кто будет смотреть, точнее будет ли контроль ТБ. На стройках порой такое происходит... Сама скрутка не так страшна, как ее недолговечность, будет греться лучше держака на нормальных токах. А если пресовать гильзами, то лучше не молотком, а обжимать в матрицах.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А что мешает поставить байонеты. А по поводу скрутки, тут зависит кто будет смотреть, точнее будет ли контроль ТБ. На стройках порой такое происходит... Сама скрутка не так страшна, как ее недолговечность, будет греться лучше держака на нормальных токах. А если пресовать гильзами, то лучше не молотком, а обжимать в матрицах.

Длинна кабеля, слишком короткий. А так да, байонеты это красиво. Смотреть никто не будет, шабашно-гаражное дельце. Просто для себя интересно. Иногда смотришь что на стройках делают, и удивляешься как эти дома стоят еще. И это не только  про сварку.

Изменено пользователем Не кот а хлеб
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я бы обжал гильзой и сверху толстую термоусадку с клеем внутри. Красиво и не габаритно. Обжимать можно не обязательно гидравликой. Есть ручные, по типу большого болтореза. Я 25кв и 16кв обжимал. 10кв вообще без усилия. Можно матрицу самому запилить и тисками обжать. Немного возни, зато будет красиво и 100% надежно. Да и остальные концы можно заделать красиво в наконечники и их прикруить к массе или держаку.

 

Моя прищепка. Отлично работает.

mass-03.jpg

Изменено пользователем rumb
  • Upvote 2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

короткий кабель, пол кабеля на болт или в орех и с такой гранатой ходить.

кусок медной трубки, термоусадка первый слой короткий , второй длиннее, третий ещё немного длиннее, гайку по внутреннему диаметру более менее подходящую пополам и обычным гидравлическим домкратом тонны на 2, 

у меня 7 лет ходит не греться, и термоусадка как изолента не топорщиться 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Не кот а хлеб, здравствуйте, на вторичке полно всяких ПГР (пресс гидравлический ручной). за 1,5-2 р можно найти, до 50кв. матрицы, этого за глаза.

 У меня на монтаже ярусов, нерадивые гости все время норовят наступить на кабель, в том числе и всякие "инспекторы". Кабель хороший, изоляция очень мягкая, а настил пола это решетка, довольно острая. Ну и как следствие искры-дым, извинения за испорченный кабель и вопросы "ой а что это было и что теперь делать", делаю очень доброе лицо и отвечаю-ну либо кабель, либо несите гильзы и термоусадку. Приносят обычно не одну и не две, с запасом в виде магарыча :) При этом вопросов о ТБ не задают, сами накосячили. При этом купил тюбик контактной пасты от КВТ. Помогает.

  • Upvote 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Не кот а хлеб, здравствуйте, на вторичке полно всяких ПГР (пресс гидравлический ручной). за 1,5-2 р можно найти, до 50кв. матрицы, этого за глаза.

 У меня на монтаже ярусов, нерадивые гости все время норовят наступить на кабель, в том числе и всякие "инспекторы". Кабель хороший, изоляция очень мягкая, а настил пола это решетка, довольно острая. Ну и как следствие искры-дым, извинения за испорченный кабель и вопросы "ой а что это было и что теперь делать", делаю очень доброе лицо и отвечаю-ну либо кабель, либо несите гильзы и термоусадку. Приносят обычно не одну и не две, с запасом в виде магарыча :) При этом вопросов о ТБ не задают, сами накосячили. При этом купил тюбик контактной пасты от КВТ. Помогает.

За наводку на пресс спасибо, не думал даже про него. На самом деле, 90% разрывов кабеля это наступил кто-то ногой и его перебило, постоянно такое происходит, если на металле кабель лежит (КОГ). Первые пару раз пугаются когда все, потом ничего привыкают. 

Изменено пользователем Не кот а хлеб
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...