  1. В том году покупал радиаторы биметалл, в паспорте сказано, что при дельте в 70гр (90/70/20) теплоотдача с секции = 170вт. Ну это наверное при идеальных условиях, в реальности предположим 150вт. Теперь давайте рассмотрим вариант с дельтой 30гр (50/30/20), какую тепловую мощность будет отдавать секция? Может кто посчитает? Я не умею, но подозреваю, что вполовину упадет.

     

    А теперь представте сколько времени в батарее будет держатся тех самых 70 градусов, 3-5 минут, остальное время она или остывает(отдает тепло), или нагревается, поэтому я и говорю что расчет правильный берется при дельте 50 градусов, видел не мало батарей где пишут дельту 90 градусов, это все коммерческие разводы, так как котлы выдают по максимуму (ограничены автоматикой) 70-75 градусов, при 50 в среднем батареи имеют 120 ватт, бывают до 150 ватт, и если работу котла поделить на время, то идеальная работа котла - это:

     

    1. 10 мин работает - 50 мин отдыхает (теплоизоляция помещения хорошая)

    2. 30 мин работает - 30 мин отдыхает (постройка без теплоизоляции)

    3. 50 мин работает - 10 мин отдыхает, или работает без прерывно (топим улицу)

     

    Во всех трех случаях хватает 100 ватт на метр с головой , только по деньгам за газ по разному обидно. 

    По этому нет смысла наращивать мощность, чтобы топить улицу, нужно прийти к первому варианту работы котла, взять батареи по 70 ватт на метр (что б не выкидывать лишние деньги), и платить за газ "20 коп".

  2. Вроде газ тяжелее воздуха, поэтому требование газовиков адекватнее:

    Дверь сверлят для приточки.

    Метан, пропан (баллонный газ) оседает, раньше котлы стояли в приямках с дырочкой на улицу, для ухода газа , природный газ поднимается  и горит в воздушной смеси только от 5 до 20%, разбавился больше, уже не опасен.

    @Reankor 2002, вот тут вы сами себе противоречите. Запас по количеству радиаторов тоже есть низкотемпературное отопление, оно обойдётся дешевле чем тёплый пол, особенно с учётом отсутствия испарений химии из покрытий этого пола, которым будут дышать и кошки с собаками.

    Низкотемпературное это когда поверхность 25-30 градуса, и в помещении 20-22 градуса, в батареях меньше 50-60 градусов не будет.

  3. @saper24,

    Площадь не большая, я бы сделал теплый пол везде, будет не особо дороже, но сразу решится несколько проблем:

    1. Не будет ненавистных труб по всему дому.

    2. Решится теплоизоляция пола , автоматически.

    3. Качество обогрева лучше.

    4. Просто теплый пол.

    5. Нет батарей на стенах.

    6. Теплый пол имеет 140-150 ватт на 1 м\2 (так как это низкотемпературное отопление).

    7. Климат в помещении более равномерный.

    8. Коты и собаки будут счастливы... :)

  4. @мутный,В 8 киловатт мощности , хватит и на вытяжку и на проветривание...

     

    Ну это и понятно , главная ж задача напарить побольше материала, тут еще надо посмотреть кто сапожник... :)

  5. Вот в современных котлах забор воздуха происходит через двухстенную трубу. Внутрянка -   выхлоп, наружка - всос. Мм получается вытяжки дополнительные вообще в стенах не нужны Я щас настенные имею в виду. Но газовики упорно требуют их долбить. Острое желание задолбить какого нибудь газовика критина. Когда это кончится. Все стены в ненужных дырах. Они от природы идиоты или прикидываются?

     

    Не совсем так, вытяжка в помещении с газ приборами необходима, причем как приточка так и вытяжка, диаметром достаточным что бы обеспечить трехкратный обмен помещения в час, то-есть один объем помещения в 20 мин., для этого есть приборы у печников, на выход поставите обратный клапан, против ворон и задувания, надо это для того что бы при утечке газа, скопившийся газ под потолком естественным способом был удален из помещения, и при нажатии на выключатель не произошел большой бабах, так что это больше надо нам - пользователям, а газ конторе надо поставить галочку, потому как после взрыва не хотят чтобы их зад страдал.

  6. В расчете 3,5кВт добавлено на вентиляцию.

     

    То есть предлагаете круглосуточно одну третью часть денег выкидывать на подогрев улицы?

     

    Еще че нибудь скидывайте киловатт до 8, и как раз на 76 м\2, будет то что надо, с запасом. :)

  7. Было у меня одно помещение, зимний сад с бассейном , все стены из стекла ,там теплый пол, батареи, и куча нержавейки, получилось ватт по 300 на 1 метр, после запуска я месяц не мог это помещение отрегулировать, на первых пяти батареях краны были закрыты на 99% остальные на 90% и крайние на 80%, там можно было все закрыть и оставить один пол, а заказчик хочет что бы все были одинаковые по температуре.

     

    Нафиг выкидывать деньги на лишние батареи, на индивидуалке делается расчет не на 70 или 90 градусов , а на 50 , если замерз свыше -30 градусов , то котел имеет запас еще до 75 градусов, - 40 пережить можно на раз.

     

     

    http://s019.radikal.ru/i612/1401/5e/36ee1b3771f1.jpg

     

    http://s019.radikal.ru/i631/1401/ba/b33481160d46.jpg

     

    http://s019.radikal.ru/i601/1401/02/5fcd42e86bc0.jpg

     

    http://s020.radikal.ru/i710/1401/67/a766befca1f3.jpg

     

    http://s019.radikal.ru/i631/1401/80/b984632835f5.jpg

     

    http://s019.radikal.ru/i637/1401/fb/51e32bf0a088.jpg

     

    http://s003.radikal.ru/i201/1401/69/40cb36bdf8e8.jpg

     

    http://s020.radikal.ru/i722/1401/0e/38bb0fae5091.jpg

     

    http://s020.radikal.ru/i718/1401/42/d28c1c719e56.jpg

     

    http://i024.radikal.ru/1401/35/9a2197b668aa.jpg

     

    http://i017.radikal.ru/1401/2b/a9c352e92553.jpg

     

    http://s019.radikal.ru/i636/1401/da/54a8498a97e6.jpg

    • Upvote 1
  8. Я  уже 15 лет делаю отопление, по всей Киевской области иногда и по Украине, всегда делаю расчет 70-80 ватт на 1 м\2, еще ни разу не было мало или жалоб, при желании заказчика считаю 100 ватт, и пока отсюда убегать не собираюсь (прятаться от заказчиков :) ) ...

    Работаю официально , имею на фирме ООО "РЕАНКОР", все лицензии и допуски по этим видам работ, эт я к тому что все работы провожу по договорам, в таких случаях как у @saper24, я людям советую не 16 или две по 8 батарей, тем самым предлагая человеку платит за теплопотери в четыре раза больше, а сделать утепление в проблемных местах , что бы потом не греть улицу всю оставшуюся жизнь, а один раз утеплить и платить только за отопление своих метров, получается в десятки раз дешевле.

    • Upvote 3
  9. СНиП 41-01-2003

    6.2.8 Номинальный тепловой поток отопительного прибора не следует принимать меньше чем на 5% или на 60 Вт требуемого по расчету. Номинальный тепловой поток отопительного прибора допускается принимать больше требуемого по расчету, но не более 15% для приборов с автоматическими терморегуляторами.


     

     

    На 12 м\2   16 секций батарей - это пипец - вы это в живую представляете???

     

    Вопрос остался без ответа.


    Это из калькулятора...http://www.xiron.ru/prog/batar.php

     

     

     

     

    Расчет мощности батареи отопления для комнаты

    Размер помещения
    Длина м  3
    Ширина м  4
    Высота м  3
    Размер окна
    Высота м 2
    Ширина м 2
    Тип стен кирпич

    Учитывать вентиляцию
    Угловая комната  х
    Последний этаж
    Первый этаж  х
    Расчет

     

    С такими показателями

     

     

    Расчет мощности батареи отопления
    Необходимая мощность отопления 1.865 кВт
    1 кВт = 1000 Вт

     

    1.865 кВт при всех запасах 10 секций - это на -30

  10. Если все сгрузят в одну тему свои работы и будут обсуждать при этом их, то тема быстро перевалит за полсотни страниц. И искать работы в ней будет очень тяжело. А адекватно оценить так и вовсе не возможно. Есть конкурсный раздел в нем темы создавать не сложнее чем во всех других. причем форум построен так что более популярные(обсуждаемые) работы будут висеть в виде тем в верху списка больше времени. Так всем будет удобнее разбираться во всем этом а заодно отслеживать положение дел своей работы (темы) и других.

    Так выкладывать только фотки , без обсуждений. Будет своего рода пред модерация.

  11. Это снип не по расчету отопления , по тепловой защите и коэффициенту тепловой проницаемости помещений(строй материалов) 

     

    Если уже на то пошло то вот он - СНиП 2.04.05-91

     

    ...и впечатление усиливается...

  12. @saper24, можете сами посчитать

     

    http://www.xiron.ru/prog/batar.php

     

    @Airborne, Я так понимаю вы отопление делаете только на бумаге, в реальности вы его не видели (сложилось такое впечатление...)

    На 12 м\2   16 секций батарей - это пипец - вы это в живую представляете???

  13. Меня научили 50 ваттам на 1м\2, 100 это чтоб хватило, найдите нормы 1976 года и прочитайте, они до сих пор не менялись, и живет по ним весь бывший СССР. И я не думаю что постройки СССР были и есть архи утепленными.

×
×