Перейти к содержимому

  • Вебсварка в социальных сетях

Заземление сварочных источников


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 106

Опрос: Заземление сварочных источников (75 пользователей проголосовало)

Заземлен ли ваш источник

  1. Да, всегда (18 голосов [25.35%] - Просмотр)

    Процент голосов: 25.35%

  2. По возможности (24 голосов [33.80%] - Просмотр)

    Процент голосов: 33.80%

  3. Всегда работаю без заземления (29 голосов [40.85%] - Просмотр)

    Процент голосов: 40.85%

Голосовать Гости не могут голосовать

#101 SergDemin

SergDemin
  • Участник
  • Cообщений: 2 998
  • Город:Владикавказ

Отправлено 03 Декабрь 2015 22:41

штурман 001, если грунт позволяет, забить 3 уголка 50 - 65 - 75, чем шире, тем лучше, площадь контакта больше будет, длиной 2 -2,5 метра, на расстоянии примерно 2 метра друг от друга.  Забить чуть ниже уровня  грунта, выкопать канавку 20 -30 см глубиной и связать их толстой катанкой или арматурой.  Ну и вывести прут с приваренным болтом или полосу с отверстием, чтобы провод прикрутить. Если грунт сильно каменистый - тогда копать канаву треугольником или квадратом, хотя бы полметра глубиной, лучше поглубже, на дно глину, сантиметров 10, затем те же уголки, опять глину сантиметров 20 -30.

Мегометром сопротивление заземления не измеряют, для этого специальный прибор есть. Я измерял так - любую мощную нагрузку -  порядка одного киловатта, печка, фен, утюг, включал между фазой и заземлением. Вольтметр между заземлением дополнительной землёй. Если газовая труба или водопровод металлический поблизости имеется, можно использовать. Если нет, забить уголок в землю на расстоянии метров 25 -50 от основного заземления, чем дальше - тем лучше, точнее результат будет. Уголок можно и тонкий, сантиметров на 30 -50 забить. Может столб металлический из земли точит на таком же расстоянии - тоже сгодится. Измеряется напряжение между основным и дополнительным  заземлением. И ток через основное. Затем напряжение на силу тока поделить - это и будет сопротивление заземления.

Способ не самый точный, но оценить, что получилось, вполне позволяет.


  • 4




#102 waha

waha
  • Участник
  • Cообщений: 640
  • Город:Аульские мы

Отправлено 03 Декабрь 2015 23:09

забить 3 уголка 50 - 65 - 75, чем шире, тем лучше, площадь контакта больше будет, длиной 2 -2,5 метра, на расстоянии примерно 2 метра друг от друга.

Чуток не верно. Размер (диаметр) заземлителей практически не влияет на сопротивление растекания. Зато влияет на живучесть в грунте. Расстояние между вертикальными заземлителями  должно быть больше их суммарной длинны. Горизонтальный заземлитель надлежит выполнят полосой 40х3... Ну  а в общем как то так...

Да, газовые трубы вообще нельзя использовать ни как ,кроме прямого назначения, ибо катодная защита.


  • 3

Бармалея старший брат

 


#103 Lohus

Lohus
  • Участник
  • Cообщений: 1 264
  • Город:Витебск

Отправлено 04 Декабрь 2015 12:06

40х3

А я переживал, что тонковато, рекомендуют 40x4.

 

кто знает

Не скажу что знаю, немного смотрел как делают, читал как надо, и сделал не совсем по правилам (есть еще вариант на примете).

Небольшой фотоотчет:

 

Забиваю уголок 2,5 метра (лучше длиннее):

ground1.jpg

 

Уголки забиты и обвязаны, между углоками всего 120 см.

ground2.jpg

 

Выход полосы на поверхность

ground3.jpg

 

Дальше идут ужасы для темы "дилетанты среди вас":

 

Скрытый текст

 

или арматурой

Слышал фразу, что арматура не по феншую, поскольку "присутствие ее закаленного верхнего слоя нарушает течение тока по сечению". Может и брехня.


Сообщение отредактировал Lohus: 04 Декабрь 2015 12:13

  • 4
Если ошибку можно исправить – значит ты ещё не ошибся.

#104 SergDemin

SergDemin
  • Участник
  • Cообщений: 2 998
  • Город:Владикавказ

Отправлено 04 Декабрь 2015 12:57

Слышал фразу, что арматура не по феншую, поскольку "присутствие ее закаленного верхнего слоя нарушает течение тока по сечению". Может и брехня.

Теоретически может и верно, на доли процента сопротивление больше будет, а практически - брехня.


  • 2

#105 Lohus

Lohus
  • Участник
  • Cообщений: 1 264
  • Город:Витебск

Отправлено 04 Декабрь 2015 13:59

Мегометром сопротивление заземления не измеряют, для этого специальный прибор есть. Я измерял так ...

 

Я так понял, это практически классический метод. Стоит и мне так попробовать. Пытался попробовать альтернативный способ измерения сопротивления растеканию (журнал «Новости ЭлектроТехники» №5(17) 2002).

Сущность этого метода состоит в измерении фазного напряжения электрической сети и напряжения на калибровочном сопротивлении в соответствии со схемой:

 

shema.png
 

 

 

Искомое сопротивление заземляющего устройства определяют по следующей формуле:

 

Rзу = Rкр(Uф-Uкр)/Uкр, где:

 

Rзу - сопротивление заземляющего устройства
Rкр - сопротивление калибровочного резистора (50-100 Ом)
Uф - фазное напряжение
Uкр - напряжение на калибровочном резисторе

Калибровочный резистор должен иметь мощность рассеяния порядка нескольких сотен ватт. Точность этого метода составляет +10%, т.е. результат измерений всегда будет либо точным, либо с небольшим запасом по безопасности.

 

Подключил утюг между заземлением и фазой, получил просадку около 60В, опустил уши, даже высчитывать ничего не стал. Может, замерил не правильно, но скорее контур получился хреновый.


  • 2
Если ошибку можно исправить – значит ты ещё не ошибся.

#106 SergDemin

SergDemin
  • Участник
  • Cообщений: 2 998
  • Город:Владикавказ

Отправлено 04 Декабрь 2015 17:39

Lohus, Вы сильно не расстраивайтесь. Заземление 4 ома спасало раньше, при пятиамперных предохранителях на входе. А при пятидесятиамперных от него проку мало, в лучшем случае секунд через 30 тепловой расцепитель сработает, и то не факт.  Поэтому сейчас везде устанавливают УЗО.  А при уставке УЗО в 30 миллиампер даже заземление в 50 ом со своей задачей отлично справится. А у вас, как я понимаю, чуть больше 10 ом получилось. Так, что труд даром не пропал. 


  • 3

#107 Lohus

Lohus
  • Участник
  • Cообщений: 1 264
  • Город:Витебск

Отправлено 04 Декабрь 2015 20:32

Вы сильно не расстраивайтесь
Спасибо за поддержку. Тут не расстройство, а недодопонимание больше. Вроде и уголок зачистил и забил не на пол метра и сечение достаточное и грунт не сухой, может слишком не сухой. Есть возможность увеличить контур, у меня метрах в четырёх от этого места зарыта стальная ёмкость-септик, до неё прокопаться и доварить полосу. Но пока повременю, раз этого достаточно.
  • 1
Если ошибку можно исправить – значит ты ещё не ошибся.



Похожие темы



Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Наверх