  1.  

     

    не пугайте и не путайте человека

    Да будет вам! Не думаю, что Влад такой пугливый!))) А тут реализован главный принцип двухполюсника - "замок" - нельзя переключить один рубильник, не сняв "блокировку" второго. :yahoo:

    • Upvote 1
  2.  

     

    Вы то знаете в какой последовательности выключать

    Есть еще такой нюанс - тот самый "специалист" из обслуживающей организации "чиста машинально" меняет местами фазу с нулем....

  3.  

     

    а есть какой нибудь документ, запрещающий подключать счетчик напрямую к траусу, без автоматов и узо?

    В России это ПУЭ (правила устройства электроустановок), в Узбекистане, наверняка, тоже есть регламентный документы.

    Вот так это звучит в ПУЭ:

     

    1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.

    • Upvote 1
  4.  

     

    на фотографии автомат на 50А и узо идут перед счетчиком

    Именно ПЕРЕД! Иначе как менять счетчик? УЗО и автомат перед счетчиком также пломбируются (обычно их ставят в небольшой бокс с ушками для пломбы).

  5. По пунктам:

    1. Двухполюсный заменять двумя однополюсными нельзя! Альтернатива - пакетный выключатель.

    2. Дифавтомат - УЗО, объединенное с автоматом в одно целое.

    3. Розетки  предполагают частое использование - по-английски push-pull, по нашему - туда-сюда. Если у вас есть проблемы с изоляцией "втыкаемого" прибора или его вилкой (весьма частая история), то при таком расположении розеток сильно повышается вероятность "словить" 220 между фазой и землей.

    4. Автомат перед УЗО (на входе в щиток) - по сути - разъединитель, позволяющий проводить электромонтажные работы ( в том числе и в щитке).

    5. Сварочник, печка, телевизор, холодильник и т.д. - "стационарные" потребители, для них имеет смысл выделить отдельную линию (речь не о заземлении, а о силовой линии).

    • Upvote 1
  6.  

     

    дык какая же защита от пластикового бокса? Он же через гот полностью растрескается от солнца, а если на него искры от болгарки, то там дверца вообще как как абразив станет
      

    Значит, так - розеткам в металлическом заземленном боксе делать нечего! Убирайте их "на волю" ! Дощечку - в топку! DIN-рейку крепите прямо к щитку, на освободившееся от розеток место как раз встанет двухполюсный автомат и УЗО.

  7.  

     

    ага, осталось понять как превисти в порядо свой щиток

    Ну, совсем по правилам - будет недешево, поэтому рассматриваем вариант бюджетного щитка:

    1. На входе - двухполюсный автомат (отключает и фазу и ноль), рассчитанный на ток суммарного потребления + немного в запас (думаю, 40А достаточно)

    2. Автоматы по числу линий - по крайней мере, разделить освещение и розетки, а , если есть оборудование, подключенное стационарно - то и его отделить). На освещение "могучий" автомат - не ставить, ИМХО - 6А более чем.

    3. Найдете УЗО - хорошо, ставьте на линию, с которой кормится оборудование.

    4. Розетки - из металлического щитка убрать. Если нужна защита, соорудите пластмассовый бокс (кстати, на фото - розетки с защитными шторками, шторки - где?). Автоматы в качестве выключателей лучше не использовать, любой, даже самый качественный выключатель стоит дешевле, чем приличный автомат.

    5. Заземление... ну, "лохматые" провода - уничтожить!))) Провода заземления от потребителей с заземляющим отводом соединять в одной точке.

    Ну, как-то так...

    • Upvote 1
  8.  

     

    а что делать если нормальный провод в розетку не залазиет? Да и я же сказал

    Да у вас верхний провод - нечто распушенное на отдельные жилы, а нижний - скручен из двух огрызков!!! Что ж это за заземление?!

    А, впрочем, каждый сам себе злобный Буратино...

    PS был у меня в институте монтажник - пописал в конденсаторную яму... полгода говорить учился...

    • Upvote 1
  9.  

     

    Когда всё исправно и аргон чистый, то получаем что-то вроде того что выше.

    Согласен,  когда уверен во всех составляющих процесса - оно так и получается. Но - когда идет процесс освоения и боишься каждого сквознячка - лучше быть спокойным насчет и чистоты тоже.

    ...керамику спиртом мыл - было дело.... :crazy:

    • Upvote 5
  10.  

     

    А вот мой щиток с розетками

    А что мешает сделать сразу нормальный щиток - развести на две-три-четыре (etc) линии, поставить УЗО противопожарный на входе, защитный УЗО - на линии, где работаете ручным инструментом?! И зачем ставить розетки в металлический коробок, и монтировать их (розетки) на дощечку?

    Поверьте, сделанный если даже не по ПУЭ, а просто с соблюдением элементарных требований, щиток - не блажь, а удобство и безопасность!

    • Upvote 2
×
×