Варелик Опубликовано 13 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 В общем тут заспорили с технадзором...Утверждают, что длинна "катушки" в трубопроводе должен быть не менее 1,5Ф трубы. С кем из "дедов" ни разговаривал, говорят, что что 1Ф достаточно... В общем не понятно. Если кто грамотно(желательно с указанием нормативных документов) сможет прояснить данный вопрос прошу помощи! зы: варим пожарку, труба Ф108-273 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 13 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 Минимальная длина катушки должна составлять для труб диаметром до 530 мм не менее 0,5 м; для труб диаметром 530 мм и более — быть равной диаметру трубопровода, а толщина стенки ввариваемой трубы должна быть равна толщине стенки магистрали.Взял здесь: http://www.dobi.oglib.ru/bgl/4800/396.htmlЯ варю в основном трубы не больше 100мм и руководствуюсь таким расчётом - катушка=5хФ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enser Опубликовано 14 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2011 Два диаметра трубы,но не менее 100мм(по РТМ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Варелик Опубликовано 18 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 Чтож, истина, впрочем как всегда, где то рядом.Спасибо за ответы) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir Леонидович Опубликовано 22 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 Для этого есть РД 153-34.1-003-01(раньше назывался РТМ 1-С).В нем черным по белому написано.Наименьшая длина катушкидолжна равняться НЕ МЕНЬШЕ ДИАМЕТРА ТРУБЫ,НО И НЕ МЕНЕЕ 100мм.Трубопровод пожарной воды является категорийным трубопроводом и на него распространяется правила этого РД 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Варелик Опубликовано 23 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2011 Для этого есть РД 153-34.1-003-01(раньше назывался РТМ 1-С).В нем черным по белому написано.Наименьшая длина катушкидолжна равняться НЕ МЕНЬШЕ ДИАМЕТРА ТРУБЫ,НО И НЕ МЕНЕЕ 100мм.Трубопровод пожарной воды является категорийным трубопроводом и на него распространяется правила этого РД Вот, это уже мясо) Сейчас погуглю, почитаю чего там к чему. Спасибо большое! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
денис федотов Опубликовано 20 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 товарищи из тех надзора хотят подарочек наверно и отталкиваясь и своего опыта спорить с ними бесполезно.если вы подрядчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр13 Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 Для этого есть РД 153-34.1-003-01(раньше назывался РТМ 1-С).В нем черным по белому написано.Наименьшая длина катушкидолжна равняться НЕ МЕНЬШЕ ДИАМЕТРА ТРУБЫ,НО И НЕ МЕНЕЕ 100мм.Трубопровод пожарной воды является категорийным трубопроводом и на него распространяется правила этого РД Вот, это уже мясо) Сейчас погуглю, почитаю чего там к чему. Спасибо большое!Какой пункт по ртм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Niyaz79 Опубликовано 15 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2022 СП 129.13330.2019п.6.2.7 Соединение концов стыкуемых труб и секций трубопроводов при величине зазора между ними болеедопускаемого следует выполнять вставкой "катушки" длиной не менее 200 мм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться