  1.  

     

    нет нужды резервироваться при пропадании напряжения до запуска генератора
    Почему нет? А что Юра всегда сидит дома? Не ходит на охоту рыбалку в гости не ездит?  У мння к бесперебойнику подключены внешние АКБ 60 а\ч. Пересчитаны  константы и котел без проблем от двух 60 -ток работает больше суток. 
  2.  

     

    ПРАКТИЧЕСКИ чистая синусоида и ЧИСТАЯ синусоида - суть разные вещи
    Согласен тема не для простого понимания.

    PS. Чистой синусоиды небывает даже при генерации сигнала посредством возбуждения кварцевого резонатора(почему я и написал практически чистая). Даже кварцы самые добротные имеют кучу гармоник. Величина правда этих гармоник зависит от добротности кварца. А так 2-я 4-тая ....и так до не поймешь какого порядка.....

  3.  

     

    начнем с синусоиды на выходе Smart UPS - нет её там
    Ну тогда я  я не пойму Вы противоречите сами себе. На нижней эпюре после трансформатора( А именно на выходе в нагрузке) у Вас изображено что??? А проверял я это очень простым способом . Взял лампочку повесил на выход и подключил С1-68 и на выходе увидил практически чистую синусоиду..А своим глазам я верю больше...... Подопытный бесперебойник Smart UPS 1000
  4.  

     

    в данном случае имеется в виду не АВР, а AVR - Automatic Voltage Regulator.
    Дмитрий,я не знаю что Вы имели ввиду  написано у Вас было АВР а не= AVR= Согласно Ваших записей Вам был дан ответ. 

    ШИМ-(широтно-импульсная модуляция) это процесс управления мощностью, подводимой к нагрузке, путём изменения скважности импульсов, при постоянной частоте. 

    ШИМ бывает цифровой  аналоговой . В бесперебойниках может применяться и та и другая. В зависимости от задач и "умности" бесперебойника

  5.  

     

    что ас/дс-инвертор - это, фактически ДВА инвертора в одном корпусе. Поэтому маркировка платы - далеко не все, что нужно.
    Вы правы. Постораюсь доходчивым языком обьяснить устройство AC\DC. Сварочный DC устроен просто сетевой выпрямитель =преобразователь (инвертор с системой регулировки ШИМ) с рабочей частотой порядка от нескольких десятков до нескольких сотен килогерц(потому и трансформатор на выходе на феррите и маленький).=диодный мост. -и на выходе мы получаем постоянку . AC- к сварочнику постоянке  прикреплен преобразователь( куча силовых ключей + схема управления )которая на выходе выдает 50 или регулируемую частоту от 20 до 200 и более герц как правило или миандр или синус(если аппарат умный). Так что сварочник AC\DC это  сварочный  изначально для пременки просто как допфункция с половины сварочного снимают постоянку 
    • Upvote 2
  6. Просто доверять генератору и его встроенной системе АВР

    Вы путаете АВР-автоматика ввода резерва. Это такая штуковина которая без Вашего участия переключит нагрузку либо на второй ввод либо если отсутствует питание в сети запустит генератор. А вот САР -система автоматической регулировки . Она бывает разная регулировка по напряжению(электронная и механическая) по оборотам двигателя инерционно-механическая или электро механическая) и так далее. Все эти регулировки хороши когда они завязаны кольцом ФАПЧ (на хороших инверторах это кольцо есть). Поэтому на инверторах обороты генератора добавляются только при увеличении нагрузки. Остальные параметры частота+напряжение держит электроника.  

  7. Рактчик-пиджак вуз-промэлектроника?

    Пиджаками у нас назывались гражданский инженерный состав А в училище пиджаками назывались те кто учился 3 года в гражданских ВУЗах а на 4 5 курс пришли в училище. Нас называли "головастики" 

  8. @Lexanec, Давайте темку создадим.... типа - аварийное питание.

    Согласен полностью с Вами. Тем более не все у нас в столице живут Так как у нас в городе так у меня дома давно эта тема развернута...... 

    • Upvote 1
  9. А для импульсника (блока питания импульсного) скачки по напряжение еще страшнее чем для обычного трансформатора. Транзистор который стоит на ключе ШИМ легко может при падении напряжения питания перейти в режим превышающий его токувую нагрузку сток-исток (если полевик) или насыщение коллектора если биполярник. И пробой......   

  10.  

     

    повесил на него нагрузку, близкую к планируемой и просто мультиметром померял напряжение - насколько плавает.
    Дмитрий,это не решение вопроса. Нагрузка планируемая вечером свет телевизор чайник и прочее. Ночью один котел с потребяемой мощностью 130-150 ватт. И опять же не влазая в дебри ТОЭ характеристика любого стабилизатора праметрического или ШИМ это коофициент стабилизации (от и до V) и самой главное быстродействие системы стабилизации. Может возникнуть такая бякак как просто не успел стабилизатор за скачками  сети и что тогда?? 
  11. @ugaida, Я не знаю на счет его величества случая Но ч привык случайностям не доверять. (Это сказывается мое армейское воспитание я сам не допускал раздолбайство в технике и подчиненным с воим это постоянно вдалбывал раздолбайство в мирное время -это тюрьма в военное время расстрел у нас так в ракетной технике было заведено). А посему и Вам советую не уповать на чудо (чудес не бывает) а устранить неисправность и спать спокойно. Замена блока стабилизации (если он виноват)  я менял такой в генераторе у друга 1200р А вот замена котла 28 и более. Выбирать Вам....

    • Upvote 2
  12. @Dmitry1962, Дмитрий, мы не знаем на сколько вернее на какую величину идет колебания напряжения. И однозначно сказать что не навернет так нельзя. Гораздо дешевле найти причину колебания и устранить чем сидеть и гадать "навернет-не навернет" А по закону бутерброда  что должно случиться случаеться и в самый неподходящий момент  например зимой в декабре когда на улице -25 и это вечер пятница....Во будет тема......

    • Upvote 1
  13. @Lexanec,Вопрос навёрнётся ли этот котёл,от этого генератора? 

    Если напряжение будет "гулять" постоянно то прежде всего навернется насос так как будут гулять его обороты. Может и электроника так как любая техника не любит перепады напряжения.  

  14.  

     

    предлагаю отдельную тему
    Согласен. А на счет оборотов и амплитуды напряжения Могу провести эксперемент (я его проводил уже когда регулировал на своем карбюратор) с 1000об\мин уже на выходе 220V хотя рабочие обороты 3000. Н 
  15.  

     

    генератор,

    Знакомая вещь! Там стоит модуль стабилизации напряжения возбуждения...(переднее морду снмаешь там где ручки управления вольтметр и прочее) Меняеться весь разом потому как залит компаундом  

  16.  

     

    не все они адекватно работают с недозагрузкой

    Дмитрий если система стабилизации возбуждения работает нормально то генератору побоку какая нагрузка. Может плавать частота (обороты двигателя ели он не дизель а карбюратор дрожание дросселя неравномерность смесеобразования итд) У меня их два один Фабуг инвертер киловатник второй киловатник обычный. Была проблема дражала напруга. Решение очень просто разобрал стабилизатор возбуждения и поменял конденцатор 1000мкфх40V (высох подлец) все работает. Хот болгарку вешай хоть лампочку на 25 ватт 

  17.  

     

    потому что мне кажется,когда горит лампочка от генератора,то она вроде как пульсирует

    Это проблемы с генератором(вернее сказать с кольцом стабилизации напряжения возбуждения генератора  

  18. @ugaida, В настенном котле есть блок питания электроники (мозгов котла) +насос водяной он как правили асинхронный. Если БП мозгов импульсный то ему пофигу что у него на входе(все равно там внутри стоит мост диодный и емкость и все это преоразуеться) А вот насосу не пофигу. Если питание не симметричная синусоида и четр знает что то он начинает греться за счет всяких паразитных магнитных полей в железе статора. Ну и умирает быстро. Поэтому для питания котлов с насосом лучше обычный не инвертор генератор или инвертор но с фильтрами и близким к синусу напряжением. А феррорезонансный стабилизатор (он и называеться так потому как его работа основана на эффекте резонанса ) не меняет форму напряжения.

    • Upvote 2
×
×