Какой электросчетчик нужен для п/а?
#1
Отправлено 21 Декабрь 2011 12:22
#2
Отправлено 21 Декабрь 2011 13:32
Всем салют. Хочу купить сварочный полуавтомат ТЕМП пду-180 однофазный (ток сварки максимальный 180А), и возник вопрос выдержит ли 50 амперный счетчик нагрузку, и проводка - алюминиевый провод площадью 6 мм. Если кто знаком с таки полуавтоматом то не плохо было-бы услышать отзывы. Спасибо.
Лень юзать поиск и нет времени. Вы бы отписались, какой ток потребления. Я думаю, что если провод алюминий 6 квадрат и счетчик на 50А, то вам аппарат со свистом подходит. Если бы провод в 2 квадрата - то тут надо подробнее подходить к вопросу.
Вы бы еще поставили автомат на 16-25 Ампер. Это чтоб не сжечь ни чего. А то мало ли что. В нашей стране этого не любят, а по правилам только так надо. Т.е. в зависимости от максимального потребления аппарата ставить автомат с соответствующим током отсечки. А то до сих пор используют старые черные гробы, которые и не работают. А после этого дыры в аппарате и провода расплавленные.
P.S. Не ток сварки нужен, а ток потребления. На шильдике на самом аппарате или в инструкции эта инфа есть. Либо потребляемая мощность. Напряжение вам известно. так и ток вычислите.
Начните себя уважать и тогда вас то же будут уважать.
работайте на оборудовании, которое будет доставлять вам радость и тогда работа будет в сладость!
#3
Отправлено 21 Декабрь 2011 13:53
Я вообще не сварщик, только собираюсь им стать, хочу варить авто, у самого уже валяется гнилая 2106. Насколько я понимаю мощность сего аппарата 3,5 КВт, поэтому ток потребления должен быть 3500/220=15,9 ампер. Кстати вот ссылка ТЕМП пду-180А на счет автомата нужно посмотреть какой стоит.Лень юзать поиск и нет времени. Вы бы отписались, какой ток потребления. Я думаю, что если провод алюминий 6 квадрат и счетчик на 50А, то вам аппарат со свистом подходит. Если бы провод в 2 квадрата - то тут надо подробнее подходить к вопросу.
Вы бы еще поставили автомат на 16-25 Ампер. Это чтоб не сжечь ни чего. А то мало ли что. В нашей стране этого не любят, а по правилам только так надо. Т.е. в зависимости от максимального потребления аппарата ставить автомат с соответствующим током отсечки. А то до сих пор используют старые черные гробы, которые и не работают. А после этого дыры в аппарате и провода расплавленные.
P.S. Не ток сварки нужен, а ток потребления. На шильдике на самом аппарате или в инструкции эта инфа есть. Либо потребляемая мощность. Напряжение вам известно. так и ток вычислите.
#4
Отправлено 23 Декабрь 2011 12:42
Я вообще не сварщик, только собираюсь им стать, хочу варить авто, у самого уже валяется гнилая 2106. Насколько я понимаю мощность сего аппарата 3,5 КВт, поэтому ток потребления должен быть 3500/220=15,9 ампер. Кстати вот ссылка ТЕМП пду-180А на счет автомата нужно посмотреть какой стоит.
Значит вам хватит 16А автомата. Т.к. это максимальный ток потребления. Для новичка - вполне аппарат. Перед покупкой проконсультируйтесь, на счет местонахождения гарантийных мастерских. А то ушлют вас куда нить. А так... Если по началу будет работать то в дальнейшем будет приносить прибыль.

Если верить данным, то алюминивая жила в 2.5 мм2 выдерживает 20А или 4.4 кВт
Или вот тут http://electro.narod...les/current.htm
Начните себя уважать и тогда вас то же будут уважать.
работайте на оборудовании, которое будет доставлять вам радость и тогда работа будет в сладость!
#5
Отправлено 06 Январь 2012 16:25
Всем салют. Хочу купить сварочный полуавтомат ТЕМП пду-180 однофазный (ток сварки максимальный 180А), и возник вопрос выдержит ли 50 амперный счетчик нагрузку, и проводка - алюминиевый провод площадью 6 мм. Если кто знаком с таки полуавтоматом то не плохо было-бы услышать отзывы. Спасибо.
Выдержит, у меня щетчик вобще 10 А (І мах. 40А) и проводка выдержит, разве что на ненадежных соединениях может подвести. Даже резал електродами 4мм. так тепловая защита 20А выбивает после 2 електроа, а полуавтомат почти в 2 раза слабее. Проводка у меня 2,5 квадрата медь даже не теплая, если брать по алюм. берется на порядок выше потому 6 квадратов полюбому выдержит.
#6
Отправлено 06 Январь 2012 16:46
вторичный ток умножить на втор. напряжение (напр. берется в кВ тому 220В это 0,22кВ а 24В это 0,024кВ) получаем мощность в кВт.
Берем мощность, которая получилась и делим на 0,22 (для однофазных) и получаем ток первички, тоисть на подключении апарата. Для расчетов берется напряжение вторички рабочее а не холостого хода чтоб вам при расчетах вобще хватило мощности подстанции

А обычно на апарате указан ток потребления от сети (ищите на нем там 16А или 22А ну накрайняк 25А для 220 В) или в конце концов посмотрите на толщину жилы провода для подключения в сеть, который был с апаратом.
#7
Отправлено 06 Январь 2012 21:02
#8
Отправлено 10 Январь 2012 09:58
не бери, не очень аппарат. у меня такой жалею что взял несколько раз уже делал. кондёры отгорали, клапан дешёвый - менял. транс на плату управления менял. та и слабенький тройкой еле тянет, падение в сети не больше 205В.
Дешево - почва для постоянного размышления и доработок.
Начните себя уважать и тогда вас то же будут уважать.
работайте на оборудовании, которое будет доставлять вам радость и тогда работа будет в сладость!
Похожие темы
нужен совет по обвязке газового котлаАвтор sharja , 07 Янв 2021 |
|
![]() |
||
Какой фирмы инструмент вы предпочитаете?Автор Космос , 30 Янв 2017 |
|
|
||
Нужен советАвтор Домарецький , 08 Янв 2020 |
|
![]() |
||
Из какой нержи варить водопровод?Автор Дезертирпартизан , 12 Май 2019 |
|
|
||
Нужен ли кожух болгаркеАвтор Рудольф Шнапс , 24 Окт 2015 |
|
|
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей