  1.   Всё в одну кучу свалили "руководители сварочных работ категории III-I".

    p.s. "Категория" это у мороженной говядины бывает, а у руководителей сварочных работ -  уровни. :)

     

    Прошу прощения, не так выразилась, уровень категории :)

    Вот такая куча бывает на производстве... :)

  2. Урий, у нас не газовая сварка, а РД, а согласно ГОСТ 16037-80 толщина стенки и минимальный наружный диаметр трубы идет 2-5 на 25 мм, а трубы у нас в основном от 15 до 25 мм, есть немного и 32 мм.
  3.  

    ИМХО: интересно трубопроводы теплоснабжения с максимальной температурой +130 классифицируются как "Трубопроводы пара и горячей воды" ПБ 10-573-03? Или это принимают как строительные конструкции))). Ни когда не варил отопление.)

    ПБ 10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» не подходит в данной ситуации, так как согласно п. 1.1.2. Правила нераспространяются на:

    д) трубопроводы I категории с наружным диаметром менее 51 мм и трубопроводы II, III и IV категории с наружным диаметром менее 76 мм;

    Трубы в проекте от 15 до 32 мм.

  4. Вчера после обеда позвонили, из службы качества генподрядчика, и пригласили к себе вместе с документами. Пришла, они были не согласны с замечаниями службы качества заказчика, отправили к руководителям сварочных работ (генподрядчик) с этим вопросом. Сидели обсуждали и они пришли к выводу, что получается какая то ерунда.

    Для справки - делаем монтаж внутренних санитарных-технических систем, т.е. монтаж системы теплоснабжения и отопления. Температура теплоносителя максимум 95 С.

    Я им рассказываю ситуацию: по проекту в общей пояснительной записке написано - температура теплоносителя 130-70 С - т.е. IV категория труб. Так же в этом проекте идет ссылка, что работы выполняем согласно СП 73.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85) "Внутренние санитарно-технические системы зданий" и согласно области применения температура теплоносителя 115 С - т.е. V группа категории труб. Неувязка. Ладно, дальше разбираемся. В этом СП нигде не прописано какой квалификации должен быть сварщик, есть п. 4.6. Сварку стальных труб следует производить любым способом, регламентированным стандартами.

    Смотрим по категории труб в СНиП 3.05.05-84 "Технологическое оборудование и технологические трубопроводы" п. 4.1. К сварке стыков стальных трубопроводов Рy свыше 10 МПа (100 кгс/см2), I-IV категории (по СН 527-80) допускаются сварщики при наличии у них документов в соответствии с Правилами аттестации сварщиков, утвержденными Госгортехнадзором СССР. К сварке стыков стальных трубопроводов V категории могут быть допущены сварщики, не прошедшие указанной аттестации, но заварившие пробные стыки.

    Заказчик до этого долго спорил по категории труб, что по факту V категория и сварщики могут быть допущены без удостоверения НАКС, но это им не нравится, сказали IV категория и точка. Мол, чтобы был НАКС. Это ладно, теперь стал вопрос о области распространения удостоверения НАКС.

    На что мне руководители сварочных работ категории III-I сказали (на территории идет строительство, несколько субподрядных организаций, здесь в основном идет монтаж котельное и турбинное оборудование, металлические конструкции, поэтому очень много здесь квалифицированных специалистов в генподрядной организации), что НАКС больше не обучает сварщиков на такие маленькие трубы, т.к. сварка труб толщиной меньше 3 мм запрещена (до словно не помню). И опять тупик.

    Служба качества заказчика права, в том плане не нельзя варить, а как тут быть? В общем, пригласили еще, в данной теме обсуждения, главного в службе качества заказчика, показываем и СНиП, и ГОСТ, и СП, и ПБ. Он был удивлен, сказал что лучше бы так проверяли трубы I-II категории и металлические конструкции, что их очень много на площадке, а эта мелочь... В общем, сказал закроем это замечание, т.к. пакет документов у меня в полном составе: НАКС предприятия, оборудования, электроды, удостоверение производителя сварочных работ, сварщиков и специалист ВИК имеется, акты на ВИК, акт на на проверку внешним осмотром и измерением размеров швов сварных соединений.

    В общем, пора мне идти в сварщики))

    • Upvote 3
  5. Здравствуйте!

    Подскажите, пожалуйста, имеет ли право сварщик, аттестованный НАКС, варить металлическую трубу диаметром меньше 25 мм, если в удостоверении написано от 25 мм?

    В удостоверении прописано, что имеет право варить трубы -  строительный конструкции п.3.

    Дело в том, что я не специалист по сварке и данный вопрос не могу не у кого уточнить. Работаю в строительной компании инженером ПТО, сдаю исполнительную документацию. В прошлом месяце без проблем сдала заказчику после проверок специальных служб (служб качества), а в этом месяце не получилось. 

    Увидели данный факт про трубу и сказали, что сварщики не имеют право варить. И привели пример, мол, вот есть у тебя водительские права на легковую машину, ты же трактор не будешь водить? Правильно? Ну и все, свободна.

    Аргументированный ответ так и не услышала.