Врезка насоса в систему отопления в частном доме


Рекомендуемые сообщения

Вот сегодня купили насос, все в сборе

post-8529-0-18930800-1506702928_thumb.jpg

Говорю зачем этот конструктор в сборе купили, там запчастей вышло дороже чем сам насос, вот теперь думаю как его получше туда впихнуть, или же все не нужное убрать и сделать из трубы ф40, без сгонов, потому что если кран и сломается все равно нужно будет сливать всю систему чтобы поменять да и хода труб не будет со сгоном (муфтой) все равно не чего без болгарки и сварки не поменяешь.

Кстати на насосе, амереканки были без прокладок и где они не кто не знает, из чего их вырезать лучше на горячую воду из резины или паранита.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  В 29.09.2017 в 16:41, Elektro_D сказал:
Кстати на насосе, амереканки были без прокладок и где они не кто не знает, из чего их вырезать лучше на горячую воду из резины или паранита.

Резиновые прокладки на всех комплектах присоединения .

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Elektro_D, паковать весь этот бред умудохаешься. Лучше свари.

Паронит там держать не будет -- его прижимать надо гораздо сильнее. Резина.

  • Upvote 3
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

  В 25.09.2017 в 21:30, BAN сказал:
а нельзя закольцевать горячую воду обратно на бойлер?

 

  В 25.09.2017 в 21:30, BAN сказал:
Будет ли вода, таким образом идти самотёком...

Можно, я так делал. 


 

 

  В 26.09.2017 в 06:02, road64 сказал:
Самотечно работать не будет , вода прокладывается всегда без учёта естественной циркуляции )))

Я с учётом делал. Работает :pleasantry:  

  • Upvote 2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

  В 29.09.2017 в 17:24, Глобул сказал:
паковать весь этот бред умудохаешься. Лучше свари.
 

Вот и я об этом тоже подумал, но блин жалко все это уже куплено.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@SergDemin, вот на картинке у бойлера трубка отвода гор.воды идёт снизу, думал если переделать чтобы выход сверху был, а подачу после крана на подачу снизу подать, куда водопроводная входит, то пойдёт по принципу обычного котла отопления, ведь водопроводная уравняет общее давление а горячая все таки вверх должна идти по определению.

Картинка не загружается...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@BAN, всё верно. Только надо забор воды из верхней  точки линии сделать, чтобы воздух там не собирался. Для нашей местности это особенно актуально, кислорода в воде много.  Ну и диаметр трубы достаточно большой нужен. Я 21 мм (внутри) использовал, и ещё полотенцесушилки в обратку врезал.  И сушилки греют, и вода из крана практически сразу горячая идёт.  Холодную воду в бойлер лучше через инжектор подавать, чтобы при расходе горячей воды циркуляция не уменьшалась, а увеличивалась.

  • Upvote 2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@SergDemin, отличное решение. Я к чему этот вопрос поднял, воду жалко, когда есть не бережем, вон люди по пятнадцать секунд ждут пока горячая пойдёт, а сколько таких?! Ещё бы краны с детектором движения китайцы начали делать, они это умеют, чтобы вещь общедоступна была. Изменено пользователем BAN
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

@Elektro_D, гуд. Только иногда надо кран байпаса шевелить. Они имеют свойство закисать намертво от долгого стояния на одном месте.

И мне кажется, что естественной циркуляции там нормальной всё же не будет. 

  • Upvote 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  В 08.10.2017 в 14:58, 'Глобул' сказал:

 гуд. Только иногда надо кран байпаса шевелить. Они имеют свойство закисать намертво от долгого стояния на одном месте.

 

 

Спасибо, я знаю об этом.

 

  В 08.10.2017 в 14:58, 'Глобул' сказал:

И мне кажется, что естественной циркуляции там нормальной всё же не будет.

 

Я тоже так думаю, еще даже до врезки насоса мне казалось что не все хорошо с собственной циркуляцией.

Вот как раньше было, а вы как думаете

post-8529-0-99570200-1507475205_thumb.jpg

Изменено пользователем Elektro_D
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

  В 08.10.2017 в 14:58, Глобул сказал:
гуд

По сварке - да, а по конструкции... если надо будет поменять (поджать, подмотать и т.д.) кран под насосом, @Elektro_D столько нового о себе узнает :o

Не зря в сборе было столько всего, может и лишнего чуток, но хоть бы одна "американка" на кране не помешала.

  • Upvote 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  В 09.10.2017 в 09:34, 'Глобул' сказал:

лён на силикон

 

post-12921-0-68523600-1507543584_thumb.jpg

 

Да неважно на что, случись чего с краном (корпус, например, треснул), как его поменять без шлифмашинки и сварки? Из соседней комнаты трубу крутить? Ещё не факт что там сгон есть, но всё равно муторно перепаковывать/пересобирать половину магистрали из-за одного крана.

  • Upvote 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

  В 09.10.2017 в 08:48, Lohus сказал:
а по конструкции... если надо будет поменять (поджать, подмотать и т.д.) кран под насосом, Elektro_D столько нового о себе узнает
 

Я выше писал то что конструкция не большая и жесткая, даже со сгоном кран не поменять без болгарки.

  • Upvote 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  В 09.10.2017 в 17:28, 'Elektro_D' сказал:

даже со сгоном кран не поменять без болгарки.

 

Понятно, просто если кто другой будет менять, врядли это на форуме прочитает и поймёт как вам пришлось тут изгаляться, поворчит как минимум.

 

post-12921-0-85317200-1507571113_thumb.jpg

  • Upvote 4
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

  В 08.10.2017 в 14:50, Elektro_D сказал:
Не большой фото отчет.
 а зачем третий кран?  :pardon:  Естественная циркуляция будет по такой тонкой трубе? Не проще просто насос врезать на это ответвление с двумя кранами?

Я себе готовую сборку покупал, там 2" и на насос 1", крана 3, так там дупло ого-го.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  В 09.10.2017 в 18:08, Кустарь сказал:

 а зачем третий кран?  :pardon:  Естественная циркуляция будет по такой тонкой трубе?

 

Если большой перепад по высоте то даже через насос естественная циркуляция есть )) Клиент звонит и говорит чего-то на третьем этаже фигово греет отопление , радиаторы чуть тёплые . Приезжаю начиная смотреть а у насоса за лето вал ротора закис и не крутится , и тем не менее через улитку насоса естественная циркуляция идёт по полипропиленовым стоякам d32 и напольному кольцу "ленинградки" )))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  В 09.10.2017 в 18:08, Кустарь сказал:
а зачем третий кран?

 

Так если его не будет, тогда насос может качать обратно в эту трубу часть воды будет?

Я в этом не особо понимаю смотрел все в интернете что да как, и везде так.

Изменено пользователем Elektro_D
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

  В 09.10.2017 в 18:24, Elektro_D сказал:
насос может качать обратно в эту трубу

@Кустарь имел в виду вообще отказаться от байпаса если в нём не будет смысла.

 

 

  В 09.10.2017 в 18:08, Кустарь сказал:
Естественная циркуляция будет по такой тонкой трубе?
  • Upvote 2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

  В 09.10.2017 в 18:08, Кустарь сказал:
Естественная циркуляция будет по такой тонкой трубе?
Да. Будет.

Большое значение имеет длина тонкого участка. Я почему к нему и прицепился, что он длинноват. Я понимаю что вход в котёл именно такого диаметра, но это не значит что этот диаметр можно тянуть метр от котла. Именно метр и будет сопротивляться.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А я согласен с @Lohus

@Elektro_D, А серьезно - как сменить кран внизу, "ежели чего"? Вы его что, собрали, а потом вварили в систему? (Я все глаза сломал, но ни сгона, ни американки там не увидел). 

На этот счет тов. @Lohus еще мягко выразился. Что мешало поставить там сгон? (Места там - навалом, вот только с диаметрами проблема).  Я бы на вашем месте все переделал немедленно. Так нельзя оставлять. (Кран не сменить без сварки и болгарки). А у вас только возможность поменять насос. Тогда и снизу не надо было вставлять кран вообще. Как Дед мазай практикует... 

 

  В 09.10.2017 в 09:34, Глобул сказал:
лён на силикон и всё будет в порядке.
В сантехнике так никто не делает. :) И делать так нельзя. Лен держит потому, что набухает в воде. В силиконе он не набухает. Ему нужен контакт с водой. Тогда проще ФУМ намотать, чем лен мазать силиконом или краской. Если льняная подмотка высохнет (от долгого обезвоживания) она начинает течь, пока вновь не набухнет. Я ФУМом никогда не мотаю, только льном (итальянским :) правда). Держит лучше. 
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  В 10.10.2017 в 16:27, 'serga01net' сказал:

Что мешало поставить там сгон? (Места там - навалом, вот только с диаметрами проблема)

и готовый комплект со всеми резьбами уже был.

 

  В 09.10.2017 в 17:28, 'Elektro_D' сказал:

конструкция не большая и жесткая, даже со сгоном кран не поменять без болгарки.

 

Выигрыш от сварной конструкции составил примерно 3см, на величину вставки, приобретённой в комплекте с насосом.

post-12921-0-46395400-1507664106_thumb.jpg

На картинке пометил порядок действий, как бы я менял кран без болгарки.

 

  В 10.10.2017 в 16:27, serga01net сказал:
Lohus еще мягко выразился.

Я никого стараюсь ни критиковать, ни принуждать как что-либо сделать, только посоветовать, а прислушиваться или нет, каждый решает сам. У всех своя голова на плечах и опыт за ними.. Еще неизвестно, как бы сам поступил в той или иной ситуации и сложившихся условиях.

Изменено пользователем Lohus
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

  В 10.10.2017 в 16:27, serga01net сказал:
В сантехнике так никто не делает.
Спорное утверждение. 

Ацетатный герметик (тот шо уксусом воняет) обладает гидрофобными свойствами. Мне думается, что по этой причине в сочетании с льняным волокном он умудряется держать даже когда резьба не достаточно затянута, или была потревожена при переделках-доделках. Плюс в процессе накручивания силикон работает как прекрасная смазка, а это не мало важно.

Практика показывает что это надёжно, удобно, и практично. Ничего не скажу насчёт "нельзя так делать", может это где-то и написано, но я признал именно этот способ.

 

Однако всякие фум ленты и нитки я, так же как и ты, категорически не признаю. Они работают когда резьбы с идеальной зеркальной поверхностью, и идеальным прослаблением. А у обычного обывателя купившего всё это в сельмаге шансов подобрать такие пары практически нет. Это ещё смеситель накрутить на новые полипропиленовые фитинги можно. А когда начинается что-то посложнее, да ещё и с двухдюймовой сгонной муфтой, это можешь сразу забыть про все эти фумки.

  • Upvote 2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...