556 Опубликовано 14 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2017 При потере дуги (резак находиться вне метала) ЧПУ не останавливает резку, а резак продолжает двигаться согласно чертежу но с выключенной дугой. Где искать причину? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 14 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2017 (изменено) в соединении между источником плазмы и контроллером ЧПУ.Если связи нет, или источник не говорит о прерывании дуги, то не будет останова у ЧПУ. А с чего вы решили, что это должно работать? Изменено 14 сентября, 2017 пользователем copich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 14 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2017 (изменено) @556, галочка "управление шпинделем" стоит?Похоже у вас реально проблемы с контроллером THC или делителем напряжения. Какое напряжение показывает THC в момент когда дуга погасла? Как выглядит всё ваше хозяйство, если не секрет (не обзорные планы, а коммутация, блоки, скрины мача в критические моменты).Какой алгоритм первого поджига? Может контроллер THC не переключает входы сигналов концевиков парковки на входы от показаний делителя напряжения и у программы всегда истина на "THC On" и "THC Up". А плазма поджигается первый раз, потому, что горелка оказалась на приемлемой высоте и подали напругу. А с чего вы решили, что это должно работать?Может раньше работало. По идее, если нет сигнала "THC On" от контроллера THC, плазма не зажглась (погасла), софт это должен учитывать и тогда - повторный поджиг, или останов и ожидание действий оператора. При погасшей дуге на THC должно быть зеро. Изменено 14 сентября, 2017 пользователем Lohus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
556 Опубликовано 14 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2017 @556, галочка "управление шпинделем" стоит?Похоже у вас реально проблемы с контроллером THC или делителем напряжения. Какое напряжение показывает THC в момент когда дуга погасла? Как выглядит всё ваше хозяйство, если не секрет (не обзорные планы, а коммутация, блоки, скрины мача в критические моменты).Какой алгоритм первого поджига? Может контроллер THC не переключает входы сигналов концевиков парковки на входы от показаний делителя напряжения и у программы всегда истина на "THC On" и "THC Up". А плазма поджигается первый раз, потому, что горелка оказалась на приемлемой высоте и подали напругу. Может раньше работало. По идее, если нет сигнала "THC On" от контроллера THC, плазма не зажглась (погасла), софт это должен учитывать и тогда - повторный поджиг, или останов и ожидание действий оператора. При погасшей дуге на THC должно быть зеро.Во время реза показания на ТНС скачат , не стабитьные (например если я выставил 136 они прыгают постоянно и разобрать их не возможно). Это при выключенном ТНС. А при включенном вообще резак сам произвольно подымается до ТНС мах - 50 и едет дальше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 14 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2017 Во время реза показания на ТНС скачат , не стабитьные (например если я выставил 136 они прыгают постоянно и разобрать их не возможно) Если это про напряжение - так и должно быть, оно должно скакать в разную сторону в зависимости от высоты плазмореза над металлом (длины дуги). А при включенном вообще резак сам произвольно подымается до ТНС мах - 50 и едет дальше Если на пин в mach3 ответственный за "THC Up" с контроллера THC постоянно приходит сигнал, то так и будет, будет подымать ось Z до "THC Max". Осталось разобраться почему на этот пин постоянно приходит высокий сигнал:- не правильно выставлено пилотное напряжение для оптимального расстояния от горелки до листа;- не правильно считывает напряжение делитель;- на пин, ответственный в mach3 за "THC Up" контроллер постоянно посылает высокий сигнал (может сигнальные провода коротнулись и приходит паразитный высокий уровень)- путаница в mach3 с настройками пинов "THC" (инверсия уровней, запараллеленость с другими пинами и т.д.) Есть же в mach3 диагностика, чтоб глянуть что творится на пинах в момент работы, от туда надо начинать копать и дальше к контроллеру THC. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
556 Опубликовано 15 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 Если это про напряжение - так и должно быть, оно должно скакать в разную сторону в зависимости от высоты плазмореза над металлом (длины дуги). Если на пин в mach3 ответственный за "THC Up" с контроллера THC постоянно приходит сигнал, то так и будет, будет подымать ось Z до "THC Max". Осталось разобраться почему на этот пин постоянно приходит высокий сигнал:- не правильно выставлено пилотное напряжение для оптимального расстояния от горелки до листа;- не правильно считывает напряжение делитель;- на пин, ответственный в mach3 за "THC Up" контроллер постоянно посылает высокий сигнал (может сигнальные провода коротнулись и приходит паразитный высокий уровень)- путаница в mach3 с настройками пинов "THC" (инверсия уровней, запараллеленость с другими пинами и т.д.) Есть же в mach3 диагностика, чтоб глянуть что творится на пинах в момент работы, от туда надо начинать копать и дальше к контроллеру THC. Есть же в mach3 диагностика, чтоб глянуть что творится на пинах в момент работы, от туда надо начинать копать и дальше к контроллеру THC.диагностика.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 15 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 @556, у вас надо смотреть не output, а input. Посмотрите где torchUP у вас там стоит что активно. Я не силен в ЧПУ, но копал бы сюда. Плюс когда дуга прерывается, а станок дальше едет, то torchON. На сколько понимаю, это говорит о состоянии дуги. В любом случае output - это выход CNC, а input это вход. И если нужно смотреть приходящие сигналы с источника на CNC, то это INPUT. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 15 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 (изменено) @556, вот тут и надо понаблюдать как ведут себя сигналы во время резки. Torch Up - сигнал подъёма горелкиTorch Down - сигнал опускания горелки Дальше могу ошибаться, как я всё это понимаю: Torch On - активен - включено реле/подаётся питание на плазму (нажата кнопка резки)Torch On - неактивен - выключено реле/питание на плазму не подается (кнопка резки отпущена) Есть ещё сигнал ARC On - он свидетельствует о горении дуги, по его отсутствию и должен происходить повторный поджиг (или останов если не удалось зажечь после N секунд или пропала дуга) а какие настройки у пинов для Torch On/Up/Down? (скрин и главного окна желателен) Чтобы не делать скриншоты настроек, если есть возможность, скиньте архив папки xmlbackups из папки Mach3 (никакой секретной и личной информации там нет). Torch Up хоть когда-нибудь гаснет? Изменено 15 сентября, 2017 пользователем Lohus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти