Krilov Posted June 2, 2020 Share Posted June 2, 2020 Добрый день подскажите пожалуйста какое сечение провода и какое ОЗУ выбрать для подключения сварочника АС 250ТК, какое сечение провода выбрать для удлинителя. Спасибо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
NikOtiN Posted June 2, 2020 Share Posted June 2, 2020 @Krilov, Посмотрел в интернете характеристики - потребляемая мощность 14 кВА, значит в (случае трехфазного напряжения) по каждой фазе нагрузка 4.7 кВА. 4700/220=21.4 А.Значит ваш удлинитель должен состоять из четырех проводов, три из них на ток 21.4А а четвертый "нулевой" потолще. Link to comment Share on other sites More sharing options...
copich Posted June 2, 2020 Share Posted June 2, 2020 @Krilov, Посмотрел в интернете характеристики - потребляемая мощность 14 кВА, значит в (случае трехфазного напряжения) по каждой фазе нагрузка 4.7 кВА. 4700/220=21.4 А.Значит ваш удлинитель должен состоять из четырех проводов, три из них на ток 21.4А а четвертый "нулевой" потолще.А почему потолще, нулевой? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lohus Posted June 2, 2020 Share Posted June 2, 2020 ОЗУ сейчас лучше брать на 16 гигов, не меньше. по каждой фазе нагрузка 4.7 кВА Так он вроде просто между двух фаз подключается? для подключения сварочника А какие автоматы стоят в той сети куда выбудете его подключать (на сколько ампер)?В любом случае, медь должна быть не меньше 2.5мм2 но лучше больше. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lohus Posted June 2, 2020 Share Posted June 2, 2020 А почему потолще, нулевой? Чтоб последним отгорал Ноль при "3-х фазном" подключении там в качестве заземления, жирнее не обязательно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
NikOtiN Posted June 2, 2020 Share Posted June 2, 2020 А почему потолще, нулевой? Не буду настаивать, но в моем понимании, по нему в итоге проходит больший ток, чем по каждому из фазных. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lohus Posted June 2, 2020 Share Posted June 2, 2020 Этот аппарат не трёхфазный, он просто может работать на 380В. Фазо-нулевой(220В) и Фазо-фазный(380В) режим. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Schlosser Posted June 2, 2020 Share Posted June 2, 2020 (edited) @NikOtiN,Вообще никакой не проходит и он не нужен.Если верить паспорту и он трёхфазный.Следовательно нужен "земляной " провод такого-же сечения ,как и остальные.Если же он однофазный,что весьма вероятно,то нужно трехжилка одинакового сечения. Edited June 2, 2020 by Schlosser 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lohus Posted June 2, 2020 Share Posted June 2, 2020 он не нужен. Для работы аппарата не нужен, для безопасности нужен. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Schlosser Posted June 2, 2020 Share Posted June 2, 2020 @Lohus,Для безопасности не нужен ноль.Нужна земля. Link to comment Share on other sites More sharing options...
copich Posted June 2, 2020 Share Posted June 2, 2020 @Krilov,Если на полную катушку его питать и от трех фаз, то 4 квадрата. Удлинитель, смотря какая длина, но опять же не меньше 4 квадратов меди и не по ТУ, а по ГОСТ. ОЗУ, не знаю. А если УЗО, то такие вещи через УЗО не подключаются. Либо автомат либо если так хотите, ДИФ. УЗО обычно в щиток ставится. Если ставить УЗО, то в любом случае еще автомат ставить. И если речь об автомате, то 40А Не буду настаивать, но в моем понимании, по нему в итоге проходит больший ток, чем по каждому из фазных. Изучите теорию. Понятнее будет что да как и когда. Будете приятно удивлены. Если питалово дополнительного нет 220В, то при работе от 3-х фаз, нулевой может и не использоваться вообще. Чтоб последним отгорал Ноль при "3-х фазном" подключении там в качестве заземления, жирнее не обязательно. Чтобы тянуть удобнее было из ямы. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Krilov Posted June 2, 2020 Author Share Posted June 2, 2020 Я не собираюсь его подключать на три фазы, мне для работы на даче. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lohus Posted June 2, 2020 Share Posted June 2, 2020 Для безопасности не нужен ноль.Нужна земля. Согласен. Просто в уме была такая вилка-торзетка (с землёй) И если к ней лампочка втыкалась(или что на 220В), то это было фаза-земля, потому и оговорился. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lohus Posted June 2, 2020 Share Posted June 2, 2020 мне для работы на даче Дачи разные бывают На сколько ампер максимально там стоят автоматы? От них и плясать. Переплачивать за сечение кабеля(удлинителя) есть смысл только на перспективу выездных работ (где подвод жирнее).Транс не лучший вариант для хилых дачных сетей Link to comment Share on other sites More sharing options...
copich Posted June 2, 2020 Share Posted June 2, 2020 Я не собираюсь его подключать на три фазы, мне для работы на даче.тогда вводные данные нужны. Или вы думаете, что все умеют читать ваши мысли? Каким электродом работать планируете? На сколько длинный удлинитель? И т.п. и т.д. вводных данных полно, а их нет. Транс не лучший вариант для хилых дачных сетей как и инвертор. Тут надо ответить на главный вопрос, какая задача ставится?! Тогда и будет понятно, к чему готовится и как поступать. Либо поступать так: "привез, включил, у всех свет вырубил. Выкурил сигаретку. Махнул рукой. Пошел пиво пить, форумы гуглить." Link to comment Share on other sites More sharing options...
Krilov Posted June 2, 2020 Author Share Posted June 2, 2020 (edited) Двойка тройка для профильной трубы. Удлинитель до 20 метров. Не у всех на дачах хилые сети. Edited June 2, 2020 by Krilov Link to comment Share on other sites More sharing options...
copich Posted June 2, 2020 Share Posted June 2, 2020 (edited) Двойка тройка для профильной трубы. Удлинитель до 20 метров. Не у всех на дачах хилые сети.ну вот. другое дело. Для такого удлинителя 2.5 квадрата. Лучше ГОСТ. Хотя может и ТУшного будет хватать. Для двойки точно не проблема, а вот тройкой да и профильная труба 3-4 мм, захочется прогреть. Если все тонкое, 1.5мм, то хоть все 40м удлинителя можно будет использовать. Но удлинитель лучше не готовый покупать, а самому, кабеля прикупить и катушку (если по фен шую). Те что на катушках, чаще всего идут на 1.5 квадрата, а то и того нет. И все по ТУ, т.е. сечение еще меньше чем заявлено. На сеть 16А автомат, не меньше и лучше к нему во время сварки ни чего не подрубать. В перерывах, без дуги, хоть что угодно делайте. А вот насчет УЗО ... Обычно отдельно ни кто не делает. УЗО должно быть входное и необходимо больше для безопасности детям, женам. А для сварки нужно применять резиновые коврики и т.п. В общем элементарное соблюдение техники безопасности. Edited June 2, 2020 by copich Link to comment Share on other sites More sharing options...
Krilov Posted June 2, 2020 Author Share Posted June 2, 2020 ну вот. другое дело. Для такого удлинителя 2.5 квадрата. Лучше ГОСТ. Хотя может и ТУшного будет хватать. Для двойки точно не проблема, а вот тройкой да и профильная труба 3-4 мм, захочется прогреть. Если все тонкое, 1.5мм, то хоть все 40м удлинителя можно будет использовать. Но удлинитель лучше не готовый покупать, а самому, кабеля прикупить и катушку (если по фен шую). Те что на катушках, чаще всего идут на 1.5 квадрата, а то и того нет. И все по ТУ, т.е. сечение еще меньше чем заявлено. На сеть 16А автомат, не меньше и лучше к нему во время сварки ни чего не подрубать. В перерывах, без дуги, хоть что угодно делайте. А вот насчет УЗО ... Обычно отдельно ни кто не делает. УЗО должно быть входное и необходимо больше для безопасности детям, женам. А для сварки нужно применять резиновые коврики и т.п. В общем элементарное соблюдение техники безопасности.Спасибо за совет, я так же думал, но решил посоветоватьсв вот заказал Link to comment Share on other sites More sharing options...
Krilov Posted June 2, 2020 Author Share Posted June 2, 2020 (edited) Спасибо за совет, я так же думал, но решил посоветоватьсв вот заказал EKF Автоматический выключатель ВА 47-29,2Р 16А (С) 4,5kA EKF Basic (mcb4729-2-16C) 7181/5-Basic Кабель КГтп 2х2,5 КГтп2х2,5 Edited June 2, 2020 by Krilov Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lavr Posted June 3, 2020 Share Posted June 3, 2020 @Lohus,Для безопасности не нужен ноль.Нужна земля.Ноль и земля в щите объединены, поэтому как не обзови) При подключении трёхфазной нагрузки ноль не работает, только защита, при однофазной работает. Из практики- заводской кабель аппаратов Кемпи и ЕВМ четырехжильный, нулевой провод более тонкий. Link to comment Share on other sites More sharing options...