Удлинитель для сварочного аппарата, розетки и вилки.


Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте! Подскажите, где можно достать удлинитель для сварочного аппарата мощностью от 6,6 кВт. Гугл, яндекс дают ссылки на сварочные кабели, но не на удлинители.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Достать не знаю где, но можно купить кабель и сделать самому.Если надо, посоветую в выборе кабеля и т.д
  • Upvote 2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 года спустя...

Достать не знаю где, но можно купить кабель и сделать самому.Если надо, посоветую в выборе кабеля и т.д

Добрый день! Посоветуйте пожалуйста, какой мне нужно кабель.

Я хочу сделать удлинитель длинной 90 метров для сварочного аппарата Ресанта 220 ПН.

И будет ли он варить от обычной сети 220 В?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

И будет ли он варить от обычной сети 220 В
На 90 метрах размотанного кабеля - врядли путное что либо будет. А на смотанном 90 м еще хуже (в смотке только кабель греть будете))
  • Upvote 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Удлинитель - "всерьез", или так - поварить пару раз в месяц?

Всерьез - кабель КГ2х4 (лучше КГ2х6, но дороже и тяжелее раза в полтора))). 90 метров - это примерно общее сопротивление КГ2х4 в 0.8 Ома, падение напряжения при токе, потребляемом инвертором в 25 А - около 20 В... Сможет Ресанта варить при 200 В?

Да, весить удлинитель будет боле 20 кГ и стоить в районе 4500 рублей...

  • Upvote 2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Удлинитель - "всерьез", или так - поварить пару раз в месяц?

Всерьез - кабель КГ2х4 (лучше КГ2х6, но дороже и тяжелее раза в полтора))). 90 метров - это примерно общее сопротивление КГ2х4 в 0.8 Ома, падение напряжения при токе, потребляемом инвертором в 25 А - около 20 В... Сможет Ресанта варить при 200 В?

Да, весить удлинитель будет боле 20 кГ и стоить в районе 4500 рублей...

Мне нужно сварить металлический забор, а перспективе гараж. А кабель ПВС 2х2,5 думаете не пойдет?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Мне нужно сварить металлический забор, а перспективе гараж. А кабель ПВС 2х2,5 думаете не пойдет?

На нем будет падать более 30 В... (это при условии честности данных по сечению провода). Опыта владения Ресантой нет, как она отреагирует на напряжение сети менее 190 В - не знаю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На нем будет падать более 30 В... (это при условии честности данных по сечению провода). Опыта владения Ресантой нет, как она отреагирует на напряжение сети менее 190 В - не знаю.

Спасибо за информацию!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

в смотке только кабель греть будете

Главное не лениться каждый раз разматывать, а то в один прекрасный момент можно догреть до неразматываемости бухты.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не получается почемуто вставить фотографии с айпада , ну да ладно :)

Как говорили выше , лучше самому сделать !

Купил " Удлинитель силовой на металлической катушке УХз16-003 TDM (30м КГ 3х2,5 АЗ, IP 44)"

Максимальная мощность 3,5 кВт , защита от перегрузок , температура эксплуатации до -40 градусов.

Стоит сие чудо 6700 ! И что самое обидное , у меня постоянно срабатывала защита от перегрузок , пока я её вообще не убрал... , думаю купить кабель и прочее было бы раза в 2 дешевле.

  • Upvote 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

На 90 метрах размотанного кабеля - врядли путное что либо будет.

Варил на удлинителе 1.5кв длинной 120метров, НО подключенной от щита, тройка горела так себе, а вот электроды Ф 2.5мм. отлично, аппарат отечественный, про ресанту ничего не могу сказать. 

  • Upvote 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Добрый день! Посоветуйте пожалуйста, какой мне нужно кабель.

Я хочу сделать удлинитель длинной 90 метров для сварочного аппарата Ресанта 220 ПН.

И будет ли он варить от обычной сети 220 В?

Ресантой 220 пн варил с удлинителя в метров 50 кабель кг 2 на 1.5 нормально и тройкой и четверкой,но правда это было зимой. ПВС 2 на 2.5 должно 90 метров должно хватить хотябы на  электроды 2.5, многое зависит от вашей сети.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Имхо, что оптимальный вариант 4х2.5 мм2 Разумеется провода спаренные.

Практика походов по различным стройкам и домовладениям показывает оптимально иметь два удлинителя 30 и 20 метров.

  • Upvote 2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ресантой 220 пн варил с удлинителя в метров 50 кабель кг 2 на 1.5 нормально и тройкой и четверкой,но правда это было зимой. ПВС 2 на 2.5 должно 90 метров должно хватить хотябы на  электроды 2.5, многое зависит от вашей сети.

А что значит "многое зависит от вашей сети"? Какие должны быть показатели сети? Просто я хочу подключиться к обычной розетке в квартире.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А что значит "многое зависит от вашей сети"? Какие должны быть показатели сети? Просто я хочу подключиться к обычной розетке в квартире.

Постоянство напряжения в розетке (220-230 вольт), чем ниже значение тем многое будет зависить от возможностей аппарата работать при низком напряжении.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Постоянство напряжения в розетке (220-230 вольт), чем ниже значение тем многое будет зависить от возможностей аппарата работать при низком напряжении.

Понятно, спасибо!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

брал ПВС 2х4 100м  самодельный удленнитель. Запитывался от квартирной розетки которая грелась в процессе.

Ток на аппарате ~170А (по крутилке)  для электрода 3мм 

Розетка все таки  згорела  

Изменено пользователем URUZ
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

Розетка все таки  згорела

 

Потому, что к ней шел алюминиевый проводок с волосок толщиной, да в розетке не зажат толком?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я про то и говорю, не важно какой у вас, главное куда вы его воткнёте.

Осторожненько так... Дима, ИМХО, тянет на перл...

  • Upvote 5
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Lohus

Тезка, не воспримите это как подколку! Перлы, те,которые ИСТИННые, и рождаются совершенно естественно!

С праздником!

  • Upvote 2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...