Nickolay Volevach Опубликовано 2 августа Поделиться Опубликовано 2 августа Здравствуйте. Стоит необходимость провести сварочные работы на садовом участке с "сопливой" сетью. Нужна консультация, как безопасно провести сварочные работы на садовом участке, имея сварочный инвертор с характеристиками (Макс. мощность 4.3 кВт, мин. вход. напряжение 170В, напряжение холостого хода 65В), электроды ОК-46 3мм, удлинитель на 16кв и обыкновенную садовую сеть с различными просадками и скачками напряжение. Дугу на ОК-46 (других нет) разжигаю без проблем, варить данными электродами умею. Вопрос в другом: какова вероятность, что от сварки будет перегрев сети с последующими неприятными событиями? Планируется сварка маленькими кусочками (здесь проф. трубу точками заварил, там потыкал) и на токе 70-80А. Общая сеть 220В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ОчУмелый Опубликовано 2 августа Поделиться Опубликовано 2 августа (изменено) Ток 70-80А, напряжение при этом примерно 18-19V, получится мощность на дуге 1500-1600 Вт, а в розетке получится плюс к этому кпд сколько то %, так на вскидку не больше 2кВт. Чуть больше одного чайника ) Ой, это я для полуавтомата посчитал, для электродов будет чуть больше, но тоже не критично. Изменено 2 августа пользователем ОчУмелый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WAR Опубликовано 2 августа Поделиться Опубликовано 2 августа Смотрите, чтобы по питающему проводу никто из домочадцев не шастал и варите сколько влезет (в указанном режиме). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 2 августа Поделиться Опубликовано 2 августа (изменено) 5 часов назад, Nickolay Volevach сказал: какова вероятность, что от сварки будет перегрев сети с последующими неприятными событиями? Планируется сварка маленькими кусочками (здесь проф. трубу точками заварил, там потыкал) и на токе 70-80А. Общая сеть 220В Низкая, если проводка или розетки не дымят, например, при включенном электрообогревателе. Если сильно переживаете, купите пачку электродов 2мм и убавьте сварочный ток до 40А. Будет почти в два раза меньше сеть грузить. Можно взять нужный удлинитель и подключиться в электрощиток. А если все так страшно, то есть аренда бензогенератора мощностью от 6 кВА. Проблема в большей степени надуманная, т.к. есть уже минимум три способа ее решить. Местные огородники наверняка просто включают свои аппараты (причем преимущественно низшего сегмента) без особых размышлений на эту тему и делают свои сварочные дела. 5 часов назад, Nickolay Volevach сказал: как безопасно провести сварочные работы на садовом участке Также, как и везде, с использованием правильной спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты, соблюдая все правила техники безопасности при выполнении сварочных работ. Изменено 2 августа пользователем Сан Толич 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nickolay Volevach Опубликовано 3 августа Автор Поделиться Опубликовано 3 августа 18 часов назад, Сан Толич сказал: без особых размышлений на эту тему и делают свои сварочные дела А сильно ли влияет на безопасность инверторная технология сварочника? В моем есть функция защиты от перегрева и анти-стик, хотя анти-стик ни разу не срабатывал и электроды приходилось самому "отлипать". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 3 августа Поделиться Опубликовано 3 августа 3 часа назад, Nickolay Volevach сказал: А сильно ли влияет на безопасность инверторная технология сварочника? Вы серьезно или притворяетесь? Трансформаторный источник в наши дни надо целенаправленно искать. Как же вы работаете ТИГ-сварщиком на производстве, задавая такие банальные вопросы? На безопасность инверторной технологии после целостности изоляции сетевого кабеля влияет функция снижения напряжения холостого хода в момент простоя источника, VRD в простонародье. 4 часа назад, Nickolay Volevach сказал: В моем есть функция защиты от перегрева и анти-стик, хотя анти-стик ни разу не срабатывал и электроды приходилось самому "отлипать" до перегрева при дачной сварке "еще дожить надо", а работу антистика надо проверять по отсутствию нагрева электрода до раскаленного состояния после того, как он прилип. Не все аппараты быстро понимают, что электрод прилип и надо включать эту функцию. 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nickolay Volevach Опубликовано 19 августа Автор Поделиться Опубликовано 19 августа В 03.08.2024 в 23:21, Сан Толич сказал: Как же вы работаете ТИГ-сварщиком на производстве, задавая такие банальные вопросы? Обыкновенно. На предприятии все вилки питания идут от автоматического выключателя. За саму безопасность выполнения сварочных работ и исправность инверторов у нас отвечает электрик. Моя задача - варить красивые и качественные швы, не более того. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shtirlicspb Опубликовано 19 августа Поделиться Опубликовано 19 августа Доброго времени суток! Никаких проблем не будет, Нагрузка будет в районе электрочайника с телевизором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 19 августа Поделиться Опубликовано 19 августа 22 минуты назад, Nickolay Volevach сказал: Моя задача - варить красивые и качественные швы, не более того. это ответ на все ваши вопросы. И ответить вам однозначно сложно. От электриков сильно зависит качество выполненной работы (поверьте, есть что с чем сравнивать), да и сколько лет проводам и прочему. Самое простое, если хоть немного понимаете, то все проверить. Либо позвать кого-то. От вводного кабеля (в дом), у вас должен быть автоматический выключатель или еще лучше УЗО с автоматом ( или ДИФ). Они защитят именно входной кабель. А дальше, уже зависит как у вас все сделано. Если провода с умом выбраны, соединены, а так же автоматы УЗО и т.п., то бояться не чего. Если в этом не уверены, то лучше сделать временный удлинитель от вводного автомата, чтобы не попалить проводку по дому. И всегда хорошенько протягивать в два\три подхода, контакты соединения. Затянули, обождали несколько секунд, еще приложили усилие. Увидите, что следующий раз еще поддается на закручивание. После второго подхода часто уже с места не свернуть, но бывает, что немного но докручивается. Автомат, как он работает, от фирмы производителя сильно зависит. Но в целом, если уж совсем короткие швы и не толстое варить, то и паршивая проводка должна уцелеть. Да, местами может погреться, но это не страшно. А так же, запастись водой, а лучше огнетушитель. И последнее вообще надо иметь всегда. Если все на автоматах собрано, то после сварки, однозначно 3 часа, не меньше, все должно быть подконтрольно. Т.е. не собрались и пошли, а быть там где есть электричество. Но в любом случае, если по дому сделана проводка без запаса, то питаться нужно на самом коротком участке или от ввода, чтобы и после не думать, а не поджарили ли чего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться