serega_miha Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 РЕбята извините если тема такая уже есть, не нашел.Вообще приобрел себе сварочный полуавтомат на 380, у него 4 провода.в инструкции написанно, что подключать надо 3 фазы и землю.Вопрос в следующем:Земли нет, пока что.... можно ли подключить вместо земли рабочий ноль? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 А чем ноль отличается от земли? Можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 А чем ноль отличается от земли? Если фаза работает с землёй, то счётчик не мотает)). У меня при замыкании ноля и земли вышибает УЗО. Если отсутствует УЗО, то обычно ставят перемычки между нолём землёй и тогда разницы нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 А как у вас 380 без заземления? ) В каком то из распред.щитов оно будет. И если сеть старая то ноль с землей скорее всего соеденен. Но вам для подключения этого можно и не знать. Это вольности перевода, ноль и земля.Щас провожу себе 380 так мне в проекте заземление нарисовали и возле опоры для щита учета. И возле дома для распред.щита. Два контура по три трехметровых штыря из 18го прута и оба соеденены меж собой. Правда монтажники сказали что и одного на опоре хватит. А щит учета как космический корабль. Если у вас ни УЗО ни ДИФавтомата нет, то поставьте. Цлей сами будете и оборудование сбережоте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MityMouse Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 (изменено) @serega_miha, Прочтите п. 7.6 Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ-7).pdf По хорошему, сварочное оборудование должно иметь собственную землю, а не на землю щита подключаться. Если в щите нет земли, можно занулить, но собственную землю лучше сделать (вбить в землю штырь и вывести к нему провода). Изменено 10 октября, 2014 пользователем MityMouse 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 Если фаза работает с землёй, то счётчик не мотает)) в данной ситуации не мотает только однофазный счетчик и то при не правильном подключении А чем ноль отличается от земли? ноль при перекошенной нагрузке на фазы (при трех фазной сети )или просто под нагрузкой (при однофазной сети )имеет потенциал отличный от нуля ,а заземление -это и есть абсолютный ноль Вообще приобрел себе сварочный полуавтомат на 380, у него 4 провода. в инструкции написанно, что подключать надо 3 фазы и землю. в зависимости от конструктивных особенностей аппарата могут быть два варианта :1) есть аппараты в которых к четвертому проводу подключен ноль с цепей управления (то есть в цепи управления используется трансформатор с первичкой на 220в ,или пускатель с обмоткой на 220вольт ),таким аппаратам ноль необходим для работы2)а есть аппараты которым ноль для работы не нужен ,а четвертый провод подключен непосредственно к металлическому корпусу аппарата и предназначен для заземления аппарата через устройство защитного отключения (узо) для предотвращения поражения электрическим током ,в случае пробоя изоляции в аппарате так что если вы подключите аппарат только к трем фазам ,а четвертый провод останется не подключенным и аппарат заработает ,значит четвертый провод это сугубо ваша безопасность (то есть второй вариант ) Если отсутствует УЗО, то обычно ставят перемычки между нолём землёй и тогда разницы нет. перемычка может стоять и с узо и узо прекрасно работать ,только она должна стоять до узо так называемое защитное зануление (когда ноль и земля соединены вместе )@serega_miha, перечитал название темыесли аппарат инверторный то скорее всего четвертый провод это именно заземление корпуса ,не знаю как в трех фазниках ,а в однофазниках между землей и фазой и между землей и нулем обычно стоят небольшие кондеры ,и если не заземлить корпус то на нем висит половинка сетевого напряжения (то есть 110в )(так же как и в блоке питания от компьютера ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega_miha Опубликовано 10 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 спасибо за ответы. в схеме нарисовано что 4 провод это земля которая сидит на корпусе. землю обязательно сделаю на днях, вопрос в следующем: можно ли сейчас подключить на провод земли ноль из счетчика(он заземлен на подстанции откуда приходят все фазы)? , не убьет ли меня сразу током))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 не убьет ли меня сразу током))) сразу не убьет ,на нуле может висеть относительно не большой потенциал 5-10вольт 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 А кто подскажет по такому вопросу. Линия 380 проходящая вдоль дома имеет разную просадку по фазам. Электрики сказали что одна фаза для избранных на ней 230 а на двух других вся улица запитана. В двух других напряжение иногда падает до 190. Так вот. Каким образом это отразится на работе скажем инверторного источника на 380? И отразится ли вообще? Еще мне поставили ограничитель мощности и выделили 15 киловат по техусловиям. Это го достаточно для сварки на токах 300-400 ампер и не посажу ли я сеть окончательно? Соседям проблем доставлять не хочется. Аппарата или иной техники на 380 пока нет, все в планах. Провожу потому что есть пока возможность сделать это без гемороя и недорого, а заодно что б не зависеть от отключения одной какой либо фазы. Сяду ясное дело на ту где 23,0 но автоматику планирую поставить для переключения между фазами потом. Не лазить же в домовой щиток с тестером и отверткой каждый раз при отключении фазы. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waha Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 (изменено) За перекос - энергетиков драть жестоко. На основании ПУЭ, ГОСТа и Закона об Энергетике и Поставления Правительства РФ №861.Ограничивать мощность они права так же не имеют, есть поставление ВС. Искать на "Гаранте".Что следует делать- найти на предприятии прибор ПКК57, с сертификатом и поверкой, поставить на сутки-двое-трое-неделю, взять логи, он их сам пишет и с ними отправится в ФАС.Написать заявление. Приложить логи. Заявление писать не одному, а коллективное. Приложить договор от сетей, где написано что отклонение от ГОСТа +10-5 %. Приложить решение ВС с "гаранта". И ждать дня когда эти из сетей придут биться головой об калитку и молить голосом человечьим Лично проверено, работает.В моем случае при словах " ПКК57 , с сертификатом и госповеркой, ваш договор, ПУЭ, ПП861, ФАС и суд" все руководство сетей менялось в лице Директрису отпаивали корвалолами Изменено 11 октября, 2014 пользователем шурпет 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 Лично проверено, работает.В моем случае при словах " ПКК57 , с сертификатом и госповеркой, ваш договор, ПУЭ, ПП861, ФАС и суд" все руководство сетей менялось в лице Директрису отпаивали корвалолами А вы как частное лицо к ним обращались или как юридическое? Сеть то по частному сектору никто не расчитывал на то что к ней будут козловые краны подключать и карусельные токарные станки. 220 быть должно и оно на выходе с подстанции будет. А то что по дороге ( как мне соседи сказали, я тут сам недавно обитаю) много чего интересного навешано на сеть, не может же не отражаться? Что должны сделать электрики( физически) что бы перекоса небыло? Как мне сказали в одном из дворцов по улице частная сауна. Когда там помывочный день - сеть падает ибо вся сауна на электрообогреве. Сам не видел конечно. Мой дом на ветке один из последних. Возможно ли вообще так сделать что бы действия всех на сети висящих на напряжение именно у меня не отражались? Или свой кабель до подстанции волочь?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 Ограничивать мощность они права так же не имеют, есть поставление ВС ограничитель -это имеется ввиду вводной автомат на 25ампер согласно тех условий ,за большее другой порядок цен за подключение Так вот. Каким образом это отразится на работе скажем инверторного источника на 380? надо мерить именно меж фазный перекосв тех фазном инверторе на входе после моста так же как и в однофазном стоит электролитический конденсатор .после трехфазного моста получается постоянка с 5% пульсаций которые сглаживает конденсатор относительно не большой ёмкости ,а при существенном перекосе пульсации возростают ........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waha Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 (изменено) Как частное лицо я их драл. В соответствии с Законом об Энергетике ответственность за качество поставляемой (!!!) электроэнергии несет гарантирующий поставщик. Потребилелю глубоко плевать, сколько там на подстанции. На вводе у потребителя должно быть 220 ( 380) +10-5%. Все. Остальное не влазит в ГОСТы. Замена сетевых линий, трансформаторов, прочего есть головная боль поставщика. В соответствии с Законом об Энергетике и ПП №861. Есть решения ВС РФ. вводной автомат на 25ампер15 кВт- 25А? Это как? Вообщето 15 кВт это 34 А при кос.фи 0.9. По этому поводу так же есть решение ВС РФ. А при кос. фи= 1 это 39 А. Автомат 40 А. Закон Ома, однака... Что они там петь начинают об кос.фи- глубоко плевать, я буду ТЭНы подключать трехфазные, ага, а у них кос. фи единица. Все. Мои 15 кВт дайте, а что я с ними делать буду- моя головная боль. И по поводу ограничения- пусковойток двигателей есть 6-кратный от номинального. На этом основано решение ВС РФ об незаконности ограничения мощности. Изменено 11 октября, 2014 пользователем waha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 (изменено) Не господа. Ограничитель мощности энто такая космическая фигулина за шесть тыр рублев. На ней выставляется мощность выше которой он отрубается. Время наличия перегрузки после которого отрубается и время обратного включения. У меня 15кВт, 2 секунды, 5 минут по проекту. А еще в щите два автомата на 63А на входе и 50А на выходе. Счетчик, ограничитель импульсных перенапряжений, и малогабаритный контактор. По сравнению с тем что на стройках где работаю ставят как бентли против жигулей. Но, нарисовали в проектном, им видней. Я мало в этом понимаю. Монтажники сказали можно было много без чего там обойтись. А вернее щетчиком и автоматами но это ж по тех условиям рисовано. Щит учета будет на опоре за забором. Во вводном поставил Дифавтомат четырехполюсной по совету монтажников. От него и пойдет вся разводка в дом и по двору. А по поводу пускового тока двигателей. Сколько он по времени в пике держится? Тех двух секунд хватит чтоб ограничитель не сработал? Изменено 11 октября, 2014 пользователем saper24 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waha Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 От двигателя зависит и от мощности... Учет на столбе так же незаконно, есть решение ВС Можно его каждый день с ружбайки расстреливать, а сети пусть меняют, ибо вне зоны ответственности потребителя . Дифвтомат на вводе не советую, лучше ответсвенные потребители своими узошками защитить... Когда мне сети ТУ выдали, я сначала дико ржал, потом пошел в ФАС и в прокуратуру Там было и МОЮ ответственность за качество электроэнергии и про монтаж всей проводки (!!!) сертифицированой организацией, и про ограничение мощности... Куча всяких глупостей и отсебятины...Позвонили из сетей через неделю где то, попросили прийти, я пришел и принес с собой 120 листов А4 с текстом. ПП№861, решения ВС РФ, решения ВАС РФ,Законом об Энергетике, все нарыл в "Гаранте".Главный инженер учил со мной закон Ома, директриса учила нормативные акты и решения судов. Послали к юристу, тот на диктофон мне такого наплел, что вся прокуратура дико ржала В частности обещал выдать новые ТУ, с обязательством МЕНЯ поменять всю ВЛ от ТП до дома И возможно саму ТП ... А, и столбы то же ... Цитата " Если там путин с медведевым чего то написали-ты думаешь все кинулись исполнять? " В конце концов пришли и бились головой об калитку, просили купить 30 метров СИПа 4х16 , счетчик с ящичком и автоматом на 40А. ТУ сказали можно не читать, это просто так все написано... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 Ограничитель мощности энто такая космическая фигулина за шесть тыр рублев. развод на лоха 15 кВт- 25А? Это как? Вообщето 15 кВт это 34 А при кос.фи 0.9. По этому поводу так же есть решение ВС РФ. А при кос. фи= 1 это 39 А. Автомат 40 А. Закон Ома, однака... я не знаю как у вас трактуется закон ома ,а у нас следующим образом : сеть трех фазная значит нагрузка на фазу не должна превышать 1/3 от 15кВт ,следовательно не более 5 кВт с фазы5000/220в=22,7ампера ,следовательно должен стоять трех полюсный автомат на 25 ампер (вот и ограничение по мощности согласно тех условий )автоматы в основном ставят группы С ,а это значит что тепловая отсечка на нем сработает при двухкратном превышении минимум через минуту ,а отсечка по к.з. сработает при превышении рабочего тока в 8-10раз ,так что ни какой пусковой ток им не страшену нас на особо отдаленных улицах (где чаще воруют эл.энергию )электро сети по своей инициативе и за свой счет ставят счетчики на столб ,и людей обязуют прийти и перезаключить договор на новый счетчик (с которого показания снимают сами эл.сети Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waha Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 А что это у вас за сеть такая- 3 х 220? Это в Америке такая сеть.... и в Японии.... Фазное 220, линейное 110... На всем пост-СССР пространстве фазное 380, линейное 220... Ой, дурят народ, дурят....онлайн калькулятор http://elektro-top.ru/page/506.htmlЦели, для которых требуется трехфазная сеть поставщика не волнуют. Греться я буду ТЭНами и все. Вот по ТЭНам и считать. Поставщик электроэнергии есть частная шарага, ну как ларечник с хлебом и молоком. Только ларечников много, а поставщик электроэнергии монополист. Потому все его действия регламентируются ФЗ. А по своим правилам пусть они в своей контре живут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 (изменено) А что это у вас за сеть такая- 3 х 220? Это в Америке такая сеть.... и в Японии.... Фазное 220, линейное 110... На всем пост-СССР пространстве фазное 380, линейное 220...это вы уже перемудриливот и именно ,посчитайте по тэнамвозьмем три тэна по 5 с небольшим киловатт каждая на напряжение 220в и соответственно 25ампер ,соединим их звездой ,нейтраль при одинаковой мощности можно не подключатьполучим ток текущий по каждой фазе 25ампер ,в итоге общая мощность тенов 15 с копейками киловатт !!!если по вашей логике мы тены возьмем не на 220в ,а на 380 и подключим их треугольником то имеем в итоге следующие цыфарки :5500/380в=14,47ампера (ток потребления каждой тэной ),но каждый тэн включен на две фазы и сдвиг между фазами 120градусовто есть на каждую фазу подключены одновременно 2 тэна ,но из за смещения фаз между собой реальный ток на каждой фазе будет равен току одного тэна х 1,72 и составит те же 25 ампер онлайн калькулятор http://elektro-top.ru/page/506.htmlкалькулятор считает использование только двух фаз и не как не отображает процессы протекающие в трех фазной сети (в которой имеется смещение между фазами )хотя он считает ,если изначально правильно задать условия счета Изменено 12 октября, 2014 пользователем дмитров Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waha Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 Так это мое личное дело, сколько фаз использовать, ага... Откуда три по пять? Кто это и где так научил мощность трехфазного тока считать? Это китайцы так стабилизаторы считатют ! КИТАЙЦЫ! У которых в магнитофонах 100500 кВт. Мощность трехфазнго тока считается так- корень из трех умноженое на напряжение, умноженое на ток, умноженое на кос.фи. А не мощность фазы А+ мощность фазы Б +мощность фазы С. Это первый курс ПТУ!!!! Не нравится считать ТЭНы-считайте двигатель. И мощность многофазного тока считается по фазному напряжению, не не линейному! Это основы электротехники! То что в стетях грузят ахинеей всякой-то понятно, им мощности брать то неоткуда! Линии как в СССР построили-так они стоят, ТП как при царе Горохе поставили-так ни и стоят. А в новое вкладывать надо. Деньги. Которые выделяют между прочим из бюджета. По ПП861. Но денььги проще растянуть, чем сети модернизировать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waha Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 А у меня холодильники, ДРЛы и трансформаторные источники для светодиодых ламп А, еще кондиционер , агасколько там по ПУЭ ограничение кос.фи? 0.6 или 0.7? я не помню, по 0.7 считать буду 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 (изменено) Мощность трехфазнго тока считается так- корень из трех умноженое на напряжение, умноженое на ток, умноженое на кос.фи.а не важно как считать ,хоть а+в+с результат одинкорень из трех равен 1,73 умножаем на линейное напряжение 380в получим фазное напряжение умноженное на три ,то есть 660 и умножить на ток протекающий по фазе ,и умножим на кос.фи (для тэнов он равен 1)голову то надо включатьесли вам выдали тех условия на 15кВт это не значит что эти 15 квт вы можете взять с одной или двух фазесли вы при допуске в 15кВт планируете использовать только одну фазу то взять с нее вы сможете 5кВт ,если две то 9,5 кВт если три то 15 А у меня холодильники, ДРЛы и трансформаторные источники для светодиодых ламп А, еще кондиционер , ага сколько там по ПУЭ ограничение кос.фи? 0.6 или 0.7? я не помню, по 0.7 считать буду а это уже как там говорится ваши проблемыесли вы берете разрешение на часный дом ,то основная мощность подразумевается на обогреви даже если спользовать кучу светодиодных ламп на общую мощность 300 Вт и кондишн на 1кВт это не сильно утащит кос.фи от еденициу нас когда СШ гэс сдохла так электро сети стали драть по 5000р за каждый киловатт подключения ,потом их нахлабучили и они стали давать 15кВт беплатно ,а все что выше за небольшую но очень дополнительную плату п.с. и кстати сказать автомат на 25ампер допускает 15 кВт при кос фи до 0,9 Изменено 12 октября, 2014 пользователем дмитров Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 развод на лохаМожет и так, но все же поосторожнее с определениями. Если вам хирург не то отрежет это не значит что вы лох. Хирург сволочь. Обращаясь в электросети я не обязан ПТУ на электрика заканчивать предварительно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 (изменено) @saper24, я против вас ни чего не имею ,а вот эл.сети ищут кого развести на бабло ,и в каждом регионе свои фишкибрат в прошлом году к подключал электричество ,дак ему сначала сказали что все сделают за свой счет ,только покажите где щиток вам поставить ,а потом сказали чтобы ставил щиток за свой счетпо тех условиям на 30 кВт в щиток поставили только автомат на 50ампер (ограничивающий нагрузку )и счетчик ,и чисто символическое заземление к щитку Если вам хирург не то отрежет это не значит что вы лох. Хирург сволочь. если хирург вам пожелает что то отрезать и за это еще сдерет бабло то и первое и второе Обращаясь в электросети я не обязан ПТУ на электрика заканчивать предварительно вам конечно виднее но бабки платить вам ,а у нас как известно человек должен знать все Изменено 12 октября, 2014 пользователем дмитров 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти