  1. @keria, хорошая мысль.

    @pasha_d, котёл железный, сварной. И я просил вас прикинуть хотя бы примерно теплоаккумулятор и его цену. Мнеж хочется знать от чего мы отказываемся.

    Если очень, очень примерно , то около 4м3. С вашими технологическими возможностями ТА легко сделать самим, по цене думаю не дороже этого регистра получится.

    С ув.

    Железный сварной котел, конечно, более устойчив к тепловым ударам, но это и для него не полезно.

  2.  Спокойно идём и открываем один шаровый кран. 

     

     

    Впустую? 

     

     

     

    Ну вот примерно и я так думаю. Только не правый край регистра, а трубы которые с него будут уходить вправо заневолить к следующей колонне. К той которая красным кирпичом обложена.

     

    Если компенсаторы ставить, то левый край регистра будет выезжать на 8 мм. Если не ставить, то на 16 мм. Вот и весь вопрос.

     

    Т.е  планируется подключать этот регистр только при отключении эл-ва для утилизации излишков тепла? Тогда холодная вода попадет в раскаленный котел, думаю ему это не понравится. Если греть его постоянно, то дрова будут гореть почти зазря. В случае с ТА (тепловой аккумулятор) с помощью одной приблуды ТА загружается теплом послойно и ТТ котел работает в зоне с более высоким КПД (теплоноситель через него циркулирует с высокой температурой, а не холодный) и тепло отдается в систему почти сразу, не нужно ждать пока 2т воды нагреются целиком. В цеху с такими высокими потолками пользы от такого регистра под потолком мало. По феншую в цехах с такими высокими потолками принято применять потолочные водяные панели лучистого излучения ( типа 40% энергии экономится). Как то так.На югах может и так сойдет.

    С ув.

    в аварийной ситуации автоматика , кстати, может и холодной водички в подпитку подпустить.

  3. @Кустарь, я имею опыт работы с такими трубами....

    Абсолютно надежного ничего не бывает, достаточную надежность такой метод обеспечивает. А как ваша система будет работать? Каждый раз впустую греть 2т воды в регистре, которую не сможет долго нагреть и вскипятить? При этом котел будет работать в зоне с низким кпд. Или только когда эл-во пропадет нужно быстро быстро бежать нужные кранники открывать?

    С ув.

  4.  Ну да. Еслиб он был вобще, то об этом можно было бы поговорить.

     

     

    Я за тебя ужасно рад. Но там в первом посте есть вопрос. Прочитай его как-нибудь на досуге. Пожалуйста.

     

    По феншую, обычно, такие проблемы принято решать посредством теплоаккумулятора и кой какой автоматики, с бесперебойником разумеется. Так очень неэффективно дрова палить.

    Кстати, себе ставил бензогенератор, с автоматикой которая сама его заводит при пропадании эл-ва на 6 квт, - не заводился только когда бензина не было, даже в -25

    С ув.

    • Upvote 2
  5. Стоит поставить компенсацию и опосля не переделывать (то есть надо сразу и все по уму сделать) и головной боли не будет.

    Может и резиновые пойдут и мне кажется они даже лучше чем гармошки , только вот одно но для подстраховки если резинка лопнет поставить краны перед ней с двух сторон. Цена не знаю но вроде и не очень дорого , гармошки наверняка дороже.

    http://kontinent77.ru/catalog/kompensator-rezinovyy-flancevyy-antivibracionnyy-1

     

     

    Такие компенсаторы от вибрации ставят, на насосы итп. А тут тт котел с регулярным перегревом и закипанием, резина имхо такой режим не потянет.

    Чтобы сделать сразу и по уму имхо выбран заранее неудачный план.

    С ув.

  6. @selco, Валера, разница огромная, @pasha_d прав.  В том, который он советует есть угол, в который труба ложится. Она центруется хорошо и не выскальзывает.  А первый конкретно для жестянки очень удобный. 

    Первый позиционируется для плоских деталей, второй для круглых.

    С ув.

    • Upvote 1
  7. всем привет!  на работе выдали такой вот зажим для фиксации стыков труб под сварку, но 3/4" он не зажимает, приходится подкладывать пластину милимметра 4 (иначе Г-образная часть упирается в ту часть, к которой её прижимаешь, а зазор остается, и 3/4" в нем болтается, если пластину не подкладывать)   

    как эту штуку доделать до ума, что бы 3/4" держала надежно?   (может, просто отпилить болгаркой от Г-образной части те самые 4мм, которые выбираются при подкладывании пластины??)

     

    http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif6665-09.jpg

    это не тот зажим вам выдали, для труб вот какой

    post-20847-0-19955600-1511714095_thumb.jpg

    пусть поменяют :) Инструменты должны покупать те кто их пользует. :) Ваш зажим для квадратного профиля скорее.

    С ув.

    • Upvote 2
  8.  То есть вы бы тоже поставили туда и такую же группу, зная что она будет в этих условиях чистой бутафорией?

    Я насчитал четыре ошибки.

     

    Почему бутафорией? Группа безопасности должна стоять максимально близко к котлу на подающей безо всякой запорной арматуры. Более подходящего места   там нет. Я бы чуть иначе сделал, еще повыше, сверху трубы, чтобы воздух лучше выходил и подходящую по мощности.

    И какую "такую"?  Они все примерно одинаковые, сертифицированные. Сами для себя по желанию можете наколхозить хоть на полметра манометр на импульсной трубке на уровне глаз.

    С ув

    • Upvote 1
  9.  

    Ага.

    Местная фЫрма делала год назад. Я на больничном был, а когда вышел, увидел это, и понял все чувства профессора Преображенского.

     

     

    В этом решении прекрасно всё:

    1. Манометр на высоте 3.2 метра -- я не вижу что он показывает. Должен быть диаметром 100 мм.
    2. Предохранительный клапан -- слишком маленький для таких мощностей + отводящая труба с него 3/4 дюйма -- дополнительный тормоз
    3. Ну и воздушник -- слов нет.

     

    группа безопасности на ваттсовскую похожа издалека, если выход со спускника 3\4, то эта группа безопасности до 50 квт. до 100 - 1" ,до 200 1 1\2". Манометры на них всех такие мелкие 63мм и воздушники одинаковые. Место подходящее для группы безопасности, более удобного там нет, только ставить кран перед группой безопасности - дурной тон.

    С ув.

  10.    Всем привет. Купил 160 cel puls, № 0000527444. В демозале магазина проверили основные функции, работает. Один раз выдал Е32, мне подумалось, что критичную ржавчину с окалиной он увидел на металле (якобы - желательно почище...) Дома поглядел внутренности аппарата - всё очень добротно! 

    Пока ещё сам не включал (вытяжку делаю).

       Мысль такая - нужно ему правильное заземление. Чем меньше Ом, тем лучше. ТБ прежде всего, тем более в ФРГ. В магазине, в розетке "земли" не было, показал ошибку. Видимо, придётся омеднённые штыри в грунт загонять. Никак не должно быть, чтобы нормальная вещь плохо работала.  

    Штыри потом из земли доставать и возить с собой на выезды? Земли много в каких розетках нету...

    С ув.

    • Upvote 1
  11. Потому что в "этой стране", товарищ @pasha_d, :D плохо следят за качеством воды в централи. Ищите "вредителей" там. А лучше не ищите совсем. А то вас быстрее могут найти и сдать в качестве вредителя. Эта тема очень "заразная", могут найтись "патриоты" и покруче. Этого джинна из бутылки выпускать нельзя. Назад потом загнать будет трудно. [

     

    Разве то, что где то плохо следят повод для вредительства? Вредителей надо искать не для самого процесса поиска вредителей, а для устранения вреда ими наносимого и все будет нормально.В крайности не надо кидаться. очевидная же  и простая мысль - не надо добавлять разрухи в нашей стране, ее и так хватает. Или вы полагаете, что надо добавлять?

    С ув.

    • Upvote 1
  12. В какой этой? В которой ты живёшь, и советуешь заниматься вредительством? 

     

    Поддерживаю. Может хватит срать где живешь и при этом морщить нос и называть страну "этой"? Хочется тепленькой водички - купи бойлер, а не тырь ее у соседей, создавая массу проблем людям обслуживающим теплосеть и нанося ей ущерб.В нашей стране и так проблем хватает, не нужно искусственно создавать дополнительные, что есть вредительство по определению.

    С ув.

    • Upvote 6
  13. @pasha_d, во сколько обошёлся если не секрет?

    Да, не то чтобы секрет, но я его взял воспользовавшись щедрым и ограниченным спецпредложением от Андрея311, поэтому считаю себя не в праве без его одобрения озвучивать условия этого предложения.

    С ув.

    • Upvote 3
  14. @pasha_d,ВАХ!!! поздравлямс! Какая версия ПО?  Ждем обзорчик  :rolleyes:  

    Версия ПО типа Pro Al, но чуть ограниченный (проволока 1.2 тока). Для хорошего обзора мне пока компетенции не хватит, с полуавтоматами дела не имел, тем более с такими серьезными.

    Но, как только разберусь как следует, обязательно сделаю обзор.

    С ув.

    • Upvote 4
  15.  У меня бошевская коронка ф22, просверлила 360 отверстий в 10ке, на станке. Для смазки использовал отработку.

    Тоже бошевская, на сверлильный частотник поставил, чтобы оборотов 200-250 получить, штук сто просверлил - полет нормальный. Для смазки использую есабовский спрей от брызг :).

    С ув.

  16. @BelaZZ, смотрю и каждый раз поражаюсь. КАК?!!!  http://chipgu.ru/images/smilies/angry.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/angry.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/angry.gif люди, творящие такие вещи, сидят в такой глубокой ж ? Кто на этом наживается?  :pardon:

    такие вещи, да еще в таком количестве и качестве, объемы просто запредельные имхо.

    С ув.

    • Upvote 3
  17. Камраден, да шли ты их нах прямым текстом, уходи и набивай клиентуру, раскидай объявы по местным форумам и сообществам. Месяц работы на себя - и к тебе будет очередь на полгода, с твоим-то качеством. В том числе из бывших "насяльнике", которые не орать будут, а в ножки кланяться.

    Поддерживаю: с такими людьми нельзя работать, обидно за такого мастера на которого молится нужно работодателю, хоть сам ехай начальство бить.Сам вот ,дурак, опять с подобными связался, хоть и зарекался год назад. Сам материалы за свой счет закупил чтобы объект доделать, от "заказчика" хрен дождешься. Божились отдадут сразу, типа некогда.Фиг в нос. Отдали через год и то не все, когда жопа подгорела и нужно было срочно следующую важную работу сделать. Теперь и за новую работу хвост завис, хотя и выручил их нехило и больной и по выходным и по ночам выходил делал.. Лучше с такими негодяями не связываться вообще, плюнуть на долги и забыть и жить дальше, а не фигней срадать.

    С ув.

    • Upvote 7
  18. вода и не заходит но пар то идёт так как там под плитами вода кипит.  

    Ну, не знаю. Прямо так и прет, как из паровоза? Пар идет, продолжаем варить по тому же месту прямо втыкая электрод в свищ. Пар не сразу сифонить начинает и сразу еще слой и еще и еще не давая остывать. У меня получается обычно, хотя и не сразу, бывает приходится и помучится.

  19.  

    Вы хоть представляете сколько там может быть воды или влаги.

    Я уже написал выше ( и еще писали про гайку, можно штуцер, но это все выглядеть будет не очень на потолке) как можно сделать и как я сам такое делал не раз, вот только не давно таким способом отопление подваривал, и ни какие завышенные токи здесь не помогут пока из свища дует пар с водой, если только после каждой наплавки проковывать, в надежде замять этот свищ, и уже потом это все перекрыть.

     

     

     

    И латки здесь были не к чему если там конечно металл нормальный.

    Надо было для начала все хорошенько зачистить, а уже потом думать как поступить, способов вам тут уже предоставили не мало.

     

    Воду нужно выпарить не всю, а которая в свище.И не давать температурой ей туда зайти. Свищь закупоривается ненадолго и сверху это все накрываешь пока не прорвало опять.

    Даже под давлением небольшим прокатывает . И еще, хорошая защитная  одежда строго обязательно, капелечки с потолка при таком способе зачетные капать будут.

    С ув.

×
×