Отправлено 19 Март 2021 00:23

всем привет ,такая ситуация,есть дом, в нем от центрального отопления сделана разводка,и почему в зале плохо греются 2 радиатора.,кранов нет не на одном радиаторе,кольцо сделано через радиатор..

 

у меня мысли почему не грет

1) надо  ставить перемычку перед последним радиатором..с другой стороны можно не ставить.. думаю что  радиатор должен быть горячий т.к кольцо через него

 

2)возможно кольцует через кухню,т.к там оба радиатора горячие,воде легче пройти по найменьшему.НО..на кухне тоже кольцо через радиатор..непонятно тогда почему так....

 

что сделать ?сбалансировать..

 

думаю как

 

1) поставить краны- на подаче и обратке на радиаторах на кухне,

 

2) полностью закрыть все радиаторы на кухне,тем самым циркуляцию в кухню остановить, и смотреть будут ли нагреваться радиаторы в зале..думаю должны.т.к кольцо пойдет уже через них...

 

3)потихоньку открывать краны на кухне,и выравнивать температуру во всем доме через них...

 

что скажите ?может что я не так думаю???

Прикрепленные изображения

  • 1.jpg

  • 0

#2 G_Kar

G_Kar

    Свободный инженер

  • Участник
  • Cообщений: 2 385
  • Город:Томск

Отправлено 19 Март 2021 03:28

sharja, вода идет по пути наименьшего сопротивления, конечно надо регулировать систему. Закрывать совсем не надо, а надо прикрыть те радиаторы, которые горячие, т.е. увеличить сопротивление потоку в них, тогда вода пойдет по большему кругу. Когда несколько линий - всегда делают отдельные краны на каждую линию, на подачу - краны для отсечения, а на обратку - задвижки для регулирования потока.


  • 0

Мои работы в инстаграм: @MOV_engineering

Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O


#3 TugoDum

TugoDum
  • Новичок
  • Cообщений: 58
  • Город:Москва

Отправлено 19 Март 2021 06:02

Надо ставить не шаровые краны, а регулирующие вентили
  • 0

#4 saper24

saper24
  • Участник
  • Cообщений: 4 154

Отправлено 19 Март 2021 06:50

В первую очередь посмотреть на предмет завоздушивания и отложения грязи. А потом уже что то менять радикально.
  • 1

#5 santexSVAR

santexSVAR
  • Banned
  • Cообщений: 100
  • Город:Новосибирск

Отправлено 19 Март 2021 07:03

что сделать ?сбалансировать..

 

Да именно балансировать - так как получается 4 параллельных участка , 4 кольца.

 

Полнопроходными невозможно - только зауженными терморегуляторами

Ручные и термостаты совпадают по внутрянке

21.jpg 20.jpg


В первую очередь посмотреть на предмет завоздушивания и отложения грязи

 

такой грязи - там явно нет. первая очередь наступит совсем не скоро.

труба срезана в хрущевке после 50-60 лет эксплуатации.

24.jpg



#6 sharja

sharja
  • Новичок
  • Cообщений: 97
  • Город:шарья,костромская область

Отправлено 19 Март 2021 15:57

sharja, вода идет по пути наименьшего сопротивления, конечно надо регулировать систему. Закрывать совсем не надо, а надо прикрыть те радиаторы, которые горячие, т.е. увеличить сопротивление потоку в них, тогда вода пойдет по большему кругу. Когда несколько линий - всегда делают отдельные краны на каждую линию, на подачу - краны для отсечения, а на обратку - задвижки для регулирования потока.

пока так же думаю..т.к вариантов других нет,сказали когда будет теплее будем смотреть пробовать этот вариант...
 


В первую очередь посмотреть на предмет завоздушивания и отложения грязи. А потом уже что то менять радикально.

 грязи нет,система в том году сварили...делал заполнение через обратку, спускали через кран моевского,воздух был,но мне некогда было ждать, я сказал подачу не открывайте пока через обратку не заполните всю систему...когда поедет с крайних труб (которые были холодные) теплая вода и небудет воздуха..потом можно открыть подачу..и так же остатки выгнать..но вроде как непомогло и это...


  • 0

#7 G_Kar

G_Kar

    Свободный инженер

  • Участник
  • Cообщений: 2 385
  • Город:Томск

Отправлено 19 Март 2021 18:43

sharja, а зачем тепла ждать? Холоднее от этого не будет, если правильно отрегулировать. Есть теплоноситель - вода, есть площадь теплообмена - радиаторы, есть разность температур на подаче и обратке, которая определяет - сколько тепла ушло на обогрев. Если отрегулировать правильно поток, то наоборот будет больше тепла идти в дом. Сейчас же вода идет по короткому пути и разница температур между подачей и обраткой - маленькая, т.е. теплоотдача в воздух низкая. Прикрыв горячие радиаторы можно получить более эффективную теплопередачу... В общем это обычная физика.


  • 1

Мои работы в инстаграм: @MOV_engineering

Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O


#8 sharja

sharja
  • Новичок
  • Cообщений: 97
  • Город:шарья,костромская область

Отправлено 19 Март 2021 20:51

sharja, а зачем тепла ждать? Холоднее от этого не будет, если правильно отрегулировать. Есть теплоноситель - вода, есть площадь теплообмена - радиаторы, есть разность температур на подаче и обратке, которая определяет - сколько тепла ушло на обогрев. Если отрегулировать правильно поток, то наоборот будет больше тепла идти в дом. Сейчас же вода идет по короткому пути и разница температур между подачей и обраткой - маленькая, т.е. теплоотдача в воздух низкая. Прикрыв горячие радиаторы можно получить более эффективную теплопередачу... В общем это обычная физика.

возможно не так выразился,недосказал,когда я пришел ,мокрило  у американки  радиатора чтобы сделать... ,мы слили воду(т.к нет на радиаторах кранов.)и потом начали заполнение через обратку.чтобы с последних стравить воздух,через маевского..и когда с маевского пошла бы теплая вода(когда мы сливали шла холодная,походу остатки воды выгоняло) можно было открывать падачу,я расчитывал что  остатки выйдут воздуха и радиаторы прогреются..но походу не фига...они теплее стали когда сливали

через моевского ..но потом когда закрыли ..все стало по старому....вот ....


Сообщение отредактировал sharja: 19 Март 2021 20:52

  • 0

#9 saper24

saper24
  • Участник
  • Cообщений: 4 154

Отправлено 19 Март 2021 21:51

грязи нет,система в том году сварили...делал заполнение через обратку, спускали через кран моевского,воздух был,но мне некогда было ждать, я сказал подачу не открывайте пока через обратку не заполните всю систему...когда поедет с крайних труб (которые были холодные) теплая вода и небудет воздуха..потом можно открыть подачу..и так же остатки выгнать..но вроде как непомогло и это...

Если есть отклонения высотные в укладке трубы то как не заполняй, пробку не выгнать. Еще никто не отменял возможных заужений при монтаже. Двухтрубка бывает и подлиннее и с большим колличеством радиаторов. При нормальном монтаже от котла без насоса самотеком работает. А тут принудительная циркуляция и не шибко большое крыло.
  • 0

#10 sharja

sharja
  • Новичок
  • Cообщений: 97
  • Город:шарья,костромская область

Отправлено 19 Март 2021 22:06

Если есть отклонения высотные в укладке трубы то как не заполняй, пробку не выгнать. Еще никто не отменял возможных заужений при монтаже. Двухтрубка бывает и подлиннее и с большим колличеством радиаторов. При нормальном монтаже от котла без насоса самотеком работает. А тут принудительная циркуляция и не шибко большое крыло.

тут от  центрального отопленния...вроде нет углов при монтаже.....часто видео на центральном такие углы ..все выгоняло....


Сообщение отредактировал sharja: 19 Март 2021 22:08

  • 0

#11 Isperyanc

Isperyanc
  • Участник
  • Cообщений: 2 302
  • Город:деревня

Отправлено 20 Март 2021 05:00

Может иметь место у центрального отопления дисфункция по напору и/или калориям. У знакомых в двухквартирнике так было, они себе установили циркуляционный насос и батареи стали теплее, а у соседей правда они остыли. Отношения у них натянулись и всё разродилось глобальными переделками. Насос убрали, систему отопления в квартире и подключение дома переделали.