#21 муханик

муханик
  • Участник
  • Cообщений: 25
  • Город:пригород Самары

Отправлено 05 Июль 2012 19:04

Электрод 1, благодарю.
заземлю по человечески + кондеры, сообщу результат после испытания. :sorry:
  • 0




#22 Электрод 1

Электрод 1
  • Новичок
  • Cообщений: 21

Отправлено 07 Июль 2012 20:44

Механику. Заземлить по человечески, это крутая морока. Надо делать "контур". У меня есть. Это значить вокруг гаража, непосредственной у стен, прорывается канава на глубину штыка лопаты, затем по углам и по средине стен в канаву вбиваются или вкапываются метал. штыри /трубы/ длинной метра полтора-два. Затем эти штыри все соединяются, обычно сваркой, одной металлической шиной, а от нее идет провод или шина в гараж в удобное или необходимое место. Канава засыпается. Вот это будет контур, хоть и морока, но один раз сделал, и на всю жизнь хватит, причем по ГОСТу.
Что касается землить сварочник или инвертор, то однозначного ответа в НЕТЕ не видел. Обычно завсегдатаи форумов считают это необязательным, т.к. в сети уже есть - 0. Я лично не заземлял ни свой самодельный сварочник ни инвертор, хотя на инверторе на задней крышке имеется винт для земли.
  • 0

#23 аргонавт

аргонавт
  • Участник
  • Cообщений: 913
  • Город:тверская область

Отправлено 08 Июль 2012 09:21

Надо делать "контур". У меня есть.

Добавлять пришлось тут одному . пришли с электрической конторы мерять заземление в котедже . стояла сухая погода и сопротивление показало меньше чем нужно (эх пролить солёной водой не догадался) . удлинняли контур в огород по борозде метров ещё на пятнадцать -с запасом .
  • 0

#24 ak3797322

ak3797322
  • Участник
  • Cообщений: 255
  • Город:п Северный (Саратовская обл)

Отправлено 08 Июль 2012 10:24

Может больше чем нужно, если меньше 4ом то это заземление считается нормальным
  • 0

#25 аргонавт

аргонавт
  • Участник
  • Cообщений: 913
  • Город:тверская область

Отправлено 08 Июль 2012 11:07

Может больше чем нужно, если меньше 4ом то это заземление считается нормальным

Наверное так . склероз .
  • 0

#26 Электрод 1

Электрод 1
  • Новичок
  • Cообщений: 21

Отправлено 08 Июль 2012 20:44

Тоже правильно. Когда устанавливают штыри, то и соленой водой заливают, и золу кидают и металлические опилки, и чего только не делают ради хорошего контакта с землей. Понятно, что если где-то подсохнет, то контакт будет хуже, но это уже частности. Я так понимаю, если на серьезном производстве, там где танки или трактора варят, станок какой нибудь заземлить для безопасности, вопрос с контуром и сопротивлением стоит серьезно и проверяют его мегометром. А для гаражных нужд можно и более примитивно сделать и не заморачиваться. Во всяком случае, за 15 лет наличия контура и своего -0-, ни разу им не пользовался, но как говориться пусть будет - жрать не просит.
  • 0

#27 муханик

муханик
  • Участник
  • Cообщений: 25
  • Город:пригород Самары

Отправлено 10 Июль 2012 10:43

контур есть и выполнен по правилам.
сопротивление замеряли все ок.

А для гаражных нужд можно и более примитивно сделать и не заморачиваться

не совсем гуд, заземление всегда и везде должно быть выполнено по правилам (извиняюсь за офф)
  • 0

#28 аргонавт

аргонавт
  • Участник
  • Cообщений: 913
  • Город:тверская область

Отправлено 10 Июль 2012 17:05

Это ещё при социализме закапывали в подполе пруток или три -четыре . фазу к фазе -ноль на заземление . напряжение падало до 190 вольт но счётчик уже не крутил . старый способ сейчас срабатывает не везде . смотря как подключена подстанция . вот теперь по теме :падение напряжения : )))
  • 0

#29 cimon

cimon
  • Участник
  • Cообщений: 262
  • Город:Темиртау

Отправлено 11 Июль 2012 08:40

Приветствую форумчан.
Если был ответ на данный вопрос, прошу дать ссылку.
Многие, наверное, сталкивались с мерцанием света при проведении сварочных работ самим или соседями.
Отдаленно слышал, что этого можно избежать, подсоединив конденсатор 100-200мкФ непосредственно перед трансформатором.Прошу просветить,
с уважением.

Сварочный тр-р потребляет как активный так и реактивный ток из сети. Реактивный ток не совершает работы но грузит сеть и соотношение активного к реактивному току обычно примерно 3 к 1 (зависит от трансформатора). Что бы снизить реактивную составляющую потребляемого тока из сети, нужно сгенерировать ее с помощью емкости подключеной параллельно первичной обмотки тр-ра, тогда полный ток (реактивная составляющая + активная составляющая тока) будет циркулировать в контуре обмотка-емкость, а из сети будет потребляться в основном только активная составляющая тока. При правильном подборе конденсаторов можно снизить потребляемый св. тр-ром ток из сети до 35%. Соответственно и просадки напряжения будут менее заметны, как у инверторного св. аппарата.
  • 2

#30 муханик

муханик
  • Участник
  • Cообщений: 25
  • Город:пригород Самары

Отправлено 11 Июль 2012 08:57

При правильном подборе конденсаторов

может случайно подскажите "правильную" емкость на 5кВт?
Благодарю за подробный ответ :good:
Век живи век учись :fool:
  • 0

#31 cimon

cimon
  • Участник
  • Cообщений: 262
  • Город:Темиртау

Отправлено 11 Июль 2012 09:55

может случайно подскажите "правильную" емкость на 5кВт?

Все зависит от индуктивности обмотки вашего тр-ра.
На практике подбирается таким образом: подключаете параллельно первичке емкость, выход св.тр-ра нагружаете на балластное сопротивление, включаете в сеть и замеряете ток потребляемый из сети, и ток протекающий в контуре (обмотка-конденсатор). Чем больше будет разница между потребляемым током и током циркулирующим по контуру, тем лучше. Из практики могу сказать, что 200мкф снижают ток примерно на 10-12А (зависит от тр-ра). Но хочу заметить, что не следует думать, что если подключить емкость 400мкф, то ток снизится на 20А.Тут зависимость не линейная. Нужно экспериментировать. Еще, замеры нужно производить не ближе 1м от св. аппарата, т.к. магнитное поле тр-ра будет воздействовать на измерительные клещи и показания будут не верны.
  • 0

#32 муханик

муханик
  • Участник
  • Cообщений: 25
  • Город:пригород Самары

Отправлено 11 Июль 2012 10:10

благодарю за консультацию :good:
  • 0

#33 Электрод 1

Электрод 1
  • Новичок
  • Cообщений: 21

Отправлено 12 Июль 2012 19:53

Ну, хоть один человек - симон, толком рассказал за кондер в первичке. Не перевелись еще умные мужики в НЕТЕ.
  • 0

#34 аргонавт

аргонавт
  • Участник
  • Cообщений: 913
  • Город:тверская область

Отправлено 12 Июль 2012 20:45

толком рассказал за кондер в первичке. Н

На сворчном форуме не многие это знают . вам бы на другой форум где мужики с электричеством занимаются.
  • 0

#35 Snegopad

Snegopad
  • Гость
  • Cообщений: 4
  • Город:Удмуртия, г. Ижевск

Отправлено 13 Июль 2012 09:18

могу посоветовать обратиться на форум радиокот:
http://radiokot.ru/forum/
тут дядьки умные сидят

#36 Электрод 1

Электрод 1
  • Новичок
  • Cообщений: 21

Отправлено 14 Июль 2012 19:57

Вы ребята, из конкретного вопроса, именно в части сборки самодельного сварочника, уводите тему черти куда. ИМХО именно электрик тут ничего толком и не скажет, сварка не его тема, ну если не продвинутый какой. А уж на радиокот так там вообще только и темы за новые айджибитовские или мосфетовский силовые ключи. Почитаешь, так скоро сделают сварочную приставку к мобильному телефону. Именно на сварочных форумах можно найти схемы и советы по схемам и сборке самоделок, но мнения бывают разные, как говорят три врача - три разных диагноза.
  • 1

#37 cimon

cimon
  • Участник
  • Cообщений: 262
  • Город:Темиртау

Отправлено 15 Июль 2012 05:49

Именно на сварочных форумах можно найти схемы и советы по схемам и сборке самоделок, но мнения бывают разные, как говорят три врача - три разных диагноза.

Согласен полностью. Если кому интересен опыт по изготовлению сварочных трансформаторов, да и другие вопросы, то можно глянуть тут. http://www.чип.ru/topic/26261/
  • 0

#38 аргонавт

аргонавт
  • Участник
  • Cообщений: 913
  • Город:тверская область

Отправлено 15 Июль 2012 16:41

Вы ребята, из конкретного вопроса, именно в части сборки самодельного сварочника, уводите тему черти куда.

Не кто не уводил тему в сторону . сама тема про падение напряжения уже вопрос электриков . другое дело что и сварщики в этом тоже понимают . тема ушла в сторону по причине постоянных вопросов на эту тему . если порытся по форумам ответы есть .
  • 0

#39 Электрод 1

Электрод 1
  • Новичок
  • Cообщений: 21

Отправлено 15 Июль 2012 21:09

Кстати, вопрос не праздный. Он затрагивает интересы других людей. После чего претензии, сопли, упреки и ругань с соседями. Если там чего сам наворочал, не так собрало, на так сварил, не так намотал, то это дело отдельного человека. А тут, если еще и на слабой сети, а особенно в селах, да и в городах по периферии, где напруга вечером, а зимой вообще до 170 вольт падает, вопрос с падением напряжения, работой электроаппаратуры, конечным результатом - серьезный. В ИНЕТЕ на эту тему постоянно идет обмен опытом, консультации и т.п. Однако, ИМХО, на своем опыте убедился, если сеть дерьмовая, трудно что-то сделать, так немного подправить хотя-бы включением в первичку транса тех же конденсат.
Я так понимаю, механик исходя из своего бюджета слепил апаратец и решил его улучшить, довести до ума. Дело хорошее, так как это личный опыт и он бесценен. Но все же рекомендую собрать денег и купить инвертор, все таки живем в 21 веке, да и проблема разрешиться.
  • 0

#40 дмитров

дмитров
  • Участник
  • Cообщений: 582
  • Город:АБАКАН

Отправлено 16 Июль 2012 08:29

на вторичке 30в, ток 150а
150х30=4,5кВт - допустим это кпд 100%, при кпд 80% потребляемая мощность должна быть 5,4кВт.
разность в 1кВт не может влиять так сильно.
4500/220=20а
5400/220=25а
понимаю что у инвертора другой принцип работы чем у трансформатора, но мощность при одинаковых токах приблизительно одинакова!?
так что же надо предпринять при работе с трансформатором, чтобы падение напряжения не гневило "благодарных соседей"?

как вы не правильно считаете.вы учтите мощность которую вы рассеяли на балластнике или в виде магнитного поля рассеяния на катушках .В итоге мы получим (ток нагрузки умножим на напряжение холостого хода в среднем 60в и получим не 4,5квт а 9квт).В эл сети просад получается по двум проводам (фаза и ноль) и что бы убрать просад на нулевом проводе мы его по средством заземления соеденяем с подстанцией.И я думаю мало какой электрик вам об этом скажет