Добрый день подскажите пожалуйста какое сечение провода и какое ОЗУ выбрать для подключения сварочника АС 250ТК, какое сечение провода выбрать для удлинителя. Спасибо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Krilov

  Посмотрел в интернете характеристики - потребляемая мощность 14 кВА, значит в (случае трехфазного напряжения) по каждой фазе нагрузка 4.7 кВА. 

4700/220=21.4 А.

Значит ваш удлинитель должен состоять из четырех проводов, три из них на ток 21.4А а четвертый "нулевой" потолще.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Krilov

  Посмотрел в интернете характеристики - потребляемая мощность 14 кВА, значит в (случае трехфазного напряжения) по каждой фазе нагрузка 4.7 кВА. 

4700/220=21.4 А.

Значит ваш удлинитель должен состоять из четырех проводов, три из них на ток 21.4А а четвертый "нулевой" потолще.

А почему потолще, нулевой? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ОЗУ сейчас лучше брать на 16 гигов, не меньше.

 

 

 

по каждой фазе нагрузка 4.7 кВА

Так он вроде просто между двух фаз подключается?

 

 

 

для подключения сварочника

А какие автоматы стоят в той сети куда выбудете его подключать (на сколько ампер)?

В любом случае, медь должна быть не меньше 2.5мм2 но лучше больше.
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

А почему потолще, нулевой?

Чтоб последним отгорал :)

 

Ноль при "3-х фазном" подключении там в качестве заземления, жирнее не обязательно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

А почему потолще, нулевой? 
 

 

  Не буду настаивать, но в моем понимании, по нему в итоге проходит больший ток, чем по каждому из фазных.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@NikOtiN,Вообще никакой не проходит и он не нужен.Если верить паспорту и он трёхфазный.Следовательно нужен "земляной " провод такого-же сечения ,как и остальные.Если же он однофазный,что весьма вероятно,то нужно трехжилка одинакового сечения. Изменено пользователем Schlosser
  • Upvote 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Krilov,

Если на полную катушку его питать и от трех фаз, то 4 квадрата. Удлинитель, смотря какая длина, но опять же не меньше 4 квадратов меди и не по ТУ, а по ГОСТ. 

 

ОЗУ, не знаю. А если УЗО, то такие вещи через УЗО не подключаются. Либо автомат либо если так хотите, ДИФ. УЗО обычно в щиток ставится. Если ставить УЗО, то в любом случае еще автомат ставить. И если речь об автомате, то 40А 

 

 

 

  Не буду настаивать, но в моем понимании, по нему в итоге проходит больший ток, чем по каждому из фазных.

 

 

Изучите теорию. Понятнее будет что да как и когда. Будете приятно удивлены. Если питалово дополнительного нет 220В, то при работе от 3-х фаз, нулевой может и не использоваться вообще.  

 

Чтоб последним отгорал :)

 

Ноль при "3-х фазном" подключении там в качестве заземления, жирнее не обязательно.

 

Чтобы тянуть удобнее было из ямы. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для безопасности не нужен ноль.Нужна земля.

 

Согласен.

 

Просто в уме была такая вилка-торзетка (с землёй)

post-12921-0-39591500-1591087783_thumb.jpg

 

И если к ней лампочка втыкалась(или что на 220В), то это было фаза-земля, потому и оговорился.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

мне для работы на даче

 

Дачи разные бывают :)

 

На сколько ампер максимально там стоят автоматы? От них и плясать. Переплачивать за сечение кабеля(удлинителя) есть смысл только на перспективу выездных работ (где подвод жирнее).

Транс не лучший вариант для хилых дачных сетей  :(

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я не собираюсь его подключать на три фазы, мне для работы на даче.

тогда вводные данные нужны. Или вы думаете, что все умеют читать ваши мысли? 

Каким электродом работать планируете? На сколько длинный удлинитель? И т.п. и т.д. вводных данных полно, а их нет. 

 

 

 

Транс не лучший вариант для хилых дачных сетей 
как и инвертор. Тут надо ответить на главный вопрос, какая задача ставится?! Тогда и будет понятно, к чему готовится и как поступать. 

Либо поступать так: "привез, включил, у всех свет вырубил. Выкурил сигаретку. Махнул рукой. Пошел пиво пить, форумы гуглить." :)   

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Двойка тройка для профильной трубы. Удлинитель до 20 метров. Не у всех на дачах хилые сети.

Изменено пользователем Krilov
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Двойка тройка для профильной трубы. Удлинитель до 20 метров. Не у всех на дачах хилые сети.

ну вот. другое дело. Для такого удлинителя 2.5 квадрата. Лучше ГОСТ. Хотя может и ТУшного будет хватать. Для двойки точно не проблема, а вот тройкой да и профильная труба 3-4 мм, захочется прогреть. Если все тонкое, 1.5мм, то хоть все 40м удлинителя можно будет использовать. Но удлинитель лучше не готовый покупать, а самому, кабеля прикупить и катушку (если по фен шую). Те что на катушках, чаще всего идут на 1.5 квадрата, а то и того нет. И все по ТУ, т.е. сечение еще меньше чем заявлено.  

На сеть 16А автомат, не меньше и лучше к нему во время сварки ни чего не подрубать. В перерывах, без дуги, хоть что угодно делайте. 

А вот насчет УЗО ... Обычно отдельно ни кто не делает. УЗО должно быть входное и необходимо больше для безопасности детям, женам. А для сварки нужно применять резиновые коврики и т.п. В общем элементарное соблюдение техники безопасности.  

Изменено пользователем copich
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ну вот. другое дело. Для такого удлинителя 2.5 квадрата. Лучше ГОСТ. Хотя может и ТУшного будет хватать. Для двойки точно не проблема, а вот тройкой да и профильная труба 3-4 мм, захочется прогреть. Если все тонкое, 1.5мм, то хоть все 40м удлинителя можно будет использовать. Но удлинитель лучше не готовый покупать, а самому, кабеля прикупить и катушку (если по фен шую). Те что на катушках, чаще всего идут на 1.5 квадрата, а то и того нет. И все по ТУ, т.е. сечение еще меньше чем заявлено.

На сеть 16А автомат, не меньше и лучше к нему во время сварки ни чего не подрубать. В перерывах, без дуги, хоть что угодно делайте.

А вот насчет УЗО ... Обычно отдельно ни кто не делает. УЗО должно быть входное и необходимо больше для безопасности детям, женам. А для сварки нужно применять резиновые коврики и т.п. В общем элементарное соблюдение техники безопасности.

Спасибо за совет, я так же думал, но решил посоветоватьсв вот заказал

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Спасибо за совет, я так же думал, но решил посоветоватьсв вот заказал

 

 

Изменено пользователем Krilov
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Lohus,Для безопасности не нужен ноль.Нужна земля.

Ноль и земля в щите объединены, поэтому как не обзови) При подключении трёхфазной нагрузки ноль не работает, только защита, при однофазной работает. Из практики- заводской кабель аппаратов Кемпи и ЕВМ четырехжильный, нулевой провод более тонкий.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...