  1. Добрый день! 

    Менял стояки, доверился горе-сварщику, варил электросваркой оцинковку (запретили пластик или резьбу делать). Взял трубу большего диаметра и наваривал. В итоге сделал плохо, переделывал через ЖЭК, там взяли трубу нужного диаметра и сделали газовой сваркой. 

    Все сделали хорошо, но у соседа снизу рвануло резьбовое соединение (там посередине стояка стояла гайка) после того как дали давление (причем не сразу - через пару часов). 

    ЖЭК на следующий день поменял соединение на сварку, когда резали трубу - нашли скопление сварки, которое, как они предположили - осталось  после первой переварки электросваркой нашего стояка. Говорят - под давление воды, сгусток сварки (а там осталось маленькое отверстие для воды внутри трубы) - мог повлиять на разрыв в месте резьбы.

     

    Есть два вопроса : 

    1. могла ли сварка от электросварки протечь на 3-4 метра и застыть?

    2. могло ли это привести к прорыву стояка у соседа? 

     

    PS

    Капиталки в доме не было, дом 1982 года 

     

×
×