  1. Добрые люди, пожалуйста, подскажи какой пункт в РТМ (РД 153-34.1-003-01), говорит о минимальной допустимой вставке или катушке которую можно монтировать в трубопровод

    Знаю, что это не меньше диаметра монтируемом трубы или не менее 100 мм, но подтверждение не могу найти
    Спасибо за помощь!

  2. Для этого есть РД 153-34.1-003-01(раньше назывался РТМ 1-С).В нем черным по белому написано.Наименьшая длина катушкидолжна равняться НЕ МЕНЬШЕ ДИАМЕТРА ТРУБЫ,НО И НЕ МЕНЕЕ 100мм.Трубопровод пожарной воды является категорийным трубопроводом и на него распространяется правила этого РД

     

     

    Вот, это уже мясо) Сейчас погуглю, почитаю чего там к чему. Спасибо большое!

    Какой пункт по ртм?

×
×