Шамиль777 Опубликовано вчера в 15:13 Поделиться Опубликовано вчера в 15:13 Добрый день, эксперты! Нужна помощь. Ситуация следующая. Выполняем сварку трубы (12 мм) с тройником (14 мм), тройник при этом "нутрится" до 12 мм в зоне сварки. На предприятии технология сварки аттестована до 12 мм. Стройконтроль заказчика не принимает исполнительную документацию из-за того, что не предоставлено свидетельство об аттестации технологии сварки элементов толщиной 14 мм. Представитель аттестационного центра консультировал о том, что в зоне сварки элементы соединяются, как равнотолщинные и аттестацию необходимо выполнить по 12 мм. Стройконтроль заказчика доводы не принимает. Может кто-то сталкивался с похожей ситуацией? Посоветуйте, какие аргументы можно предоставить из нормативных документов! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_BY Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад Возможно поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 1 час назад Модератор Поделиться Опубликовано 1 час назад В 10.09.2025 в 18:13, Шамиль777 сказал: Стройконтроль заказчика доводы не принимает Контролю на данный ГОСТ плевать...ему нужОн конкретный РД, где написано, что так можно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться