Перейти к содержанию

Минимальный размер "катушки" допустимый по РТМ


Рекомендуемые сообщения

Добрые люди, пожалуйста, подскажи какой пункт в РТМ (РД 153-34.1-003-01), говорит о минимальной допустимой вставке или катушке которую можно монтировать в трубопровод

Знаю, что это не меньше диаметра монтируемом трубы или не менее 100 мм, но подтверждение не могу найти
Спасибо за помощь!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Александр13,Доброго дня ,посмотрите  документ ПБ -03-585-03 пункт 3.2.14. Сейчас статус его не действителен и не известно на что заменен

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А с какого перепуга в "технологическом нормативе по сварке", т.е. РТМ-1с регламентировались "конструктивные требования к расположению сварных стыков котла и паропровода ? Это требования к "конструкции" !

Это регламентировалось в ПБ : по котлам в п.3.7 ПБ 10-574-03 и по паропроводам в п.2.3 ПБ 10-573-03.

Это регламентируется в НТД : в п.5.3 СТО ЦКТИ 10.003-2007 (паропроводы) ; в п.5.4 ОСТ 108.030.40-79 (котлы) ; п.5.2.7 СТО ЦКТИ 10.002-2007 (котлы).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь