Перейти к содержанию

DronXP

Гость
  • Постов

    2
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Сообщения, опубликованные DronXP

  1. В случае отнесения Вашей котельной к ОПО - в составе проектной документации должна быть Декларация ПБ. Проект с Декларацией ПБ, согласно п. 5 ст. 14 116-ФЗ подлежит экспертизе.

    Если эти условия соблюдены, то Ваш объект является ОПО, в будущем. Соответственно, Все работы должны проводиться согласно требований нормативных актов Ростехнадзора и тогда в границах проекта все сварочные работы подлежат аттестации.

    Спасибо за ответ. Но если честно, немного странно выглядит требования РД. Ведь работы выполняются не на ОПО, но объект будет ОПО позже, а может и не будет, пока точного ответа нет ни от кого. При этом сеть газопотребления строилась по проекту, который не проходил экспертизу. Как в таком случае быть подрядчикам, у которых аттестованые специалисты и оборудование сварочное, но нет аттестации технологии сварки. У кого могут возникнуть проблемы и в связи с чем?

  2. Здравствуйте!

    Не стал плодить темы, надеюсь в этой теме получу ответ на свой вопрос.

    Вопрос касается необходимости аттестации технологии сварки для подрядной организации, выполняющей СМР сетей газоснабжения объекта. Поясню - на строящемся объекте (здание общественного назначения) имеется котельная. От подрядчика требуется проложить газопровод от границы участка до котельной находящейся на этом участке. 

    Нужно ли подрядчику иметь аттестацию технологии сварки? 

    В РД по НАКС сказано, что аттестации подлежат технологии сварки при выполнении работ на ОПО. Так вот, собственно сам объект строящийся. При этом сеть газопотребления как ОПО не зарегистрирована, т.к. ее собственно еще нет, будет регистрироваться или нет - никто пока сказать не может, но скорее всего будет. Отдельного разрешения на строительство этой сети нет и Заказчик получать не будет, т.к. эта сеть вспомогательного назначения и является частью строящегося объекта.

    Получается, что объект пока не ОПО и аттестация технологии сварки по идее не нужна. А если этот объект будет после ввода в эксплуатацию зарегистрирован как ОПО, у заказчика проблем не возникнет?

×
×