хорошо что до нас не дошли европейские правила. там и шланги должны быть обжаты как от гидравлики. а бахает обычно в сторону горючего материалла

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 11 месяцев спустя...

хорошо что до нас не дошли европейские правила. там и шланги должны быть обжаты как от гидравлики. а бахает обычно в сторону горючего материалла

"Бахает" оно туда, где больше шансов создать взрывчатую смесь. В инжекторном оборудовании кислород выходит через мизерное отверстие в инжекторе и подсасывает горючий газ. Т.о. при "обратном ударе"  горящая порция свободнее проскакивает в канал горючего газа. Следует понимать, что сам факт "обратного удара" указывает вам на то, что в мундштуке оборудования (горелка, резак) появилось препятствие свободному истечению горючей смеси и это нужно срочно исправлять. В противном случае, в первую очередь,  кислород начнет передавливать горючий газ и уже в шланге горючего газа образуется взрывчатая смесь. Следующий "обратный удар" пройдет уже в шланг. После n-го хлопка шлаг с шумом разрывается  и иногда горючий газ продолжает гореть. Это не самое страшное - закрыли баллон и он погаснет. Хуже когда кислород проникает в баллон с горючим газом. Вероятность взрыва баллона очень повышается. Опять же, при забитом мундштуке инструмента и при очень низком давлении кислорода в баллоне, теперь уже горючий газ имеет шанс попасть в кислородный шланг и даже баллон. Взрыв кислородного баллона - вещь очень неприятная (представьте себе силу разрывающего давления, вес и скорость разлетающихся осколков).Примеры этому, к сожалению, имеются. Огнепреградительные клапана, в этих случаях - вещь полезная и могут в какой то мере смикшировать последствия вашего небрежного отношения к оборудованию. . Но через десяток-другой срабатываний их сопротивление пропускаемому газу возрастет и их придется заменить (если будет чем). Проблема имеет места даже в случае использования резаков трехствольного исполнения (с внутрисопловым смешением газов). При забитом мундштуке, кислород перетекает через мундштук в магистраль горючего газа со всеми вытекающими печальными последствиями (недавно такой резак в Гомеле взорвал баллон с газом, Пострадал сам резчик). Вывод. Не надо надеяться на "дядю". Следите за исправностью ваших инструментов (они сами вам подсказывают, что есть проблема, своими "хлопками" и искажением формы пламени), не допускайте снижения давления газов в баллонах ниже рекомендованных пределов (0,5атм.). Жизнь - хороший учитель, пока вы живы.  Удачи.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@gazmafby, смесь газ + кислород маловероятно что бахнет. а вот килород + жидкое топливо (керосин, бензин) бахает в основном кислородный шланг и только потому что резак должен быть соплом вниз в нерабочее время. просто бросая если не держат краны то бензин затекает в кислородный  канал. и при поджоге бабахает. у нас малораспространенные газовые резаки в основном бензорезы и керосины резы (вторые и при - 50 работают)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@gazmafby, смесь газ + кислород маловероятно что бахнет. а вот килород + жидкое топливо (керосин, бензин) бахает в основном кислородный шланг и только потому что резак должен быть соплом вниз в нерабочее время. просто бросая если не держат краны то бензин затекает в кислородный  канал. и при поджоге бабахает. у нас малораспространенные газовые резаки в основном бензорезы и керосины резы (вторые и при - 50 работают)

 

 

Параметры

МАФ*

Ацетилен*

Пропан-бутан*

Коэффициент замены ацетилена

0,55

-

0,6

Плотность газа при  0 °С и 101,3 кПа (760 мм рт. ст.), (по воздуху)

1,76

1,09

1,867

Низшая теплота сгорания газа смеси при нормальных условиях, Ккал/м3

21200

12600

20600

Температура пламени в смеси с кислородом, °С

2927

3100-3200

2100

Пределы взрывного воспламенения в смеси с воздухом, объем %

3,4 - 10,8

2,1 – 83

2,17 – 9,5

Реакции с обычными  металлами (при длительном контакте)

Избегать сплавов, сод. более 65% меди

Избегать сплавов, сод. более 70% меди

Незначит.

 ограничения

Плотность сжиженного газа,  кг/м3

570

-

568**

* Справочные данные

** Пропан-бутан 40/60   -568 кг/м3

 

Как видите, ацетилен . взрывается в широком диапазоне. Лучше не рисковать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

У  себя на работе поставил огнепреградительные клапана после того как выхватил обратный удар пламени в кислородный шланг. Они прекрасно работают, по крайне мере у меня Ацетилен при 0,5-0,6 кг, кислород- от 4-,5,5кг. Горелка Г2, номер мундштука 2, ну и соответственно баллоны - Кислород и Ацетилен.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

правила проверки поста перед работой и очередность операций при присоединении/сборке горелки соблюдай. 

и НИЧЕГО стрелять не будет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@SeregaK, что, мембрану порвало? Последствия могут быть фатальные.  На генераторах для этого затвор есть, на баллон клапан  огнепреградительный   рядом с горелкой ставится. Какой - не знаю, баллоном никогда не пользовался. Ну и за горелкой следить надо, чтобы не стреляла.


 

 

правила и очередность операций при присоединении горелки соблюдай и НИЧЕГО стрелять не будет.

Ну, бывают проскоки во время работы. Особенно, когда пламя маленькое. Но у меня дальше горелки ни разу не пошло. 

  • Upvote 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

,или клапан предохранительный от обратного потока газа.

От обратного потока не годится. Это на пропан можно ставить, на ацетилене он закрыться не успеет, в случае обратного удара.  В затворах для этого лабиринт стоит, чтобы, пока пламя по нему дойдёт,  мембрана клапан успела придавить.

http://viksanbel.by/katalog/svarochnaia-produktciia/gazosvarochnoe-oborudovanie/klapan-ognepregraditelnyj-kok-kog.html что то вроде этого надо перед горелкой ставить.

Изменено пользователем SergDemin
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@SergDemin,может я неправильно их обозвал))

по-английски- это spark arrestor,по русски ,дословно -искроуловитель.

Ставятся сразу за редуктором

  • Upvote 2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

Ставятся сразу за редуктором

Ставить их надо перед горелкой, как можно ближе. Для чего оставлять  возможность распространения пламени по шлангу?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ставить их надо перед горелкой, как можно ближе

Если возможно,но чаще всего,это сильно удлиняет горелку и не удобно.Так что ставим пере редуктором

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@SergDemin, и цеплять( +4хомута) -материться-тарахтеть  шлангами? метр-как раз основные изгибы при работе  и *болтание * на уровнях  груди-карманов-мотни.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@svarnoi69, а какие ещё варианты защиты от обратного удара есть?  Хотя, сколько лет генератором  проработал, затвор то на нём стоит, никогда такого не было.  

Себе бы около горелки поставил. Раньше шланги мягкие в большом дефиците были, так у меня к горелке 3 метра мягкого подключено, а дальше, через переходники, пожёстче. До этого вообще 9мм были. Вот в переход бы и поставил, они там особо мешать не будут.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

затвор то на нём стоит, никогда такого не было.

так я о чем и толкую. газосварка/резка небрежности не прощает. делай по инструкции  и все работает нормально.

я один раз по небольшой пьяни пренебрег- шланги не проверил на чужом, на всю жизнь ожег от керосинореза на спине остался( со шланга горящим облило)

последующие 11лет газосварки-генератор в работе. эксов не было. даже обратных ударов ни разу.

 

-----------------

p.s.для доп. защиты  *мокрый* затвор к баллону/генератору  приделать можно :crazy:(шутка).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 года спустя...

Ребят, если кому не трудно, киньте ссылку на хорошие клапана для кислорода\пропана и ацетилена. Варить\резать не много буду, но все же хочется себя не много обезопасить, по крайней мере, на душе будет спокойнее. Спасибо

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@vlach, Всё, чем я пользовался, от этого бренда - отличного качества. Сайт для ознакомления, где купить, ищите рядом или в онлайн магазинах.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...