Перейти к содержимому

  • Вебсварка в социальных сетях

220 1ф. В 380 3ф. Для плазмореза на 380. Возможно?


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 4

#1 Вадим81

Вадим81
  • Новичок
  • Cообщений: 8
  • Город:г.Вилючинск. Камчатский край.

Отправлено 28 Ноябрь 2015 14:20

Может Кто поделится таким опытом.
Прорабатываю возможный вариант подключения плазмореза 380, 18кВт через трансформатор к 220.
Вариант трансформатора
http://voltmarket.ru...gc2_20k_20_kva/ 


  • 0




#2 Lexanec

Lexanec
  • Участник
  • Cообщений: 484
  • Город:Ростовская область

Отправлено 28 Ноябрь 2015 15:04

А у Вас 220V имеет 3 фазы??Я почему спрашиваю ,потому что простым повышением напряжения с помощью з-х фазного ЛАТР-а у Вас не получиться получить полноценную промсеть 380v так как ЛАТР не обеспечит сдвига фаз относительно друг друга на 120градусов (если конечно аппарат работает с использованием всех трех фаз(т.е. питающая сеть выпрямляется в аппарате схемой Ларионова это выпрямительный мост состоящий из 6 диодов ). А городить преобразователь однофазной сети в трхфазную да еще и на такую мощность это коробок будет размером с Ваш сварочный аппарат если не больше и по сложности не уступит схемной сложности Вашего сварочного аппарата


Сообщение отредактировал Lexanec: 28 Ноябрь 2015 15:17

  • 1

#3 Sakhalin_Cat

Sakhalin_Cat

    Banned

  • Участник
  • Cообщений: 1 761
  • Город:Южно-Сахалинск

Отправлено 28 Ноябрь 2015 16:30

Теоретически если контроля фаз до моста ларионова нет, то можете включить плазму в сеть на одну фазу 220в через повышающий трансформатор 220-380 а 380 подать на  плазму на любые входные два фазных провода. Если мостик стоит с троекратным запасом по току на фазу, то сможете получить полную мощность.

Или у вас 3 фазы 220В?

 

А Вы кстати представляете толщину проводов для 220В  чтобы снять с одной фазы 18Квт и габариты трансформатора?

Если вы можете снять 100А с фазы на 220в, то почему не использовать 3*380В. Логически у вас по любому не может быть только 220В для тока в 100А, с такими токами у вас однозначно- 3х фазный ввод минимум 40кВт если вы можете себе позволить воткнуть 18Квт на одну фазу.

Вы явно чего-то недоговариваете. 


Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 28 Ноябрь 2015 16:46

  • 2

#4 A L E X

A L E X
  • Участник
  • Cообщений: 107
  • Город:Ярославль

Отправлено 28 Ноябрь 2015 18:43

Может Кто поделится таким опытом.
Прорабатываю возможный вариант подключения плазмореза 380, 18кВт через трансформатор к 220.
Вариант трансформатора
http://voltmarket.ru...gc2_20k_20_kva/ 

Дак еслы вы собираетесь подключить плазморез к 3х фазному латру, который линканули, не проще ли подключить сразу плазморез к сети, ведь этот латр подрозумивает что у вас есть 3 фазы 380.

5710cd.jpg

 

А так с одной фазы снять 18квт, это какая розетка должна быть, что бы в неё вошёл кабель 25мм2)))

А самое интересное как с имитировать вращение фаз если задача подключиться к 1 фазе)


  • 0

#5 Вадим81

Вадим81
  • Новичок
  • Cообщений: 8
  • Город:г.Вилючинск. Камчатский край.

Отправлено 28 Ноябрь 2015 23:44

Поступившие ответы хорошо дают понять что изобретать 《велосипед》не стоит.
Про 220 - одна фаза.
Про мой предложенный ЛАтр - не знал что он подразумевает наличие 380))).
Ради чего все началось :http://grpz.ru/produ...m/forsage_70_P/
  • 0



Похожие темы


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Наверх