  1. @SAM77, фаски поснимайте миллиметров по пять. Это вам поможет визуально контролировать ширину шва во время сварки, и варите с богом. Такое соединение в вашем случае разделывать бессмысленно.

    Я правильно понял что я пилю дальше так как и пилил с зазором до 1мм на вертикальном и горизонтальном шве+к этому еще снять фаски с двух сторон шириной по 5 мм ?

    В итоге получится типа клин с небольшим притуплением и зазором в 1мм между ребром и балкой.

  2. @SAM77,Я вам одно скажу, соединение в стык сильно пострадает по прочности если будет сварено без разделки. А то что на последнем рисунке не пострадает ни как. Это первое. И второе -- ребро которое вставляются в двутавр надо сразу вырезать на 4 мм меньше, иначе оно не вставляется, а забивается кувалдой.

    Сейчас пилю ребра, получается так что у меня горизонтальные щели (сверху и снизу ребра) до 1 мм и такие же щели до 1мм вертикальные (между ребром и полкой).

     

    Вопрос: продолжать с такими же щелями делать как получаются (это удобно, ребро вставил и оно держится, чуть придержал и посадил на точки а потом сразу проварил) или нужно обязательно щели делать по 2мм а может даже и с разделкой чтобы проварить на 100% ребро ?

     

    Как правильно должно быть ?

     

    Мне без разницы щель до 1 мм делать или 2мм или вообще можно воткнуть ребро в плотную и просто с боков положить шов не проваривая на всю толщину ребра ?

  3. @SAM77, ну вы же сами себе противоречите.

    Вам говорят что ради собственного удовольствия все эти разделки можете делать, хотя в вашем случае они не нужны. И вы снова спрашиваете надо или не надо.

    Я вам одно скажу, соединение в стык сильно пострадает по прочности если будет сварено без разделки. А то что на последнем рисунке не пострадает ни как. Это первое. И второе -- ребро которое вставляются в двутавр надо сразу вырезать на 4 мм меньше, иначе оно не вставляется, а забивается кувалдой. Так что про зазоры в 2 мм можете даже не спрашивать -- они и так будут.

    Хорошо, я Вас понял. Благодарю !!!

     

    Хотел уточнить один момент а то я немного не допонимаю: разделка-это щель между пластинами или разделка-это снятие кромок по V ?

  4. + пока некуда ставить.

     

    А куда пропал этот треугольный кусочек? Был просчет в конструкции, другая задумка или вторичное использование двутавра (какой достался)? Это он уже на крыше и в месте опирания не хватает кусочка?

    Как по мне, навскидку, даже если треугольник будет просто плотно вставлен и только "прихвачен", он со своей задачей в этом месте справится и глубина и качество провара здесь второстепенна.

    Это балка (стропило) на котором будет лежать кровля, а так как крыша под уклоном (односкатная кровля) то пришлось сделать так т е отогнуть полку и вварить треугольник. Хоть так ни кто и не делает но я решил сделать так.

    Я тоже не очень представляю себе требуемую конструкцию, где она и чего держит. Насколько можно разглядеть на фото, на конце тавровой балки (будет выполнять роль стропилы?) вырезали кусок металла и немного отогнули полку. Если этим местом ее хотят поставить на конек, требуется вварить треугольник металла в образовавшуюся пустоту?

    Ну и ради Б-га, зачищайте получше и вваривайте УОНИями 4 мм свой уголок треугольную металлическую заплатку. По азам, металл толщиной до 8 мм можно сваривать встык без разделки. Зазор сделайте, если хотите полный провар, но тогда будет минимум 3 прохода - корень и по одной облицовке с каждой стороны. 1000 слонов выдержит. Книжку вам дали. Просто почитайте, ничего считать не надо. Там есть примеры.

    Вы все правильно поняли про отгибание полки и вваривание уголка в стропилу.

     

    "металл толщиной до 8 мм можно сваривать встык без разделки"- встык без разделки это всмысле пластины упираются друг в друга без щели и снятия v образной кромки и завариваюся или в смысле пластины упираются друг в друга вплотную но надо снять v -образную кромку ?

    Но ради душевного комфорта можно и перебдеть.

    Вот поэтому и хочу так сварить чтобы был почти 100% провар.

    Ответственные конструкции надо варить уонями. Поверьте моему опыту, я всю жизнь работаю сварщиком, и я точно знаю, что прихватывать уонями лучше не надо, потому что эти прихватки слишком крепко держат.

    И второй момент вы заметили -- уони дают меньше шлака, вы видите сварочную ванну и что там происходит. Это очень важно.

     

    Мы с вами отклоняемся от темы. Это уже должно быть здесь: Записки начинающего сварщика, часть 3 Ну да бох с ним, переносить не буду, тема ваша всё таки. Но лучше бы вам выложить туда свои швы. Возможно мы вам исправим очевидные ошибки начинающих сварщиков. А если вы удосужитесь пробежаться по теме с самого начала, то сами всё увидите.

    Я бы советовал сделать и то и другое.

    Прихватки я делаю электродами МР3 т к они лучше поджигаются и не липнут.

     

    Спасибо за совет, сделаю как Вы написали.

    Может кто то приваривал ребра жесткости внутрь двутавровых балок.

     

    Подскажите, если делать по ГОСТу то надо делать щель между ребром жесткости толщиной 8мм и стенкой (толщина 5.5 мм) и полкой балки (толщина 8мм) или просто ребра выпиливаю плотно и вставляю внутрь балки и так завариваю без щелей и снятия кромок ?

     

    Внизу на рисунке я красной линией нарисовал те места в которых меня интересует нужна ли щель 2мм.

     

    Заранее спасибо !!!

    post-22748-0-34408700-1506847926_thumb.png

  5. А 15 мм чем тогда варить по этой логике, или 18 мм?

    Это вопрос производительности. На стройке вы просто устанете и отстанете если будете варить восмёрку тройкой. Но если вам надо качественно, и/или красиво, что зачастую одно и тоже, то вот тогда вы и берёте тройку.

    15 и 18 мм я думаю тоже варят четверкой или пятеркой. Я в смысле про то что тройка эл-ды тонкие и ими удобно варить но по несколько раз надо водить по одному шву если его надо сделать здоровым или заполнить и поэтому быстро устанешь и надоест а четверка то что надо, хоть они здоровые и неудобные но за то работа быстрее двигается...

    Как же всё сложно с этими любителями :crazy: (я и сам такой).

    Даже:

     

    То ли дело обратится к профессианальным халтурщикам, прилепили абы сразу не отвалилось и исчезли после оплаты. И голова бы не болела как правильно соединить пластины.

     

    .

    Я прежде чем кого то нанимать должен сам знать как должно быть правильно сделана та или иная работа а то наймешь работников а они увидят что заказчик фуфел и слепят ему горбатого, деньги получат и потом как ветром сдует.... а потом ищи свищи а если и найдешь то еще нервов попортишь при разборках... придется переделывать горбатого, опять вкладывать деньги и т.д и т.п.

     

    В общем если хочешь хорошо, либо учись и делай сам, либо знай как делается и контролируй а контролировать в любом случае надо иначе горбатого не избежать !!!

    Вот двутавр в который надо вварить треугольник из пластины 8мм.

     

    А вот мои швы,"лепил" кк хотел, не старался да и маска что то темно работает-плохо видно пропил за электродом во время сварки...

     

    Поэтому прошу тапками не кидать и не судить строго т к я не сварщик,варил четверкой уони всего пару раз и то они меня немного бесят когда залипает конец пока не разогреешь его.

     

    В основном варил мр3 но тоже не очень много, электроды хорошие но много капель расколенного металла разбрызгивает по сторонам и шлака много.

     

    Ничего, потренеруюсь, сожгу пару пачек по 5кг четверки и приноровлюсь.

    post-22748-0-86003200-1506633785_thumb.jpg

    post-22748-0-03352800-1506633805_thumb.jpg

    post-22748-0-85681200-1506634192_thumb.jpg

    post-22748-0-50520000-1506634210_thumb.jpg

    post-22748-0-51115600-1506634226_thumb.jpg

    post-22748-0-04613500-1506634241_thumb.jpg

    • Upvote 2
  6. @SAM77, жирный вам плюс, за то что заморочились снеговой нагрузкой. Карман снеговой учли? Или там у вас кровля к стенам не примыкает?

    Можно, но тогда зазор надо делать около 4 мм. Да и тройкой палюбому качественнее получиться.

    Да все учтено.

     

    Я думал что 8 мм металл нужно обязательно варить четверкой, потому что он толстый и чтобы за раз пройтись и заварить одним швом.

    Качественнее получится в смысле шов красивее или проварится лучше ?

    @SAM77,лишнее тепло вложения в сварной шов ни к чему.Вот вам книга Расчет сварных соединений и конструкций - Серенко А.Н., Крумбольдт М.Н., Багрянский К.В - 1977. Я думаю вы найдете в ней пример расчета и остановитесь на том стоит делать разделку или нет.И какой размер сварного шва вам необходим.

    Спасибо за книгу, скачал.

    Очень хорошая книга но.... боюсь мне ее не осилить т к я не сварщик а просто любитель а в книге почти одни формулы и чтобы во всем разобраться уйдет очень много времени.

    Вчера варил четверкой и током 160А, практиковался.

    Варил две пластины по 8мм (тавровое соединение) без снятия кромок просто с щелью между ними 2 мм, а так же пластина 8мм (сошлифовал чуть края по плоскости до 6мм) с пластиной 5.5 мм (стыковое соединение) тоже без снятия кромок но с щелью 2 мм-все оба соединения током 160А.

    Пластины были размером примерно 7х5см

     

    После сварки сделал распил проваренных пластин.

     

    В итоге:

     

    Тавровое соединение: в корне ровно в центре между вертикальной и горизонтальной пластиной небольшое отверстие (или шлак, не понятно, не ковырял) диаметром от 1мм до 1.5 мм ( на разных распилах разных заготовках по разному).

     

    Стыковое соединение: где то есть небольшая точка 0.5 мм а где то полностью проварилось на 100% (на разных заготовках по разному)

     

    А так же варил две пластины по 8мм(тавровое соединение) со скосом кромок, притуплением 2 мм и щелью 2 мм, ток 160А и электрод 4мм-есть небольшие точки от непроваров в центре шва как раз напротив стыковки вертикальной и горизонтальной пластины. Точек больше чем от сварки без снятия фасок и с щелью 2мм-может так просто получилось а может на самом деле без фасок лучше проваривает.

  7. А как максимум, позвольте спросить? Расчёт то всегда идёт на максимальные нагрузки.

     

    1600 кг это нагрузка кровли и снега (250 кг снег +50 кг вес кровли на метр кв.)

    Вот поэтому минимум 1600кг а если снега выпадет больше 250 кг на м.кв то значит будет больше 1600 кг.

    если будите делать разделку ,то электроды 3мм для сварки корня вам в помощь. 4 мм это уже на заполнение ,хотя 3-й можно легко обойтись.

    А проварить корень и заполнить ( со снятием фаски с двух сторон, притуплением 2 мм и щелью между пластинами 2 мм) электродом 4мм разве нельзя ?
  8. Для такого небольшого нагружения и просто катетов шва хватит без провара насквозь на тавре .

    Т е просто поставить (упереть) одну пластину в другую без щели и заварить электродом 4мм ?

    @SAM77, если вы выставляете такие требования, то для этого есть ГОСТ 5264-80, а именно: С8, С12, С15, С17 - для стыка и Т6, Т7, Т8 - для тавра.

    А вообще, все опоры считаются, сопрмат, техническая механика, изготовление сварных металлоконструкций, блаблабла....

    Но как сказали выше, все это туфта для вашей нагрузки, если она не динамическая конечно.

    Варите 4-кой, точкУ побольше, с двух сторон и будет норм.

    Хорошо, я Вас понял.

     

    А если варить электродом 4мм со скосами кромок до достаточно притупления 2 мм и щели 1.5-2 мм для таврового соединения пластин 8мм и стыкового соединения пластин 5.5 и 8мм ?

     

    Смотрел рисунки в гугле и показывает что где то можно просто поставить одну пластину на другую (тавровое соединение)(без щели и заварить) а где то нужно щель между ними делать а еще бывает что помимо щели еще и кромки надо снять.... и все для металла 8мм.

    Вот и не ясно надо щель делать 2 мм между пластинами 8мм или и так проварится током 180-190А?

  9. Здравствуйте !

     

    Нужно сварить две пластины по 8мм (тавровое соединение) и стыковое соединение двух пластин 6 и 8мм.

     

    Есть электроды уони 13/55 толщ. 3 и 4мм ( Орловские)

     

    Вопрос:

     

    1.

    Как подготовить и сварить две пластины 8мм (с двух сторон будет шов)так чтобы шов был проварен полностью на всю толщину вертикальной пластины и чтобы внутри не было "не проваров" т е полностью монолит?

     

    Если снимать две кромки у верт. пластины ( V - образное снятие кромок) то сколько делать притупление в конце V-образной кромки и сколько делать щель между вертикальной и горизонтпльной пластиной ?

    А так же каким током и какой толщиной электродов варить чтобы пройти за один проход с одной стороны и за второй проход с другой стороны и проварить полностью без "не проваров"?

    "Не провары"-это когда пластина не проварена полностью и внутри между двумя швами остается полоса от стыка (среза) пластин.

     

    2. Нужно ли делать V-образную кромку на пластине 8мм и делать притупление кромки а так же делать щель 2мм для того чтобы приварить к этой пластине встык пластину 6мм или просто достаточно сделать щель 2мм и проварить с двух сторон электродом 4мм и током 160-190а ?

     

    Самое главное это то чтобы в этих двух соеднениях стыковых и тавровых, пластины были проварены полностью на 100% т к будет на них упор как минимум 1600 кг.

     

    Заранее огромное спасибо !!!

×
×