Подскажите какие бывают способы врезок под давлением , устранение свищей под давлением , с помощью сварки . Беда наших коммуникаций в том что за ними ни фига не следят.Пару вариантов я знаю , хочу узнать мнение коллег.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Самый простой, возможно Вы и знаете, забиваем деревянный чёпик в дырень, чтоб вода не лилась, сверху на чёпик одеваем кусок заглушенной с одной стороны трубы и обвариваем. А вообще, где то тема была похожея..
  • Upvote 3
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Самый простой, возможно Вы и знаете, забиваем деревянный чёпик в дырень, чтоб вода не лилась, сверху на чёпик одеваем кусок заглушенной с одной стороны трубы и обвариваем. А вообще, где то тема была похожея..

да как раз этот способ я и знаю , может быть есть еще какие то способы .

  • Upvote 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Мякиш хлебный в трубу засовывают, при сварке в стык, труб небольшого диаметра, из которых водичка капает.
  • Upvote 2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На дырень наставляешь гайку,обвариваешь ,закручиваешь болт,можно с подмоткой Обвариваешь по резьбе и готово!
  • Upvote 2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Про врезки под давлением слышал только на газопроводе, называли "горячая врезка". Так у нас подключали потребителей к газовой магистрали. Сам не видел, но слышал, что там замазка какая-то на стык мажется и расплавляя её варят шов.

Врезка под давлением на водопроводе вряд ли возможна.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Про врезки под давлением слышал только на газопроводе, называли "горячая врезка". Так у нас подключали потребителей к газовой магистрали. Сам не видел, но слышал, что там замазка какая-то на стык мажется и расплавляя её варят шов.

Врезка под давлением на водопроводе вряд ли возможна.

Вполне возможна , приваривается штуцер к трубе , ставится шаровый кран и с помощью приспособы высверливается отверстие по внутренему отверстию штуцера , есть даже видео в ютубе правдо там врезка в пластиковую трубу но принцип тот же http://www.youtube.com/watch?v=DsN6wUQk2tU

  • Upvote 2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Что за приспособа ?

Если использовать обычную эл.дрель, даже при малом давлении воды возможно поражение эл.током.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На магистральных трубопроводах воды и газа и вообще... есть специальная техника и технологии для врезки под давлением .... http://www.tdwilliamson.com/ru/Pages/Home.aspx
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Про врезки под давлением слышал только на газопроводе, называли "горячая врезка". Так у нас подключали потребителей к газовой магистрали. Сам не видел, но слышал, что там замазка какая-то на стык мажется и расплавляя её варят шов.

Врезка под давлением на водопроводе вряд ли возможна.

специальная замазка это простая строительная глина которой зазор затирают чтоб пламя уменьшить. Такая врезка возможна только на низком давлении, в других случаях используют установки типа TDW
  • Upvote 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Что за приспособа ?

Если использовать обычную эл.дрель, даже при малом давлении воды возможно поражение эл.током.

Вот интересная ссылка : http://www.ctf-m.ru/oborudovanie-dlya-vrezki-pod-davleniem.html

  • Upvote 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@chegevarik, На базовых трубах при подключении населения мы точно, приваривали штуцер, потом ручной дрелью сверлили и разворачивали. Потом ставили шаровый. Есть дятлы, которые прожигают- это опасно.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Под давлением прожигать бесполезно ))) , максимум решето получится , и то если просто вода мешает , но нормального проходного отверстия не будет.
  • Upvote 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Есть дятлы, которые прожигают- это опасно.

Вот после дятлов которые забывают воздушник поставить где надо и приходится прожигать . часто под давлением . Бывало не раз . отопительный сезон как всегда начинаеться каждый год не ожиданно .

Прибегают бегом . система не пробивается . воздух в трубах . И не кто на верхотуру сверлить не полезет . Как самый быстрый вариант . пол дюйма резьба . шаровый вентиль . когда прожигаеш сначала электрод через кран двигаеш . Массу подсоединяеш поле сего (чтоб вентиль случайно не испортить ) . Для завоздушки вполне хватает . А в других случаях по разному бывало - когда и дрель с надетым на сверло куском резины . Сами понимаете зачем надетым ...

  • Upvote 2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@аргонавт, Разговор был о газовых трубах. А так имеется многократный опыт с ввариванием задвижек и отводов с водой в пол.трубы диаметрами от 100 и выше.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Есть еще вариант прогнать систему через обратку , открыв спускник на подаче , я недавно так калориферы запускал , воздушники старые недержали походу вот на них заглушки впендюрили , а отвернуть не вышло , страшно за резьбу .

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@svarnjuk, С удовольствием, за это ведь денег не берут! Поставил шеф задачу: надо на "осветлёнку"- труба диам.325 . сделать врезку на 150 и поставить задвижку. Только вот огорчение- промежуточные задвижки не держат, подтапливают малёха(чуть боле половины трубы).. Напарник- дядька с большим опытом нарисовал сразу: на расстоянии от точки врезки где-то 300мм в одну и в другую стороны резать 2 операции в пол-диаметра основной 325 трубы.. Однако рез немного хитрый- с одной стороны немного ниже центра. Как потом оказалось это было на всякий случай для перелива воды. Вырезал, потом сунули во внутрь по средине операционки 2 сегмента по внутреннему диам.трубы и прихватили их по верхам.Кинули 3 шланга: 2 в операции и один диаметром побольше между ними. Водичка стала по серединке хорошо убавляться. Потом понемногу сверху вниз мы стали обмазывать глиной с шамотом изнутри наши сегменты- это тоже на всякий пожарный, чтоб вода не слезилась. Со спокойной душей привариваю заранее свареный кусок трубы с фланцем, а затем через него режу отверстие. Через него кидаем шланг, вытаскиваем сегменты и завариваем операции.Ну а потом ставим задвижку. Было разок, что не было привезено во время фланца, а мы уже эту операцию всю проделали, так пришлось когда его привезли, натолкать в трубу тряпья и сделать буртик из глины. Водичка все равно ссала, поэтому сначала в глине пустишь ручеёк с одной стороны, а сам варишь с другой и наоборот..Низ порекрыл- ковыряешь дырку посередине и варишь дальше. Голь на выдумку хитра- видели бы это капиталисты!
  • Upvote 5
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Разок видел как умельцы что бы не нанимать сварщиков пробки сверлили ручной дрелью, а потом через стакан с шайбой нарезали метчиком резьбу 6. А фонтанчик был тогда, когда болтик закручивали. Ой было весело!
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@svarnjuk, С удовольствием, за это ведь денег не берут! Поставил шеф задачу: надо на "осветлёнку"- труба диам.325 . сделать врезку на 150 и поставить задвижку. Только вот огорчение- промежуточные задвижки не держат, подтапливают малёха(чуть боле половины трубы).. Напарник- дядька с большим опытом нарисовал сразу: на расстоянии от точки врезки где-то 300мм в одну и в другую стороны резать 2 операции в пол-диаметра основной 325 трубы.. Однако рез немного хитрый- с одной стороны немного ниже центра. Как потом оказалось это было на всякий случай для перелива воды. Вырезал, потом сунули во внутрь по средине операционки 2 сегмента по внутреннему диам.трубы и прихватили их по верхам.Кинули 3 шланга: 2 в операции и один диаметром побольше между ними. Водичка стала по серединке хорошо убавляться. Потом понемногу сверху вниз мы стали обмазывать глиной с шамотом изнутри наши сегменты- это тоже на всякий пожарный, чтоб вода не слезилась. Со спокойной душей привариваю заранее свареный кусок трубы с фланцем, а затем через него режу отверстие. Через него кидаем шланг, вытаскиваем сегменты и завариваем операции.Ну а потом ставим задвижку. Было разок, что не было привезено во время фланца, а мы уже эту операцию всю проделали, так пришлось когда его привезли, натолкать в трубу тряпья и сделать буртик из глины. Водичка все равно ссала, поэтому сначала в глине пустишь ручеёк с одной стороны, а сам варишь с другой и наоборот..Низ порекрыл- ковыряешь дырку посередине и варишь дальше. Голь на выдумку хитра- видели бы это капиталисты!

А подпирало с обеих сторон? Сегменты я так понимаю это блины по внутреннему диаметру 325 трубы?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А подпирало с обеих сторон? Сегменты я так понимаю это блины по внутреннему диаметру 325 трубы?

Да, точно и ничего не потпирало, держалось на верхних точках. Если бы стало наклонять, думаю посавили бы распорку, но бог миловал
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А не проще было бы задвижки расфлянцевать и отблинить , или к задвижкам доступа не было ? Заодно и систему бы слили.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если водичка давит понемногу , то можно и резаком греть снизу трубу и выпаривать, так многие делают
  • Upvote 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А не проще было бы задвижки расфлянцевать и отблинить , или к задвижкам доступа не было ? Заодно и систему бы слили.

!12 км и слить? неа
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...